国内谁家的为什么要做无功补偿偿做的比较好

杆塔拉线与杆塔的夹角不应小于()
为了爱护兆欧表,应慎做兆欧表的短路试验兆欧表短路试验的目的是()。

A.检查兆欧表机械部分有无故障估计兆欧表的零值误差

B.检查兆欧表指示绝缘电阻值是否为零判断兆欧表是否可用

C.检测兆欧表的输出电压

D.检查兆欧表的输出电流

3-10kV电力电容器组电流速断保护动作电流按额萣电流的()整定.
R,XlXC串联电路中,已知电源电压有效值U=220V和R=Xl=XC=440Q则电路中的电流为()

继续查找其他问题的答案?

}
 为什么要做无功补偿偿可以收到丅列的效益:①提高用户的功率因数从而提高电工设备的利用率;②减少电力网络的有功损耗;③合理地控制电力系统的无功功率流动,从而提高电力系统的电压水平改善电能质量,提高了电力系统的抗干扰能力;④在动态的为什么要做无功补偿偿装置上配置适当的調节器,可以改善电力系统的动态性能提高输电线的输送能力和稳定性;⑤装设静止为什么要做无功补偿偿器(SVS)还能改善电网的电压波形,減小谐波分量和解决负序电流问题。对电容器、电缆、电机、变压器等还能避免高次谐波引起的附加电能损失和局部过热。
但无功功率對供、用电也产生一定的不良影响主要表现在:(1)降低发电机有功功率的输出。(2)降低输、变压设备的供电能力(3)造成线路电壓损失、增大和电能损耗的增加。(4)造成低功率因数运行和电压下降使电气设备容量得不到充分发挥。
那么如何进行补偿呢感觉有些矛盾
}

在电力生产中发电机输出的功率有两种,即有功功率和无功功率在交流电能输送和使用过程中,用于转换成机械能、热能、光能等的部分能量叫有功功率用于电路內电场与磁场交流的部分能量叫无功功率。在电网运行中因大量非线性负载的运行,除了要消耗有功功率外还要消耗一定的无功功率。负荷电流在通过线路、变压器时将会产生电能损耗,功率因数越低电网所需无功越多损耗就越大。随着工农业生产及家用电器的迅猛发展我国电力系统的供电状况日益紧张,供需矛盾日益突出动力设备普遍存在着无功消耗大、电能浪费大的问题,严重制约了各企業发展和经济效益的提高要实现经济的快速增长,节电节能将是一项必不可少的重要举措因此,应采取积极的措施减少无功功率损耗

1 用电方面存在的实际问题

分析无功功率的电能损耗形式:主要有两部分构成:一是电力网输配电线路中升、降变压器的电抗引起的无功功率,约占无功总消耗的65%;二是用户所使用的大量交流感性负荷和配电线路、配电变压器引起的电抗损耗约占无功损耗的35%。为了缓解供电矛盾供电部门采用奖罚制度来限制无功功率的消耗。

我校某教学楼由于实验设备较多感性负载大,功率因数低使电气设备得鈈到充分利用。经过现场实际测试和数据统计该教学楼功率因数只有0.6~0.65,电能利用率低造成能源浪费。为此我们提出了对该系統进行为什么要做无功补偿偿的方案。

2 为什么要做无功补偿偿方式的选择

为什么要做无功补偿偿是利用电容器产生的超前无功电流和电感性负载产生的滞后无功电流相互补偿如果选配合理,它能达到方向相反、幅值相等、互为补偿、对外不产生无功的效果这样发、供、鼡电设备所传递的全部是有用功。

为什么要做无功补偿偿主要分高压集中补偿、低压分组补偿和无功就地补偿三种方式

集中补偿方式纯為供电部门服务,它是高压区域变电站内集中安装一批高压电容器,补偿本区域内无功能量但这种补偿方式无法降低各用电单位内部嘚无功损耗,用电单位自身没有明显的节电效益

分组补偿是用电单位根据各个负荷中心而进行的局部补偿,将电容器组安装在终端变电所的高压或低压线路上分组补偿能使用电单位内部的无功电力被限制在一个小范围内,降低高压线损和变损提高用电单位内部的供电能力。但分组补偿不能对大量的低压输配电网进行有效的补偿

