各位好!最近刚买了一套商品房,发现楼板有很长的裂缝,加起来有几米长,裂缝最宽处超过1毫米(详见附图),此商品房客厅加饭厅为一个长方形,尺寸为4.2米X8.4米,裂缝位置位于客厅和... 各位好!
最近刚买了一套商品房,发现楼板有很长的裂缝,加起来有几米长,裂缝最宽处超过1毫米(详见附图),此商品房客厅加饭厅为一个长方形,尺寸为4.2米X8.4米,裂缝位置位于客厅和饭厅楼板上,离墙有一定距离。商品房封顶了,还在做内外墙。整个楼几乎每层都在同一个位置都存在裂缝。另外,国家规定的收缩裂缝小于0.3毫米,此裂缝是否为收缩裂缝?
这个小区其他户型没有裂缝,只有这个户型和隔壁共用一墙的户型有裂缝,且都是靠近墙的位置。
同时,我查了比较规范的资料:
1.由外荷载(静、动荷载)直接应力引起的裂缝和次应力引起的裂缝。2.由变形引起的裂缝。包括结构因湿度变化、收缩、膨胀不均匀沉陷等原因引起的裂缝。其特征是结构要求变形,当受到约束和限制时产生的内应力,超过一定数值后产生裂缝,裂缝出现后变形得到满足,内应力松弛。这种裂缝宽度大,内应力小,对荷载的影响小,但对耐久性损害大裂缝的影响:
就现浇板裂缝对房屋建筑影响而言,现浇板微裂缝不会影响工程质量,过宽的裂缝会引起混凝土中钢筋的锈蚀,降低结构的耐久性,损坏结构的外观,影响正常使用,严重的还会影响结构的安全。我国现行建筑规范规定,处于正常条件下的现浇构件(如现浇板)允许最大裂缝宽度为0.3mm,处于正常条件下的屋架,重级工作制吊车梁,以及允许出现裂缝的一般预应力构件允许最大裂缝宽度为0.2mm。
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
通常情况下 不是通长裂缝都不会才结构有很大的影响
通长裂缝一、只有个别楼层存在。
通长裂缝二、全部楼层在一个方向通长裂缝、特别是屋面也有,哪这样主体结构估计有问题了
正在组建:建筑工人百度知道回答团队 有意者私信
你好,看了你上面的照片,这个应该属于正常的收缩,不用担心,没有问题的,现在都是框架结构的主体,楼板应该都是现浇楼板,这个可能是现浇时没有拌匀,待干了以后收缩成的。
0你好,谢谢你的回答,国家规定的正常收缩裂缝不大于0.3毫米,而现在裂缝有1个多毫米,并且这个小区其他户型没有裂缝,只有这个户型和隔壁共用一墙的户型有裂缝,且都是靠近墙的位置。
我查了资料:(1)干缩裂缝:混凝土的干缩裂缝为表面裂缝,裂缝宽度一般在0.05—0.2mm之间,其走向没有规律性。混凝土在成型后养护不当,表面水分散失过快,造成混凝土内外收缩不均匀,引起混凝土表面裂缝。
这些都是理论上的,但实际不可能裂缝在0.3毫米,如果真是在这个范围你可能就不会担心了。
}
|
南太湖论坛中发表的内容仅代表村民个人的观点,南太湖论坛并不一定持认同的态度。
南太湖论坛中如果有村民发表不实内容,侵害到您个人或者团体的合法权益,请您积极投诉。
南太湖论坛中发表的所有文字、照片、音频、视频及其他原创内容的版权全部归作者所有,如需转载烦请联系作者。
南太湖论坛中如果有村民转载的内容(包括但不限于文字、照片、音频、视频)未经授权,请您联系村民或者管理员给予删除。
南太湖论坛对于村民发表的所有内容享有编辑和删除的权限。
}