日正式实施的《电梯监督检验和定期检验规则――曳引与强制驱动电梯(TSG T)》(以下简称《新检规》),对电梯行业产生了深远的影响。《新检规》明确指出,监督检验和定期检验是对电梯生产和使用单位执行相关法规标准规定、落实安全责任,开展为保证和自主确认电梯安全的相关工作质量情况的查证性检验。这种转变进一步规范了电梯安装、维修单位的生产行为,提高了电梯安装维修保养工作质量,推动了电梯使用单位逐步落实安全主体责任。检验机构也要逐步适应从以往的安装、维修结果检验向现在的安装、维修过程监督检验的工作方式转变。 1、关于检验数据 1.1、依据《新检规》检验数量 日至9月30日,本市检验机构依据《新检规》,已累计完成937台电梯安装监督检验、21779台电梯定期检验,其中检验结论为不合格的新装电梯191台、定期检验电梯893台,检验不合格率分别为20.4%、4.1%。明显高于本市2009年全年新装电梯验收检验与定期检验的不合格率(分别为4.5%、2.3%),与02版检规对比新装电梯的检验不合格率明显上升。 1.2、检验不合格项目统计 定期检验和监督检验的检验项目不合格情况分别见表1-1和表1-2。
1 2 3 4 表1-1定期检验不合格前二十项 项目 2.1
通道与通道门 3.13
底坑设施与装置 1.4
使用单位资料 3.16
缓冲器 不合格数量 771 685 331 291 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4.6(2) 轿厢超面积载货电梯的控制条件 4.8 紧急照明和报警装置 6.2
门间隙 4.9 地坎护脚板 6.5 门的运行与导向 8.7 运行试验 6.4 防止门夹人的保护装置 4.10 轿厢超载保护装置 5.6 旋转部件的防护 2.10
紧急操作 4.1 轿顶电气装置 6.9 门的闭合 6.6 自动关闭层门装置 6.8 门的锁紧 6.7 紧急开锁装置 8.3(2) 轿厢限速器-安全钳联动试验
表1-2监督检验不合格数量前二十项
项目 1 2.1 通道与通道门 2 2.14 轿厢上行超速保护装置 3 1.2 安装资料 4 3.16 缓冲器 5 1.1
制造资料 6 2.3 安全空间 7 4.2 轿顶护栏 8 3.13 底坑设施与装置 9 3.8 层门地坎下端井道壁 10 3.9 井道内防护 11 3.1
井道封闭 12 2.10 紧急操作 13 2.5 照明与插座 14 4.11 安全钳 15 3.2 曳引驱动电梯顶部空间 16 7.5 紧急操作与动态试验装置 17 2.11 限速器 18 2.2 机房(机器设备间)专用 19 2.4 地面开口 20 5.6 旋转部件的防护
259 254 192 164 160 141 139 123 123 109 91 67 58 58 51 50 不合格数量 100 81 71 41 37 30 29 27 24 21 20 16 16 14 13 11 10 9 9 8 2、下面对检验中发现《新检规》常见不合格项目逐项进行分析。 2.1、《新检规》“1.4使用资料”。
2 该项对使用单位应提供的资料做了明确具体的规定,相比02版检规,增加了(1)使用登记资料、(4)日常维护保养合同、(5)管理和作业人员的特种设备作业人员证三方面内容,增加的内容主要是依据日正式实施的《电梯使用管理与日常维护保养规则》(TSG T)(以下简称《使用维保规则》)提出来的。该项内容相当多,共分为五小项。 (1)使用登记资料。主要检查是否办理了使用登记,是否与实物相符。根据《使用维保规则》的要求(而且也是《特种设备安全监察条例》的要求),电梯在投入使用前或者投入使用后30日内,使用单位应当向设区的市的质量技术监督部门(以下简称登记机关)办理使用登记。 (2)安全技术档案。此项内容非常多,每一句话都要查不少资料: “至少包括1.1、1.2、1.3所述文件资料”,仅这一句要检查的内容可以用海量来形容,且对《新检规》实施前已经完成安装、改造或重大维修的电梯使用单位一般都没有这些资料,而且很难补齐;还好,《新检规》对此项所述文件资料要求是:如有缺陷,应当由使用单位联系相关单位予以完善,可不作为本项审核结论的否决内容。 “监督检验报告、定期检验报告”,根据《使用维保规则》的要求,使用单位应长期保存安装、改造、重大维修监督检验报告,而定期检验报告至少保存2年。 “日常检查与使用状况记录”,这是使用单位的安全管理人员应当履行的职责。《特种设备安全监察条例》第二十七条规定,特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养,并应当至少每月进行一次自行检查,并作出记录。日常检查内容可以由电梯使用单位根据本单位实际情况制定。《使用维保规则》规定日常检查与使用状况记录至少保存2年。
3 “日常维护保养记录”, 这是电梯维保单位应当履行的职责,电梯维保单位应按规定的时间和规定的内容进行日常维护保养,并填写维保记录。条例规定电梯维保单位至少每15天执行国家安全技术规范的要求进行一次日常维护保养,维护保养内容包括清洁、润滑、调整和检查等。《使用维保规则》要求,电梯的维保分为半月、季度、半年、年度维保,其维保的基本项目(内容)和达到的要求分别见《使用维保规则》附件A至附件D。对于曳引与强制驱动电梯《使用维保规则》规定的半月、季度、半年、年度维保项目分别有28、41、55、71项,但这仅仅是最基本的要求,维保单位应当此附件的基础上,按照所保养的电梯安装使用维护说明书规定,并且根据电梯使用的特点,制订合理的保养项目、计划和方案。《使用维保规则》规定使用单位的安全管理人员应对维保单位的维保记录签字确认。使用单位至少保存2年的日常维护保养记录;同时规定电梯维保单位应建立每部电梯的维保记录,并且归入电梯技术档案,档案至少保存4年,因此电梯的“日常维护保养记录、”应一式两份,电梯使用单位和电梯维保单位各保存一份。 “年度自行检查记录或者报告”, 《使用维保规则》规定维保单位每年度对维保的电梯至少进行1次自行检查,自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行,自行检查项目根据使用状况而定,但是不少于《使用维保规则》年度维保(共71项)和《新检规》电梯定期检验规定(共52项)的项目及其内容,并且向使用单位出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或者其它专用章的自行检查记录或者报告。年度自行检查记录或者报告除了电梯使用单位和电梯维保单位各保存一份外,《新检规》第十六条规定,检验机构也要保存一份,因此建议,维保单位保存检查记录,检查报告一式两份,使用单位和检验机构各一份。