格力空调格力福景园变频空调大一匹挂机开机显示E6外风机风扇不转是何问题?

格力福景园变频空调怎么样?
格力福景园变频空调怎么样?
被浏览1694次
我来帮他解答
格力福景园变频空调配备了高效变频压缩机,拥有1Hz直流变频技术,高效节能。在冬季使用,产品同时配备了电辅助加热系统,制暖快,恒温效果好,满足冬季制暖需求。带有智能感应室内温度功能,使空调能快速精确地适应环境负荷的变化,使室内温度保持在恒温状态,让体感波动近乎为零,使用更加舒适。
总的来说机身纤薄,外观时尚,颜色多样,同时采用最新变频技术,省电节能环保。智能感应室内温度功能,使用起来更加舒适。喜欢的朋友,可以考虑这个系列的空调哦!
很好,主机是根据自己专用的压缩器自动进行无极变速的,可以根据房间所需要的温度,自动的提供所需的冷热量,是比较智能的空调。在国外这种空调是很流行的。
个人认为格力福景园变频空调很好啊,在空调行业格力这个品牌还是很有优势的,买的话还是可以考虑的。当然,美的Midea,海尔Haier,志高,海信-科龙,大金这些品牌的空调也都是比较不错的
希望我的回答能帮到您
谢汶静&回答:格力 KFR-72LW/(72569)Bb-2 空调
参考报价:¥6199元
主要参数:
空调类型:立式空调
产品功率:3P
冷暖类型:冷暖型
能效级别:2级
自动清洁:是
自动除霜:是
希望对你有用,望采纳,您的采纳是我答题的动力!谢谢!
荣耀vvv&回答:格力空1赫兹变频KFR-26GW/K(2参考价格:元
格力空1赫兹变频KFR-23GW/K(2(小1P)参考价格:元
格力空1赫兹变频KFR-23GW/K(2(小1P)参考价格:元
格力空1赫兹变频KFR-26GW/K(2参考价格:元
格力空1赫兹变频KFR-26GW/K(26538)Fd 参考价格:元
格力空1赫兹变频KFR-26GW/Q(26550)FdNA1-N4参考价格:元
格力空1赫兹变频KF-26GW/K(26338)-N2 参考价格:元
格力空1赫兹变频KFR-26GW/K(26513)C-N2 参考价格:元
Andy421&回答:格力空调福景园系列价格一般都是元左右的,其具体的报价如下:
格力空调福景园系列小1匹空调 KFR-23GW/K(23556)Ga-2
报价:3078.00元
格力空调挂机空调福景园系列KFR-32GW
报价:2480.00元
GREE/格力 节能空调 福景园系列分体立柜式3p空调
报价:6600.00元
格力 空调福景园系列KF-23GW/(23356)Fa-2
报价:2000.00元
格力空调福景园系列3柜机KFR-50LW(50566)Aa-3
报价:4700.00元
格力空调福景园系列大3P KFR-72LW/(72566)Aa-3冷暖定频空调
报价:5999.00元
格力空调福景园系列/3匹单冷柜机
报价:5750.00元
六点过十分&回答:[2017]格力空调 全能王U尊II 大1P变频 KFR-26GW(26576)FNAa-A1。?7488.00
[2017]格力空调 全能王U尊II 大1P变频 KFR-26GW(26576)FNAa-A1。?8488.00
价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准!
卫生巾紫了&回答:品牌名称
格力空调大1.5匹变频空调
FG(R)2.6H/A2(I)
格力空调大1.5匹变频空调
FG(R)3.5H/A2(I)
格力空调大1.5匹变频空调
FG(R)5H/A2(I)
格力空调大1.5匹变频空调
FG(R)6.5/A2(I)
以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()格力变频空调显示故障e6开机几秒钟内风机转,外机不起动显示故障E6_百度知道
格力变频空调显示故障e6开机几秒钟内风机转,外机不起动显示故障E6
格力变频空调显示故障e6开机几秒钟内风机转,外机不起动显示故障E6
我有更好的答案
一、格力空调显示E6:通讯故障。二、通信故障排查方法:1、检查显示板连接线线组是否存在断或者破损的情况,同时检查显示板连接线组插头接头是否良好,如存在问题,则进行对应更换或者调整;2、检查电控主板或者显示板板底电路元件焊接是否存在明显的焊接质量问题,如存在则进行对应更换;3、利用一可正常工作的柜机室内显示板,替换原出现故障的柜机室内显示板,若空调仍出现故障,则判定为空调内机主板存在故障;若空调故障消失,则说明为空调内机显示板故障;4、利用一可正常工作的柜机室内主板,替换原出现故障的柜机室内主板;若空调故障消失,则说判定为空调内机主板存在故障;若空调仍出现主板与显示板通信故障,则可判定为空调显示板存在故障。
让美好来临
主营:冰箱、洗衣机、冰柜、空调等家用电器
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。【格力空调福景园】_格力空调福景园品牌/图片/价格_格力空调福景园批发_阿里巴巴
珠海市香洲区
珠海市香洲区
珠海市香洲区
您可能还感兴趣的其他内容
阿里巴巴中国站和淘宝网会员帐号体系、《阿里巴巴服务条款》升级,完成登录后两边同时登录成功。
www.1688.com格力福景园变频空调1.5匹启动后外机不转是怎么回事_百度知道
格力福景园变频空调1.5匹启动后外机不转是怎么回事
我有更好的答案
属正常现象:一个高压接头和低压接头,两个接头和空调机连接,负责制冷,制冷时由于冰冷的管件与空气中的水分接触凝结成露,就有了滴水现象
采纳率:68%
福景园是新款空调
估计你这是刚装没多久吧
通讯方面检查下
插件什么的
有没有松动的
外机板子坏的可能性小
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
帅哥的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。大家都在搜
格力福景园变频空调出现E6是什么故障
格力福景园变频空调出现E6是什么故障
bangzubsd2010的答复:
睡梦系列不是变频空调 但他已经达到了2级能效 格力目前只有2款直流变频:睡美人和幸运神 至于幸运龙并不是真正意义上的变频空调。空调运行,系统中空气的含量不能太多,否则,由于空气中含有不凝性气体,这样压缩机的输入功率及排气温度会变高,另外由于这种气体的存在,使得节流后的冷媒流量减少,制冷量就会下降。 所以空调安装时需要排空的,常见的排空方法有: 1.抽真空(最好的),真空度&50Pa,这样空调就会正常运行,达到额定制冷量 2.排空,他是利用制冷剂,将系统中的空气排出。}

我要回帖

更多关于 格力福景园变频空调 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信