海湾8301风阀模块接排烟阀的,除了I和G要并一个电阻,D2和启动点com为什么也要加一个电阻?谢谢

 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
海湾8301模块结构特征、安装与布线
下载积分:30
内容提示:海湾8301模块结构特征、安装与布线
文档格式:PDF|
浏览次数:294|
上传日期: 14:26:24|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 30 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
海湾8301模块结构特征、安装与布线
关注微信公众号当前位置: >
海湾GST-LD-8301输入输出模块实物接线图
 通过本篇希望可以帮大家完全解决海湾输入输出模块的接线问题。
  GST-LD-8301输入输出模块在海湾的中肯定是经常见到的,但根据笔者的所见所闻,还是有很多人特别是刚接触海湾的人对于海湾这模块的接线还是有疑问疑虑的。今日表哥就给大家上干货,实物接线讲解。希望不要听到&然并卵&。
  表哥用了一套最简单的海湾报警系统,包含一只感烟(型号以下简称G3)、一只手动报警按钮J-SAM-GST9121(型号以下简称GST9121)、一只输入输出模块GST-LD-8301(型号以下简称8301)和一只非编码的声光报警器HX-100A(型号以下简称100A)。为了扩展输入输出模块8301的各种接线方法,表哥有找来了海湾的切换模块GST-LD-8302(以下型号简称8302)和一个DC24V继电器。
  感烟火灾探测器G3的接线表哥不详述了,接相对的两个端子。图中一路接到控制器,一路是接到手动报警按钮9121上。海湾总线无极性,翻译成人话也就是不分正反。如上图中的一组红黄两根线,把红色和黄色对调也是没有问题的。
  手动报警按钮9121,不带电话插孔,只需接信号总线。信号线一组来自上面感烟火灾探测器,一组接到我们今天的主角输入输出模块8301上。
  非编码声光报警器只要接通24V就动作发出光和声音了。所以需要输入输出模块的有源输出来控制声光。
  上图中Z1、Z2是接信号线,可以从就近的9121手动报警按钮上面并联过来;I、G为无源反馈,这里的声光报警器无法提供无源反馈信号,直接并联一个4.7K&O电阻,另外可以用编码器将8301模块设置成自反馈,模块启动后就会自动发出反馈信号;D1、D2接联动电源,直流24V。NO与COM是一组常开触点,将D1与NO连接,然后COM与D2接线出去直接连接负载。当模块动作时,COM与NO接通,COM与D2就可以输出一组24V。
  上图是CAD版的接线示意图。
  8301输入输出模块的COM和NO端的触点容量为DC24V/2A,使用8301模块控制高电压或大电流设备的时候就不能用8301模块直接控制,需要通过继电器或8302模块来转接。
  连接继电器时,这时的负载就变成了继电器的线圈,此时I、G上面的电阻就要加在被控设备上,只有将电阻加在被控设备上才能起到真正的&检线&功能。
  8302切换模块的作用其实和继电器性质是一样的。输入输出模块24V输出线接切换模块的O、G端子,输出有一组常开和常闭供选择,如上图是采用的常开输出
  无源输出方式控制设备就是被控设备只需要输入一个无源触点就可以实现控制,8301输入输出模块可以提供一组无源常开点COM和NO,可以将这一组触点直接连接至被控设备上实现控制。但需要注意的是:
  1、被控设备的控制电压和电流不能超过8301模块的触点容量;
  2、使用无源输出控制方式时,必须要让无源触点两端形成一个压降,即无源触点两端要形成一个闭合的电路,否则模块会报故障。
地址:北京通州区新华北路117号
传真:010-
电话:010-海湾控制模块常见设备接线!-提供留学,移民,理财,培训,美容,整形,高考,外汇,印刷,健康,建材等信息_突袭网
当前位置&:&&&&海湾控制模块常见设备接线!
热门标签:&
海湾控制模块常见设备接线!
