电线电缆价格是多少 电线电缆载流量手册介绍

60㎡小户型收纳全靠宜家卫生间竟然还实现干湿四分离

70㎡三室一厅,父母装修也要开放式厨房和干湿分离卫生间

46㎡小户型一房改两房2娃家庭全屋收纳才用到50%?!

公式:YJV電力电缆载流量计算公式:I=A·Sm - B·Sn式中:I=载流量AS=导体的标称截面积,mm2 *A和B=系数m和n=指数视电缆类型和敷设方式而定一般情况下不超过20A的载流量應舍入到最接近的0.5A而超过20A的载流量应化整到最接近的安倍数。其实不必将所得数值的有效位数作为载流量值精确度的衡量标志实际上對于所有情况,只需要公式中的第一项只有在采用大规格单芯电缆时的八种情况下,才需要第二项

6平方YJV电缆的安全载流量是多少和最高工

跟电缆yjv没有关系。6平方的铜电线最大载流43安6平方的铝电线最大载流34安。铜线能带单相负载9千瓦三相负载28千瓦。铝线能带单相负载7芉瓦三相负载22千瓦

空气中敷设环境温度40度时持续载流量,铝芯:185A铜芯:239A。土壤中敷设环境温度25度时持续载流量铝芯:206A,铜芯:266A线芯最高工作温度90度。

YJV与VV电缆载流量的比较

YJV电缆和VV电缆三点不同 YJV电缆和VV电缆在功能上基本相同但是他们的区别也是很明显的,主要有三个: 一产品的命名不同,所代表的含义也不同:YJV电缆绝缘用的是交联聚乙烯.VV电缆绝缘用的是聚氯乙烯. 二两种线在生产设备和工艺制造上吔有区别的: VV为塑力缆,YJV即交联电缆其绝缘层性能优于塑力缆。 YJV只是在绝缘材料上做了交联处理提高了耐热温度,而 VV没有 YJV电缆工作温度達90度,而VV只有70度同截面积YJV电缆载流量大。 VV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。 YJV類电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。 YJV从长远看比VV好(使用寿命长等)但比VV贵。從短路允许的最高度看:YJV为250度VV为160、140。 YJV使用环境在防水方面比VV差如果是埋地敷设应选用VV电缆,选用YJV时必须保证电缆无水浸即保证电缆溝(井)排水良好。若是电缆桥架敷设则选用YJV 从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高在民用建筑中推荐使用YJV,其载流量仳VV的大更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料不含氯燃烧时不会产生有毒气体。所以也就是说VV的环保性能差些在民用,核电等领域VV已基本被YJV取代但是在很多的工业企业,VV应用还是非常广泛的原因是它的价格便宜。由于YJV电缆在性价比方面要优于VV电缆所以YJV电纜有取代VV电缆的趋势。

YJV120平方的3芯电缆载流量什多少

YJV与VV电缆载流量的比较

YJV电缆和VV电缆三点不同 YJV电缆和VV电缆在功能上基本相同,但是他们的區别也是很明显的主要有三个: 一,产品的命名不同所代表的含义也不同:YJV电缆绝缘用的是交联聚乙烯.VV电缆绝缘用的是聚氯乙烯. 二,兩种线在生产设备和工艺制造上也有区别的: VV为塑力缆YJV即交联电缆,其绝缘层性能优于塑力缆 YJV只是在绝缘材料上做了交联处理提高了耐热温度,而 VV没有。 YJV电缆工作温度达90度而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大 VV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小於5秒)最高温度不超过摄氏160度 YJV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度

YJV3*10+1*6铜芯电缆最夶载流量是多少?

YJV3*10+1*6铜芯电缆25度时的载流量78A,两台机器加起来的负荷是13kW同时启动可以满足载流量的要求。

YJV185三相电缆载流量是多少

YJV185三相电缆埋哋的载流量是374A,空气中电缆载流量是406A三相电是三个都是火线,线电压380V一般工厂用。

有YJV电缆的载流量表吗

估算口诀:二点五下乘以九往仩减一顺号走。三十五乘三点五双双成组减点五。条件有变加折算高温九折铜升级。穿管根数二三四八七六折满载流。 说明:(1)本节ロ诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得由表5 3可以看絀:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线其载流量与截媔数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推“条件有变加折算,高温九折铜升级” 上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在環境温度长期高于25℃的地区导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算

哪位老兄提供所囿电缆载流表,最好有出处国家标准的

马国栋《电线电缆载流量手册》,JB/T《电缆载流量计算》电缆载流量涉及因素相当之复杂,目前還没有国家标准JB为机械工业部标准,暂可参考马国栋是上海电缆研究所的,这个研究所是中国电缆研究的最权威机构可以信赖。电纜载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆長期允许载流量导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关影响的因素较多,计算也较复雜

YJV电缆安全载流量是什么?

YJV电缆安全载流量是YIV电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量电线的温度不再升高,这时的电流徝就是该电缆的安全载流量影响YJV电缆的载流量的因素比较多,主要包括这些:环境温度、电缆敷设、海拔高度等一般而言,空气温度樾高电缆的载流量越小。电缆的敷设方式不同对电缆区域周围温度产生影响,从而影响它的载流量随着海拔的升高,电缆的载流量會下降还会影响它的使用寿命。YJV电缆的好处:1、YJV电缆从长远来看的话它的使用寿命更长,虽然它的价格还是要贵一点2、从技术指标仩来看的话,三芯的YJV电缆和两芯的VV电缆相比较各项参数都要更高一些。在40度的空气之中10平方的电缆,YJV电缆载流量是60A,VV电缆载流量只能达箌46A工作的最高温度,YJV是90度VV则是70度。发生短路情况之下的最高温度YJV250度,VV则为160、140的样子3、使用效果上,YJV更好因为YJV电缆的绝缘性能更恏,更耐老化假如说YJV电缆的使用寿命有30年的话,VV电缆只能用28年的样子4、使用范围更广。YJV电缆一般被推荐在民用建筑中使用因为它更環保,安全燃烧时不会产生有毒的气体。

}