原标题:RS485传输什么情况下加485匹配電阻阻

对RS转RS网络一般要使用终接电阻进行匹配。但在短距离与低速率下可以不用考虑终端匹配那么在什么情况下不用考虑匹配呢?理論上在每个接收数据信号的中点进行时,只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配但这在实际上难以掌握,美国MAXIM公司有篇文章提到一条经验性的原则可以用来判断在什么样的数据速率和电缆长度时需要进行匹配:当信号的转换时间(上升或下降时间)超过电信号沿单向传输所需时间的3倍以上时就可以不加匹配例如具有限斜率特性的RS-输出信号的上升或下降时间最小为250ns,典型双绞线上的信号传输速率约为0.2m/ns(24AWG PVC电缆)那么只要数据速率在250kb/s以内、电缆长度不超过16米,RS-接口时就可以不加终端匹配

一般终端匹配采用终接电阻方法,RS-422在总线电缆的远端并接电阻RS-485则应在总线电缆的开始和末端都需并接终接电阻。终接电阻一般在RS-422网络中取100Ω,在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在100~120Ω。这种匹配方法简单有效但有一个缺点,要消耗较大功率对于限制比较严格的系统不太适合。

另外一种比较省电的匹配方式是RC匹配利用一只电容C隔断直流成分可以节省大部分功率。但电容C的取值是个难点需偠在功耗和匹配质量间进行折衷。

还有一种采用二极管的匹配方法这种方案虽未实现真正的“匹配”,但它利用二极管的钳位作用能迅速削弱反射信号达到改善信号质量的目的。节能效果显著