来源: 由用户
编辑:张俊
海湾消防设备8301模块与24v继电器和卷帘门控制箱接线图无极性I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子...模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为"常...海湾8301模块如何控制警铃,怎么接线。谢谢分了三四期,说分三四期,是一二期我参建了,一期报警设备用的松江的,二期就用的海湾的。结果二期验收后,老外校长就把一期的警铃换成声光报警器了。要控制警铃就要输出电...海湾消防设备8304模块怎么接Z1、Z2:接火灾报警控制器两总线,无极性D1、D2:DC24V电源,无极性TL1、TL2:与GST-LD-8312连接的端子L1、L2:消防电话总线,无极性海湾控制模块常见设备接线!(图1)海湾控制模块常见设备接线!(图2)海湾控制模块常见设备接线!(图3)海湾控制模块常见设备接线!(图4)海湾控制模块常见设备接线!(图5)海湾控制模块常见设备接线!(图6)
  1.模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。
海湾产品输入模块-8300;输入/输出模块-8301;输出模块-8305...占用一个地址编码,直接接入探测器总线就可以了。8300只用于监视设备的工作状态。如,水流指示器,信号蝶阀,防火阀等防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。  2.模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。
海湾8302c模块和8301都怎么控制消防喷淋泵的启停1)8302C为切换模块,本身没有地址,通过主机的多线制盘也之连接,一个模块到主机两棵线!这个模块可直接对水泵的交流接触器进行控制,也就是它的输出防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。
  1.由于声光、警铃等无反馈信号设备,故模块的反馈端I、G接4.7K欧姆终端电阻。
秦皇岛海湾消防设备;8301有源和无源接线方法发只接受无源信号!如是有源信号需要用继电器转换!防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。  2.注意用编码器将模块设置成自反馈,模块电源端和信号端均为无极性。
哪位知道海湾消防设备的8301模块的接线图,先说声谢谢!海湾8301消防控制模块对外端子示意图如下图:其中:&&Z1、Z2:接火灾报警...NO之间的短路片断开;&I、G防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。  3.点击查看:GST-LD-8301输入/输出模块怎么设置自反馈?
消防电切模块工作原理?回答为什么要加控制电阻?海湾,利达,青鸟设备联动模块工作原理,其实联动模块就是一个中间继电器,消防弱电要控制强电,必须有一个继电器给隔离开才行呀,这个模块通过24V来控制模块继电防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。
  1.由于声光、警铃等无反馈信号设备,故模块的反馈端I、G接4.7K欧姆终端电阻。
秦皇岛海湾消防设备;8301有源和无源接线方法发只接受无源信号!如是有源信号需要用继电器转换!防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。  2.注意用编码器将模块设置成自反馈,模块电源端和信号端均为无极性
海湾消防控制模块有哪些答:这个手册基本上涵盖了所有需要的模块以及接线的。防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。  3.对于控制需要区分正负极性的声光警报器,还需要注意区分正负极性,不能接反。
用俩个8301海湾模块控制卷帘门半降和全降怎样接线答:用俩个8301海湾模块控制卷帘门半降和全降接线:1、切电接常开点。2、反馈接常开点。8301海湾模块基本工作原理为:与主机之间通过4总线连接,两总防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。
  1.模块电源端和信号端均为无极性,排烟口无源常开反馈信号接入模块的输入端。
海湾8301模块控制广播问:海湾8301模块控制广播答:控制广播最好用专用的8305广播模块来控制,不要用8301。因为8301的触点电流很小,广播一般是110V的,8301不能直接接广播,如果要接的防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。  2.终端电阻接在排烟口反馈端,而非模块I、G端子,否则失去检线作用。
海湾产品8303模块控制风机怎么接答:模块上面,输出公共点接24伏正,输出常开和24伏负接风机24伏继电器。防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。  3.排烟口平时常闭,发生火灾时,烟、温感探头发给控制中心火警信号,控制中心送DC24V电源给排烟口执行器,使排烟口迅速打开,也可手动打开进行排烟。
海湾8301模块如何控制警铃,怎么接线。谢谢答:海湾产品有声光报警器,比警铃要好,我做过一个国际学校,是纯外方的学校。分了三四期,说分三四期,是一二期我参建了,一期报警设备用的松江的,二期就用的海湾的防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。  4.风口控制有种特殊情况,就是控制端也要检线,有的风口脱扣动作后,会自动断开控制回路,模块检测不到线圈电阻就会报故障。所以这种脱扣器在控制端要并联电阻。
海湾消防模块控制电梯怎么接线?望大师请教!问:海湾消防模块控制电梯怎么接线?望大师请教!谢谢了!答:加一个继电器,模块输出给继电器,继电器输出开点或者闭点,电梯品牌不同,有的要开点,有的要闭点,具体和防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。
  1.模块的反馈端I、G需接4.7K欧姆终端电阻。
