空调不制冷跟毛细管网空调制冷原理有关系吗

空调不制冷原因分析
空调不制冷原因分析
学习啦【原因大全】 编辑:晓贤
  空调不制冷的原因有很多,那么,空调不制冷原因是什么?下面就由学习啦小编为大家分析空调不制冷原因和解决吧!
  空调不制冷原因分析
  案例一:外机毛细管冰堵
  故障故障现象:不制冷
  原因分析:上门检查空调在刚时制冷正常,约25分钟后空调压力、电流降低,用户反应此空调曾换过压缩机,因此排除压缩机本身故障。由于开机25分钟内制冷基本正常,因此初步分析可能为系统脏堵或冰堵,打开室外机顶板,观察发现毛细管出口处结霜,用打火机烤结霜处,压力电流恢复正常,判断为系统冰堵,后经了解为更换压缩机时正好下雨,有水份进入系统。
  解决:将制冷剂回收到室外机,在外机低压管处加装干燥过滤器,重新排空开机运行,直至冰堵完全消除,拆掉干燥过滤器,开机制冷效果正常。
  总结:维修人员在对系统进行维修时要避免系统进水,否则容易形成冰堵。在判断是冰堵还是脏堵时可以观察外机毛细管处,若结霜的位置是从毛细管进口处开始,则为脏堵,若是从毛细管出口处开始则为冰堵。
  案例二:外机毛细管脏堵
  故障现象:制冷效果差
  原因分析:上门开机检查,机器能正常运转,检查室内机过滤网及换热器、室外机换热器都比较干净不会影响到制冷效果。查室内外风机电容及各项参数正常,测电压220V、电流13.5A、低压压力0.4MPa、无加长管线,室外机压缩机运转也正常,表面看来也未发现节流现象。机器大约运转20分钟后,再次测量电流及压力,发现电流为15A、系统压力为0.3MPa,制冷效果变差,根据:测量数据分析系统有堵或有节流的地方,检查室内外机之间连接管并无问题,不存在节流现象,考虑节流装置(毛细管)位于室外机,因此着重检查室外机毛细管,观察发现连接分配器的毛细管有两组略结霜,由此可以判断是该组毛细管问题,将该分配器与毛细管焊开,发现分配器内部过滤网已经被油泥及异物堵住,但未堵死,从而导致该组毛细管的流量不足而引起节流、结霜。
  解决措施:将该机器分配器更换新件后,系统进行氮气清洗,抽真空,充氟后整机进行,效果良好。
  经验总结:对于一些反映制冷性能较差的机器,应综合考虑,但应有清晰的处理思路,由主到次,由表及里,由外到内进行逐步的查找,一般要考虑以下情况:
  1、考虑机器是否正常工作;
  2、室内外机散热情况如何,考虑使用场所有无影响;
  3、考虑室内外风机转速影响散热;
  4、测量各项参数是否正常,从而分析原因;
  5、机器有无管线加长,考虑加长管线对机器性能的影响;
  6、室外机压缩机有无偷停现象,考虑间歇工作的影响;
  7、系统有无节流,考虑冷媒流量对制冷性能的影。
  案例三:内机蒸发器分液毛细管堵
  故障现象:制冷效果差
  原因分析:此机为新装机,两器干净,内外机通风正常,检查用户电源正常,内机出风正常,检测室内机进出风口温差偏小,观察室外机连接管处,发现低压管处结霜,因此判断系统氟利昂过多,放掉部分氟利昂后效果更差,分析错误,因此分析系统存在截流,打开室内机面板,触摸蒸发器,发现蒸发器上下部分温差明显偏高,再用手摸内机蒸发器分液毛细管,发现下两路毛细管只有微冷并有轻微结霜,因此判断为此两路毛细管阻。
  解决措施:焊下此两路毛细管,出现毛细管口处有焊液将毛细管出口处阻塞,更换毛细管后试机正常。
  经验总结:根据故障表面现象,很容易误认为系统多氟,此类现象分析时,首先应看室内机风量是否良好。如正常,再查看管路是否二次节流,仔细分析故障现象,最终判断是什么故障。
  案例四:外机过滤器脏堵
  故障现象:不制冷,室外机启停频繁
  原因分析:上门维修,不制冷,室外机启停频繁,室内机能正常遥控运行,但室外机在三分钟左右启停,且三分钟内出风不冷,由此初步判断为制冷系统故障,用压力表测试低压侧压力,由于停机时平衡压力为1.1MPa,到启动后逐渐降到0.1MPa到停机后逐渐返回平衡压力,且在外机运行时发现从过滤器开始到毛细管到高压管全部结霜,由此可以断定为过滤器脏堵。
