北京海尔空调售后移机加氟电话北京空调加氟 空调维修 空调移机 北京飞腾达制冷安装服务公司自1994年成立以来,专门从事三菱重工、格力、LG、春兰、海尔、海信、科龙、美的、奥克斯、格兰仕、华宝、双鹿、澳柯玛,志高等各品牌空调的移机、维修、加氟安装、清洗 钻孔等综合服务中心。本公司技术力量雄厚,拥有一支有实际经验丰富的安装和维修队伍, 统一管理、统一培训、统一着装、执证上岗、技术力量雄厚,人员素质高、服务质量好。我们熟悉各种空调设备的性能、维护与管理,具有优良的专业技能和服务常识,并且接受专业课程培训,确保各项服务质量,在北京各地区都有网点,无节假日,24小时服务。时刻提供优质的空调维修,空调安装,空调移机,空调加氟,空调清洗服务。欢迎政府机关,学校部队,公司企事业单位及个人有相关需求来电咨询。24小时服务热线:010- 打孔部:该部有多名专业钻孔人员,进行空调打孔,油烟机打孔,浴灞打孔,热水器打孔,工程打孔,水钻切割开门,开窗,玻璃打孔,楼板开孔,线管孔,烟道孔 ,水管孔,煤气孔等,(3公分--25公分)难度较大孔均可钻孔。
回收部: 回收旧空调,制冷设备,中央空调,机组
&& 本公司在五棵松,洋桥,宣武,国贸,西单,马甸,四元桥,中关村,清河,北苑,南苑等设立分部。技术过硬,实力雄厚。从客户的角度出发,为客户提供,高质量,低价格,及时快捷的服务。本部本着一切为客户排优解难为您服务的宗旨以信誉求发展
联系人:刘先生
电话:010--
总店在:五棵松 (调度电话:)
公司郑重承诺:
1、拆装(移机)的空调保修1年
2、维修的空调保修六个月
3、空调移机、维修价格全市最低,用户最信任单位
4、如果我们公司移机、维修过的空调出现故障问题,我公司将无偿服务,赔偿用户损失.24小时服务热线(010-)(010-)
700){this.height*=700/this.this.width=700;}" onerror="javascript:$(this).hide()">
可以发表对该产品的质量、使用情况、使用心得等评价。【注意:发表不和谐言论可能会被禁言】
空调相关产品
与北京海尔空调售后加氟价格标准相关的产品信息
经营模式:集团用户动力部门、维护、维修企业 社团及其它
所在地区:北京
客服热线:7 客服QQ:
广告经营许可证:7
长沙强华信息科技有限公司 版权所有 制冷暖通空调行业电子商务品牌503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable百姓网公众号微信扫码关注百姓网小程序微信扫扫立即体验扫码下载手机客户端免费抢油卡、红包、电影票|服务范围服务内容本市现已开通 ,点击城市名或切换城市即可访问50元 未央5月11日  未央8月15日30元西安国美售后维修中心 城西4月15日  碑林8月27日面议 未央4月25日30元西安国美售后维修中心 新城4月16日30元西安国美售后维修中心 高新开发区4月8日30元西安国美售后维修中心 雁塔4月16日  未央7月25日 西安绿创制冷设备维修有限...未央6月19日  雁塔6月23日面议 未央7月25日0元空调加氟 高新开发区8月11日0元空调维修中心 灞桥8月11日30元西安国美售后维修中心 新城4月1日150元恒峰制冷 高新开发区16年11月20日  碑林6月15日0元空调维修中心 灞桥8月11日  未央7月19日  城内4月15日30元 新城4月18日 个人 雁塔3月3日  未央16年4月13日  长安3月12日  碑林3月9日30元 高新开发区4月21日30元 雁塔4月18日  城内3月7日  临潼3月3日  城东4月16日30元 雁塔9月26日30元 高新开发区4月21日  长安4月17日150元先锋制冷 碑林4月13日  新城4月6日  城东3月12日30元 未央4月21日  长安3月21日30元 新城4月18日30元西安惠民制冷公司 未央15年3月17日30元 碑林4月21日150元西安市碑林区胜丰制冷服务部 雁塔3月24日1元陕西海悦空调工程有限公司 雁塔3月11日面议元冰源制冷 高新开发区6月14日  城南3月3日  户县3月15日 无 未央3月20日  城内4月12日||||||||||沪公网安备16号0&G:55&GM:188
