唐山消防巡检柜作用厂家有哪些

三相三线电压传感器 TH-TP3310适用范围:传感器实现对消防交流三相三线(无中性线)供电回路的电压值检测。

三相三线电压传感器 TH-TP3310主要功能:


传感器与监控器(主机)的通讯地址,波特率设置
参数设置后传感器带复位功能
电压值、延时时间、故障报警输出等参数设置功能
断路、欠压、过压等故障信息显示功能
开关量输入实现对断路器状态进行监测
继电器报警输出(可设置)
满足国标GB《消防设备电源监控系统》的要求;
监测消防设备电源的工作状态;
监测消防设备电源过压、欠压、缺相等故障;
监测消防设备电源中断供电故障;
采用DC24V工作电压,确保系统及人身安全;
以直接压接方式采集电压信号,江西专用消防应急照明及疏散指示系统制造厂家_紫光新锐江西,误差小于1%;

年来,随着我国建筑领域用电设备的不断增加,电气火灾的隐患呈上升趋势,江西专用消防应急照明及疏散指示系统制造厂家_紫光新锐江西,由于使用电器设备不当或线路老化、线路绝缘降低而导致的火灾现象频繁发生。公安部提供的火灾原因分析也显示由电气火灾造成的损失尤为惨重!2010年国内共发生火灾13.2万起,其中直接或间接由于电气事故导致的火灾多达40481起,占火灾总数的30.7%,江西专用消防应急照明及疏散指示系统制造厂家_紫光新锐江西,位居火灾事故的首位!

如何采用自动控制及检测技术等手段来实现火灾的预防及控制,已成为有关部门着重考虑的重点议题。为遏制电气火灾不断上升的势头,强化电气火灾事故预防工作,国家相关部门相继推出或修订了有关标准和规范,明确了很多场所设置电气火灾漏电监控系统(剩余电流火灾报警系统),并且还有不断强化之势!

北京紫光新锐自控技术有限公司根据火灾防控形式的需要,适时地推出了新一代电气火灾漏电监控系统,该系统可以把电气火灾漏电监控和数字智能消防巡检技术有效的整合,通过采用一套完整的解决方案,实现全面有效的电气火灾预防和控制的系统方案!

TH型消防应急照明智能监控系统简介

  紫光新锐公司开发的TH型消防应急照明智能监控系统由以下几部分组成:感烟探测器和自动火灾报警主机为智能火灾报警系统,是火灾信息的来源。集中控制疏散诱导系统主要有:集中控制型中央监控主机、集中控制型区域路由器、集中控制型疏散标志灯、集中控制型疏散标志灯、集中控制型语音安全出口灯、集中控制型导向光流子母灯、集中控制型疏散照明灯、集中控制型疏散照明灯等组成,集中控制型中央监控主机由交互式操作软件支持,负责解析底层设备的工作故障状态信息,接收来自消防报警系统的火灾联动信息,对火点位置进行决策,以选择最佳的火灾逃生线路。

  实时监测控制器的综合运行情况,实时检测系统供电通讯网络各回路开路、短路及连接状态;

  实时监测与供电(通讯)网络连接的应急灯具节点的状态,包括开路、短路等;

  实时监测应急灯具蓄电池、光源的故障;

  检测蓄电池的寿命,定期检测应急灯具蓄电池应急时间(电池容量);

  定期检测系统应急预案启动及应急转换功能。

}

来源网络 发布时间: 18:08 此分类信息由用户发布

消防巡检柜制造厂家。【依撒格】广泛用于城市轨道交通、地铁、石化、航天航海、金融、建筑、军事、体育、医疗等领域。
发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。主要应用于电力系统中小型发电厂、水电站、各类变电站,和其他使用直流设备的用户(如石化、矿山、铁路等),适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。直流屏是一种全新的数字化控制、保护、管理、测量的新型直流系统。监控主机部分高度集成化,采用单板结构(Allinone),内含绝缘监察、电池巡检、接地选线、电池活化、硅链稳压、微机中央信号等功能。主机配置大液晶触摸屏,各种运行状态和参数均以汉字显示,整体设计方便简洁,人机界面友好,符合用户使用习惯。直流屏系统为远程检测和控制提供了强大的功能,并具有遥控、遥调、遥测、遥信功能和远程通讯接口。通过远程通讯接口可在远方获得直流电源系统的运行参数,还可通过该接口设定和修改运行状态及定值,满足电力自动化和电力系统无人值守变电站的要求;配有标准RS232/485串行接口和以太网接口,可方便纳入电站自动化系统。


