你好,请问2016建筑物消防员考试系统已完成消防图纸是由消防施工单位提供还是由

建筑消防报批程序该怎么走?_家居产品问答- 一起装修问答
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
建筑消防报批程序该怎么走
微信公众平台:搜索“一起装修网”或扫描下面的二维码:
你的装修预算约 ? 万元
卧室预算:0元
客厅预算:0元
厨房预算:0元
卫生间预算:0元
阳台预算:0元
其他预算:0元
你的装修预算约 0 万元
卧室预算:0元
客厅预算:0元
厨房预算:0元
卫生间预算:0元
阳台预算:0元
其他预算:0元
微信扫一扫查看完整报价清单
关注公众号还可获取装修省钱快报
建筑消防报批程序该怎么走
浏览14次 悬赏: 0
建筑消防报批程序该怎么走?
回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
我来回答&&
装修从哪入手?
从免费户型设计开始…
全部回答(3)
A:建议您亲自去到共济建筑消防检测公司看看,这样可以对比下共济建筑消防检测公司的口碑以及排名情况。希望对你有帮助。祝你好运!
A:可以考察禾安建筑消防检测公司所做过的工程,以此来评价它的设计和施工水平。室内设计师的水平和资历,直接关系到设计水平的高低,所以要对禾安建筑消防检测公司的设计师详尽询问。如果是朋友介绍,可以通过熟人来了解公司的情况。但有时亲朋好友并不是这方面的“行家”,难免会有“误导”,所以还是要相信自己的判断力。
A:禾安建筑消防检测公司的设计师还不错哦,我有找过他们出设计图,但是他们的施工人员都不是自己公司的同事,运气好的话,碰到负责的施工人员会装修的很精细,运气不好的话就有的自己受的了。
报消防无非就是准备报件的资料还有装修要符合消防的验收要求。1、甲方需准备的资料:营业执照(核准名称)复印件,法人身份证复印件,原建筑平面图复印件盖物业章,原建筑主体验收意见书盖物业章2,装修公司要提供装修图纸,装修设计文件,公司的营业执照复印件,设计资质,如果是总承包还要帮忙找一家有消防设计、施工资质的公司设计消防图纸并施工,其他资料消防公司会提供,
A:可以考察禾安建筑消防检测公司所做过的工程,以此来评价它的设计和施工水平。室内设计师的水平和资历,直接关系到设计水平的高低,所以要对禾安建筑消防检测公司的设计师详尽询问。如果是朋友介绍,可以通过熟人来了解公司的情况。但有时亲朋好友并不是这方面的“行家”,难免会有“误导”,所以还是要相信自己的判断力。
A:你好,要装修可以找万州建筑消防工程有限公司啊,口碑信誉挺好的,我就是找他们设计的、装修的,装修已经半年了,住进后我们一家都很满意,装饰的非常温馨,最主要的是价格便宜,不论是设计费用,还是装修费用,都比别家合理,服务做的很周到。
*本价格为毛坯房全包价格(不含水电报价),旧房价格由实际工程量决定。
*稍候装修管家将致电您,为您提供免费装修咨询服务。
微信扫码获取详细报价清单
抢免费设计名额
每天限50个
请放心填写您的隐私将被严格保密
7年服务700万用户,中国家装十大电商平台
重复报名!
亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,
地坪漆有毒吗?地坪漆品牌?环氧地坪漆品牌选择?