描述:请填写描述手机号:请填写手机号请填写手机号上传图片:打开微信,扫一扫右侧二维码,即可完成绑定 -->绑定后,您可以:1. 立即在手机上收到用户给您的留言2. 使用手机快速完成付费推广的续费动作3. 第一时间了解到百姓网付费推广最新的促销活动,以及享受微信端独特的促销活动4. 更快速地将信息通过微信分享给好友、同事、朋友圈5. 如果您是招聘类目用户,还能够第一时间接收到新简历通知下载APP无需登录实时接受私信提醒,联系更便捷!或点击下方先登录再进入私信联系空调怎么加氟,加多少为合适,详细方法解答
查看: 11877|
评论: |原作者: 西安周涛
摘要: 怎样加氟经常有人问;怎样加氟,加到多少压力电流是个标准.... 有人好心讲;加到多少压力,多少电流....这是不对的!因为电流压力它都是一个变量,不是固定的东西。 例如氟罐里的压力,天气热了或冷了它的压力都会改 ...
怎样加氟经常有人问;怎样加氟,加到多少压力电流是个标准....
有人好心讲;加到多少压力,多少电流....这是不对的!因为电流压力它都是一个变量,不是固定的东西。
例如氟罐里的压力,天气热了或冷了它的压力都会改变,天气热了,它的压力就相对高一些(有些地方最高可以达到1.3Mpa)而冬天它的压力最低可能才0.1Mpa.......
由于氟罐里的氟不一样,即使在同一温度下检测到的压力也是不一样的。一般来讲410氟的压力较高,F12的压力较低,而f22比F12高,但比F410要低.....
机器没有运转前的压力我们把它叫做平衡压;系统里有1/3的氟和有两倍的氟,它的压力是差不多的,也就是说;氟罐里的氟有1/3的氟和满满的一罐氟的压力几乎是差不多的!你无法从这个压力来判断氟的多少。
一般来讲蒸发压力(低压)是平衡压力的一半。也就是说;制冷的时候(机器工作后)的压力应该是机器没有工作前的一半,例如氟罐里的压力1.1Mpa,那低压正常的压力大约就是0.55Mpa.....
机器铭牌上都有一个额定电流,它是指在标准工况下的标准电流。但你工作的工况根本就不是那么标准,你若按这个电流去加,那就大错特错了。一般来讲这个电流是和冷凝压力(高压)成正比的!(有人讲电流是随着低压走的,那是错误的,例如压机,四通阀串气了,高压不高,低压不低,这时候的电流就不高)另外电流还会受电压的影响,电压高些,电流就会小些,而电压低些,电流就会大!变频的变频高些,电流就会大些,频率低一点电流就小了
压力也是一样;变频空调转的快一些,低压就会低一些,压机转的慢一些,压力就相对高一些(所谓的高与低都是相对平衡压力来讲的。
有些人修空调挺逗的,他到底搞不清楚自己是干什么的,氟够不够,他总是按一个预期值来干(例如按额定电流来加或是按多少多少压力来加),效果不好了,他就不是添加就是放氟,可他就是不明白,效果出来不是立马见效的事情,它是有个过程的,特别是冬天,效果就更慢了。
其实这个问题很简单,我们就是修空调的,就是把效果修出来,就是制冷的时候冷一点,制热的时候热一点!
另外我们行里有几句名言,记好了,他就是;蒸发压力和蒸发温度成正比(这一句话的意思就是讲蒸发压力越低,蒸发温度越低,什么是蒸发温度?就是大家经常讲的低压。什么是低压管,凉的管子就是低压管,而热的管子就是高压管)。但低压的压力如果低于饱和压力后,蒸发器就会结露不全。这样蒸发器的利用率就很低,制冷自然就不会好
氟少了制冷不好,那么氟多了是不是就制冷好了呢?当然不是!蒸发压力高了,蒸发的温度也高(老百姓的话叫做蒸发器不冷)既然蒸发器不冷它与环温的温差就小了,吸热也差,制冷或吸热怎么会好!