《使用维保规则》要求使用单位至少保存2年的年 4 度自行检查记录或者报告。 “应急救援演习记录”,《使用维保规则》规定学校、幼儿园、机场、车站、医院、商场、体育场馆、文艺演出场馆、展览馆、旅游景点等人员密集场所的电梯使用单位,每年至少进行一次救援演练,其他使用单位可根据本单位条件和所使用电梯的特点,适时进行救援演练。因此对于人员密集场所的电梯使用单位,每年至少有一次应急救援演习记录,且至少保存2年的演习记录。 “运行故障和事故记录”,《使用维保规则》要求使用单位至少保存2年的运行故障记录;事故记录应长期保存。 “保存完好”,《使用维保规则》要求使用单位除日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录,定期检验报告,设备运行故障记录至少保存2年外,其他资料应当长期保存。使用单位变更时,应当随机移交安全技术档案。 (3)以岗位责任制为核心的电梯运行管理规章制度。《使用维保规则》要求至少包括9个安全管理制度,而《新检规》重点强调了两个:事故与故障的应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理制度等。 (4)与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同。在查看日常维护保养合同时,要注意签合同的电梯维保单位资格是否覆盖所维保的电梯,例如与只是C级的电梯维保单位签订维保3m/s电梯的日常维护保养合同是无效的。另外要注意日常维护保养合同有效期如果比检验标志上有效期短时,《使用维保规则》第八条规定,维保单位变更时,使用单位应当持维保合同,在新合同生效后30日内到原登记机关办理变更手续,并且更换电梯内维保单位相关标识。 (5)按照规定配备的电梯安全管理和作业人员的特种设备作业人员证。电梯安全管理人员和电梯司机都应持证,每个电梯使用单位至少配备1名持证电梯 5 三亿文库包含各类专业文献、中学教育、幼儿教育、小学教育、各类资格考试、专业论文、生活休闲娱乐、应用写作文书、外语学习资料、10关于电梯新检规执行情况的介绍-何若泉等内容。 
 何若泉 庄小雄 师湛航 姜国锋、刘金山 中国特种...(3)了解电梯安装监检的主要内容 (1)了解电梯使用...应能登记一个新的轿内选层指令,原来的指令将 被...  关于电梯新检规执行情况的介绍-何若泉_建筑/土木_工程科技_专业资料。关于电梯新检规执行情况的介绍关于《电梯监督检验和定期检验规则 ――曳引与强制驱动电梯》执行...  年电梯检验师题_机械/仪表_工程科技_专业资料。2015 年电梯 G、F 卷回忆 1、 现行检规中轿厢载荷试验的检验项目、方法、要求、目的?(何若泉书)P168-...  关于新检规检验工艺的探... 27页 1下载券 关于电梯新检规执行情况... 16页...思​考​题​-​-​何​若​泉 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报...  何若泉 庄小雄 师湛航 姜国锋、刘金山 中国特种...(3)了解电梯安装监检的主要内容 (1)了解电梯使用...应能登记一个新的轿内选层指令,原来的指令将 被...  思考题--何若泉_机械/仪表_工程科技_专业资料...思考题--何若泉 暂无评价 11页 免费 贵太太简介(...新电梯技术条件 34页 免费 自动扶梯和自动人行道的...当前位置:
&nbsp>&nbsp&nbsp>&nbsp
襄阳市电梯安全监管情况新闻发布
07月28日 (星期四) 09时00分
为促进各相关方面落实电梯安全责任,增强全社会电梯安全意识,力争实现电梯安全多元共治,现将我市电梯安全情况向各位做一简要通报。
襄阳市电梯安全监管情况新闻发布
襄阳市质量技术监督局
各位新闻媒体朋友:
  大家上午好!
  为促进各相关方面落实电梯安全责任,增强全社会电梯安全意识,力争实现电梯安全多元共治,现将我市电梯安全情况向各位做一简要通报。
  一、我市电梯基本情况
  我市电梯数量在全省仅次于武汉、宜昌。截至目前,全市电梯共计9360台,与去年同期相比增长16.4%,其中乘客电梯7785台、载货电梯567台、自动扶梯777台、自动人行道78台、杂物电梯153台。在“十二五”期间,我市电梯年均增幅超过20%,预计今后几年仍将保持高速增长。
  在受理电梯投诉方面,截至7月20日,市民今年共反映电梯安全问题97起,经调查,有效问题反映94起,3起不实。94起有效问题反映已全部办理完毕。反映的问题主要涉及电梯使用故障(异常)、电梯定期检验、电梯使用标志张贴。分析问题产生原因,使用管理原因40起、维保原因27起、设备原因9起、保护功能启动7起、电力供应6起、维修基金原因3起、人为损坏2起。
  在查办电梯违法案件方面,2015年下半年以来,襄阳城区共计立案查处涉及电梯违法案件20起,其中使用环节16起,电梯制造、安装环节4起。使用环节违法行为主要表现为:未设置专门机构或配备专、兼职人员从事电梯安全管理,电梯安全管理人员无证作业,未按要求在电梯定期检验合格有效期界满前1个月申请检验,使用未经定期检验或检验不合格电梯,未按要求开展定期自行检查和维护保养,未制定电梯应急救援预案并定期演练。维保单位未按照安全技术规范要求实施电梯维保等。
  二、电梯安全监管工作情况
  (一)明确各个环节的法律责任,依法监管。通过对特种设备安全法律法规、监察技术规程的梳理,进一步明确电梯使用、维保、检验、监管单位各自在电梯使用安全中的责任,依法开展监管。
  电梯使用单位为电梯使用安全的责任主体。维保单位受使用单位委托,依据有关法律法规、安全技术规范规定对电梯实施维保,对维保质量负责。电梯检验机构根据使用单位申请,开展电梯定期检验,对检验质量负责。质监部门对电梯使用单位、维保单位、检验单位落实法律法规及安全技术规范情况开展监督检查,发现问题责令相关单位及时整改,对于存在违法行为的依法查处。
  (二)开展电梯安全大会战、攻坚战,全面排查电梯隐患。按照质检总局的统一部署,2015年在全市范围内开展了电梯安全大会战。由电梯维保单位对所维保的电梯进行全面检查,检查记录及隐患整改情况经电梯使用单位、维保单位双方共同签字确认后,报电梯所在地安全监察机构,我局在此基础上对电梯进行抽查。2016年为切实提高电梯使用单位安全管理水平,提升维保单位电梯维保质量,强化电梯安全社会监督,襄阳市质监局开展了电梯安全攻坚战。明确了电梯使用单位认定原则、电梯使用单位应制订并落实的安全管理制度及具体管理职责、维保单位维保活动具体要求、应张贴的电梯标志标识种类和内容。
