附近体验店空调坏了怎么维修?空调坏了维修方法【详细步骤】
   不用多说,我们都是非常熟悉的。而空调也是我们生活中最为重要性的 家电 设备。尤其是在夏季的时候是必备的家电设备。除此之外公共的场合对空调需求也是非常高的,大型商城,大型超市, 医院 等等都是需要空调的。空调虽然对我们生活来说是非常重要的,但是在使用的时候也会出现很多问题。但是空调坏了以后很多朋友不知道怎么办,下面小编就给大家详细介绍空调坏了怎么办。  空调坏了很遭罪  1、低压高,高压低,更换
。  2、压力双高要排气,或者散热有问题。  3、表抖系统有水汽,抽空必须更彻底。  4、压力双低亏,否则系统有堵闭。  空调坏了怎么维修  1、当用空调压力表检测到空调系统的低压比正常高,而高压比正常低的时候,这个时候空调制冷绝对不能达到正常空调的效果。一般故障原因是空调泵内磨损,导致功率下降。这个时候往往需要更换压缩机才能解决问题。  2、当检测到系统高低压都比正常偏高时候,对照口诀,常见故障一般是系统有空气或者制冷剂加入过量,这个时候需要重新抽真空,再加入适量的制冷剂就能解决问题。但是还有一种情况,就是散热不良,特别是环境温度比较高的时候,往往会导致散热更加恶劣,此故障原因一般是散热片堵塞,脏污,散热 风扇 转速不够等等。  3、当空调系统工作时,如果压力表针不停地抖动,说明系统有水分。解决这个问题一般需要重新抽真空,抽的时间必须不少于15分钟,必要的时候还需要更换干燥瓶,以彻底排出系统中的水分。  4、当高低压都偏低时,有两个可能:一个是系统堵塞,系统堵塞时,堵塞部位会产生节流,节流部位会有明显的温差,用手感觉就能找出问题。另一个可能就是制冷剂泄露,导致制冷剂不够,这种情况比较常见,这时必须利用空调检测仪来查明泄露部位,或换或修。  使空调系统运行(应使发动机保持一定转速,通常为1500r/min,若只用怠速将影响故障的准确诊断),观察压力表组(对于R12或R-134a 来讲,正常的工作压力为:低压侧都为1.8~2.1kgf/cm2,高压侧分别是12~14kgf/cm2、13~15kgf/cm2),如不在此范围,空调系统出现故障。主要有以下几种情况:  1、若测得高压值稍低,低压值低或过低,有两种可能:一是系统内制冷剂不足,应补充到适量。二是高压管路受外力作用变形而造成堵塞或者为储液干燥器堵塞,储液干燥器入口与出口手感温度有差异。入口处温度为&烫&手,出口处温度为&热&手,干燥器如有堵塞,二者温差就会增大,堵塞越严重,温差就会越大。处理方法为更换被挤瘪的高压管路或被堵塞的储液干燥器,必要时需要清洗。  2、若测得高低压值均为过高,则有六种可能: 一是系统内有空气,应重新彻底抽空加注制冷剂。 二是系统堵塞,多为膨胀阀堵塞或发生故障,处理方法为更换膨胀阀。 三是制冷剂过量,表现为排气口手感&烫&手,吸气口手感&热&手,正常情况下,该处手感温度应为&凉&手,压缩机偶伴有液击声,应重新彻底抽空,定量加注制冷剂。四是冷凝器散热不凉,表现为冷凝器出口到膨胀阀进口段管路手感温度为&热&手,正常情况下该段路的手感应为&温&手。处理方法为清理冷凝器、水箱散热栅的污物,必要时更换。 五是膨胀阀失效,表现为低压管会有大量露珠或结霜,处理方法为检查膨胀阀安装位置是否正确,如正确则更换膨胀阀。 六是其他故障,如冷却风扇故障、发动机过热、 冷冻机 油过量或不足。  3、若测得低压值高,高压值低,多为压缩机不能进行有效压缩,内部泄漏。表现为压缩机电磁离合器不能正常吸合,存在打滑现象以及压缩机的驱动皮带存在打滑,运转时有明显的机械噪音。处理方法为根据相应的手册调整电磁离合器的间隙或更换电磁离合器、压缩机。  4、高压值过高,低压过低,有两种可能: 一是膨胀阀堵塞,由于储液干燥器失效,污物进入膨胀阀致使堵塞。二是动力元件失效,多是因为感温包跑气,使阀 门 处于常闭状态。