30米的水井空调可以拉空调么

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

两个供回水井要大于井的供水半径,供回水井口距离在30米以上,并且保证回水井在供水井的上游,便于回灌!斯方达舒适家居

是井和井的距离吗 如果是 是有限制的 距离不能太近

}

本资料为暖通空调及水工程管道安装工程识图(共169页)ppt

本方案为餐厅中央空调平面布置图,空调安装剖面大样图图纸展示餐厅中央空调平面布置图分体卡式中央...

资料名称:建筑设备安装识图与施工(暖通空调专业) PDF文件 61页。

本资料为空调设备安装检验批质量验收记录表,共2页。

,所以暖气片安装是一个复杂的过程,今天我们就具体的来看一下暖气片安装方法及安装示意图。暖气片...

适用范围:公共部位、挑高客厅等 重点说明: 安装重型吊灯时,须在结构楼板底面预设挂钩。(根据...

工序:放样→管线安装→基架焊接→基架墙面固定→石材工厂加工→台盆固定→现场安装 重点说明: 1

陶瓷砖踢脚线安装示意图 等级: ,室内设计文章 陶瓷砖踢脚线安装示意图

一分钟带你认识干式地暖! 浏览数:1092 回复数:4 , 关键词: 电气节点详图 ...

}

关于地温空调水井的说明

 人类饮用水一般为地下400米—1200米以下的中、深层地下水,因其为地壳运动过程中的封存水,基本不能再生,因而这部分水资源应限制使用;水源热泵机组用于换热的井水为200m以上浅表层地下水,仅仅用于换热而不消耗,不会对地下水造成污染,更不会影响人类饮用水。对于绝大多数地区而言,浅表层地下水会不断地被地表径流和降水补充,其水位是一个动态平衡,而用于机组换热的井水从出水井抽取,又回灌入回水井,不会造成地下水量的减少,因而, 自上世纪80年代在欧美得到广泛应用的地温空调技术已受到我国各界的关注及日益广泛的应用。自99年开始至今,我院已在约200万平方米的地温空调工程中采用了水井方案,每个工程都取得了预期的效果。针对以往大量地温空调水井的工程实践,总结如下:

一、取水水源、取水地点、取水方案、工程布局

1、取水水源:由于地温空调机组的换热部件为铜质或钢质材料,因而地下井水要求PH值在5—9之间、洁净无污染即可。一般地质条件下,含有砾石层、粗沙层、中沙层的出水层水量丰富、抽水时含沙量小,易于回灌,达到这样条件的水源即为较理想的水源,出回水井的数量配比一般可实现一出一回。含有粉细沙层、细沙层的出水层水量小、抽水时含沙量大,不易于回灌,这样条件的水源,取水时必须注意:取水量一般不超过单井出水能力的80%(比如单井出水能力为50吨/小时,潜水泵流量选型则为40吨/小时),

2、取水地点和取水方案:目前,在大城市中由于取消了燃煤锅炉,地温空调得以大量推广,但因场地狭小,出、回灌井一般近邻建筑物开凿,为了确保建筑物地基不受影响,水井上部20—40米采取实管、泥球止水的办法阻止井水的提取和回灌,使地下水的能量交换在水井下部进行,这样,水井位置距建筑物5米开外即可保证建筑物的安全。根据地质状况及甲方对工程成本的控制要求,水井工艺常采用高压水泥管、焊接钢管、球墨铸铁管三种工艺方案。

3、出回水井的影响半径及工程布局:由于各地区地址状况互不相同,出回水井的影响半径一般不易通过理论计算所得。实践中先开凿一口水井,通过电测图了解沙层状况,分析试验最大出水量,再开凿一口水井并互做回水试验,由此确定水井工程布局方案。通过长期的工程实践,出回水井的间距从起初的30米左右缩短到目前的15米左右,可确保回水井水温不致影响出水井水温。

4、出回水井的水温:根据水井深度不同及地域的差别,出水井取水水温冬夏季节相对恒定在在15—20℃,回水井冬季回水水温在10--8℃,夏季回水水温在26--35℃,一般地质条件下,水井间距设定在15米左右即可保证运行过程中,出回水井水温不会相互干扰;

5、生活热水的应用:在地温空调夏季运行过程中,建筑物内的热量通过机组的转化,被井水吸收并带入地下,最终被大地源源不尽的相对冷能中和。如用户夏季需要热能制取生活热水,常采用热回收器先提取系统排出的热能,余热则被井水吸收并带入地下。热回收器即热交换器,由自来水补水,制取的热水供用户洗浴。

二、取用水的合理利用及水环境的影响问题

1、取水量与回灌量的关系:地温空调的日取水量取决于系统的负荷大小及日运行时间,每小时井水的循环量计算公式为:

 制热时  M =(制热功率―输入功率)×860÷?T(对井水利用温差)

 根据上述计算确定地温空调工程单位时间的需水量,再通过凿井试验确定出水井及回水井数量(如水资源管理部门已有相关资料则可直接确定具体水井方案)。目前常用的回灌方案有自然回灌、单井回灌、加压回灌、真空回灌相结合。加压回灌压力一般不超过0.2Mpa 。实践中根据地质状况不同,采用不同的回灌方案。中沙层、粗沙层、砾石层空隙大,地下水流动性强,一口出水井一般配1口回水井,中细沙层一般配2口回水井,细沙、粉细沙层需配3-4口回水井。打井工作由专业的打井公司按照常规打井程序完成,具体回灌方式需根据成井后打井公司提供的电测图确定,由设计院设计井口的回灌处理工艺,由后续施工单位确保100%回灌。

2、水井的维护与保养:不论沙层状况如何,取水井、回灌井均利用同一水层。众所周知,水井越用越活,但回水井只回不抽,时间长了会形成胶体和藻类,堵塞渗水通道。因此实践中,水井在连接管道时常采用双管道,即使水井出回两用,交替使用,运行中自动洗井。如回灌井能确保位于出水井上游,将对回灌大大有利,回灌井不作为出水井使用时,运行一年后,要将回灌井扬沙洗井,确保水路通畅。

3、回灌井水对周边环境的影响:井水进入机组后,仅仅发生温度的变化,夏季温度会达到35℃左右,归入地下后迅即被地下巨大的能量中和,相距15米左右尚不会影响出水井的水温,可见其对周边环境的影响能力。目前,北京、天津、河北、河南、山东及东三省地温空调应用量较大,地下水管理部门监测,尚未发现回灌井水有何不良影响。

}