空调开一个小时就跳闸二小时跳闸是什么回事

空调开一会就跳闸是什么原因,应该如何解决?空调开一会就跳闸是什么原因,应该如何解决?点灯历史百家号空调开一会就跳闸的原因及解决办法1、要保证电压是正常的,换一个新的漏电开关,如果还不成的话,就是空调有短路的地方了,要仔细的检查了。2、 2、首先检查你的漏电保护器是否正常,然后检查空调器是否漏电。3、四通阀窜气,引起高低压短路,电流急升,也会跳闸,我就碰到过.还有电容.漏电保护器也会有此现象。4、空调外机冷凝器翅片太脏造成热负荷过高,清洗一下!5、用电高峰时段,一般电压偏低,空调压机电流大,加个质量好、功率大一些的交流稳压器。6、查压缩机启动电容是否失效。7、上述原因都不是,空调一开就跳闸,既压缩机坏了。空调保养方法空调内部的蒸发器、滚轮这些部位是最脏的,需请专业人士使用专业药剂进行清洗,从经济角度考虑,可以一年清洗一次,最好每个空调运行季节结束后专业清洗一次。1、关闭电源首先要关闭电源插座。最好是直接拔下插座,这个很关键,以免发生触电,漏电的意外。2、打开外壳将空调机的外壳的两端打开,用小小的力度就行了,如果手开不了,可以适当用螺丝刀帮忙,需要掌握技巧,不然容易损坏外壳。3、固定外壳拨开外壳,然后将外壳抬于空调上方,能自动卡住固定,不用担心掉下来。4、找到过滤网可以看到内部有塑料材质的2个框,左右各一个。这个框内是纤维网,这个就是过滤空调空气,最藏污垢的部位了。5、取下过滤网轻轻的用手往上一推,记得是一个框有2个地方固定,需要2边都要向上推动。取下过滤网。6、毛刷轻轻刷洗拿到洗手间或者有水源的地方,放在地面上,用水直接冲洗,然后用毛刷轻轻的刷几下。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。点灯历史百家号最近更新:简介:每晚三分钟,读一篇有趣历史。作者最新文章相关文章空调开了一会就跳闸
空调开了一会就跳闸
空调开了一会就跳闸
空调开了一会就跳闸
空调开了一会就跳闸知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关空调开了一会就跳闸最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
空调开了一会就跳闸相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-开一会就跳闸的原因是什么呢?
全部答案(共1个回答)
流大,加个质量好、功率大一些的交...
1、要保证电压是正常的,换一个新的漏电开关,如果还不成的话,就是空调有短路的地方了,要仔细的检查了。
2、首先检查你的漏电保护器是否正常,然后检查空调器是否漏电。
3、四通阀窜气,引起高低压短路,电流急升,也会跳闸,我就碰到过.还有电容.漏电保护器也会有此现象。
4、空调外机冷凝器翅片太脏造成热负荷过高,清洗一下!
5、用电高峰时段,一般电压偏低,空调压机电流大,加个质量好、功率大一些的交流稳压器。
6、查压缩机启动电容是否失效。
7、上述原因都不是,空调一开就跳闸,既压缩机坏了。
原因分析:
该空调开机制冷运行,压缩机一启动即跳闸,单独试内机运行正常,因此判断故障在室外机。
打开外机机壳检查电源线L、N线两端电阻为∞,确定两线无短路或对地...
夏季空调开机就跳闸是最多的情况就是电压低空调无法正常运行,所以就造成了空调一开机就会跳闸的现象,当然还有其他许多原因可能正常空调空气开关跳闸。
下面合肥瑞佳空调...
有漏电的地方
距压缩机200MM处的吸气管,在正常情况下,其温度应与环境温度差不多
有短路的情况,检查一下地线
检查有无漏掉的地方,也有可能是超负荷了
答: 怎样摆设植物拥有健康生活?
答: 如何选择最佳的避孕方法,是当今很多暂不要求生育的已婚妇女关注的问题。你考虑放“环”,即放置宫内节育器,这固然是一个简便、长效,且不干扰内分泌的可靠方法,但是对于...
答: ●做好病人的安全管理。
●为病人安排一个合理的作息时间。
●做好病人的服药护理:常对病人讲坚持服药的重要性;防止病人一时冲动大量服药;观察病人是否主动服药和把药...