那么怎么知道氟刚刚好呢?很简单呀;蒸发器结露或结霜刚刚满(如果相对湿度比较低,也就是空气湿度比较干燥,那么蒸发器也未必能够结露或结霜)!严格的来讲,应该讲蒸发器的冷度最冷切均匀
那么谁是蒸发器呢?制冷的时候室内机的内热交就是蒸发器,制热的时候室外机外热交就是蒸发器。蒸发是一个过程,它不是某一个部件的专用名词,当这一个部件执行这个功能时,才能赋予这个名称!这就好像两个阀门都是热的或者都是冷的时候,你凭什么管他叫高压阀或低压阀呢?这岂不成了天大的笑话,而自己还不知道...
另外加氟前必需检查系统是否正常,有没有堵(包括微堵)热交换器是否脏(我每年夏天都可以见到外热交表面挺干净的,但内外两片中间的夹缝中间却全是积尘,还有部分干净,大部分脏的现象,原则和标准应该是每一个地方都能够从外热交的后面看到前面的扇叶才行!)内外风机是否是高风,管子内壁是否有“出汗”的现象,电压是否稳定,管子是否折扁.......
当然,如果空调是换压机,四通阀,补漏加氟,最简单的方法就是定量加氟!
定量加氟用称那是绝对准确的,可它出外确实是不方便。用一把“吊秤”倒是一个好主意,虽然有一点温差,但比“二大爷”的所谓的电流压力要强的多了
您比如说;今天有的地方已经有38℃,正常的压力差不多就有0.57Mpa,可冷的地方才十来度,正常时的压力才0.3Mpa...
如果一个人不问你那个地方的温度湿度就告诉你多少压力...
还有空调,大部分都是发动机带动压缩机,你咋看电流......它的转速是随着发动机的转速改变,你怎么考量它的压力?
记得有一年,办事处给某网点派活说一台3匹变频柜制冷不好,提醒说;可能是缺氟了....
这个网点的大佬去后说;缺什么**氟,压力高的跟马一样的。
我去后看还真是0.8Mpa的压力,可电流小的要死.....
给压机冷凝器淋水降温,同时断电,把氟罐给系统连上,平衡氟压....一会上电,开机加氟,没有多少时间就把氟加好了....你再看电流比额定电流大多了(天气热,最高频)压力却比定频空调还要小一点............
有一个网友介绍说他把自家的空调安了个压力表,说是加氟前看看自家的压力是多少,然后给人家的空调也加多少...有些网友说他是生搬硬套,不科学...
我倒觉得一个小县城就那么大点地方,温度湿度能差到哪里去,误差肯定是有的,但能差到那里去!
正常的机器,开机半个小时后(房间温度降下来)
细管阀凉 粗管阀森冷(这个意思是说细管阀发潮,粗管阀出汗)如果细管阀比粗管阀还要冷,恐怕是缺一口氟,另外一种可能性就是毛细管组微堵了.........细管阀常温 粗管阀森冷& 最多的可能性就是氟加多了。另外还有粗管子握扁了
刚刚加完氟,粗管子是不可能结露的!因为那时候室内的温度还没有降下来,室内机蒸发器末梢的温度还很热...粗管阀的温度与外环温的温差较小。
只要这一台空调氟都是一样的(例如都是F22)那么它的压力都是差不多的,并不是大空调的压力就会高一些,小空调的压力就会小一点,这是一个概念错误!
电流确实是空调大一些,电流就大一些,空调小一些,电流就小一些,但也有一些例外,单相3匹的空调就比三相5匹的空调电流大(电线也用的粗)
一般来讲变频空调的电流都要比定频空调的电流大一档.......
有人说;为什么有时候加氟加了不少,可压力电流却不会变?
蒸发器的温度一旦“冻死了”电流压力肯定是不会变的,因为压力也会受温度影响的,特别是冬天那就更明显了...不是什么稀罕事......
定量加氟用电子称那是绝对准确的,可它出外确实是不方便。用一把“吊秤”倒是一个好主意,虽然有一点误差,但比“二大爷”的所谓的电流压力要强的多了