如何用串联谐振试验仪给发电机莋耐压实验需要注意什么?

  用给发电机做耐压实验这是很多人都做过的那如何用串联谐振试验仪给发电机做耐压实验?需要注意什麼?今天我们一起来看一下。

  一、如何用串联谐振试验仪给发电机做耐压实验?

  具体操作办法如下:

  1、过流保护设定按实验变壓器高压侧额定电流的1.2倍整定。

  例:该激励变压器高压侧额定电流为50A所配置互感器为50/5,则其电流继电器应调整为5A

  2、过压保护設定,按实验时的电压的1.1倍整定

  例:该实验电压为39kV时,则其显示器应调整为43kV

  3、把分压器的电缆线接到控制台上高压电压两接線柱留意:所有地线有必要接好,牢固牢靠

  激励变压器上的高压电流接到控制台上高压电流两接线柱.

  4、耐压时刻整定:将时刻繼电器上的实验时刻设置到所需的实验时刻。

  二、用做耐压实验需要注意什么?

  1、实验前应了解被试设备的非破坏性实验项目是否匼格若有缺陷或反常,应在扫除之后再进行实验;

  2、调整保护球空隙使其放电电压为实验电压的105%~110%,接连实验三次应无明显不同,並查看过电流保护装置动作的可靠性;

  3、实验中若发现电压表指针摆动很大被试物发出反常响声,毫安表的指示急剧添加被试物冒煙、冒火、绝缘外表发等接连火花放电等状况时,应立即降下电压在高压侧挂上地线后,查明原因;

  4、实验现场应围好遮栏挂好警礻标志牌,并派专人监督;

  5、依据实验接线图接好线后应有专人查看,确认无误(包括引线对地距离、安全距离等、后方可预备加压;

  6、加压前要查看调压器是否在零位确认在零位后方可加压,并且要在高呼“家高压”后才干实施操作;

  7、实验前应将被试设备的绝緣外表擦拭干净将实验设备、被试品的外壳和非被试绕组可靠接地。对多油设备应按有关规定使油静止一定时刻后再做实验如:大容量变压器,应使油静止12~24h;3~l0kV变压器应使油静止6-12h;

  8、升压过程中应监督电压表及其他仪表的变化,0.5倍额外实验电压时读取被试设备的電容电流;当升至额外电压时,开始核算时刻再读取电容电流,时刻到后缓慢降下电压至零再断开电源;

  9、关于升压速度,在实验电壓的30%以下时可以略微快一些其后升压应均匀,约按5%实验电压/s进行升压或升至额外实验电压世界为10~15s;

  10、被试设备无明确规定者,一般耐压时刻为1min;绝缘棒等用具耐压时刻为5min实验结束应及时挂上地线,然后接触有关部位应无发热现象;

  11、实验前后应丈量被试设备的绝緣电阻及吸收比,两次丈量成果不该有明显不同