用柴油发电机组作为应急电源是目前大部分工程所采用的,也是常见的应急备用电源,由于柴油发电机的容量较大,可并机运行且连续供电时间长,所以已有较长的应用历史。然而,无论发电机的起动速度有多快,从停电后使发电机接到起动信号开始,至发电机电压、频率等达到稳定可以供电时为止,至少需要数10秒至数分钟,这段时间,所有用电设备均停止工作,就可能造成少数设备的损坏或出现生命财产的安全问题。而EPS的启动一般不会超过25ms,所以影响设备的正常工作概率是非常小的。另一方面,柴油发电机应用在应急供电场合,有诸多不利之处,主要有:
1EPS的三路输出与三相输出有何区别
EPS的三路输出既可以指同相(单相型EPS)的分支三路输出(特点是三路火线可以短接),也可以是不同相(指三相型EPS)的A相、B相、C相三路不同相路的输出(三相火线不可以短接!),而三相输出是专指三相型EPS的A相、B相、C相的不同相路的输出,三相输出可能只有三路输出,也可能具有很多路输出。
EPS与UPS用蓄电池有何相同及区别
均利用价格不高的铅酸型全密封免维护蓄电池,且设计的蓄电池组逆变电压方案相同,单体电池一般均是采用12V系列多。
UPS要求所配蓄电池的性能全面,尤其强调注重蓄电池使用寿命,而EPS除要求各性能外,着重强调的是蓄电池深度放电这一性能。目前UPS对蓄电池的检测功能基本上只是针对整个蓄电池组,而不能检测单个蓄电池的实况,而EPS强调的是针对整组蓄电池的每个单体蓄电池的检测,要求更具体更完善,这也是消防行业的特殊要求。UPS用蓄电池备用时间从几分钟到十几小时均有,而EPS的备用时间一般为60-120分钟,更长更短的时间极少。


虽然这种大规模的断电并不常见,但做些应急处理工作还是十分有必要的。现在很多公共场合都配有EPS应急电源,这种装置能在关键时刻发挥自己的大潜能。 面对突然停电,我们一般都会措手不及,不知所措。但若有了EPS应急电源的投入使用,尤其是一些公共场合,就会觉得放心。当然,我们要对EPS应急电源进行正常的维护工作,这样其才能在突发情况下发挥更大的作用。


UPS电源过电流检测电路一般由电流取样、电流电压信号变换及门限比较等环节组成。其工作原理为:UPS电源逆变器输出电流通过电流互感器及固定负载变换成电压信号,该信号经全桥整流滤波后成为直流电压信号,UPS电源直流电压信号随I0的变化而变化,只要I0超过规定的上限值,比较器的输出信号就由1跳变为0.
市电和UPS电源逆变器的相位信号被转换成对称方波后,送入异或门进行鉴相。异或门输出平均电压越低,则市电越超前;反之,则市电滞后,据此再进行UPS电源逆变器输出调节,便可实现相位跟踪。
鉴频鉴相器是由门电路构成的逻辑阵列控制状态开关组成。UPS电源鉴频鉴相器是一由个U1、U2上升(或下降)沿控制的数字逻辑单元,可适用于非对称方波。当UPS电源处于鉴相工作状态时,若U1与U2同相,则输出端呈现高阻抗;若U1滞后U2,则输出端电位随相差加大而降低。当UPS电源处于鉴频工作状态时,若U1与U2同频率,则输出端呈现高阻抗;若U1的频率高于U2,则输出端电位随频差的加大而升高;若UI1的频率低于U2,则输出端电位随频差的加大而降低。


EPS能用于UPS的应用场合吗
UPS的应用场合一般要求是:后备式逆变切换时间小于0.01秒,在线式为0切换。EPS的逆变切换时间一般都要大于UPS,所以一般的EPS不能应用于UPS的使用场合,而如果EPS特殊设计改进逆变切换时间达到小于0.01秒要求,且对负载供电质量要求不高的情况则可以代替UPS使用,而且还可以达到节能的目的。
UPS能用于EPS的应用场合吗
EPS配带的一般是强感性负载,UPS配带强感性负载势必造成功率匹配比上的经济浪费,而且在线式UPS在市电正常时,整流器和逆变器等一直是在不间断地发热工作,需造成大约10-20的无功电能的浪费。另外大的问题是:UPS即使当时能简单代替EPS装上去使用了,但到消防装备验收时一般是通不过,验收不了。即使蒙混过关验收了,如发生火灾时由于EPS原因造成人亡事故谁都逃脱不了责任。因此说,UPS决对不能代替EPS应用于消防场所。

消防巡检柜 消防巡检柜制造厂家

}