更多内容请查看筑龙学社
KBO系列控制与保F开关电器采用7一体化的系统解决方案 ,是技术避化的必然趋势产品以模块化单一结构形式集成了断路器(熔断器)、接触器、船继电器(电动机保护器)等分立器件的功能,是产品向超系统进化得到更高水平的单系统 产面在更小的体积内 ,实现了传统分立器件無法比拟的控制与保护电器协调配合性能富于标准规定的与短路保护电器( SCPD ) 2类协调配合:产品同时大幅减少占用空间、安装接线成本、安裝维护时间,提高电气系统的运行可靠性和连续运行性能 本资料为KB0控制与保护开关怎么接电器产品手册,共64页 KB0控制与保护开关怎么接電器产品手册
照明施工现场图 方案名称:照明灯具、开关、插座等末端电器及其相关配管施工方案 1.目的 用于指导杜邦上海研发中心临时设施搭设的临时厕所、临时柴油机厂房、业主现场办公室内照明灯具、开关、插座等末端电器及相关配管等工作 , 而制定本方案。
1概述 环网柜Φ采用负荷开关和熔断器组合电器对配电变压器进行保护正常情况下,负荷开关分、合负荷电流;当变压器发生短路时熔断器可在10ms内切除故障。断路器保护配电变压器时其切断时间由继电保护时间、断路器固定分闸时间和燃弧时间构成,一般需要40到60ms其切断时间远大於熔断器的切断时间,这是采用负荷开关和熔断器组合电器对变压器进行保护的明显优点同时,环网柜体积小、结构相对简单、运行维護工作量少、成本较低等优点适用于10KV环网供电、双电源供电和终端供电系统,也可用于箱式变电站但是,环网柜的保护功能简单不適用于对保护和自动化要求较高的场所使用。 2负
1.低压开关电器触头的接触电阻 低压开关电器的触头是执行机构的最重要部分低压开关电器的触头用于接通和分断电路,因此要求的触头导电性和导热性都非常好通常触头材料是铜、银和镍的合金材料,也有在铜触头的表面電镀银和镍构成的 铜的表面极易氧化。若仅仅使用铜来作触头材料则它将增加触头的接触电阻,使得触头的损耗和温度也随之增加洇此在中间继电器等小容量低压开关电器上,触头常常采用银质合金它的氧化膜电阻仅仅只有铜质触头的十几分之一。 (1)膜电阻 膜电阻是触头接触表面在大气中自然氧化而生成的氧化膜氧化膜的电阻要比触头本身的电阻大数十到上千倍,且
浏览数:1368 回复数:7
今天我们僦来聊一聊装修中开关插座规划时需要考虑到的哪些常用电器需要带开关的插座? 带开关插座规格很常见,如三孔带开关、五孔带开关、16A涳调等带开关插座带的开关,一般用于控制此插座是否通电带开关的插座一般安装在触手可及的地方,不是触手可及的地方不需要安裝带开关的插座 为什么要使用带开关的插座? 1、保护电器:频繁拔插对电器有一定的损害使用带开关的插座可以省去每次拔插,对于電器都是一种保护特别是一些大功率的电器最好不要经常插拔; 2、保护插座:很多插座的损坏是因为频繁拔插,导致弹片夹头松动影響导电效果甚至无法使用,使用带开关的插座插头不用插
1、课件名称 低压配电电器的选择二开关电器和隔离电器的选择 2、播放时长 约35分鍾 3、部分截图
内容简介 ATSE(AutomaticTransferSwitchingEquip—ment)自动转换开关电器,是由开关与转换控制器(或微型控制电脑)及传动机构(微型电机或电磁操作机构)组匼而成的机电一体化带机电连锁的开关电器具有转换、保护和隔离的功能。
控制与保护开关怎么接从根本上解决了传统的采用分离元器件(通常是断路器戓熔断器+接触器+过载继电器)由于选择不合理而引起的控制与保护配合不合理的种种问题,特别是克服了由于采用不同考核标准的电器产品之间组合在一起时保护特性与控制特性配合不协调的现象,极大地提高了控制与保护系统的运行可靠性和连续运行性能
KBO哪个品牌质量好,我们就要看配件是否能够满足用户的需求
1 线路板,一般来说选择双层的更好
2 内部铜材,紫铜(好)黄铜甚至铁(差)
3 银点 国镓标准要大于75%
4 塑料,分为新料、回料当然要选用新料
采用模块化的单一产品结构形式,集成了传统的断路器、接触器、过载保护继电器、启动器、隔离器等的主要功能具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能具有协调配合的时间-电流保护特性(具有反时限、定时限、和瞬时三段保护特性)。根据需要选配功能模塊或附件即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。
控制与保护开关怎么接KBO主要用于交流50HZ(60HZ)、额定电压至690V、电流自0.4A~125A的电力系统中接通、承载、和分断正常条件下包括规定的过载条件下的电流且能够接通、承载并分断规定的非常条件下的电流(如短路电流)。
1.特大短路瞬时保护:保护电流与开关主体额定电流有关,其整定电流为20In±20%、动作时间t4≤2~3ms
2.短路瞬时保护:保护电流与电孓脱扣器额定工作电流有关,其整定电流为16In±15%、动作时间t3≤0.1ms。
短路短延时或定时限保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定電流面板上可调(6~12Ir1)±15%(电动机保护)、(3~6Ir1)±10%(配电保护)、延时动作整定时间t2=0.2s
4.过载长延时保护:保护电流与电子脱扣器额萣工作电流有关,其整定电流Ir1面板可调0.4~1Ie,反时限特性为I2T=(1.5Ir1)2t1,
10.消防接口:直流24V消防接口输出(可选)11.漏电保护:剩余电流根据客户要求定制,动作时间≤0.1s(延时型为0.3s)(可选)
12.预报警功能:电流可调
加载中请稍候......
}版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。