  (三)畅通问题反映途径,发挥社会监督作用。目前,市民可以通过向电梯所在地质监部门直接反映、12365投诉举报电话、政府热线、行风热线、市长信箱、局长信箱等方式反映电梯安全问题。对市民反映的问题,我局都会及时安排现场检查处理,在核实所反映问题的同时,对使用单位管理情况、维保单位维保情况进行全面检查,并在规定时限内回复。我们把问题是否解决、市民对处理结果是否满意作为衡量投诉处置质量的标准。
  (四)推广电梯安全运行远程监控,提高电梯故障及时处置能力。在全市范围内,对300余台电梯安装“黑匣子”,当电梯遇到故障时进行语音安抚,消除电梯乘客的恐慌心理,并自动发送短信及时通知到相关管理和维修人员,便于及时处理。
  (五)加强电梯安全宣传培训。加大电梯安全常识、安全动态、安全预警信息的推送力度,提高市民的安全乘梯意识和紧急避险能力。加强对电梯管理、操作人员的知识培训,提高电梯安全操作、隐患发现、故障排除、应急处置能力。
  三、电梯安全存在的主要问题
  (一)电梯使用管理主体责任不落实。目前,大部分住宅电梯是物业管理单位负责安全管理,作为电梯所有权人的业主或业主委员会,往往对物业管理单位缺乏有效的监督,造成电梯使用管理责任不落实。甚至有的小区无业主委员会、无物业管理单位,电梯安全无人管理。加上部分物业管理单位受利益驱使,尽可能降低电梯使用管理的成本,给电梯安全运行带来隐患。
  (二)电梯日常运行管理费用不足。电梯日常运行管理费用主要来源于物业管理费,有的物业管理单位受住宅小区入住率、物业费收取率偏低等影响,可能造成电梯运行管理费用的不足。此外,居民住宅小区普遍存在住房维修基金的申请难、使用难等问题,无法保障电梯的大修、改造及更新。
  (三)电梯日常维护保养不规范。电梯使用安全与否,日常维护保养是关键。按照安全技术规范要求,每台乘客电梯必须进行半月维保(28个项目)、季度维保(41个项目)、半年维保(55个项目)和年度维保(71个项目)。部分电梯维保单位低价恶意竞争,在取得维保业务后,采取减少维保项目、“以修代保”等手段,无法保证维保质量。检查中我们还发现,相当多的使用单位电梯安全管理人员在未对维保过程进行监督的情况下签字确认维保单位填写的维保记录,为我局打击不按照规定项目开展维保的违法行为带来取证难度。
  (四)电梯综合治理体系不健全。仅靠质监部门一家监管并不能解决电梯的根本问题。例如遇到无业主委员会、无物业管理单位的小区,对存在隐患的电梯因无明确的行政相对人导致无法下达有关文书,我们只能向当地政府报告;因维修基金的问题,需要大修、改造的电梯无法施工,电梯不能正常使用导致业主投诉等等问题,都是质监部门无法解决的。
  (五)社会对电梯安全认知度不高。电梯作为特种设备的一种,具有潜在的危险性,而目前大部分市民对电梯潜在危险性认知度不高,不了解电梯安全知识,甚至有故意损坏电梯的现象。
  综上,电梯管理是一项系统工程,涉及众多环节各方的责任、诚信、能力、条件,对待电梯使用安全中的突出问题,迫切需要提升到政府部门齐抓共管、社会多元共治的高度,动员社会各方面的力量积极参与,才能达到事半功倍的效果。
  四、进一步加强电梯安全管理工作
  (一)通过宣传,引导全社会正确认识处理三种关系。
  一是正确认识处理业主(业主委员会)与物业服务单位的关系。业主是电梯所有权共有人,委托物业服务单位进行电梯安全管理,按照《特种设备安全法》规定,物业服务单位作为电梯使用单位对电梯使用安全负责。业主(业主委员会)有权对物业服务单位电梯安全管理情况进行监督,对电梯安全问题要求物业服务单位解决;物业服务单位有义务对业主(业主委员会)反映的电梯安全问题及时进行处理并予以回复,接受业主(业主委员会)监督。
  二是正确认识处理电梯使用单位与维保单位关系。目前,很多使用单位对二者关系存在错误认识,认为委托了电梯维保单位,电梯的安全由维保单位负责。依据《特种设备安全法》的规定,电梯使用单位是电梯使用安全责任主体。维保单位只是接受物业单位委托实施维保,并且安全技术规范还规定了使用单位负有监督维保工作的义务。
  三是正确认识处理电梯定期检验与电梯安全日常检查及维护保养的关系。许多电梯使用单位只重视电梯定期检验,忽视日常安全检查和维护保养。电梯定期检验周期为1年,在这一年中,由于运动部件转动振动、运动磨损,加之使用人员复杂及可能存在的不当使用行为,必然导致设备状况不断发生变化,可能产生一些不正常现象,甚至缺陷或隐患,若不及时检查发现,或处理不当,势必影响安全运行。因此使用单位在电梯定检合格基础上加强日常安全监查,及时处理发现的隐患及异常,监督维保单位依法依规实施维保才是确保电梯安全运行的关键。
  (二)落实电梯运行和修理经费。物业管理单位要优先安排电梯的维护保养、一般修理和保险等费用支出;居民小区业主委员会要在有关部门的指导下,积极配合物业管理单位申请住房维修资金,对存在严重隐患电梯实施修理改造;针对 “老旧电梯”、“三无电梯”等突出问题,基层政府和相关部门要主动介入,积极筹措配套财政资金,引导居民有计划、分步骤淘汰一批、改造一批、更新一批,彻底消除安全隐患。
  (三)提高电梯维保工作质量。电梯维保单位应严格按照《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T)规定的维保频次和维保项目进行日常维保。维保单位的质量检验(查)人员或者管理人员应当对本单位的电梯维保质量进行不定期检查,并且进行记录。设立24小时值班电话,保证及时实施应急救援。
  (四)健全电梯安全监管体系。建立相关部门、基层政府及群众自治组织齐抓共管和多元共治的电梯安全工作机制。
  (五)公众聚集场所全面安装电梯安全监控系统。今年8月1日正式施行的《湖北省电梯使用安全管理办法》规定 “公众聚集场所的电梯应当配置电梯安全运行监控系统,满足记录事故、故障、维护保养情况与应急救援的需要。日前投入使用的公众聚集场所电梯,未加装安全运行监控系统的,应当在下一次定期检验日期前加装。”我局将加强此项规定的宣传、督促检查工作。
  (六)完善电梯标志和标识。让电梯乘客知晓电梯的使用登记、责任主体、维修保养、安全提示、责任保险等信息,便于社会公众监督。
  (七) 推广电梯安全责任保险。宣传湖北省电梯安全责任保险相关政策,引导电梯使用单位积极参保,提高事故赔付能力,充分保障受害者权益,维护社会和谐稳定。
新闻办联系方式
联系人:邓菊红
电话:3575259
传真:3575166
襄阳市人民政府办公室&主办  襄阳市政务信息管理中心&承办
Copyright (C) 2012 www. All Rights Reserved.
