民用的供电系统是采用TN-S供电 还是采用TN-C?

定义:TN-C方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线

TN-S方式供电系统它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统。

TN-C-S方式供电系统在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线,称为TN-C-S供电系统。

区别:TN-C供电系统是工作零线兼做保护零线。线路中不能接漏电保护器。
TN-S供电系统是工作零线和保护线是分开的。零线只做单相工作线。保护线可以重复接地。也就是三相五线制。
TN-C-S是供电系统的前半部分是TN-C系统,后半部分(配电箱)是TN-S系统。

TN-S接地系统 :中性线和保护线是分开的
TN-C接地系统 :中性线和保护线是合一的
TN-C-S接地系统 :有一部分的中性线和保护线是合一的

}
变压器中性点接地叫工作接地;N 线叫工作零线不接地;PE线叫专用保护接零(或接零保护)要接地;在PE线上再设置多处接地线叫重复接地(或二次接地);另N线、PE线都是从变压器中性点引出来的;TN-C是三相四线制供电系统,由三根相线和一根工作零线N组成;TN-S是三相五线制系统由三根相线、一根N线、一根PE线组成........
保护性接地装置与其相连接的保护线(保护导体),按现行标准以文字符号“PE”表示。
TN系统按照中性线(N)与保护线(PE)组合情况的不同,可分为TN-S系统、TN-C系统、TN-C-S系统三种接地形式。
    在TN系统的接地形式中,所有用电(受电)设备的外露可导电部分必须用PE线(或共用中性线即PEN线)与电力系统的接地点相连接(先接至主干PE线),且必须将能同时触及的外露可导电部分接至同一接地装置,不允许任何漏接、错接、混装现象,否则应装设能自动切除接地故障的继电保护装置。
    采用TN-C-S系统时,PE与N从某点(一般为进户处)分开后,就不能再合并,且N线绝缘水平应与相线相同。
电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导体连接到此接地点的系统。根据中性导体和保护导体的布置,TN系统的型式有以下三种:
a.TN-S系统:在整个系统中有分开的中性导体和保护导体。
b.TN-C-S系统:系统中一部分中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。
c.TN-C系统:在整个系统中,中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。
注:第一个字母T表示电源系统的一点直接接地;第二个字母N表示设备的外露导电部分与电源系统接地点直接电气连接;字母S表示中性导体和保护导体是分开的;字母C表示中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。
楼上版主解释得更全面,谢谢哈!
同样,大家还可以继续探讨如“为什么三角插座接线是——左零右火上接地”之类的技术贴,提高大家的安全技术呀。
不好意思,应该是“三脚插座”,错打成“三角插座”了。
各位应该再讨论一下TT的意思,这样就更全面了
}

大多数石化企业生产装置的单相供电系统基本上是基于TN-S系统,或者基于TN-C-S系统,电源进户后N线与PE线绝缘隔离,N线不再与“地”(0电势)有连接,户内实际上也成为TN-S系统。目前大家对在爆炸危险环境2区下,该系统在分断单相回路时,N线是否也要分断存在争议。我们知道,在工厂动力配电系统中,一般采用TN-C系统,正常运行时其三相是平衡的,N线是不带电的。然而这就很容易让人误解,认为TN-S系统中的N线等同于TN-C系统中的N线不会带电,即使带电也只是微电量,触及N线没有关系,不会对人造成危险。这是一种非常错误,也非常危险的想法,因为,在TN-C系统中,如果三相不均衡,N线也会带电。根据规范,为防止电火花引起爆炸,防爆电器必须断电后才能解体检修,那么分断相线时是否也需要分断N线? 我们首先分析一下在TN-S系统中N线带有那些成分的电流。 第一种成分的电流是谐波电流。各种生产装置里一般都设有各种各样的直流电子设备和大量的荧光灯,他们产生的高次谐波电流除了会造成电源污染外,还会给N线带来电流尤其是三次谐波电流。按理论分析发生的三次谐波电流会在N线上叠加,叠加后的电流是相当可观的,有时N线上的三次谐波电流甚至会大于相线电流。因此,一般在照明回路中采用四根芯线截面相等的电缆或电线供电。 第二种成分的电流是单相工作电流。N线上的这种电流和相线上的电流一样大。随着设备容量的变大,照度标准提高,单相工作电流也越来越大,这是不容忽视的。 第三种成分的电流是三相不平衡电流。这是大量存在的单相负荷供电系统中必然发生的现象。对于配电设计,要使三相负荷绝对平衡或几乎平衡是很困难的,即使能够做到,在系统实际运行中又是另外一回事了。含有大量单相负荷的供电系统中肯定会出现三相不平衡,而这种不平衡则是时间函数,不断变化。因此N线上流过的三相不平衡电流是必须重视的,从某种意义上来说TN-S系统供电就是针对三相负荷不平衡情况来制定的,否则就完全可以使用TN-C系统来供电。 由此可以肯定,上述三种成分电流混合后在N线上通过,其绝对值不会太小,另一方面N线上存在阻抗,导线越长阻抗越大,加上中间的一些连接点阻抗,N线上累积的阻抗不可忽视,尤其接近末端,阻抗更大,N线上的电流经过阻抗必然产生对地电压降,而且不同的N线上有不同的电压降,同一N线上的电压降随时间段变化,例如N线上某点流经的电流是250A,该点的阻抗只要0.2欧姆,就可以产生50V的电压降(安全电压36V,最大安全电压50V),因此TN-S系统在正常运行时N线带电,不仅可以产生电火花还有可能发生电击危险。 鉴于上述一些情况,IEC规定TN-S系统正常运行过程中在断开相线时,N线也必须断开,而且还规定在分断时,先分断相线,再分断N线;接通时,先接通N先,再接通相线,次序不可颠倒。 通过分析,可以认为在TN-S系统的单相回路中必须安装两极开关,在分断相线时,N线也必须分断,断开回路后检修时,可以防止人员触及N线时发生电击危险,也可以防止在碰触N线时产生电火花引起爆炸。

}