处理方法为更换膨胀阀和储液干燥器。  5、若测得高压值正常,低压值过高,且高低压值之比远小于8,此现象一般是压缩机工作效果降低,应维修压缩机,必要时更换。如高压低压值之比略小于8,则是膨胀阀感温管安装位。  以上就是给大家分享的有关于空调坏了如何处理的内容,希望我们的分享对大家在以后生活中有很好的帮助。同时也希望大家在使用空调的时候要多加爱护空调,除此之外空调在不用的时候一定要进行清洗和维护。因为空调使用久了,很多机器设备的零部件都是非常脆弱的。这个时候一定要给他维护。如果空调在使用的过程中遇到问题,可以多参考我们分享的内容,找到对应解决的办法。如果坏的比较严重的话,还是建议到专业地方进行维修。
最新更新栏目
您可能喜欢
大家都在搜热门搜索:,,,,,
全国服务热线:400-
联系人:康先生
地 址:广东省东莞市万江区上甲工业区
& 降温常识
螺杆式中央空调工程机组的维护和保养方法
螺杆式的维护和保养
&&& 根据国标贯例,对中央空调每年必须清洗保养一次,否则容易出现锈垢、水垢、生物粘泥堵塞,从而影响制冷、制热效果,造成能源的浪费,增加不必要的费用,同时还会降低空调的使用寿命,影响人类身体健康。&中央空调的检修与保养不仅有利于人的身体健康,而且对延长机组的使用寿命,保证机组的正常运转,节约能源,都有积极的意义。
中央空调的检修与保养项目分类
一、中央空调系统检修:&
& 1、&空调器、风机盘管检修;&2、&空调主机组检修;&3、&末端设备检修服务;&4、&空调冷却塔检修服务。&
二、中央空调清洗:&
& 1、&制冷机组、冷却塔、冷热水系统、空气调节系统、循环水系统;&2、&冷机组内热交换设备、冷凝器、蒸发器、冷却水系统、冷媒水系统;&3、&风机盘管表冷器、凝结水管道设备。&
三、中央空调保养:&
& 1、&空调器、风机盘管保养;&2、&主机系统:压缩机、真空阀门、视镜、屏蔽泵、真实泵、传热管、冷凝器、蒸发器、自控元件器;&3、&冷却塔:风机、轴承、布水器、过滤器、膜料、塔件等
维修保养周期
螺杆式压缩机的质保期为:1.产品运转12个月2.产品交货后18个月3.上述内容以先到期为准
注意告知用户:根据惯例保修期内的所有保养项目均为有偿服务。
日常检查项目表
停止时检查电加热器是否通电
打开电加热器
2油分离器视镜
保证油位在视油镜1/3处以上
3喷液管上的手动截止阀
检查阀是否全开
用电压表检查
不超过额定值的&10%
5环境温度(室外温度)
检查温度计
1边盖上的视镜
检查星轮旋转
按EY302947正常接线
2喷液管上的电磁阀
在启动时检查是否打开
3振动和噪声
无异常振动和噪音
1油分离器视镜
补充冷冻机油*
2边盖上的视镜
检查是否喷油
检查高压表(排气)
1.1~1.8MPa
检查低压表(吸气)
0.3~0.6MPa
5 吸 气 压 力 差
检查低压表(吸气)
1热水出口温度(制热时)
检查温度计
2冷冻水出口温度(制冷时)
检查温度计
3 高 低 压 差
检查高压表(排气)
制冷剂注入量
检查视液镜
管路液体无气泡
润滑油注入量
检查油位计
在规定范围内
机体保养周期表
电 气 绝 缘
油 过 滤 器
进气过滤器
容调活塞环
油&&&&& 位
电机线圈保护器
轴&&&&& 承
注:△检查或清理,○更换
依上表之保养周期,当需要更换容调活塞环或轴承时,应由经压缩机厂家认可的技术人员实施或由压缩机厂家派技术人员协助服务。
维修保养重点项目
1)电源及控制部分
1机组的工作电源是3N~,AC380V,50Hz。需检查电控柜中电源部分和控制部分有无异常并固紧接线端子包括总电源接线铜排,自动空气断路器(空气开关),&D-&D或Y-&D压缩机启动电气装置,PLC触摸屏,靶流开关,冷冻,冷却水泵联动控制线(控制接点为无源接点),温度传感器,冷冻,冷却水泵,冷却塔联动控制线(控制接点为无源接点),电控仪表等等节点。
