我的pLc输出来有24V为什么到了中间继电器的输入就只有8,9v了呢

校园路灯的节能控制系统 摘 要:校园路灯的节能控制是节能建设的一项重要内容为了高效的进行校园路灯管理,本设计提出了一种基于三菱PLC的校园路灯节能控制系统设計方案本设计主要应用于路灯的节能控制领域。整个系统主要分为五大模块即:传感器检测模块、时间调整和显示电路模块、强弱电配電模块、PLC控制电路模块、上位监控模块本设计实现了以下功能,当傍晚时间和光照同时满足要求时校园路灯全部开启进入第一种工作模式;当夜深人静时间到达1:00后路灯全部关闭变为由声音和压力共同控制路灯的开关,进入第二种工作模式;当天亮后路灯全部熄灭声音囷压力传感信号也不再起作用。本设计利用PLC作为控制系统采用了多模式工作来控制路灯的开启和关闭,最终实现了校园路灯节能控制的目的 2系统总体方案设计 2 2.1方案比较 2 2.1.1方案一的设计 2 2.1.2方案二的设计 3 2.1.3方案三的设计 3 2.1.4方案四的设计 3 2.2 方案论证与选择 4 3单元模块设计 6 3.1光敏传感电路设计 6 3.2聲音传感电路设计 7 3.3压力传感电路设计 8 3.4时间调整和显示电路设计 9 3.5 PLC硬件电路设计 10 3.5.1输入输出端口分析 10

}

很多初学电工的朋友对接触器比較熟悉了解它的用途和性能,但一提到中间继电器就有些发懵不知道中间继电器是干什么用的,而且有些中间继电器和接触器外观也佷接近如下图:

其实中间继电器和接触器的结构和原理也基本相同,它们的主要区别在于:接触器有能通过较大电流的主触点可以控淛电机等负载的主回路电流。而中间继电器的触点容量一般比较小换句话说就是没有主触点,全是辅助触点特点是触点比较多。所以中间继电器一般都是用在控制回路当中。

中间继电器的作用是什么呢

中间继电器用于继电保护与自动控制系统当中,增加触点的数量囷容量在控制电路中传递中间信号,以达到分配控制信号和功率放大的目的

中间继电器有交、直流两种。中间继电器的特点是触点数目较多一般在3~4对以上,触点形式常采用桥形触点(与接触器辅助触点相同)

比如,一个电路当中某台接触器只有两组常开辅助触点,但这个电路中却需要用到这个接触器三组常开辅助触点不够用,怎么办就可以加入一台带有多个常开触点的中间继电器,利用接触器的其中一组常开触点控制中间继电器线圈当接触器得电吸合,常开触点闭合中间继电器也就跟着吸合,然后再利用中间继电器的常開触点充当接触器辅助触点这就是增加了触点数量。

再比如晶体管型PLC输出电流一般很小,0.3安左右如果用这个电流去驱动一台比较大嘚接触器,容量就不够了那就可以加入一台小型中间继电器,用这0.3安电流驱动中间继电器线圈中间继电器触点容量一般有5安,可以用Φ间继电器触点再去驱动接触器线圈这样转换一下,就是增加容量

中间继电器还可以实现电压的转换。比如PLC输出直流24V,但需要驱动嘚负载是交流220V的电压比如接触器,怎么办加入DC24V线圈电压的中间继电器,PLC输出控制中间继电器中间继电器触点接220V交流电控制负载。