办公地址:襄城新街16号市直机关综合办公楼(老公安局院内)施工电梯安全知识百问百答-筑龙博客
这家伙没有什么简介。
建筑工程管理&建筑工程质量&建筑工程技术
施工电梯安全知识百问百答
第一部分&&& 安装前的准备1、施工升降机应具有哪些证件?答:特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、并在县级以上地方人民政府建设主管部门备案登记.①;②;③4、施工电梯司机上岗前有什么要求?答:①施工电梯司机必须经过安全技术培训,身体健康,取得特种作业操作证,方可上岗操作。②施工电梯司机必须身体健康,其中两眼视力良好,无色盲,两耳均无听力障碍,无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性的疾病,无妨碍操作的疾病和生理缺陷。③严禁酒后作业,司机必须熟悉所操作升降机的性能、构造、保养、维修知识,按规定及时填写机械履历。5、什么是安装吊杆?答:施工升降机吊笼顶用来装拆导轨架、标准节等部件的提升装置。6、什么是额定安装载重量?答:安装工况下吊笼允许的最大载荷。7、什么是额定载重量?答:使用工况下吊笼允许的最大载荷。8、什么是防坠安全器?答:非电气、气动和干动控制的防止吊笼或对重坠落的机械式安全保护装置。9、什么是限位开关?答:吊笼到达行程终点时自动切断控制电路复位的非手动复位安全装置。10、什么是极限开关?答:吊笼超越行程终点时自动切断总电源的非自动复位安全装置。11、什么是对重?答:对吊笼起平衡作用的重物。12、什么是层站?答:建筑物或其他固定结构供吊笼停靠和人货上下的地点。13、什么是地面防护围栏?答:地面上包围吊笼的防护围栏,防止人员进入的安全装置。14、什么是缓冲器?答:安装在底架上,用来吊笼或对重下降时缓冲力的装置。15、什么是施工升降机运行通道?答:施工升降机吊笼在运行时轨迹所占用的全部空间。16、什么是坠落试验?答:通过施工升降机吊笼沿导轨架作自由落体运动,以检验防坠安全器正常使用的试验。17、施工升降机的安全装置有哪些?答:限速器、缓冲弹簧、上、下极限限位器、安全钩、超高限位装置、超低限位装置、吊笼门、外底笼门联锁装置、钢丝绳事故限位装置、门限位装置、急停开关。18、施工升降机的额定承载量是多少?答:SC200/200型号的施工升降机额定载荷为2T;SS100/100型号的施工升降机(物料提升机)额定载荷为1T,禁止超载。19、施工升降机能否载人,如果可以限乘几人?答:SC200/200型号的施工升降机允许载人,且限乘8人;SS100/100型号的施工升降机(物料提升机)禁止乘人。20、当标准节采用螺栓连接时,对螺栓直径和强度有什么要求?答:螺栓直径应按出厂要求设置,一般为M24,强度等级不宜低于8.8级,且拧紧力矩不得小于300千牛。21、施工升降机安装垂直度允许偏差是多少?答:导轨架安装时,应对施工升降机导轨架的垂直度进行测量校准。施工升降机导轨架安装垂直度偏差应符合使用说明书或下表的规定。
& & & & & &
& & & & & &
& &22、物料提升机使用单位建立设备档案,档案内容应包括什么?答:①安装检测及验收记录;②大修及更换主要零部件记录;③设备安全事故记录 ;④时间累计运转记录。23、施工升降机的安装单位应具备什么条件?答:施工升降机安装、拆卸单位必须具有从事施工升降机的安装、拆卸业务的资质和建筑施工企业安全生产许可证。24、施工升降机的安装、拆卸作业应配备哪些人员?答:①、持有安全生产考核合格证书的项目和安全负责人、机械管理人员;②、具有建筑施工特种作业操作资格证书的建筑起重机械安装拆卸工、施工升降机司机等特种作业操作人员(建设部令166号),由建设厅主管部门统一颁发。25、施工升降机安装有那些基本规定?答:①施工升降机安装单位应具备建设行政主管部门颁发的起重设备安装工程专业承包资质和建筑施工企业安全生产许可证。②施工升降机安装、拆卸项目应配备与承担项目相适应的专业安装作业人员以及专业安装技术人员。施工升降机的安装拆卸工、电工、司机等应具有建筑施工特种作业操作资格证书。③施工升降机使用单位应与安装单位签订施工升降机安装、拆卸合同,明确双方的安全生产责任。实行施工总承包的,施工总承包单位应与安装单位签订施工升降机安装、拆卸工程安全协议书。④施工升降机应具有特种设备制造许可证、产品合格证、使用说明书、起重机械制造监督检验证书,并已在产权单位工商注册所在地县级以上建设行政主管部门备案登记。⑤施工升降机安装作业前,安装单位应编制施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案,由安装单位技术负责人批准后,报送施工总承包单位或使用单位、监理单位审核,并告知工程所在地县级以上建设行政主管部门。⑥施工升降机的类型、型号和数量应能满足施工现场货物尺寸、运载重量、运载频率和使用高度等方面的要求。⑦当利用辅助起重设备安装、拆卸施工升降机时,应对辅助设备设置位置、锚固方法和基础承载能力等进行设计和验算。⑧施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案应根据使用说明书的要求、作业场地及周边环境的实际情况、施工升降机使用要求等编制。当安装、拆卸过程中专项施工方案发生变更时,应按程序更新对方案进行审批,未经审批不得继续进行安装、拆卸作业。26、施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案应包括那些主要内容?答:①工程概况;②编制依据;③作业人员组织和职责;④施工升降机安装位置平面、立画图和安装作业范围平面图;⑤施工升降机技术参数、主要零部件外形尺寸和重量;⑥辅助起重设备的种类、型号、性能及位置安排;⑦吊索具的配置、安装与拆卸工具及仪器;⑧安装、拆卸步骤与方法;⑨安全技术措施;⑩安全应急预案;27、施工升降机安装时施工总承包单位进行的工作应包括那些内容?答:①应向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料及隐蔽资料,确保施工升降机进场安装所需的必要施工条件;②审核施工升降机的特种设备制造许可证、产品合格证、起重机械制造监督检验证书、备案证明等文件;③审核施工升降机安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书;④审核安装单位制定的施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案;⑤审核使用单位制定的施工升降机安全应急预案;⑥指定专职安全生产管理人员监督检查施工升降机的安装、使用、拆卸情况;第二部分&&&& 安装过程28、安装防坠安全器有效标定时间是多长?