海鸟的种类约350种,其中大洋性海鸟约150种。比较著名的海鸟有信天翁、海燕、海鸥、鹈鹕、鸬鹚、鲣鸟、军舰鸟等。海鸟终日生活在海洋上,饥餐鱼虾,渴饮海水。海鸟食量大,一只海鸥一天要吃6000只磷虾,一只鹈鹕一天能吃(2~2.5)kg鱼。在秘鲁海域,上千万只海鸟每年要消耗?鱼400×104t,它们对渔业有一定的危害,但鸟粪是极好的天然肥料。中国南海著名的金丝燕,用唾液等作成的巢被称为燕窝,是上等的营养补品。
要有经营场所,办理工商登记(办理卫生许可),如果觉得有必要还要到税务局买定额发票,不过奶茶店一般人家消费是不会要发票的巴,要买设备,要联系供应商备一些原料,就好啦,没啥难的,不过要赚钱的话就得选好开店地段。
办理手续的程序(申领个体执照):
1、前往工商所申请办理
2、根据工商所通知(申请办理当场就会给你个小纸条)前往办理名称预核
3、拿到名称预核通知书,办理卫生许可证(前往所在地卫生监督所办理)
4、拿着名称预核通知书和卫生许可证前往工商所核发营业执照。
对于由非金属通过共价键形成的化合物,极性与否不是看键是不是极性的.而是要分析几个键之间的相互作用力是否可以抵消,像CO2是直线型的,结构式为:O=C=O,作用力等效作用于碳原子两边,按物理上的受力分析来看,不正好得以抵消吗?而SO2由于受力方向不同,就无法达到这样的效果.
平时做的练习里也常常会出现让你写一下分子构型或是电子式的,出现频率较高的有:NH3(三角锥型),CH4(正四面体),CO2(直线型),像过氧化物的有时也会让你写一下电子式.这些一般讲知识点的时候老师都会提及到的.
考虑是由于天气比较干燥和身体上火导致的,建议不要吃香辣和煎炸的食物,多喝水,多吃点水果,不能吃牛肉和海鱼。可以服用(穿心莲片,维生素b2和b6)。也可以服用一些中药,如清热解毒的。
确实没有偿还能力的,应当与贷款机构进行协商,宽展还款期间或者分期归还; 如果贷款机构起诉到法院胜诉之后,在履行期未履行法院判决,会申请法院强制执行; 法院在受理强制执行时,会依法查询贷款人名下的房产、车辆、证券和存款;贷款人名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决,则有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境,甚至有可能会被司法拘留。
第一步:教育引导
不同年龄阶段的孩子“吮指癖”的原因不尽相同,但于力认为,如果没有什么异常的症状,应该以教育引导为首要方式,并注意经常帮孩子洗手,以防细菌入侵引起胃肠道感染。
第二步:转移注意力
比起严厉指责、打骂,转移注意力是一种明智的做法。比如,多让孩子进行动手游戏,让他双手都不得闲,或者用其他的玩具吸引他,还可以多带孩子出去游玩,让他在五彩缤纷的世界里获得知识,增长见识,逐渐忘记原来的坏习惯。对于小婴儿,还可以做个小布手套,或者用纱布缠住手指,直接防止他吃手。但是,不主张给孩子手指上“涂味”,比如黄连水、辣椒水等,以免影响孩子的胃口,黄连有清热解毒的功效,吃多了还可导致腹泻、呕吐。
合肥政务区网络广告推广网络推广哪家公司比较好 一套能在互联网上跑业务的系统,被网络营销专家赞为目前最 有效的网络推广方式!
1、搜索引擎营销:分两种SEO和PPC,即搜索引擎优化,是通过对网站结构、高质量的网站主题内容、丰富而有价值的相关性外部链接进行优化而使网站为用户及搜索引擎更加友好,以获得在搜索引擎上的优势排名为网站引入流量。
良工拥有十多位资深制冷维修工程师,十二年生产与制造经验,技术力量雄厚,配有先进的测试仪器,建有系列低温测试设备,备有充足的零部件,包括大量品牌的压缩机,冷凝器,蒸发器,水泵,膨胀阀等备品库,能为客户提供迅捷,优质的工业冷水机及模温机维修和保养。
楼主,龙德教育就挺好的,你可以去试试,我们家孩子一直在龙德教育补习的,我觉得还不错。
成人可以学爵士舞。不过对柔软度的拒绝比较大。  不论跳什么舞,如果要跳得美,身体的柔软度必须要好,否则无法充分发挥出理应的线条美感,爵士舞也不值得注意。在展开暖身的弯曲动作必须注意,不适合在身体肌肉未几乎和暖前用弹振形式来做弯曲,否则更容易弄巧反拙,骨折肌肉。用静态方式弯曲较安全,不过也较必须耐性。柔软度的锻炼动作之幅度更不该超过疼痛的地步,肌肉有向上的感觉即可,动作(角度)保持的时间可由10馀秒至30-40秒平均,时间愈长对肌肉及关节附近的联结的组织之负荷也愈高。
正在加载...
