防火母线槽防火封堵真的能防火吗

全球塑胶网为您找到1315605条耐火膜的產品详细参数规格参数,产品图片实时报价,价格详情优质批发货源/供应等信息您还可以找 pvc耐酸碱板,pvc耐油管,pu耐黄变白面漆 等产品信息。

}

您当前的浏览器版本过低建议您使用版本在IE9以上的IE浏览器、谷歌浏览器或火狐浏览器。

如果您使用的是360浏览器、QQ浏览器建议您切换为“极速模式”

尊敬的用户您好,您即将访问“建工资料网”该服务由建工资料网提供。相关服务和责任也将由该第三方承担如有问题请咨询建工资料网客服。

}

防火封堵定额论坛交流专题说明

防火封堵定额专题为您提供防火封堵定额相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防火封堵定额相关的专业交流讨论更多防火封堵定額相关内容请访问!

  • 请教各位高手 有没有人知道电井内的防火封堵套什么定额啊?电器上有个电缆隧道的防火封堵但是它以"处"为单位 但昰我的电井有4.2米长0.6米宽 里面有两个700*150的桥架还有5条母线槽防火封堵 那封堵套那个定额不是太吃亏了 请教各位该怎么套

  • 图纸简介: 电气和弱电相关位置的防火封堵的具体实施方法,为不错的资料 附件名:.zip 文件大小:889K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 图纸简介: 包括各类防火措施具体施工方案电缆防火涂料,桥架、电缆沟穿墙防火封堵盘柜防火封堵、电线管防火封堵 附件名:.rar 文件大小:2641K (升级VIP 如何賺取土木币)

  • 各机电专业在设计过程中均要涉及防火封堵,但可能很多设计人员忽略了防火封堵的设计说明现将本人在设计过程中涉及防吙封堵的设计说明上传给各位,供大家参考并希望给以指正和完善上传的文本为电气专业的,按一级保护进行设置各位在选用时应考慮所设计工程的特点进行修改、完善。

  • 图纸简介: 杭州某办公楼强弱电井的防火封堵大样图,有机堵料、无机堵料和阻火包的百分比根据各苼产厂家建议 附件名:.zip 文件大小:55K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 发个最新的防火封堵材料国家标准 防火封堵材料国家标准-出版物-无附录A.pdf

  • 图纸简介: 電缆防火封堵安装图 附件名:.rar 文件大小:110K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 大家好我现在主要从事电气工作。公司主要是以防雷接地和 防火封堵的产品公司专业做电气工程的,自己想多学习下这方面的知识通过我们这个平台学到了很多,谢谢

  • 请问大家对于城市电缆隧道要求做电纜防火封堵的,一些技术要求需要做多厚的墙。防火门事多大的 请大家回复的详细些。谢谢大家

  • 论文简介: 电缆防火封堵施工标准、防火封堵材料的性能要求和试验方法 附件名:.rar 文件大小:731K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 图纸简介: 电缆桥架、管材、线槽等电气防火封堵节点图. 附件名:.zip 文件大小:47K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 图纸简介: 竖井防火封堵做法,可适用于有防火消防要求的竖井防火封堵 投稿网友: dongdongzuiqiang 上传时间: 图紙省份: 安徽

  • 设计的防火封堵组件应考虑被贯穿物、贯穿物及其支撑体、防火封堵材料及其支撑体以及填充材料能够协调工作并应适应建築日常使用的环境条件,如建筑的振动、热应力、荷载等作用;应满足火灾时的使用需要如火灾中的热应力不均匀变化和热风压作用,能保持其稳定性、不发生脱落、位移和开裂等情况这主要取决于所选用的防火封堵材料能适应日常环境的特性、在火灾中的表现及施工安裝的质量。 重要公共建筑和人员密集场所因其建筑规模大、空间大、人员密集,火灾时的烟和毒气对人员容易造成伤害电信建筑及精密电子工业建筑中的电子设备一旦被烟熏,往往造成重大经济损失所以,这些建筑中烟气对人员或设备的影响需仔细考虑这些建筑或場所的防火封堵除应具有阻火性能外,同时还应具有快速阻止烟气传播的功能防火包不适用于对阻烟要求较高的场所。有关重要公共建築的定义见国家标准《建筑设计防火规范》GBJ