答:防坠安全器应在一年有效标定期内使用。29、施工升降机安装作业人员应按哪些要求进行作业?答:安装作业人员应按施工安全技术交底内容和专项方案进行作业。进入现场的安装作业人员应正确佩戴安全帽,高处作业人员应系安全带,穿防滑鞋。30、施工升降机安装时,需哪些人员现场监督?答:安装单位的专业技术人员及专职安全生产管理人员应进行现场监督指导。31、施工升降机安装作业时范围内应设置哪些设施?答:施工升降机在安装作业时,范围内应设置警戒线及明显的警示标志,应设置在作业区范围半径15米内,非作业人员不得进入警戒范围内。32、施工升降机安装作业时指挥有哪些要求?答:安装作业时应统一指挥,明确分工。危险部位安装时应采取可靠的防护措施。当指挥信号传递困难时,应使用对讲机等通信工具进行指挥。33、什么天气情况下禁止安装施工升降机?答:当遇大雨、大雪、大雾或风速大于13m/s 等恶劣天气时,应停止安装作业。34、施工升降机电气设备安装有哪些要求?答:电气设备安装应按施工升降机使用说明书的规定进行,安装用电设备时应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的规定。35答:基础→底座→基础节→2节标准节→左右吊笼→传动机构→外护笼→接通电气线路→下限位碰铁、下限位、下极限开关安装调试→随楼层情况在9m高度内设第一附墙→加高标准节→按规范要求设第二、第三道……附墙→加设防冒顶装置→上限位、上极限碰铁、上极限开关安装调试→整体安装调试→自检合格→交付使用36、施工升降机安装时接地电阻为多大?答:施工升降机金属结构和电气设备金属外壳均应接地,接地电阻均不大于4Ω。37、施工升降机安装时对运行通道内有什么要求?答:安装时应确保施工升降机运行通道内无障碍物。38、施工升降机安装作业时对按钮盒或操作盒有什么要求?答:安装作业时必须将按钮盒或操作盒移至吊笼顶部操作。39、施工升降机安装作业时对传递工具或器材有什么要求?答:对传递的工具或器材不得采用投掷的方式。40、施工升降机在吊笼顶上作业时有什么规定?答:吊笼顶上所有的零部件或工具应放置平稳,不得超出安全护栏。41、施工升降机安拆作业时,当发现故障或危及安全的情况时,应立即采取哪些措施?答:当发现故障或危及安全的情况时,应立刻停止安拆作业,采取必要的安全防护措施,应设置警示标志并报告技术负责人。在故障或危险情况未排除之前,不得继续进行安拆作业。42、施工升降机安装完毕,收尾还应完成哪些工作?答:安装完毕后应拆除为施工升降机安装作业而设置的所有临时设施,清理施工场地上作业时所用的索具、工具、辅助用具、各种零配件和杂物等。43、施工升降机安装完毕后必须做哪些工作?答:施工升降机安装完毕且经调试后,安装单位应按使用说明书的有关要求对安装质量进行自检,并应向使用单位进行安全使用说明。44、安装单位自检合格后,还必须做哪些工作?答:安装单位自检合格后,应经有相应资质的检验检测机构监督检验。45、施工升降机安装完毕检验合格后,什么单位组织验收?答:检验合格后,使用单位应组织租赁单位、安装单位和监理单位等进行验收。实行施工总承包的,应由施工总承包单位组织验收。46、施工升降机安装完毕,对严禁事项有哪些要求?答:严禁使用未经验收或验收不合格的施工升降机。47、施工升降机安装完毕检验合格后,怎么办理准用证?答:使用单位应自施工升降机安装验收合格之日起30日内,将施工升降机安装验收资料、施工升降机安全管理制度、特种作业人员名单等,向工程所在地县级以上建设行政主管部门办理使用准用证。48、施工升降机安装完毕后哪些技术资料需要留档?答:安装自检表、检测报告和验收记录等应纳入设备档案。49、施工升降机的安装、拆除单位应具备什么条件?答:施工升降机安装、拆卸单位必须具有从事施工升降机的安装、拆卸业务的资质和建筑施工企业安全生产许可证。50、吊笼结构除应满足强度设计要求,还应符合什么规定?答:①吊笼内净高度不应小于2m,吊笼门及两侧立面应全高度封闭。②吊笼门及两侧立面宜采用网板结构,孔径应小于25mm。吊笼门的开启高度不应低于1.8m。其任意500mm2的面积应能承受300N的外力作用,在边框任意一点作用1kN的力时,不应产生永久变形。③吊笼顶部宜采用厚度不小于1.5mm的冷轧钢板,并应设置钢骨架。在任意0.01㎡面积上作用1.5kN的力时,不应产生永久变形。④笼底板应有防滑、排水功能。其强度在承受125%额定载荷时,不应产生永久变形。底板宜采用不小于1.5mm的钢板。⑤吊笼应采用滚动导靴。⑥吊笼的结构强度应满足坠落试验要求。51、物料提升机对防坠安全器有什么要求?答:当吊笼提升钢丝绳断绳时,防坠安全器应制停带有额定起重量的吊笼,且不应造成结构损坏。自升平台应采用渐进式防坠安全器。52、物料提升机对安全停层装置有什么要求?答:安全停层装置应为刚性机构,吊笼停层时,安全停层装置应能够承担吊笼自重、额定载荷及运料人员等全部工作载荷。吊笼停层后底板与停层台口板的垂直偏差不应大于50mm。53、物料提升机对限位装置有什么要求?答:①上限位开关。当吊笼上升至限定位置时,触发限位开关,吊笼被制停,上部越程距离不应小于3m。②下限位开关。当吊笼下降至限定位置时,触发限位开关,吊笼被制停。54、物料提升机对紧急断电开关有什么要求?答:紧急断电开关应为非自动复位型,任何情况下均可切断主电路停止吊笼运行。紧急断电开关应设在便于司机操作的位置。55、停层平台及平台门应符合什么规定?答:①停层平台的搭设应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130及其它相关标准的规定,并应能承受3kN/㎡的载荷;②停层平台外边缘与吊笼门外缘的水平距离不应大于100mm,与外脚手架外侧立杆(当无外脚手架时与建筑结构外墙)的水平距离不宜小于1m;③平台门的高度不宜小于1.8m,宽度与吊笼门宽度差不应大于200mm,并应安装在台口外边缘处,与台口外边缘的水平距离不应大于200mm;④平台门下边缘以上180mm内应采用厚度不小于1.5mm钢板封闭,与台口上表面的垂直距离不宜大于20mm;⑤平台门应向停层台口内侧开启,并应处于常闭状态。56、进料口防护棚应符合什么规定?答:防护棚应设在提升机地面进料口上方,其搭设标准应符合《建筑施工安全检查标准》JGJ59-201157、物料提升机对总电源的要求?答:总电源应设置短路保护及漏电保护装置,电动机的主回路应设置失压及过电流保护装置。58、物料提升机对电气设备的电阻有什么要求?答:绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,电气线路的绝缘电阻值不应小于1MΩ。