· 综 述 龚骏 昌’ 王 农 (1.上海电器科学研究院200063,上海;2.北京ABB低压电器有限公司100176,北京) 【摘要】 介绍JB/T1((自恢复式过欠压保护器可以不装吗》标准的编制背景、适用范围、术语和定 义、分类、额定值和特性、使用和安装工作条件、结构要求、主要技术性能以及 自恢复式过欠压保护器可以不装吗典 型产品嘚结构原理、带过电流保护 自恢复式过欠压保护器可以不装吗与不带过电流保护 自恢复式过欠压保护器可以不装吗的 性能 比较 。 关键词 工廠与建筑 保护 产品 标准 2011年5月中华人 民共和 国住房和城乡建 《自恢复式过欠压保护器可以不装吗》,并于2016年 3月正式 设部发布 JGJ242_2011 《住宅建筑 电氣设计规 实施 范》 (2012年4月实施),其中第6.3条要求: 为了使广大读者和用户增进对 OUPA的了解 , 每套住宅应设置 自恢复式过、欠电压保护电器在 本文对 JB/T1 《自恢复式过欠压保护 TN—C—S、TN—S和1Tr低压配电线路 中,中性线 器》标准的主要 内容及典型产品进行介绍 发生故障导致低压配電线路电位偏移,若电位偏移 1 标准介绍 过大不仅会烧毁单相用电设备引起火灾,甚至会 危及人身安全过、欠 电压的发生是不可预知的, 1.1 适用范围 如果采用手动复位对户 内用户来说,既不方便也 JB/T1 《自恢复式过欠压保护器可以不装吗》 不安全所以JGJ242_2011 《住宅建筑电气设計 (以下简称 《标准》)规定的OUPA主要适用于交 规范》规定了每套住宅应设置 自恢复式过欠压保 流额定频率 50Hz、额定 电压不超过400V (相对 护器 (以下简称 “OUPA”)。 中性线电压为230V)、额定电流不超过 125A的 JGJ242_2011 《住宅建筑电气设计规范》颁 家用及类似用途的低压配电线路中当线路故障引 布之后 ,国内各企业纷纷研发、试制、生产、销售 起过电压或欠电压时能 自动断开并能 自动检测线 OUPA。由于规范只规定每套住宅应设置 OUPA 路电压,当线路電压恢复正常时能 自动闭合OU— 未规定其技术性能和试验方法,因此各企业只能根 PA预期用于污染等级2的环境中 据各省、市、县的电力公司和住宅开发商提出的要 1.2 术语和定义 求进行研制。由于对产品使用要求的理解不同产 (1) 自恢复式过欠压保护器可以不装吗 (OUPA):能 自 品出现叻比较大的差异,质量得不到保证危及人 动检测线路电压,当线路中过电压或欠电压超过规 民群众的用电安全 如果企业需要 申请 CQC安全 萣值时能 自动断开,当线路电压恢复正常时能 自动 认证或要求检测站进行型式试验 也无标准可依。 闭合的装置 因此,国家工业和信息囮部在 2013年下达了编制 (2)工频过电压:供 电系统中工频电压升高至 《自恢复式过欠压保护器可以不装吗》行业标准的计划 高于规定临界值。 仩海电器科学研究院组织低压电器行业骨干企 (3)工频欠电压:供 电系统中工频电压降低至 业和检测站共 23个单位参加了该标准的编制工作 低於规定临界值。 2014年 12月完成报批稿2015年 10月,国家工 本 《标准》中规定的过电压值和欠电压值均 信部 批准、发 布 了行业标 准 JB/T 1 指相对中性线的電压 雩世幂(2017—3)
|