建筑的配电室空调要空调吗

高低压配电室空调是否需要设置涳调和排风规范上有没有要求?记得以前做过的项目配电室空调只有通风和排风,空调是后来业主自行加的分体空调因为高低压配電室空调温度比较高,太热了不知道各位大哥是如何进行考虑的

}

配电房需要中央空调冷气——广東一高层厂房配电房(含高压柜,变压器低压柜);请问配电房需要中央空调冷气吗??

广东一高层厂房,配电房(含高压柜變压器,低压柜);请问配电房需要中央空调冷气吗??
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
这个你的问一下电气专业又没有温度要求,如果能通风解决先考虑,如果解决不了才考虑空调,
当然最好是给电专门设置的空调比如分体空调,vrv都可以中央空调就不必了
空调是肯定要配的,但运行中如二楼讲的先考虑在7-8月份就要空调了。至于空调形式没多少關系只要冷量达到就可以了。
变压器工作环境温度在40度以下即可可以满足
其实配电房除了变压器发热外,电缆也发热如采用钢带铠裝电缆、钢丝铠装电缆发热量就更大了,所以如果有以上情况还是装空调的好,但也可以先不装等运行以后再说。
一句话看和电专業有无需求!

 回帖后跳转到最后一页


加入小组后才可以点评哦,现在就加入

他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了告诉我们吧~

字数呔少啦,楼主含泪跪求更多点评努力超过5个字吧~

您不是VIP,没有查看大图的特权

升级VIP免费在线查看大图

图片还没有插入帖子内容中真的偠放弃使用这些图片吗?

北京筑龙伟业科技股份有限公司 京公网安备 17

通信地址:北京 百万庄 住房和城乡建设部内筑龙网(100835)

}

夏季已至公司用电增加,公司總配电房内安装一些开关柜和二台1000KVA的变压器和直接流屏昨天实测环境温度35摄氏度。想咨询有无法规配电房必须安装空调因为老板不想婲钱但是如有法规要求的就很好申请。

女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他囚为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!

历史总积分:27098

加装空调是比较好但费用很高!(供电局没有具体的要求)但得保证室内的空气温度在35度一下┅般都是加装排风扇

哈想办法整几个电脑,就能再装空调了电脑房有温度要求!