59、物料提升机对防雷及接地应符合什么规定?答:应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。60、对30m 以下物料提升机的基础,应符合什么规定?&& 答:① 基础土层的承载力,不应小于80kPa;&&&&&& ② 基础混凝土强度等级不应低于C20,厚度不应小于300mm;&&&&&& ③ 基础表面应平整,水平度不应大于10mm;&&&&&& ④ 基础周边应有排水设施。61、安装、拆除物料提升机的单位应具备什么条件?答:①具有起重机械安、拆资质及安全生产许可证;②安装、拆除作业人员必须经专门培训,取得特种作业资格证。62、物料提升机安装作业前的准备应符合什么规定?①物料提升机安装前,安装负责人应依据专项安装方案对安装作业人员进行安全技术交底。②应确认物料提升机的结构、零部件和安全装置经出厂检验,并符合要求;③应确认物料提升机的基础已验收,并符合要求;④应确认辅助安装起重设备及工具经检验检测,并符合要求;⑤应明确作业警戒区,并设专人监护。63、物料提升机任意部位与建筑物或其他施工设备间的安全距离不应小于多少?答:物料提升机任意部位与建筑物或其他施工设备间的安全距离不应小于0.6m;与外电线路的安全距离应符合国家现行行业标准的规定,基础的位置应保证视线良好。64、导轨架的安装精度应符合什么规定?答:①导轨架的轴心线对水平基准面的垂直度偏差不应大于导轨架高度的0.15%。②标准节安装时导轨结合面对接应平直,错位形成的阶差应符合下列规定:吊笼导轨不应大于1.5mm;对重导轨、防坠器导轨不应大于0.5mm。③标准节截面内,两对角线长度偏差不应大于最大边长的0.3%。65、物料提升机的安装步骤及内容?答:①底座安装:将底架固定在混凝土基础上,再将已安装好缓冲装置的底梁与底架联为一体,最后将地脚螺栓与底座紧固联结;②井架安装;③将电机固定于底座之上;④将起重量限制器安装在底架上,将行程限位器安装在卷扬机卷筒轴上(利用万能安装架);⑤按电气原理图要求进行接电。⑥穿绕钢丝绳,使钢丝绳依次穿过起重量限制器、天梁滑轮、吊笼滑轮,最后绳头用绳卡固定在天梁上。绳卡数量不得少于3只,并间距不得小于钢丝绳直径的6倍,绳卡的滑轮设置在受力一端⑦通电试车。66、物料提升机安装与拆除作业前有哪些规定?答:安装与拆除作业前,项目经理部要根据现场工作条件及设备情况编制专项施工方案,对作业人员进行技术安全交底,确定总指挥人员,划定安全警戒区域设监护人员,并排除作业区域内障碍物。67、物料提升机安装作业前应检查的内容有什么?答:①金属结构的成套性和完好性;②提升机构是否完整;③电气设备是否齐全可靠;④基础位置和做法是否符合要求;⑤地锚的位置、附墙架连接埋件的位置是否正确和埋设牢靠;⑥提升机的架体位置是否靠近或跨越架空输电线路。必须靠近时,应保证最小安全距离,并应采取安全防护措施 。⑦安装精度应符合以下规定;a.新购置的提升机、架体安装的垂直偏差,最大不应超过架体高度的1.5‰;多次使用过的提升机,在重新安装时,其偏差不应超过3‰,并不得超过200mm。b.井架截面内,两对角线长度公差不得超过最大边长的名义尺寸的3‰。c.导轨接点截面错位不大于1.5mm。d.吊篮导靴与导轨的安装间隙,应控制在5-10mm以内。注意:提升架体实际安装的高度不得超出设计所允许的最大悬挑高度。68、施工升降机安装时对地脚螺栓有什么要求?答:地脚螺栓不得二次使用,应由原厂配备且有材质检验报告。第三部分&&&& 使用过程69、施工升降机使用前需做哪些准备工作?答:①施工升降机司机应持有建筑施工特种作业操作资格证书,不得无证操作。②使用单位应对施工升降机司机进行书面安全技术交底,交底资料应留存备查。③使用单位应按使用说明书的要求对需润滑部件进行全面润滑。70、施工升降机操作使用有哪些要求?答:①不得使用有故障的施工升降机。②严禁施工升降机使用超过有效标定期的防坠安全器。③施工升降机额定载重量、额定乘员数标牌应置于吊笼醒目位置。严禁在超过额定载重量或额定乘员数的情况下使用施工升降机。71、施工升降机操作使用对电源电压值有什么规定?答:应控制在380V±5%的范围内,当电源电压值与施工升降机额定电压值的偏差超过±5%,或供电总功率小于施工升降机的规定值时,不得使用施工升降机。72、施工升降机操作使用对安全标识有什么规定?答:应在施工升降机作业范围内设置明显的安全警示标志,应在集中作业区内做好安全防护措施。73、施工升降机操作使用对安全要求有什么规定?答:①当建筑物超过2 层时,施工升降机地面通道上方应搭设防护棚。当建筑物高度超过24m 时,应设置双层防护棚。②使用单位应根据不同的施工阶段、周围环境、季节和气候,对施工升降机采取相应的安全防护措施。③使用单位应在现场设置相应的设备管理机构或配备专职的设备管理人员,并指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行监督检查。④当遇大雨、大雪、大雾、施工升降机顶部风速大于20m/s 或导轨架、电缆表面结有冰层时,不得使用施工升降机。74、施工升降机操作在使用过程中有哪些规定?答:①使用期间,使用单位应按使用说明书的要求对施工升降机定期进行保养。②在施工升降机基础周边水平距离5m 以内,不得开挖井沟,不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。③施工升降机运行通道内不得有障碍物。不得利用施工升降机的导轨架、横坚支撑、层站等牵拉或悬挂脚手架、施工管道、绳缆标语、旗帜等。④施工升降机安装在建筑物内部井道中时,应在运行通道四周搭设封闭屏障。75、施工升降机夜间使用过程中有哪些规定?答:安装在阴暗处或夜间作业的施工升降机,应在全行程装设明亮的楼层编号标志灯。夜间施工时作业区应有足够的照明,照明应满足现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46 的规定。76、实行多班作业的施工升降机使用过程中有哪些规定?答:实行多班作业的施工升降机,应执行交接班制度,交班司机应按要求填写交接班记录表。接班司机应进行班前检查,确认无误后,方能开机作业。77、施工升降机每天第一次使用前,有哪些规定?答:施工升降机每天第一次使用前,司机应将吊笼升离地面1m~2m,停车检验制动器的可靠性,并检查各部位限位器及安全装置是否安全可靠,当发现问题,应经修复合格后方能运行。78、施工升降机工作时间内对司机有什么要求?答:工作时间内司机不得擅自离开施工升降机。当有特殊情况需离开时,应将施工升降机停到最底层,关闭电源并锁好吊笼门,方可离开。