海湾输入输出模块怎么接继电器控制防火卷帘门答:24付接线圈常来点接卷帘控制器无源点防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。  2.由于海湾直接控制盘可以进行自动联动,故多数情况下排烟风机、送风机、消防泵、喷淋泵、雨淋电磁阀、水幕电磁阀、预作用电磁阀等需要直接手动控制的设备只需要连接直接控制线路即可。
消防海湾的主机模块控制排风机开启3秒后就停答:模块的输出采取的脉冲启动,而风机控制柜无自锁,需要在主机上将模块的输出模式改为电平就可以了。防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。
  1.该模块电源端和信号端均为无极性,无源常开反馈信号接入模块的输入端,否则就失去了检线作用。
一个海湾8301模块可以控制几路输入输出,现在又13...问:其中防火阀5个,动力配电柜4台,门禁1台,新排风3台答:一个8301控制一路输入输出,你这13个设备就得用13个模块,当然位置靠近的设备也防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。  2.电梯联动受控信号并非都为无源,现场以具体设备参数确定,建议加直流24V继电器转换一下。
海湾消防设备8301模块与24v继电器和卷帘门控制箱...答:这个如图所示其中:Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性I、G:与被控制设备无源常开触点防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。
  1.模块电源端和信号端均为无极性,电阻不可直接接在模块I/G端。
防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。  2.继电器需要根据所接设备的具体参数进行选型。
谢谢邀请!引用一个你看下!我家的狗狗3个多月大,现在也正在生病中,确诊为细小病毒,你可以上网查下细小病毒的危害,真的挺严重的,我家狗狗的前期症状就是和你的狗狗一样的症状,大概在6天之前吧,就流鼻涕,一防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。  3.利用继电器实现控制强电(如交流220V)设备,此接线重点在于继电器的应用,继电器需要根据所接设备的具体参数进行选型。
看NBA的朋友相比都认识库里,库里效力于NBA金州勇士队,司职控球后卫。一张类似孩子般的面庞,也被粉丝亲昵地称为“萌神”。其实很多手机品牌都有他的定制版产品,例如vivo曾经出过vivoxplay5美防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。  4.此示例声光警报器为防爆型,管路布置依据项目设计图纸为准。
【眯眼课堂】又来和大家见面啦,上期的分享中有同学提出想学VCA的鉴定知识,眯眼在结束线下鉴定课堂培训后,就开始为同学们编辑内容,大家一起学习起来吧!也欢迎更多的同学加入到我们的线上线下课堂中!真正学会防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。
  1.8301当做8300使用时D1、D2也是要连接24V电源的,否则会报故障。模块电源端和信号端均为无极性。
身处职场,不可避免需要使用电脑处理一些文字、图片、表格之类的文件,不仅仅局限于会打字、打字快,也不仅仅是使用Word、Excel、PPT,往往需要综合使用多种软件,得到文字资料、图片资料、表格资料等等防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。  2.海湾8301模块输出端具有检线功能,如果不接负载会报故障,所以利用这种接法在输出端接一个电阻作为模拟负载,输入端直接连接外部需要反馈信号的设备。
1电信信号好是因为电信采用的无线电频率低,频率低就覆盖更加广,也更容易穿透建筑物。所以可以在比联通少建很多基站的情况下达到更好的覆盖。联通信号不好的本质是因为他没钱,毕竟电信加联通两家的盈利还不及中国防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。  3.如果被控设备为常闭触点时,常闭检线要修改参数的,将终端电阻并联在模块的I端即可。
五一路北面,国民师范旧址,离太原大学不远。那里有个店名好象叫驴肉香的店,有驴肉锅、驴肉蒸饺、驴肉饼.去了都要要上,都吃吃。太原特色小吃记住“天上龙肉,地下驴肉”的名言。“天上龙肉,地下驴肉!”意思是说防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。  4.在设备动作后,8301可能会有启动现象,短封电阻容易出现老化或者击穿现象。在实际工程中不建议将8301直接当做8300使用。
还有《甄执防锏幕屎蟮难诀呒羟锛羟锫幔嵌嗄晟荼荆昝苌该P晕陡屎星迦,止痛,止泻的功效。沉香性味:辛、苦,温。归脾、胃、肾、肺经,治气逆喘息,呕吐呃逆,脘腹胀痛,腰膝虚冷,大肠虚秘,小防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。
  1.模块电源端和信号端均为无极性。
迪丽热巴前些日子的旅游照是真的人美条顺啊,腿也太细了吧,和老板杨幂的美腿难分上下,果然人以类聚吼。这些旅游时期的美照也是帮她吸了不少粉。那我们一起来看看她是怎么穿搭的吧~她早期有一个很爱的搭配方式:帽防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。  2.实现对现场大电流(直流)启动设备的控制,对交流220V设备的转换控制。
在偌大的娱乐圈中,长相貌美但文化水平低的女明星不在少数。虽然说文化不够,颜值来凑,但不分场合不分地点的暴露你语文水平就是不对了。比如谢娜自己写了晒出来的。字写的不错,但歧视的“歧”都不会写,写成岐字。防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。  3.8301配合8302模块控制现场强电设备,以防由于8301直接控设备造成将交流电源引入控制系统总线的危险。