2检查电源电压:最大可允许的相电压不平衡为2%,相电流不平衡为10%。相电压不平衡大于2%,绝对不能开机。
电压不平衡%=
与平均电压的最大偏差
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
比如:标称电压为3N~,AC380V,50Hz,测得UAB=376V,UAC=379V,UBC=385V。得出平均电压=(376+379+385)/3= 380V: 确定与平均电压的偏差值:△UAB=380-376=4V,△UAC=380-379=1V,△UBC=385-380=5V,最大偏差值为5V,5/380=1.3%,得出最大相电压不平衡为1.3%。
i注意告知用户:相电压不平衡大于2%时开机操作所引起的损坏,视作操作不当,不在本产品的保修范围内。
2)系统运行情况及外观(泄露,破损)
1确认系统没有泄露。
2检查动作顺序是否正常。
3检查压缩机接线是否正确有无松动。
4测量每台压缩机工作电流是否正常。
5检查是否正确安装,确认流量开关与控制柜已正确接线。
6点动冷冻水,冷却水水泵和冷却塔风机,检查电机相序。
7检查压缩机容调电磁阀线圈是否锁紧,容调毛细管有无破损。
8检查水侧的压力表和温度计的连接是否正确,流量开关是否正常。
9检查压缩机内油位是否正常,正常的压缩机油位一般在视镜的中部位置。&&&&&&&&&
10系统中全部(冷凝器出口处角阀,压缩机吸、排气截止阀等)处于开启状态。
11检压力继电器高、低压设定值是否正常(高压设定为1.8MPa,低压0.2MPa)。
12检查冷却塔/膨胀水箱补水装置是否畅通,自动排气阀是否能自动排气。
13确认机组是否有异常噪音。管与管之间有无接触、碰撞或摩擦需防护清理。
14检查框架及其他金属外壳如生锈,用粗细砂纸和布擦去锈点涂防锈漆。
15调整水流量并检查通过蒸发器、冷凝器的水压降是否满足机组正常运转的要求。即机组冷冻水进出口压力、冷却水进出口压力至少应保证在0.2MPa以上
3)润滑油的使用规范和注意事项
①润滑油具有润滑、冷却、密封、驱动油压缸等功能。对螺杆压缩机的性能具有决定性的影响,若使用不当或错误,则会导致压缩机机体的严重损坏。因此内部润滑油系統是压缩机正常运转的关键,但油品的性能随时间而发生变化,有一段比较稳定的时期接近寿命时性能会急剧劣化.因此要在适当的时机换油。
②应该何时更换润滑油才能保证压缩机之正常运转,可依下列几种方法:
&1. 时间设定更换:一般每运转10000小时须检查或更换一次润滑油,且第一次运转后,对风冷和干式机组用螺杆压缩机1000小时建议更换一次润滑油且清洗机油过滤器。因系统组装的残渣在正式运转后都会累积至压缩机中。所以对风冷和干式机组用螺杆压缩机1000小时 (累计2个月) 应更换一次润滑油,尔后依系统清洁度状态定时更换,若系统清洁度佳,可每10000小时(或每年) 更换一次。
&&& 2. 压缩机之排气温度若长期维持在高温高压状态,则润滑油劣化进度加快,须定期(每2个月)检查润滑油化学特性,不合格时即更换。若无法定期检查则可依以下建议表执行。
&& 运转期间系以每天运转16小时计算
55℃以上制热
更换时间(小时)
更换时间(运转月数)
③润滑油的酸化,会直接影响压缩机电机寿命,故应定期检查润滑油之酸度是否合格,一般润滑油酸度低于PH6以下即须更换。若无法检查酸度则应定期更换系统之干燥过滤器滤芯,使系统干燥度保持在干燥状态下。
④润滑油之更换程序需咨询压缩机厂家售后。尤其是系统有电机烧毁前例,在更换电机后,更应每个月追踪润滑油状况,或定时(200小时)更换润滑油,直到系统干净为止,否则系统中残留的酸性成分將破坏电机绝缘。
i注意告知用户:每个厂家的压缩机润滑油牌号不尽相同,请更换润滑油时注意原压缩机铭牌注明的润滑油牌号和用量。特别注意:因不同型号的润滑油含有防锈、抗氧化、抗泡沫、抗磨蚀等成分也不相同所以不要将不同型号和不同牌号的油混合使用,以免产生化学反应。粘性沉积物使油路系统堵塞。若用户私自更换,应视作操作不当,不在本产品的保修范围内。