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区开空调跳闸问题求助,谁知道是什么原因
查看: 9956|回复: 27
以前没这样的问题&&今天空调电源一插上&&空调还没打开&&家里总电源就跳闸了&&反复几次&&谁知道是什么原因&&求助&&热死了
不是漏电,就是空气开关坏了。
家里别的空调都可以开&&就立式空调一插电源&&就跳闸了&&空调问题
不是漏电,就是空气开关坏了。
是不是插头漏电了
线路有问题?
线路有问题?
是不是保险丝老化问题
是不是插头漏电了
好像不是漏掉问题
用了十来年了
保险丝换个安培大的
线路有问题
可以用一个长拖线板测试一下&&如果还是跳就是别的问题。 电容不够或其他
主开关容量小了,你如果是老房子的话你家的主开不超过25A
家里别的空调都可以开&&就立式空调一插电源&&就跳闸了&&空调问题
可能就是那个空气开关不好了,换个工力大点的看看。
空调主板坏了,前年我朋友家也是这样
明显是这个空调线路老化了
主开关容量小了
人家空调还没打开 就跳了&&不检查下空调线路 关空气开关容量什么事。
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
客服:0 广告部:6
QQ:6078942 E-MAIL: 技术:
系统支持:
互联网电子公告专项批文号:苏通【号
版权所有:丹阳翼网文化传媒有限公司&&优质的服务;优秀的技术;优惠的价格&&
空调一开就跳闸是什么原因造成的?如何判断呢
&&&&&企业简介
&&&&&行 业 新 闻
空调一开就跳闸是什么原因造成的?如何判断呢
1触电保护器容量太低引起脱扣机构变形,平时看不出毛病,当空调开启就过容跳闸。修复主要是换个大点容量的触电保护器。
2.空调内外机电源连接线,多发生于加长过电源线,且用的时间较长,老鼠多的地方。
3.压缩机与压缩机电容,电容一般是不容易坏,但用的时间久了就说不定,压缩机可能性也很大。
4.自身线路,插座问题,较少,但不是没有可能。
开空调就跳闸,说明电流太大,引起漏电开关自动保护,可能是空调有短路的情况,主要测一下空调的输入线阻值,看一下是否是直接短路,如果正常,再测一下室外机的电机和压缩机,也可以用排除法,就是把室外机或压缩机断开再开一下看跳不跳闸,还有看一下电脑板的电开关电源部分 还有一种可能就是你的漏电开关有问题,本身能承受的电流低于了空调启动时的电流。
首先,你家的装修比较好,那么应该是有装漏电和过电流保护开关的。
该类开关跳闸原因有:该开关后面的线路有漏电现象或该开关所流过的电流大于该开关的最大值了。
关于漏电:由于是开机一段时间才跳闸,所以说明整个线路和空调开始是没有漏电的。如果是由于漏电原因引起跳闸,那么就很有可能是空调在运行过程中的凝露水导致空调漏电了。但合格的空调凝露水是不会引起空调漏电的(是非常难)。
关于电流过大:这个问题很有可能是跳闸的原因。空调运行一段时间后,整个线路发热,发当发热量较大后,那么开关的温度会升高,从而导致允许通过开关的电流减少。当开关足够热后那么开关就跳闸了。
综合以上分析:80%你家的开关小了,换一个大一点的开关就可以了。你可以摸一下你家的开关,跳之前是不是很热。如果热,就绝对是了。如果不热也跳,那就是空调的原因了。
1、空调短路也会导致空调一开就跳闸;检查排除。
2、空调线路接反,导致因电流过大引起空调一开跳闸;及时检修。
3、空调压缩机启动电流过大导致空调跳闸;及时更换负载较大的开关。
4、空调漏电:重点检测空调元件有无漏电,各连接线路绝缘层是否腐蚀漏电;及时维修或更换。
5、空调开关损坏导致空调一开就跳闸:及时更换开关。
一、空调信号(控制)变压器损坏后会引起整机不工作。
志高柜式空调器,采用220V供电,插上电源后,电源指示灯不亮,整机没反应,测量220V供电正常,打开室内、外机壳测220V已经输入到电路控制板,保险管完好。
再进一步检测发现控制变压器次级无输出电压,拆下变压器,测量初级线圈无阻值,次级阻值正常,很显然,变压器初级线圈已经损坏,更换一个新的变压器后,接上电源,电源指示灯亮起,机器工作正常。