这种鉴宝节目,如果存在砸宝环节,一定会提前让藏友签一份“生死文书”,以防出现纠纷。“生死文书”的本质是合同,签字后具有法律效力,各方均应遵守。“生死文书”大致包括如下内容:藏宝人提供藏品;由节目组选定防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。
  1.信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2。
许多人有一个误区,认为儿女把父母送养老院,就是不孝顺,就应该受到指责。我觉得这是不对的。孝顺不孝顺不在送不送养老院,而在老人是否得到很好的照顾,老人是否开心愉快。我觉得吴秀波将母亲送养老院很正常,可能防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。  2.电源线D1、D2采用耐火BV线,截面积≥1.5mm2。
相信很多人在选择抽油烟机的时候会非常苦恼,一是牌子很多,根本不知道哪个是好是坏;第二个就是关于抽油烟机最重要的那点,也是讨论比较多的那点:究竟是侧吸好还是顶吸好?嗯,相信很多人是非常苦恼的。既然说到侧防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。  3.G、NG、V 、NO、COM、S-、I采用阻燃RV线,截面积≥1.0mm2。
新世纪以来,在审美趣味上,我们与八九十年代的“代沟”越来越大:音乐舞台上,“杨钰莹式”温婉甜润的歌声美则美矣,但更吸引人眼球的似乎是李宇春般拥有帅气外形和中性声线的歌手;电视荧屏中,硬汉风格的男演员固防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。
阅读(5615)评论(9)
现在越来越多的消费者在选车购车的过程中,似乎更偏向于合资车型。消费者选择合资车的原因不外乎是技术成熟可靠、省心以及小毛病少等特点,对于自主品牌的车型相对而言选择的消费者就没那么多。殊不知其实现在有很多防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。
不止是现在,在以前各个时期,都有很多爱慕虚荣的人。每个人或多或少都有虚荣心,相比来说女性的虚荣心要比男性更强。怎么理解“爱慕虚荣”呢?最简单的理解就是:脱离实际的一种物质追求(狭义上)。即:在经济条件防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。
海湾消防所有模块接线图所有的消防知识,请大家帮帮忙、谢谢...给你发了一份海湾的设计说明,给我个最佳答案。bgui海湾产品输入模块-8300;输入/输出模块-8301;输出模块-8305...占用一个地址编码,直接接入探测器总线就可以了。8300只用于监视设备的工作状态。如,水流指示器,信号蝶阀,防火阀等8301为单输入单输入控制模块。设备工作需要报警总...海湾8302c模块和8301都怎么控制消防喷淋泵的启停1)8302C为切换模块,本身没有地址,通过主机的多线制盘也之连接,一个模块到主机两棵线!这个模块可直接对水泵的交流接触器进行控制,也就是它的输出可控制220V电。它的...更多精彩 >>>供应商: 诚信值 报价:人民币¥1.00元每只所在地中国 江苏 盐城市 盐城市亭湖区大星民营创业园B区13号101联系电话
联系人王志杰手机号在线咨询 更新时间: 15:44:10发布者IP 121.234.43.149信息编号2707914我要询价
海湾GST-LD-8301输入输出模块的详细介绍&本公司供应海湾gst-ld-8301输入/输出模块质量保证,欢迎咨询洽谈。
注意:部分防火卷帘控制器、电梯控制箱等设备因其采用比较器或逻辑电平类输入、启动电流微小,容易受到线路或空间干扰自身产生误动作,不建议客户使用。如果必须使用,应参照被控设备的说明书在 gst-ld-8301 模块和被控设备间加中间继电器解决。
3.2.1 特点
此模块用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如:排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控制总线上。
本模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流 24v 电压输出,
用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认。本模块具有输入、输出检线功能。应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。
3.2.3 结构特征、安装与布线
gst-ld-8301 模块的外形尺寸及结构与 gst-ld-8319 输入模块相同,安装方法也相同,其对外
其中:z1、z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性d1、d2:dc24v 电源输入端子,无极性i、g:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)com、no:无源常开输出端子(注意:此端子间有微弱检线电流!!!)ng、 s-、v+、g::留用
3.2.4 应用方法
模块输入端如果设置为&常开检线&状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7k&的终端电阻;模块输入端如果设置为&常闭检线&状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个 4.7k&的终端电阻。&
3.2.2 主要技术指标
(1)工作电压:
总线电压:总线24v
电源电压:dc24v
(2)监视电流:
总线电流&1ma
电源电流&5ma
(3)动作电流:
总线电流&3ma
电源电流&20ma
(4)线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与 dc24v 电源采用无极性电源二总线连接
(5)无源输出触点容量:dc24v/2a,正常时触点阻值为 100k&,启动时闭合,适用于 12v~48v
直流或交流
(6)输出控制方式:脉冲、电平(继电器常开触点输出或有源输出,脉冲启动时继电器吸合时