冷却塔滋生的细菌藻类及生物泥粘
3)循环水(冷冻水,冷却水)的水质管理
冷冻水和冷却水水质不良不仅会在传热管内结垢,影响热交换效率,降低机组性能,而且会腐蚀传热管致使机组发生重大故障。客户应按照GB《工业循环冷却水处理设计规范》的要求进行水质处理。冷冻水系统为闭式系统时应采用软水。在机组运转期间应定期对冷却水(开式系统的冷冻水)进行抽样分析,水质应符合表3-3的要求。如果达不到要求,应进行水质处理。
冷却(冻)水
PH值(25℃)
导电率(25℃)
硫酸根离子SO-2
酸消耗量(PH4.8)
硫离子(S2-)
铵离子(NH4+)
二氧化硅(SiO2)
i注意告知用户:由于水未处理或处理不当引起的腐蚀、冲刷或机组性能下降,本公司不承担责任
维修保养方法步骤
1)换油和干燥过滤器(必须)
①准备工作:检查压缩机润滑油是否预热8小时以上。试运转前至少将机油加热器通电加温8小时,以防止启动时冷冻油发生起泡现象。若环境温度较低时,油加热时间需相对加长。在低温状态时启动,因润滑油粘度大,会有启动不易与压缩机加卸载不良等状况。一般润滑油温度最低需达到23℃以上才可运转开机运行,开机,记录运行参数分析机器以前及现在存在的问题。做好准备工作。
& 1:短接高低压差开关(图1)。(最好不要调节压差开关,可直接将两根导线短接。)在机器满载运行(100% )时。关闭角阀(图2)。
(特别注意冷媒回收后恢复压差开关)
2:当机器低压压力小于0.1MP时按下应急开关或关闭电源。由于压缩机排气口处有单向阀(图1)因此制冷剂不会回流到压机,但有时单向阀可能会关闭不严,所以最好在按下应急开关的同时关闭压机排气的截止阀(图3 )
高压截止阀
②当上面的工作完成后,关闭总电源。进行下面的工序
& 1:放油,冷冻油在系统冷媒气体的压力下喷出的速度很快注意卫生不要喷
溅到外面。在放油的同时排放冷媒,打开高压力表截止阀(图4 )
& 2:清洗油槽和油过滤器(图5)打开油槽盖子用干燥的纱布清洗油槽纱布脏后用倒出的废冷冻油投细纱布,取出油槽内的两块磁铁清洗后再放回油槽内。用大扳手拆开油过滤器用废油清洗。
& 3:更换冷媒过滤器1,冷媒过滤器滤心有3个在更换时速度要快,防止与空气接触时间过长吸附过多的水分。2,过滤器为易拉罐包装,在运输过程中注意保护,一旦发现包装损坏既作废。
干燥过滤器
③抽真空加油&&& 根据压缩机结构最好从高压侧加油。因为压缩机高压和低压腔并不直接连通,所以从低压加油油很难回到油槽内。一般我们是用抽真空的方式从低压侧抽空油从高压侧把油吸入。
关于抽真空。目的是抽出系统内的水分和空气。当真空泵密封或老化比较严重真空度达不到要求时,那么用这样的真空泵抽空再长的时间都是没用的)
关于真空破坏。当抽空到负压时打开角阀由冷凝器放出少许制冷剂,对系统真空破坏
注意:供液电磁阀,因为机器关闭时电磁阀也是关闭的所以当加完冷冻油,恢复压差开关后。合上电源预热并把电磁阀上电(可接到油加热器上)
给盲管补油:用换下的费旧冷冻油为盲管补油。
④预热:上电预热至少将机油加热达到23℃以上才可运转开机运行。
2)换热器(可选):
打开冷凝器清洗,清洗系统中的碎屑,焊渣,灰尘,某些防锈涂层等。
清洗冷凝器
&& 一般高压压力对应的饱和温度----冷凝器出水温度,当温差大于3---5度时需清洗冷凝器。我们不建议频繁用化学药水清洗冷凝器已防止冷凝器腐蚀穿孔漏氟,所以要保持循环水的清洁软化是很重要的。但在必须清洗冷凝器时应当找专业的水处理专家进行分析。
维修保养故障处理
1冷冻出水温度一般设定在7度。(防冻结保护设定为4度,当天气凉爽室内负载过低时可能出现水温下降过快机器来不及停机出现防冻结保护,这时可以把水温设为9度)。