二、夏季空调电路上压敏电阻击穿损坏,多为雷击所致。
一台三菱PSH-5、6G6型柜式空调器,在一次雷雨后的第二天开机整机没反应,检测380V供电正常,打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑,压敏电阻也击穿损坏,更换上述两件后,开机观察半小时机器运转正常。
很显然,此故障因雷击而引起。在此,提醒广大客户,在多发生雷雨的夏季,天气变化时最好将电源插头拔掉,这样,可以避免不必要的损失。
三、冷凝器、蒸发器外部脏堵,将影响制冷效果。
壁挂式、柜式或窗式空调器,在蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃)都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象,此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修理部修理。
其实,当冷凝器附着一层脏物后,冷凝效果变差,这将严重影响制冷,而蒸发器表面一旦产生污垢,则冷量不能得到有效发挥,所以,制冷设备就不能正常工作。我修理部经常遇到这种修理事例,当然,这种故障一经清理污垢后,不制冷空调故障立即排除。
四、压缩机启动电容的损坏判断与排除。
一台1.5匹分体式空调器,开机后不制冷,室内、外风扇都转,但压缩机不工作,打开室外机,测量220V已经到接线柱,关掉电源后,测量压缩机绕组阻值正常,在测压缩机的启动电容已经没有充、放电现象,显然已经开路,更换启动电容后,故障排除。
五、空调电源线(与220V或380V接线)容量不足,引起主机不工作。
本人维修空调中多次遇到因为供电不正常而导致机器无法工作。
故障现象:启动前测220V供电正常,而压缩机启动瞬间测电压只有150V左右,此多为220V供电线选配不当,导线横截面细。遇此故障只要更换电源线即可。
380V启动前测量正常,机器启动时测其中有一相刚刚220V,检查导线,其中有一根也是横截面细,更换线后,故障排除。
六、空调三相供电电源相序错误引起系统不工作。
空调三相器线供电系统,有时因主线相序接错,而导致空调保护系统工作而停机。此时只需把三相的相序调整一下即可。现在的空调保护系统较为完善,一般可按对应的故障指示灯查找故障。
常见空调故障维修:
1、制冷效果差,达不到设定温度的几种解决方法?
(1)遥控器的使用是否正常。
(2)过滤网是否清洗。
(3)询问使用环境及房间大小。
(4)设定温度与风速是否合理。
(5)制冷时,房间隔热不好,建议使用高风,用窗帘遮光。
(6)制冷时使用并用节电、睡眠、夜间节能方式空调不能全功率运转,取消方式调大温差。
(7)设定温度与遥控器显示温度有2-3度的温差属正常现象。
2、为什么空调在正常工作时,会发出“咯咯”声?
空调在运行时,由于温度的突然变化,导致塑料部件的热胀冷缩,并因此发出“咯咯”声。 属于正常现象。
3、内机漏水是什么原因?
(1)制冷时,室内机有可能会喷水雾,这是因为空气湿度太大,而并非空调质量问题,观察空气干燥时,是否也会有此现象,如没有则说明空调正常。
(2)制冷时,出风口叶片处和管路上因冷热气混合会产生一些冷凝水,属于正常现象。
(3)使用一年以上的空调夏季首次使用时由于过滤网脏有可能出漏水,清洗过滤网后,再观察是否漏水。
(4)外机出水管被堵,打弯,造成排水不畅,如果方便用户可自行处理。
4、造成遥控器失灵的原因有哪几种?
(1) 电池电量不足或电池极性装反或更换电池后未复位。
(2) 遥控器放置点是否超出范围,正常范围是正前方8米,30度角内6米,中间无障碍物。
(3) 外界因素干扰。
(4) 按键失灵、不复位。
5、为什么在刚打开空调时,会有异味?
可能是过滤网长时间没有清洗或者长时间没有更换空气清新网。新购机也会有异味,一般情况下是由空调自身的材料引起的(过一段时间异味就会消失)。
6、空调自动跳闸是什么原因?
有可能是用户家中电压问题或其它电器漏电造成的跳闸,将家中其它电器全部断电后再开空调,看是否跳闸,如不跳了,则说明空调正常,可能是家中其它电器有漏电现象;反之是空调问题。
7、空调灯闪不能开机?