79、操作手动开关的施工升降机时有什么规定?答:操作手动开关的施工升降机时,不得利用机电联锁开动或停止施工升降机。80、施工升降机对层门有什么要求?答:层门门栓宜设置在靠施工升降机一侧,且层门应处于常闭状态。未经施工升降机司机许可,不得启闭层门。81、施工升降机专用开关箱应设置在什么位置?答:应设置在导轨架附近便于操作的位置,配电容量应满足施工升降机直接启动的要求。82、施工升降机使用过程中对运载物料的尺寸有什么要求?答:运载物料的尺寸不应超过吊笼所允许的界限。83、施工升降机使用过程中对运载散状物料有什么要求?答:散状物料运载时应装入容器、并进行捆绑或使用织物袋包装,堆放时应使载荷分布均匀。84、施工升降机使用过程中对运载特殊物料有什么要求?答:运载溶化沥青、强酸、强碱、溶液、易燃物品或其他特殊物料时,应由相关技术部门做好风险评估和采取安全措施,且应向施工升降机司机、相关作业人员书面交底后方准载运。85、施工升降机当使用搬运机械向施工升降机吊笼内搬运物料时,有什么要求?答:当使用搬运机械向施工升降机吊笼内搬运物料时,搬运机械不得碰撞施工升降机。卸料时,物料放置速度应缓慢。86、施工升降机当运料小车进入吊笼时有什么规定?答:当运料小车进入吊笼时,车轮处的集中荷载不应大于吊笼底板底和层站底板的允许承载力。87、施工升降机吊笼上的各类安全装置经过恶劣天气后应做哪些工作?答:吊笼上的各类安全装置应保持完好有效。经大雨、大雪、台风等恶劣天气后应对各安全装置进行全面检查,确认各安全装置有效可靠后方可使用。88、当在施工升降机运行中发现异常情况时,应采取什么措施?答:当在施工升降机运行中发现异常情况时,应立即停机,直到排除故障后方可继续运行。89、当在施工升降机运行中由于停电或其他原因短时间内无法运行时,应采取什么措施?答:可进行手动下降。吊笼手动下降速度不得超过额定运行速度。90、施工升降机作业结束后有什么规定?答:作业结束后应将施工升降机返回最底层停放,将各控制开关拨到零位,切断电源,锁好开关箱、吊笼门和地面防护围栏门。91、钢丝绳式施工升降机的使用还应符合哪些规定?答:①钢丝绳应符合现行国家标准《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972 的规定;②施工升降机吊笼运行时钢丝绳不得与遮掩物或其他物件发生碰触或摩擦;③当吊笼位于地面时,最后缠绕在卷扬机卷筒上的钢丝绳不应少于3 圈,且卷扬机卷筒上钢丝绳应无乱绳现象;④卷扬机工作时,卷扬机上部不得放置任何物件;⑤不得在卷扬机、曳引机运转时进行清理或加油。92、施工升降机使用当遇到可能影响施工升降机安全技术性能时、应采取那些措施?答:当遇到可能影响施工升降机安全技术性能的自然灾害、发生设备事故或停工6个月以上时,应对施工升降机重新组织检查验收,验收合格后方可使用。93、施工升降机对超载试验有什么规定?答:施工升降机使用期间,每3个月应进行1次1.25倍额定重量的超载试验,确保制动器性能安全可靠。坠落试验的方法、时间间隔及评定标准应符合使用说明书和现行国家标准《施工升降机》GB/T10054的有关要求。94、能否利用施工升降机的导轨架、横竖支撑牵拉缆绳、标语和其他与升降机无关的物品?答:明令禁止在导轨架、横竖支撑牵拉缆绳、标语和其他与升降机无关的物品。95、同一现场施工的塔式起重机或其他起重机械应距离施工升降机几米以上?答:5米以上。96、施工升降机安装超载保护装置的作用是什么?答:超载保护装置在载荷达到额定载重量的110%前应能中止吊笼启动,在齿轮齿条式载人施工升降载荷达到额定载重量的90%时应发出报警信号。97、升降机运行至最上层和最下层时可不可以以行程限位开关自动碰撞的方法停车?答:不可以,升降机运行至最上层和最下层时仍要操纵按钮,严禁以行程限位开关代替操作控扭。98、施工升降机的门限位保护装置的作用是什么?答:吊笼门及护栏门上都装有电气联锁开关,用来证实门的完全关闭,只要有一扇门没有关闭到位,施工升降机就不能运行。99、施工升降机在太原市报检需要准备什么资料?答:①山西省建筑起重机械安装告知表;②山西省施工现场起重机械备案申请表;③施工升降机专项安装方案;④施工升降机安装安全协议;⑤施工升降机安装合同;⑥施工升降机租赁合同;⑦施工升降机安全事故应急救援预案⑧操作人员证件;⑨维修保养记录(第二次以上安装的需提供);⑩工程项目施工许可证(需加盖建设单位公章);11安装自检验收报告。100、如何办理施工电梯年度复检的报检手续?答:施工电梯在取得准运证届满一年前一个月,设备产权单位应持《建筑起重机械定检申请表》经相关单位盖章后,报县(区)以上安全监督管理站申报,并经特种设备检验机构检验,方可继续使用。101、施工升降机严禁使用情况有哪些?答:按《建筑施工升降机安装、使用、折卸安全技术规程》第四条中有下列情况之一的严禁使用:①属国家明令淘汰或禁止使用的;②超过由安全技术标准或制造厂家规定使用年限的;③经检验达不到安全技术标准规定的;④无完整安全技术档案的;⑤无齐全有效的安全保护装置的不得使用。102、施工升降机安全操作“六不准”的内容是什么?答:①不准交给非司机操作;②施工电梯司机不准在班前班中饮酒;③不准在恶劣天气下运行开机;(大雾、雷雨、大雪、大风“风速20m/s即6级风”、导轨架结冰);④不准出现故障未排除,安全器起作用没查出原因,没复位而强行运行;⑤不准电压低,夜间照明不足时运行;⑥不准超载运行。103、物料提升机每班作业前司机应检查确认的内容有哪些?答:①制动器可靠有效②限位器灵敏完好③停层装置动作可靠④钢丝绳磨损在允许范围内⑤吊笼及对重导向装置无异常⑥滑轮、卷筒防钢丝绳脱槽装置可靠有效⑦吊笼运行通道内无障碍物。104、物料提升机在什么条件下正常作业?答:①环境温度为- 2 0℃ ~+ 4 0 ②导轨顶部风速不大于 2 0 m/s ③电源电压值与额定电压偏差为±5%;④荷载与标准值差宜为±3%第四部分&&& 日常维修、保养105、施工升降机检查、保养和维修有哪些规定?答:①在每天开工前和每次换班前,施工升降机司机应按使用说明书及规程的要求对施工升降机进行检查。检查结果应进行记录,发现问题应向使用单位报告。②在使用期间,使用单位应每月组织专业技术人员对施工升降机进行检查,并对检查结果进行记录。106、施工升降机按什么要求进行保养、维修?答:应按使用说明书的规定对施工升降机进行保养、维修。保养、维修的时间间隔应根据使用频率、操作环境和施工升降机状况等因素确定。使用单位应在施工升降机使用期间安排足够的设备保养、维修时间。107、对保养和维修后的施工升降机,在经检测确认各部件状态良好后,还应完成哪些工作?答:对保养和维修后的施工升降机,经检测确认各部件状态良好后,宜对施工升降机进行额定载重量试验。