培恩集成灶是一家专业生产、研发、销售为一体的高端集成灶制造企业形象代言人——朱亚文,集成灶十大品牌之一
你好!很高惢为你解答。
1、安装时一定要用N端接零线不能用接地线代替。地线与零线接反还可能造成空气开关跳闸,
2、电源线过细空调启动zd时電流大,在导线上产生大压降也会造成启动困难
3、空气开关大小往往也造成启动跳闸。
解决方案:更换足够容量的开关、保险处理好所有联接点。
3、电机匝间短路等原因
使空调外机的运行电流变大
超过原正常的空开、保险的承载量而跳闸、烧保险。
解决方案:联系空調售后请专业人士解决。
希望我的回答对你有所帮助
你对这个回答的评价是?
在国内的电器使用中有一种过分依赖漏保开关的
现象涳调有一个外机,在室外受环境影响比较大这些电器的分布电容也比较大,这些特性非常容易引起漏保
误动作并非空调漏电,有接地保护足矣所以电热水器产品带有漏保插头,而空调产品没有带漏保插头的没有必要什么电器都加一个漏保开关,更没有必要总闸带
漏保总闸带漏保的结果就是事故停电扩大化,给故障分析
和维修带来极大的麻烦只有可靠接地线才是必须的。
你对这个回答的评价是
雖然空调不开机只要是电源插头连接在电源插座上,也就是通电状态如果内部电路存在漏电的问题也会跳闸的,拆下空调线路如果不再跳闸就是空调的问题查找空调外部以及内部线路还有就是空调线路板是否存在问题。
你对这个回答的评价是
检查漏保 进出线有没有压紧 插座面板里面电线是否烧毁造成虚短路
你对这个回答的评价是?
请问你后来怎么处理的 我家也出现这个问题了。