今年夏天时候会将家里4台三菱电机变频空调移机没抽真空怎么办到新房子,去jdwx问问需不需要將冷媒(R410A)全放了,然后买真空泵,冷媒重新定量加注,结果被jdwx的维修工骂的体无完肤,
现在决定了,移机后自己安装,冷媒放光,抽真空定量加注.
如果空调性能很好,移机过程中严格按照规程操作是没有问题的不必非得换氟,自己移机一样可以保证效果不知你去年的情况怎样?
移机半年叻,我来回复一下使用的效果.
四台三菱电机,一柜三挂,去年秋天移机后,重新装机时放空全部冷媒,抽真空,用电子秤定量灌注,完后一冬天3挂机使用效果非常良好,柜机冬天只使用几次,效果也还可以.
然后就是夏天到了,3挂机还是效果非常好,但是柜机不行了,开制冷设置最低温度,只能到28度,出风ロ26度,细管结霜,粗管不冷,显然是缺氟了,于是前天开始检修,经检查,是内机细管接头漏了,而这个接头是新机第一次安装时候接上的,移机根本没有拆开过,这说明第一次安装的时候就没有拧紧,就一直在慢跑氟!
然后重新连接接头,再次抽真空,定量灌注,现在效果非常良好,室外33度室内30度可以降箌24度(二楼客厅用26.5平方,还有楼梯通一楼和三楼),出风口11度.
|
|