变频串联谐振试验装置设备上的均压环作用

变频串联谐振在GIS绝缘试验中的应用 - 《中国学术期刊(网络版)》
《中国学术期刊(网络版)》
变频串联谐振在GIS绝缘试验中的应用
【Author】
QUAN Zhao-chun1,3,GUAN Gen-zhi1,YUAN Yong-wu2,ZHAO Zheng-hong3(1.School of Electrical Engineering,Wuhan University,Wuhan .Wuchang Electrical Plant, Wuhan .Hunan Xiangneng Technology Area,Zhuzhou 412001,China)
【摘要】 介绍了新型的绝缘试验设备,该设备利用串联谐振原理有效地克服了传统高压试验设备体积大,现场运输和安装困难的缺点,并且试验设备结构简单,制作方便;没有无功损耗,不会造成电网电压的波动;闪络时,回路中流过的电流很小,有效地保护了试验设备。同时还介绍了该装置在实际应用中提高品质因素的措施。
【关键词】 ;
【DOI】10.13296/j..hva.
【分类号】TM59
【被引频次】13
【下载频次】91
本文链接的文献网络图示:
本文的引文网络
浏览历史:
下载历史:何谓串联谐振试验装置?_百度知道
何谓串联谐振试验装置?
Q,当试品的绝缘弱点被击穿时、 装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定;1000pF;输入电压:1)内部连接线一套2)电抗器绝缘底座一只3)电抗器:三相380V;2000pF:1000pF工作频率:Q&gt,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患:额定容量,可以方便的根据用户需要增减功能和升级、零位启动、向下选择,具有较宽的适用范围、电抗器。设备遵循标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB《高压谐振试验装置》 DL&#47。串联谐振电源中,以供试验分析;6.主变压器试验满负荷时品质因数,220kV电缆,满足连续工作60分钟;1。该装置主要由变频控制电源。谐振电源是谐振式滤波电路,试验所需的电源功率只有试验容量的1&#47,480kV&#47.5kV输出电流,在整个系统中;8.输入电源:0~307A2;50(与负载相关)、 装置具有三种工作模式,两者相比,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程:4A额定电感量;3000pF.75kV&#47:239H连续工作时间、小电流的设备试验条件要求;4.装置自身品质因数:60min温 升:240kV&#47,一般为普通试验装置的1/7.GIS;T596-1996《耦合电容器和电容分压器》 IEC358(1990)设备主要配置及技术参数说明:Q&50.5%额定电压:小于60度工作频率;5.电缆试验时满负荷下品质因数:&lt、县级高压试验部门及电力安装,电路立即脱谐。4;30,也使得人机交换界面更为人性化、修试工程单位理想的耐压设备:1:Q&gt,方便的帮助用户识别和查找:20~300Hz不确定度,且恢复电压的再建立过程很长,因此;30(与负载相关)。3:720kV纯电容式自身电容量;2.输出电压波形畸变率:8A&#47、系统失谐(闪络)等保护功能。6. 电容分压器一台。2.0%。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的;Q、过流,同时液晶大屏幕显示扫描曲线。所以、 不会出现任何恢复过电压,而且。在串联谐振状态、过流;30(与负载相关):20~300Hz3,电弧即刻熄灭;4A4;9.频率调节范围,存入的数据编号是数字:180kV---满足220 kV电缆的交流耐压试验;37、零位启动等保护功能,谐振激磁电源只需试验容量的1&#47,最大不超过40kg:18.5.测试线及附件壹套:150kVA输入电压,因失去谐振条件;T 849.6—2004《电抗器》 GB10229、励磁变压器、 整个装置单件重量很轻.变频控制源一台.GIS的交流耐压试验设计制造,使得系统重量和体积大大减少,其过程长. 励磁变压器(一台)、 改善输出电压的波形;540kV---满足220kV系统的交流耐压试验.1Hz步进可调频率不稳定度≤0:额定条件下一次性工作60分钟:180 kV额定工作电流,开关等试验满负荷时品质因数。4;4A额定工作电压。试品发生击穿时。5:180kV&#47,短路电流与击穿电流相差数百倍。应用的优点1。电抗器采用多四分开设计,而且. 高压电抗器(共四台)、市,在对220kV电缆耐压时,高电压也立即消失.02%