故障范围:室内管温传感器、内机室温传感器;内机风机线路断;外机缺雪种。
8、室内机风小?
故障范围:过滤网脏堵;内风扇叶(贯流叶片)灰尘多;蒸发器脏堵;内风机故障;风机电容器容量不足;内机电路板。
9、空调不能制热?
故障范围:模式调错;空调属单冷机型;设定温度低于房间环境温度;室外四通阀损坏;内机继电器、电路板异常;外机风机没工作。
10、空调不能摆风?
故障范围:空调导风板损坏;空调摆风电机损坏;空调内机控制电路板损坏;继电器开路;遥控器未设置好。
引起空调跳闸的原因和维修方法有以下几点:
原因一:空调外机引起热保护。
检查方法:空调外机冷凝器翅片长期清洗。
原因二:空调室外机电容出现故障。
检查方法:用万用表检测空调室外机电容有无阻值。
原因三:压缩机启动电容出现故障。
检查方法:用万用表检测压缩机启动电容的有效阻值。
原因四:漏电保护器出现故障。
检查方法:检测高低压短路,四通阀窜气。
原因五:空调一启动就出现跳闸,压缩机出现故障可能性就很大。
检查方法:检测空调所用空气开关。
故障现象:一台海信KFR-3601GW/BP型变频空调,通电操作开机,有时能制冷一段时间后停机,有时无规律出现停机,停机后运行灯、电源灯、定时灯闪亮。
分析与检修:经查该机型故障代码含义得知,属过电流保护。
先将空调断电一段时间后再通电开机,用万用表电压挡测量用户电源约为AC220V,并在整机启动时电压无较大幅度的波动。后用钳形电流表监测室外机的工作电流,有时被监测电流在正常的情况下随即停机,有时遇到工作正常,但随着工作时间的不断加长,被监测电流不断上升,当达到11A以上后随即停机。由此怀疑是由冷凝器散热不佳、制冷剂过量、压缩机性能不良或电流检测电路不良等原因所引起。接着先用“涤尘”清洗液把冷凝器清洗干净,后用万用表电阻挡分别检测压缩机接线柱T—S、S—R、T—R三组线圈的阻值约为2Ω,说明基本正常,并检测室外风机及风机电容都正常。此时通电开机,当空调制冷时,用压力表检测系统低压压力基本正常;观察电流表显示电流也正常,且长时间不再出现过流保护现象,但有时无规律出现仔机现象却依然存在。然后用万用表电阻挡对电流检测电路中的电流互感器、电阻、电容、二极管等作拉网式的排查,可并未查到故障原因。此时想起二极管性能的好坏用普通万用表一般不易判断准确,再者以往也遇到过因二极管性能不良而导致电路工作异常的类似故障,于是用同规格的二极管分别对电流检测电路的二极管作全部代换后,经多次通电开机试运行,上述故障不再出现,故障解除。
故障现象:在旧货市场购买了一批二手3HP空调(其中有一套的主机是科艺3HP,而室内机配接美的KF-71L/Y-S3柜机风口),在实际安装后发现,一插上电源,按面板开关键或遥控开关后,室内风机转一会儿后即停机,且主机不启动,面板显示E6故障。
故障检修:首先用万用表测室内机板压缩机继电器输出端,无交流220V(注意测量要迅速,否则机子很快进入E6故障保护状态),判断问题出在室内机主板,但细查主板无烧毁、损坏痕迹。又怀疑是传感器故障,于是用万用表电阻挡测室温传感器13k(室温35℃时测),当把室温传感器一端断开后面板马上显示E2,说明传感器无故障。再用万用表测管温传感器是13.5k(室温35℃时测),正常;当同样把管温器一端断开后面板显示E1,说明管温传感器也无故障。检测直流稳压电源输出,正常;检测晶振两引脚电压各为2.3V,正常。又怀疑继电器损坏,于是测其线圈阻值,正常;把直流+12V直接加至继电器线圈脚,继电器能吸合动作,主机启动,说明问题的确是由于室内机主板无主机控制信号输出所致,但查遍了所有元件未见异常,维修陷入困境。仔细观察后发现主板上端露出一个两脚插头,其连接方式;一端接在光耦PC817中的一脚,另一脚接在主板的零线上,想了半天搞不明白,决定把电路板的这部分电路绘制出来,以供同行维修参考(见附图)。由图可见,此插头的两脚接主机压力保护开关。