电力电缆泄露电流及直流电缆耐压试验漏电电流的目的和原理是什么

 小筱我可谓是有求必应,看看看看我说收到就更新了吧!

电力电缆主要由导电线芯、绝缘层和护套组成,《规程》将电力电缆分成三类,即纸绝缘电力电缆、橡塑绝缘电力电缆(聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆、乙丙橡皮绝缘电力电缆)、电容式充油电缆,它们的预防性试验见表1-1。

电力行业交流群QQ群:

表1-1 电力电缆预防性试验项目

铜屏蔽层电阻和导体电阻比

 注:“☆”表示正常试验项目,“×”表示不进行该项目试验,“△”表示大修后进行,“○”表示必要时进行。

 一、绝缘电阻测量

测量电力电缆的主绝缘电阻可以检查电缆绝缘是否老化、受潮,以及耐压试验中暴露出来的绝缘缺陷。

    对1000V以下的电缆测量时用1000V绝缘电阻测试仪,对1000V及以上的电缆用2500V绝缘电阻测试仪,对6kV及以上电缆用5000V绝缘电阻测试仪。

    像塑绝缘电力电缆的绝缘电阻很低时,应用万用表正、反接线分别测屏蔽层对铠装、铠装层对地的直流电阻,以检查它们是否受潮。当绝缘确实受潮时,应安排检修。

当电缆埋于地下后,测量钢铠甲对地的绝缘电阻,可检查出外护套有无损伤;同理,测量铜屏蔽层对钢铠甲间的绝缘电阻也可以检查出内护套有无损伤。通过这两项测量可以判断绝缘是否已经受潮。当电缆敷设在电缆沟、隧道支架上时,其外护套的损伤点不在支点处且又未浸泡在水中或置于特别潮湿的环境中,则外护套的操作很难通过测量绝缘电阻来发现,此时测量铜屏蔽层对钢铠甲的绝缘电阻则更为重要。

    电缆终端或套管表面脏污、潮湿对绝缘电阻有较大的影响。除擦拭干净外,还应加屏蔽环,将屏蔽环接到绝缘电阻测试仪的“屏蔽”端子上,当电缆为三芯电缆时,可利用非测量相作为两端屏蔽环的连线,见图1-1。


图1-1 测量绝缘电阻时的屏蔽接线
(a)单芯电缆;(b)三芯电缆

当被测电缆较长时,充电电流很大,因而绝缘电阻测试仪开始指示的数值很小,这并不表示绝缘不良,必须经过较长时间遥测才能得到正确的结果。

    测量中若采用手动绝缘电阻测试仪,则转速不得低于额定转速的80%,且当绝缘电阻测试仪达到额定转速后才能接到被试设备上并记录时间,读取15s和60s的绝缘电阻值。绝缘电阻测试仪停止摇动时,更应进行充分放电,放电时间最少不少于2min。

}

简页版:电缆直流耐压试验和电缆泄漏电流的区别

电缆泄漏电流的测量与直流耐压试验在发现绝缘缺陷的原理是有区别的。一般来说直流耐压试验对于暴露介质中的气泡和机诫损伤等局部缺陷等比较灵敏,而泄漏电流能够反映介质整体受潮与整体劣化情况。两者在试验中又密不可分,泄漏电流实际上是直流耐压试验中得到的。测量泄漏电流的微安表在试验回路的不同位置和试验的高压引线是否采用屏蔽线等因素,都会影响泄漏电流的数值,所以在测量泄漏电流的过程中,判断不是电流的具体数值,而是泄漏电流的变化趋势。电压升高的每一阶段,都必须注意观察电流随时间变化的趋势,一条良好的电缆,在电压上升的每一阶段,电容电流和吸收电流先叠加在泄漏电流上,指示表上的电流一定剧增,随着时间下降,电压稳定1分钟后的稳定电流只是电压初期上升的10%----20%,在这就是泄漏电流。如果电缆整体受潮,则电流在电压上升的每一阶段几乎不能随时间下降,严重时反而上升,这种电缆是不能轻易投运的。泄漏电流值随时间的延长有上升现象,是绝缘缺陷发展的迹象。良好的绝缘在试验电压下的稳态泄漏电流值随时间的延长保持不变,有的略有下降。

请教一下:1.标准里面有规定泄露电流测试的方法吗?

2.泄漏电流的测试时间又没有要求?

}

10KV及以上电缆耐压试验项目要求及耐压试验执行标准

作者:武汉鼎升电力自动化有限责任公司时间:

 一、10KV及以上电缆耐压试验项目要求

交流耐压试验,这是发展趋势,对塑料绝缘电缆提倡做1HZ低频交流耐压。一般基本需要做绝缘电阻试验,交流耐压试验,直流耐压及直流泄露电流。  二、10KV电缆耐压试验要求          10kV的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。  三、10KV电缆耐压试验执行标准  
10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10KV是施加21KV交流电5分钟,电缆不击穿;而8.7/10KV则是施加30.5KV交流电5分钟,电缆不击穿。试验的依据为GB/T8 ,试验方法标准为GB/T 3048.7,电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-91,刚安装完用GB50150-91,正常试验按DL/T-596,试验要求看GB/T 《1kV到35kV挤包绝缘电力电缆》,试验方法看GB/T 《电线电缆电性能试验方法》  
四、对于耐压测试的有效性和必要性以及使用的方法,业内还没有一个统一的认识。从搜集的信息和客户的反馈来看,有下面几点:  1、供电系统中,对35kv及以下交联电缆,对重要的负荷,有选择性地做耐压试验。对于110kv及以上等级交联电缆,交接试验,本体做工频试验,护套做直流耐压  2、在冶金行业(如钢铁、铝业等),其电缆电压等级通常35kv以下,对交联电缆的预试及检修测试大多采用0.1Hz设备。但也是有选择地进行。  五、10KV电缆耐压试验其它资料  1、不提倡对PE 或 XLPE电缆进行直流试验对PE 或 XLPE电缆进行直流试验时,直流电场下形成的空间电荷会保存在电缆绝缘层中,当试验完毕电缆重新投入运行后,残存的空间电荷(电场)会与运行电压的电场叠加,将本可以正常运行的电缆击穿。  2、50Hz交流工频耐压试验最为有效,但由于电力电缆的电容很大,需要很大容量的交流试验设备,造价高、体积大,而且设备笨重。因而现场试验的实用性较差。  3、德国VDE标准和欧洲电工技术委员会CENELEC标准推荐:使用0.1 Hz 交流耐压试验设备对PE或XLPE电缆进行各种耐压试验。  

}