2夏季室内负载过高开机时可能会出现压缩机过载故障。(这时应关小冷冻水泵减小水流量,当水温低于15度时再把水阀全部打开。防止由于负载过大使低压长时间过高,而报高压或过载故障)。
3冷却水出水温最好不要高于40度也不能低于25度。(在天气凉爽开机时,可关小冷却水阀使冷却进水保持在25度以上)
4必须纪录机器运行数据。开机前,应检查电源电压相间不平衡不能大于2% 。当压力低于5kg时不允许开机,这时可能机器漏氟,以防止在开机时系统进水烧毁压缩机。
常见故障处理
关闭动作时间超过3s
阀塞侧面的小孔阻塞
消除小孔内脏物,在阀前装置过滤器
通电源后阀门不开启
电源电压低于85%
调整电源电压在&10%范围内
线圈烧坏或接头脱落
必要时用手动装置打开阀门检修或更换线圈,新绕线圈须浸渍烘干处理,并在线圈与外壳间浸灌一层石英粉和沥青(重量比3:1)复合的胶
阀塞与阀座间隙不密封,有渗漏现象
阀塞侧面的小孔隙堵塞,难于传递介质压力
消除小孔中的污物
阀塞上的密封坏磨损或变形
更换密封环
阀的前后压差低于公称压力值的10%
遵守产品说明书的前后压差的规定
阀体的各静动密封点不密封
密封垫放置不正
放正密封垫,并紧固均匀可靠
密封垫变形磨损或腐烂
更换密封件
通电后阀塞不启动
卸压孔内有脏物
消除卸压孔内的脏物
控制介质不合适,即粘度太小
介质粘度小,应适当加大卸压孔
压缩机不能启动
主开关未能闭合
保险丝烧断,电路开关未闭合
检查电路和电机绕组是否短路或接地,检查是否超载(故障处理后),更换保险丝或合上开关,检查联接处是否松动或锈蚀
热过载保护断开
过载保护自动复位,当热过载保护恢复安全开头前将故障排除
接触器或电磁线圈故障
修复或更换
因安全装置保护而停机
确定引起停机的类型及原因,在恢复安全开关前将故障排除
等待热负荷
修复或更换电磁线圈
检查电机是否有断路、短路或烧毁
检查所有电线接头,上紧电线端子螺栓
使安全开关复位
压缩机不能运转但有声音
检查并重新接线
检查供电电压
启动器失效
压缩机损坏
压缩机有异常噪音和振动
大量制冷剂进入压缩机
检查膨胀阀设定
压缩机损坏
压缩机不能增减载
能量控制出现故障
减载装置出现故障
温度控制器级数出现故障或电线断开
级数设置不合理
压缩机增减载间隔时间太短
水温控制器异常
水流量不足
调整水流量
压缩机热敏保护开关断开
运行工况超出设计范围
改善条件以使工况处于允许范围
排气阀未全开
更换压缩机
电机超载继电器断开
在高负荷工况时电压过低
检查供电电压压降是否过大
电机绕组损坏
更换压缩机
电源线松动
检查所有联接处并上紧
冷凝温度过高
参看处理高排气压力的方法
电源线故障引起电压不平衡
检查供电电压,通知供电局,故障排除前不要启动压缩机
过载继电器坏,环境温度过高
改善通风以增散热
排气压力过高
系统内有不凝性气体
排出不凝性气体
制冷剂充注量过多
抽出多余的制冷剂
排气截止阀未开
打开排气截止阀
冷凝器出风温度过高
检查机组安装是否适当,翅片是否结垢
排气压力过低
冷凝温度调节不当
检查冷凝器控制、操作过程
吸气截止阀未全开
打开吸气截止阀
制冷剂不足
检漏,维修并充注制冷剂
吸气压力过低
参看下面处理低吸气压力的正确步骤
参看下面处理压缩机增载失效的方法
油过滤器进口堵塞
液体制冷剂进入油分
检查电加热器,调节膨胀阀增加过热度,检查供液电磁阀,调节水流量
油压表不准
修复或更换,将阀门关闭,有读数时才打开
本文关键词:&& 中央空调维护
点击次数:&&更新时间:&&【】&&【】
上一条:&&下一条:
广东服务电话:
Email: 电话:0
环保空调十大品牌,节能环保空调安装,科瑞莱环保空调工程,广州环保空调,深圳环保空调清洗,工厂降温设备
本站关键词:,,,,,,,,,| 欢迎光临维小保湖南运营中心,专业长沙中央空调维修,长沙中央空调清洗,长沙中央空调维保服务.持证上岗,就近上门,修不好不收费!