  解决措施:更换新过滤器后,试机一切正常。
  经验总结:对于外机启动频繁的故障,首先确认是电路故障或制冷系统故障。一般过滤器堵会出现以下现象:毛细管出口结霜,蒸发器局部也会结霜,检测低压压力低于正常值,高压压力略低于正常压力,停机平衡压力接近环境温度下的饱和压力,压缩机排气温度及机壳温度升高。遇到电流偏大,跳停现象不一定就是压缩机故障,要综合考虑故障现象,一般空调维修时要检查电流及维修压力,电流大、压力低是系统堵,着重检查过滤器及毛细管。
[空调不制冷原因分析]相关的文章
【原因大全】图文推荐故障:不制冷在看看过滤器和毛细管有没有异常{不堵}_空调_中国百科网
故障:不制冷在看看过滤器和毛细管有没有异常{不堵}
    ○维修案例:看到大家都晒了维修的图片,我也来几张,首先大家不要笑我,我真的是连见过他人修冰箱都没见过,那天来了个冰箱,故障:不制冷。我是首先肯定机器工作没,摸压缩机有工作(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。),在看看过滤器和毛细管有没有异常{不堵}。那只有制冷剂跑了。用割刀打开工艺管,只有1丝气体跑出来,。看看是600A的,先用真空泵大概的对着工艺孔抽1会,{我可不想被炸死}在焊接上压力表。直接打压{因为没见过,所以没分高低压来打}1.MP;1个晚上后,剩下0.3MP.然后就直接开背用了1天。然后查了冷藏室的管子不漏。后来查了冷冻室的也不漏,才想起书上说的还有高压部分,然后我又边看书边分开高低压,单独测得高压和低压,在确定真的是高压部分漏了,才挂了高压管子,这冰箱从接手到交货前后用了8天, 对啦在分享下我是如何做到不堵得,我修的这第1台机器从打开系统到封孔时间是5天,我也是怕堵啊,看到论坛高头的前辈们好多都叫堵了,首先在用来打压的压缩机回气管上焊接了1个装有变色硅胶的中央空调的过滤器,这样进去的水分就不多了,抽空的时候在冷冻室里面放1个热吹风机和修冰箱用的温度计。当抽空10分钟左右,打开吹风机知道冷冻室里面的温度到40度才停止,然后换到冷藏室40度,然后再那焊枪从压缩机的高压口慢慢移动加热到过滤器和能加热到的毛细管,之后再抽10分钟,开始加600A。高头标的是55g我加了125g回气管都没结霜。后来慢慢放掉1些,1边用手来观影回气和排气的温度,只到差不多。断开电源,过了5分钟后我去掉修理阀。开始封孔。我当时是第1次修。看到好多事故图片。那心里真是慌的很,1边封那管子1边跑火。封了7次才封住,封好后我发现自己的腿根本站不起来了。后背也湿了,大冬天啊。下面献上我的**座老师们一定要给我做出指导啊,我发这就是让你们指导的,要不真对不起我花3个小时的码字功夫啊∑维修经验: ①: 我也是第1次修600,修12还是10多年前呢,现在又干上了,第1次也是小心翼翼的,心里也打鼓,时间也用了7,8天,加了两次才成功,后来才知道第1次的加多了,慢慢来,
②: 1、打压检漏分开低压和高压部分,这样能够减少检修时间。1mp太低,指针相对难以反应,1.5-18合适,但不宜超过2.5mp,以免因严重管道泄漏的,立即将过于密封的内胆ABS面爆开。2、打开工艺管后,开启电源吸入空气再停机排放和抽空机理略同,但以上两法不适于湿度大的气候。有条件采用氮气。3、采用电吹风加热内胆一定要定时挪动,因为这样很容易将某处内胆吹软变形鼓起。4、抽空时间短了,尤其对于维修管道露空时间延长的新手。5、加注制冷剂,建议在半瓶后试机半小时,观测压力表指针、蒸发器、冷凝器等温度、才晓得堵塞停止进行。正常运行根据情况补给与抽空排放。制冷剂的多少不宜任凭压力表,常规维修因气温与容积试机1-3小时,观测回气管、电流、效果等。封口用专用封口钳夹死、封口部位提前夹憋,先不用焊条氧焊封口再涂焊条。7、熟悉机理再动手比盲目施工更加省钱省事省时减少浪费,你的字体码得太大了,我们翻起来有点累,建议不超过5号。慢慢来,你会很优秀的…………
③: 1边封口1边跑火就是600加多了呀,是负压的
④: 多用点发泡剂就是了
⑤: 我今年没处理好,堵了2台,哎,要多在店里试机几天,免得麻烦!!!