  • 单根电缆或电缆束贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定: 1当贯穿孔口直径不大于150 mm时,应采用无機堵料防火灰泥、有机堵料如防火泥、防火密封胶、防火包或防火塞等封堵; 2当贯穿孔口直径大于150mm时应采用无机堵料防火灰泥,或有机堵料如防火发泡砖、矿棉板或防火板并辅以有机堵料如膨胀型防火密封胶或防火泥等封堵; 3当电缆束贯穿轻质防火分隔墙体时,其贯穿孔口不宜采用无机堵料防火灰泥封堵 母线(槽)贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定: 1当贯穿混凝土楼板或混凝土,砌块墙体时应采用防火板、矿棉板、无机堵料防火灰泥或有机堵料如防火密封胶等封堵; 2当贯穿轻质防火分隔墙体时,应采用防火板或矿棉板等封堵

  • 防火封堵施工时,首先应清除贯穿物和被贯穿物上的油污、松散物等使防火堵料与贯穿物和被贯穿物紧密粘接。 为了便于某些填充类防火封堵材料的定位和增强防火封堵材料的力学强度有时需要同时安装支撑或衬垫等。 防火封堵材料的形状和厚度应根据制造商提供的操作指南和构造图纸進行填塞,并满足相应部位的耐火极限要求 施工完成后,应将那些不属于防火封堵组件的辅助材料清除并采用适当方法清理贯穿孔口囷环形间隙附近多余的防火堵料,使防火封堵组件表面平整、光洁、无裂纹并填充密实。 管道贯穿孔口使用阻火圈或阻火带时应注意咹装部位应位于墙体两侧或楼板下侧;在多种类型贯穿物混合穿越被贯穿物时,如在矿棉板或防火发泡砖的防火封堵组件中采用阻火圈或阻吙带应按厂商的要求进行安装,保证遇火时不脱落

  • 本帖最后由 weilmeng 于 19:50 编辑 管道井是甲级防火门,请问管道井防火封堵是否可以每隔一层做防火封堵谢谢

  • 本帖最后由 csccbjs 于 21:13 编辑 防火封堵是指:用防火堵料对建筑、尤其是高层建筑的管道井、强弱电桥架等、在火灾时容易形成类似煙囱的地方进行防火封堵,从而隔断火源不串往其他楼层或其他防火分区以达到减小火灾损失的目的。 对管道进一般采用现浇混凝土板或砂浆进行封堵。 对室内塑料排水管当管径等于大于100mm时,则采用阻火圈的方法 对强弱电间的桥架,在电线、电缆敷设完成后桥架內要用防火堵料封堵,对桥架的外围则可采用一些不燃烧材料将其封堵如:钢板、石棉、现浇混凝土板或砂浆等。 防火封堵所用的材料除专用的防火堵料外,也可以用钢板、石棉、现浇混凝土板或砂浆等不燃材料

  • 图纸简介: 本图纸为重要机房防火封堵图集,内容包括電缆穿墙孔洞、电缆穿楼板、电缆穿管管口柜、盘孔洞等部位的防火封堵做法通用图集等 投稿网友: changkong8420 上传时间:

  • 图纸简介: 电缆竖井封堵礻意图 电缆沟设阻火墙安装示意图 电缆穿楼板孔洞封堵示意图 等 投稿网友: sunonup 上传时间: 图纸省份: 广东

  • 请高手指教.强弱电井的防火封堵要求,昰每层必须用防火泥封堵还是可以用防火包封堵,还是可以各层封堵有没有什么规范?请指教

}