全国服务热线:本地预约电话:3
湖南运营中心长沙中央空调维修,中央空调清洗,中央空调维保
维小保湖南运营服务中心,我们能为您做什么?
长沙中央空调维修、中央空调清洗、中央空调维保、家用空调加氟、热水器、冰箱、洗衣机、油烟机等家电清洗维修,您只需一个电话,我们马上为您解决,让您满意!
长沙中央空调维修项目长沙中央空调清洗服务长沙中央空调工程安装
您的三大难题,维小保帮您解决
中央空调、热水器、冰箱、洗衣机,过保维修好坏靠运气?维修有烦恼,就找维小保。专业、用心、真诚服务。
难题一:找维保难?维小保:帮您找到好师傅维小保是从事维修、保养与安装的专业化、连锁化、网络化服务平台,侧重热水器、空调、净水器等几类需要安装、维保的产品,借助互联网和移动端技术。维小保平台能实现用户与小保的高效撮合,将安装、维修、保养过程中的信息数据化、流程标准化、价格透明化,能筛选、评价、约束小保,造福亿万家庭。
难题二:收费不透明?维小保:统一收费标准维小保是滴滴式服务众包平台,我们主要从事空调 水电、智能化、热水、净水、采暖、家电类、安装、维保、清洗等服务,现全国16省,1200个服务网点,4000多名小保!我们统一服务标准,统一收费标,准国家领导人重点关注项目!采用就近派单原则,价格透明,用户下单支付上面费用再约定上门服务时间!
难题三:效果无保障?维小保:90天长效质保楼道楼梯广告牛皮癣上找的电话,不靠谱,师傅只解决当下问题,出了二次售后问题要么不来,要么额外收费。或者厂家、经销商异地工程施工难等。维小保平台式的维保体验,一次解决所有问题,平台担保,90天长效质保,通过维保和数据服务,保障设备运行效果,降低能耗,助力节能减排。
因为专业 · 所以信赖
专业长沙中央空调维修15年,我们一直在为我们的客户提供优秀的家电维修,中央空调清洗,中央空调维保解决方案,以饱满的热情迎接懂我的您!
有关维小保的最新信息
维小保,致力于打造水电、暖通、智能化设备安装维保众包平台,专注长沙中央空调维修,长沙中央空调清洗,长沙中央空调维保服务。
维小保-师傅招募令
你虽然有得一身好手艺,却因为没有公司而被定义为游击队?
你是否曾经为了一个单而驱车几十公里,一天才做一个单?
你为辛辛苦苦干完活后,客户却讨价还价而苦恼?
你是否因为自己技能单一,无处学师,而进修无门?
你体验过滴滴打车的方便,快捷!却从没想到过维修也可以如此?
湖南地区请联系或扫一扫底下二维码进百人师傅微信群
维小保,被国家领导关注并支持的全国平台
全国16个省市设立运营中心,1200个服务网点,4000名小保等你来
友情链接:
中央空调清洗
中央空调工程
湖南运营中心地址:湖南省长沙市雨花区洞井街道板塘小区1栋203室
本地预约电话:3Copyright (C)
维小保湖南运营中心 版权所有 All rights reserved.
维小保湖南运营中心,专业提供长沙中央空调维修,长沙中央空调清洗,长沙中央空调维保服务.在线下单,全程管控,持证上岗,就近上门,修不好不收费!}

我要回帖

更多关于 中央空调维保报价 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信