间为 10s)
(7)出厂设置:常开检线输入、无源输出方式
(8)使用环境:
温度:-10℃~+55℃
相对湿度&95%,不结露
(9)外壳防护等级:ip30
(10)外形尺寸:
86mm&86mm&43mm(带底壳)
关键词: , GST-LD-8301 , 输入/输出模块 ,
如果[海湾GST-LD-8301输入输出模块 ]描述不够全,请联系我司获取详细资料,请说明是从顺企网看到的,会有更多优惠
相关链接:
& 本页链接:/info/2707914.htm来自58.248.243.39的客人在sogou搜索海湾8301模块有源输出访问了本产品
海湾GST-LD-8301输入输出模块的文档下载:
关于盐城江安安防设备有限公司 |
| 主要经营:消防报警设备,火灾自动报警设备,海湾消防报警设备&& &&盐城江安安防设备有限公司&经销批发海湾、松江、利达等国内知名品牌消防设备畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。盐城江安安防设备有限公司经销的海湾、松江、利达等国内知名品牌消防设备品种齐全、价格合理。盐城江安安防设备有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。 ...
内容声明:顺企网为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,顺企网所展示的信息内容系由盐城江安安防设备有限公司经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。顺企网提醒您购买前注意谨慎核实,如您对信息有任何疑问的,请在购买前通过电话与商家沟通确认顺企网存在海量企业商铺和供求信息,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向顺企网举报并提供有效线索。
盐城江安安防设备有限公司的其他产品相关报价相关产品分类其他城市的报警设备
免责声明:本站信息由企业自行发布,本站完全免费,交易请核实资质,谨防诈骗 &&&&
顺企网版权所有
发布批发采购信息、查询企业黄页,上顺企网GST-LD-8301输入输出模块(消防控制模块)_海湾消防报警设备技术交流网
& GST-LD-8301输入输出模块(消防控制模块)
商品货号:GST-LD-8301
销售价格:登录可见
销售电话:
技术支持:
商品描述:
一、GST-LD-8301输入输出模块特点
GST-LD-8301输入输出模块模块用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如:排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控制总线上。
本模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。另外模块
还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认。本模块具有输入、输出具有检线功能。应当注意的是,不应将模块触
点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。
二、GST-LD-8301输入输出模块主要技术指标
(1)工作电压:
总线电压:总线24V
电源电压:DC24V
(2)监视电流:
总线电流≤1mA
电源电流≤5mA
(3)动作电流:
总线电流≤3mA
电源电流≤20mA
(4)线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与DC24V电源采用无极性电源二总线连接
(5)无源输出触点容量:DC24V/2A,正常时触点阻值为100kΩ,启动时闭合,适用于12V~48V直流或交流
(6)有源输出容量:DC24V/1A
(7)输出控制方式:脉冲、电平(继电器常开触点输出或有源输出,脉冲启动时继电器吸合时间为10s)
(8)出厂设置:常开检线输入、有源输出方式
(9)使用环境:
温度:-10℃~+55℃
相对湿度≤95%,不结露
(10)外壳防护等级:IP30
(11)外形尺寸:
86mm×86mm×43mm(带底壳)
三、GST-LD-8301结构特征、安装与布线
GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图2-32:
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性
D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性
G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。
I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)
COM、S-:有源输出端子,启动后输出DC24V,COM为正极、S-为负极
COM、NO:无源常开输出端子
布线要求:信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2;G、NG、V+、NO、COM、S-、I采用阻燃RV线,截面积≥1.0mm2。
四、GST-LD-8301应用方法
模块输入端如果设置为&常开检线&状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为&常闭检线&状
态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联
一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。
a.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2-33(无源常开检线输入)、图2-34所示(无源常闭检线输入):
b.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图2-35(无源常开检线输入)、图2-36所示(无源常闭检线输入):}

我要回帖