⑥: 首先你的封口工具不好。其次600a要运行封口!因为600A运行起来是负压,还有你加600a有点盲目了!55可就是55克,上下不能差5克!1可以看回气管结露,2是高精度电子称!
⑦: 继续努力!
⑧: 我也没修过 ,
⑨: 只有边干遍学了∑维修经验: ①: 加个单向阀吧!
②: 我也是正在学那.1个都没修过那
③: 你怎么不运行1段时间在封口,你这样做,制冷剂加的不一定准啊
⑤: 不能运行封口,负压进火
⑥: 加个单向阀
⑦: 第1次修,慢慢就熟了
⑧: 菜鸟学飞是这样的,十多年前我也有这样的经历!
⑨: 第1次多用点时间有好处,加制冷剂运行1段时间,根据回气管的情况调整制冷剂后再封口。
空调维修视频教程1主要讲解:各部份的原理、结构,及测量方法。
空调维修视频教程2主要讲解:主要零件的诊断与维修,如四通阀、过滤器等。
空调维修视频教程3主要讲解:加氟、检漏的步骤;电路板原理详解。
空调维修视频教程4主要讲解:感温包引起的故障,及其相应的控制电路;保护电路原理。
空调维修视频教程5主要讲解:空调电器控制系统的工作原理与故障分析方法,几个典型的实例。
空调维修视频教程6主要讲解:空调安装中的注意事项、标准,及安装不当将导致的各种故障。
∑相关知识:
高、低压双侧抽真空:具体操作:1.在试压、检漏的基 础上,将黄色管连接到真空泵或自制抽空机上,此时双表的蓝色管已连接到低压维修1:3,红色管已连接 到高压维修口上、两个三通截止阀已处于三通状态。2.开启空调,因为 这样可以使系统内的水分蒸发,以 便抽出。3.接通真空泵电源,打开高、 低压表阀进行抽空。4.真空度达到要 求时,关闭高、低压表阀,旋下真空 泵与表阀的连接螺母,切断真空泵 电源,抽空结束。 适用范围:空调的两个截止阀 均为三通的,即有两个维修El的。
收录时间:日 02:53:00 来源:一起维修网 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
[分享]造成毛细管不通畅的原因分析
发表于&&0条回复&&2212次阅读&&&&筑龙币+10&&&&&&
& & & 毛细管不通畅,来自于过滤器中的分子筛分化后与油形成的粘稠性糊状物质,也有压缩循环过程中的碳化,管路里的锈蚀等与润滑油混合形成的粘稠性糊状物质,进入毛细管造成的不通畅。& && &正常的系统,合格的剂与合格的润滑油,在标准和规范的生产工艺下的产品,所谓堵塞毛细管是谈不上话题的。只有不规范的厂家,使用不规范的材料,如锈蚀的冷凝器及管路,质量标准低;管理不严,长期堆放腐蚀;生产工艺简陋,对材料不经必要的技术处理,甚至使用不符产品质量要求的制冷剂或润滑油;或者维修者不严肃,维修技术差,工场零乱工艺差,多次反反复复,甚至也添加了劣质制冷剂或润滑油等,才会产生这些不良后果。
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
:&400-900-8066||||||||||
||||||||||
查看: 2244|回复: 15
空调不要毛细管可不可以
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
热保,没有毛细管组换,拆掉毛细管组,用一个二通阀,细调内机最好制冷壮态下可以吗?有影响吗?除了制热,,空调毛细更换毛细管要注意什么呢??买不到同样的行细管,要怎么判断毛细管长度最合适呢?????
阅读权限40
在线时间 小时
可以呀, 你去买个膨胀阀来安装
阅读权限50
在线时间 小时
成本就高了,还是毛细管经济实惠。
阅读权限35
在线时间 小时
原机毛细管呢,疏通下不就行了
阅读权限35
在线时间 小时
可以呀,定量加氟,调小阀
阅读权限45
在线时间 小时
路过学习!
阅读权限25
在线时间 小时
调不好就保护了
在线时间 小时
有同感 可以换的
阅读权限30
在线时间 小时
确实不好搞,好多机子给搞成单冷
阅读权限40
在线时间 小时
理论上可以,但是没试过。
站长推荐 /1
在维修的日子里,很多做维修的朋友都会遇到一些让人心酸又沮丧的事情,本次征文活动就是让广大的维修朋友说一说你多年维修生涯中遇到那些费力不讨好(白干活没有任何收益)的事情,从侧面反映一个维修人员的维修生活的不易和无奈。期待你的精彩作品!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有}

我要回帖

更多关于 空调毛细管堵塞现象 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信