无功就地补偿克服了上述两种补偿方式的缺点,它是将电容器安装在感性負载附近就地进行为什么要做无功补偿偿。将无功电流限制在需要的范围内消除了无功电流在高、低电网上的流动,是一种较完善的低压补偿方式

随着人们对配电网建设的重视和为什么要做无功补偿偿技术的发展,低压侧为什么要做无功补偿偿技术在配电系统中开始普及为了能够以较少的投入取得较好的补偿效果,我们对电网的供电形式进行全面细致地分析由于我们所进行为什么要做无功补偿偿嘚场所当实验室开启时所带设备容量较大、负荷变化大,针对实际中存在的主要问题我们在变压器低压侧的输电线路中,进行电容器固萣容量的补偿这样既可以克服集中固定补偿中容量较大时的涌流过大等问题,并能有效的增大配电线网的供电能力节电效果好。其优點是在低负荷时可以相应停运数组,以防过补投资较为经济。若只进行手工投切则需要人工频繁投、切。在投、切不及时或投、切嫆量不合适时也易造成过补或欠补现象。为此我们通过多种方案进行比较、筛选,提出了低压自动补偿和就地补偿相结合的补偿方式选用手动投切及单片机控制的自动投切相结合,以保证系统的最佳运行

3 为什么要做无功补偿偿方案的实施

设置为什么要做无功补偿偿電容器是补偿无功功率比较传统的方法,它具有结构简单经济灵活,调节方便等优点得到了广泛应用,目前仍是为什么要做无功补偿償运用最多的手段之一

在实际应用中,由于电路特性是随时变化的为了达到较好的补偿效果,就必须动态跟踪电路特性的变化实时監测电路中U与I的相位差角,根据角的大小决定并联电容器的值

我们此项研制的为什么要做无功补偿偿柜是在配电变压器380 V侧进行就地补偿,微机控制低压并联电容器柜根据用户功率因数的波动,投入相应数量的电容器进行跟踪补偿使功率因数达到设定值,实现无功功率嘚就地平衡对配电网和配电变压器的降损有一定作用,也有助于保证负载的电压水平由于线路电压的波动主要由无功功率变化引起,泹线路的电压水平是由系统情况决定的当线路电压基准偏高或偏低时,无功的投切量可能与实际需求相差甚远由此可加入自动投切部汾。并利用单片机来作为其控制部件实现动态功率因数补偿,由单片机根据电网电压与电流的相位差来控制电力电容器组是否投切、投切组数通过改变投切组数来改变无功电流大小而达到改变无功的目的。对三相电的总功率因数进行检测并选择适当参数进行无功功率补償柜的设计与安装进行无功实时补偿,其设计方案系统结构如图1所示:

整个控制系统由电压电流采样单元、功率因数及电压电流检测单え、单片机、键盘与显示单元以及继电器驱动单元组成在电压电流采样单元中装有多路开关,可在单片机的控制作用下分别接通A、B、c三楿经互感器传来的电压电流信号

对于为什么要做无功补偿偿部分,我们通过测量补偿前的功率因数、负载容量以及补偿后所想要达到的功率因数值来适当的选择电容及分组投切方式经过现场实际测试和数据统计后,选用八组数值不同的电容器及其相应继电器部分来共同構成为什么要做无功补偿偿的手动及自动投切容值分别由16 kvar到12 kvar不等,以保证功率因数得以最大提高

基本的功率因数补偿电路如图2所示:

電路中的K1~K8在自动动态补偿装置中可根据测量数据采用手工或自动进行分组投切,具体的方法是通过对电压U和电流的相位检测来判断是否並入补偿电容器并入几个,这些都是通过控制装置自动完成的

传感器部分将现场的电流,电压温度,功率等参数变成采集传输控制器所能识别的信号(一般为0~5 VDC输入)以便采集传输控制器对其进行分析,计算根据分析计算结果,发出相对应的控制信息控制系统正常笁作。

该系统安装完成后使该教学楼的功率因数由原来的60%左右提至98%,节约了电能最终的运行良好,控制精度高经实际测量,该系统应用后可实现节电12%左右

声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人不代表电子发烧友网立场。如有侵权或者其他问题请联系举报。

}

我要回帖

更多关于 为什么要做无功补偿 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。