家里客厅供奉什么好?可以供佛像,家庭供奉佛菩萨圣像,不需
环氧树脂地坪适合家居吗?环氧树脂地坪可以在家装上吗?环氧
你好,很高兴为你做答,处理这个问题个人意见用打磨机,打磨
1、智能马桶盖的座圈上都有一个感应器,只有人体接触到这个
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
提问期内,追加悬赏一次,可延长问题的有效期3天。悬赏越高,会吸引到越多的关注。
追加悬赏:&你好!请问你有没有消防设施联动测试报告?谢谢-中国学网-中国IT综合门户网站-提供健康,养生,留学,移民,创业,汽车等信息
> 信息中心 >
你好!请问你有没有消防设施联动测试报告?谢谢
来源:互联网 发表时间: 6:28:58 责任编辑:鲁晓倩字体:
为了帮助网友解决“你好!请问你有没有消防设施联动测试报告?谢谢”相关的问题,中国学网通过互联网对“你好!请问你有没有消防设施联动测试报告?谢谢”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:你好!请问你有没有消防设施联动测试报告?谢谢,具体解决方案如下:解决方案1:火灾报警系统一般要求由固定的单位或者人员进行定期维护才能达到正常运行。所以给你提供一份维护保养的协议,这个协议可以保证系统正常运行。
一、火灾报警系统的维护保养
火灾自动报警系统,是建筑物特别是高层建筑物和其他重要建筑物中必不可少的重要消防设施。为确保建筑物消防安全,火灾自动报警系统与其它消防设施必须经当地消防监督机构验收合格后方可投入使用,且在投入使用后应保持系统的正常运行,任何单位和个人不得擅自随意中断运行,如要中断,必须及时通报当地消防监督机构。
(一)一般规定:火灾自动报警系统一旦投入使用,就应该严格管理:
1.系统必须要有专人负责,坚持24小时值班制度,无关人员不得随意触动。系统的操作维护人员应是经过专门培训的专门人员,值班人员应熟悉掌握本系统的工作原理和操作规程,应对本单位火灾自动报警系统的报警区域和探测区域的划分熟悉掌握。
2.使用单位必须有系统竣工图,设备技术资料、使用说明书、调试开通报告、竣工报告、竣工验收情况表等有关资料,建立系统的一套完整技术档案,以利系统的使用和维护。
3.应建立系统操作使用规程,明确值班人员职责,做好系统运行记录和维护图表。
(二)定期检查:系统投入正常使用后,为确保运行正常和可靠性,必须严格按定期检查制度进行定期检查和试验:
1.每日检查:使用单位值班人员每日应检查集中报警控制器和区域报警控制器的功能(如火警功能、故障功能、复位、消音等)是否正常,有关指示灯有否损坏,值班人员应将每日检查、处理问题情况记录在日记录表中。
2.每周检查:进行主、备电源自动转换试验。
3.季度试验和检查:使用单位每季度对火灾自动报警系统的功能应作下列试验和检查:
(1)按生产厂家说明书的要求,用专用加烟(或加温)等试验器分期分批试验探测器的动作是否正常,确认灯显示是否清晰。试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换。
(2)试验火灾警报装置的声、光显示是否正常,在实际操作试验时,可一次全部进行试验,也可部分进行试验,但试验前一定要作好妥善安排,以防造成不应有的恐慌和混乱。
(3)自动喷水灭火系统管网上的水流指示器、压力开关等电动报警装置,应试验它们的报警功能、信号显示是否正常。
(4)备用电源进行1-2次充放电试验,1-2次主电源和备用电源自动转换试验,检查其功能是否正常,具体试验方法:切断主电源,看是否主电源换到备用电源供电,再恢复主电源供电,看是否自动转换,再检查一下备用电源是否正常充电。
(5)有联动控制功能的系统,应用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能是否正常;
①防排烟设备、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备;
②室内消火栓、自动喷水灭火系统等的控制设备;
以上试验均应有信号反馈至消防控制室,且信号清晰。
(6)强制消防电梯停于首层试验,如条件许可,客梯和货梯也宜切除外选,接通内选,进行一次强制电梯停于首层试验。
(7)消防通信设备应进行消防控制室与所设置的所有对讲电话通话试验、电话插孔通话试验,通话应畅通,语音应清楚。
(8)检查所有的手动、自动转换开关,如电源转换开关、灭火转换开关、防排烟、防火门、防火卷帘等转换开关、警报转换开关、应急照明转换开关等是否正常。
(9)进行强制切除非消防电源功能试验。
(10)检查备品备件、专用工具及加烟、加温试验装置等是否齐备,并处于安全无损和适当保护状态。
(11)直观检查所有消防用电设备的动力线、控制线、报警信号传输线、接地线、接线盒及设备等是否处于安全无损状态。
(12)巡视检查探测器、手动报警按钮和指示装置的位置是否准确,有无缺漏、脱落和丢失,每个探测器下方及周围各方向,手动报警按钮的周围是否留有规定的空白空间。
4.年度检查试验:使用单位每年对火灾自动报警系统的功能应作下列检查试验,并填写年检登记表:
(1)按生产厂家说明书的要求,用专用加烟(或加温)试验器对安装的所有探测器分期分批进行检查试验,至少全部检查试验一遍;
(2)季度试验和检查中各项所列的检查和试验项目进行实验动作试验;
(3)季度试验和检查中进行模拟试验;
(4)检查所有接线端子是否松动、破损和脱落。