双吊笼施工升降机应对左右吊笼分别进行额定载重量试验。试验范围应包括施工升降机正常运行的所有方面。108、对施工升降机进行检修时需采取什么措施?答:①对施工升降机进行检修时应切断电源,并应设置醒目的警示标志。当需通电检修时,应做好防护措施;②严禁在施工升降机运行中进行保养、维修作业。③不得使用未排除安全隐患的施工升降机109、施工升降机检查、保养和维修相关的记录有哪些规定?答:应将各种与施工升降机检查、保养和维修相关的记录纳入安全技术档案,并在施工升降机使用期间内在工地存档。施工升降机保养过程中,对磨损、破坏程度超过规定的部件,应及时进行维修或更换,并由专业技术人员检查验收。110、施工升降机的安装、拆卸作业应配备哪些人员?答:①应配备具有由建设厅统一颁发的安全生产考核合格证书的管理人员、机械人员;②并具有建筑施工特种作业操作资格证书的建筑起重机械安装拆卸工、施工升降机司机等特种作业操作人员(建设部令166号)。111、施工升降机钢丝绳在什么情况下应该报废?答:①钢丝绳失去正常形状,产生畸形,如波浪、笼状畸变、绳股挤出、钢丝挤出、绳径局部变大、扭结、绳径局部变小、部分被压扁、弯折,有损伤的。②钢丝绳虽然没有断丝,但钢丝绳磨损达到其直径的40%,或钢丝绳相对于公称直径减少7%甚至更多时,或钢丝绳明显弯曲等。112、在施工升降机基础施工时,地脚螺栓能否使用点焊或焊接的方法进行加固、定位?答:不能。因为地脚螺栓的材料为不可焊接材料制造,否则可能造成地脚螺栓的断裂。113、物料提升机保证项目的检查评定安全装置应符合什么规定?答:①应安装起重量限制器、防坠安全器,并应灵敏可靠; ②安全停层装置应符合规范要求,并应定型化;&&& ③应安装上行程限位并灵敏可靠,安全越程不应小于3m;&&& ④安装高度超过30m的物料提升机应安装渐进式防坠安全器及自动停层、语音影像信号监控装置。&&& 114、物料提升机保证项目的检查评定防护设施应符合什么规定?&&& 答:①应在地面进料口安装防护围栏和防护棚,防护围栏、防护棚的安装高度和强度应符合规范要求;②停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板,平台脚手板应铺满、铺平;③平台门、吊笼门安装高度、强度应符合规范要求,并应定型化。&&& 115、物料提升机保证项目的检查评定安拆、验收与使用应符合什么规定?&&& 答:①安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证;②安装、拆卸作业应制定专项施工方案,并应按规定进行审核、审批;③安装完毕应履行验收程序,验收表格应由责任人签字确认;④安装、拆卸作业人员及司机应持证上岗;⑤物料提升机作业前应按规定进行例行检查,并应填写检查记录;⑥实行多班作业、应按规定填写交接班记录。116、物料提升机一般项目的检查评定基础与导轨架应符合什么规定?答:①基础的承载力和平整度应符合规范要求;②基础周边应设置排水设施;③导轨架垂直度偏差不应大于导轨架高度0.15%;④井架停层平台通道处的结构应采取加强措施117、物料提升机一般项目的检查评定动力与传动应符合什么规定?&&& 答:曳引机应安装牢固,当卷扬机卷筒与导轨底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度时,应设置排绳器;②钢丝绳应在卷筒上排列整齐;③滑轮与导轨架、吊笼应采用刚性连接,并应与钢丝绳相匹配;④卷筒、滑轮应设置防止钢丝绳脱出装置;⑤当曳引钢丝绳为2根及以上时,应设置曳引力平衡装置。118、物料提升机在出现什么情况时应进行型式检验?答:①新产品或老产品转厂生产;②产品在结构、材料、安全装置等方面有改变,产品性能有重大变化;③产品停产3年以上,恢复生产;④国家质量技术监督机构按法规监管提出要求时。119、型式检验内容包括什么?答:包括结构应力、安全装置可靠性、荷载试验及坠落试验120、物料提升机在什么情况下应进行使用过程检验?答:①正常工作状态下的物料提升机作业周期超过1年;②物料提升机闲置时间超过6个月;③经过大修,技术改进及新安装的物料提升机交付使用前;④经过暴风、地震及机械事故,物料提升机结构的刚度稳定性及安全装置的功能受到损害的。121、使用过程检验内容包括什么?答:包括结构检验、额定荷载试验和安全装置可靠性试验;第五部分&&& 拆& 卸122、施工升降机拆卸有哪些规定?答:①拆卸前应对施工升降机的关键部件进行检查,当发现问题时,应在问题解决后方能进行拆卸作业;②施工升降机拆卸作业应符合拆卸工程专项施工方案的要求;③应有足够的工作面作为拆卸场地,应在拆卸场地周围设置警戒线和醒目的安全警示标志,并应派专人监护,拆卸施工升降机时,不得在拆卸作业区域内进行与拆卸无关的其他作业;④拆除作业宜在白天进行,夜间作业应有良好的照明;⑤施工升降机拆卸应连续作业。当拆卸作业不能连续完成时,应根据拆卸状态采取相应的安全措施;⑥吊笼未拆除之前,非拆卸作业人员不得在地面防护围栏内、施工升降机运行通道内、导轨架内以及附墙架上等区域活动;⑦拆除作业应先挂吊具、后拆除地脚螺栓。拆除作业中,不得抛掷构件。123、拆卸附墙架时施工升降机导轨架的自由端高度应满足什么要求?答:拆卸附墙架时施工升降机导轨架的自由端高度应始终满足使用说明书的要求。124、拆卸施工升降机最后一个附墙架后有什么规定?答:应确保与基础相连的导轨架在最后一个附墙架拆除后,仍能保持各方向的稳定性。125、物料提升机拆除作业前检查的内容?答:①查看提升机与建筑物的连接与外架隔离情况,查看提升机架体有无其它牵拉物,附墙架及地锚的设置情况,地梁和基础的连接情况。②基础、附墙架及地锚。③附墙架。126、物料提升机拆除作业有哪些规定?答:物料提升机拆卸时,标准节的落下依然靠吊篮来运输,每次只限装运2节标准节。物料提升机拆除作业环境必须白天进行。夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时,应采取临时稳固措施。127、施工升降机答:见附表一128、施工升降机答:见附表二附表一:施工升降机
& & & &附表二:施工升降机
zjtao86的最新博文
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
同时发布一条微博
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);}

我要回帖

更多关于 电梯监督检验报告 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信