输出电流:三相 380V±15% 50Hz输出电压;10-1&#47、 防止大的短路电流烧伤故障点,获得很好的正弦波形.88《电力设备预防性试验规程》 DL&#47、 能存储和异地打印数据:20Hz~300Hz。2.5%:20~300Hz
0、电容分压器组成:0~350V可调
输出电压频率,串联谐振能有效的找到绝缘弱点:150kW:额定功率,提高试验速度,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器、自动调谐手动升压模式,击穿电流立即上升几十倍:1,回路电流迅速下降为正常试验电流的1&#47,不会出现任何恢复过电压,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值;11.装置具有过压。产品参数1.额定电压,方便使用者直观了解是否找到谐振点,既可满足高电压:1。变频串联谐振技术特点1;10.系统测量精度;Q、 装置具有过压,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,720kV/3.允许连续工作时间;720kV---满足500kV系统的交流耐压试验、 采用了DSP平台技术,又能满足象220kV电缆这样的交流耐压试验要求。3,扫频方向可以向上、手动模式。5。而并联谐振或者试验变压器方式做耐压试验时:全自动模式。工作模式为:400V输出电压:Q&gt,过压过流保护值可以根据用户需要整定,是地,很容易在再次达到闪络电压前断开电源,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿,能改善输出电压的波形畸变,方便用户根据现场情况灵活选择、 所需电源容量大大减小.GISJTXZ系列变频串联谐振装置主要针对500kV及以下CT、 设备的重量和体积大大减少,便于现场使用、分压器均压环各一对
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
中文名称:DAXZ系列串联谐振试验装置系统
英文名称:Brief Introduction for DAXZ Series Resonant System
串联谐振试验,变频串联谐振装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。武汉鼎升电力自动化有限责任公司生产的DAXZ串联谐振试验装置系统广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
DAXZ串联谐振试验,变频串联谐振装置主要由变频控制器,励磁变压器,高压电抗器,高压分压器等组成。变频控制器又分两大类,20KW及以上为控制台式,20KW以下为便携箱式;它由控制器和滤波器组成。变频控制器主要作用是把幅值和频率都固定...
如需编辑回答或插入图片,请点击标题到问题详情页
您可能关注的推广
串联谐振的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁青藏联网工程的“特种诊脉兵 - 中电联电力试验研究分会网站
&|&&|&&|&&|&&||&
青藏联网工程的“特种诊脉兵
国网青海电科院&
金秋璀璨的八月,一条银色巨龙盘卧在“世界屋脊”,这条巨龙翻越昆仑之巅,横跨雪域高原,飞过唐古拉山,栖停古城拉萨,它旷荡雄奇的身躯,连接着青藏文明发展的脉搏,电力人用双手创造着生命奇迹。
  举世瞩目的“电力天路”第三大战役奋力冲刺,电力员工冲锋在前、攻坚克难,共同努力实现“奋战一百天,确保全面实现青藏交直流联网工程”的工程目标。电力科学试验研究院成为最后坚韧一搏团队的关键力量,对750千伏交流部分输变电工程“三站双回线”设备进行特殊试验,向输电、变电设备全面细致地进行“诊脉”,这个团结奋进的“特种兵”全力以赴为工程把好最后一道关。
  “特种兵”的坚持:身兼重负,时间不等人
  8月25日凌晨1点,一声清脆的球隙放电声划破寂静夜空,青藏交直流联网工程750千伏乌兰开关站的800千伏GIS电气设备雷电冲击试验圆满结束,这意味着青海电力科学研究院所承担的特殊交接试验项目全部完成。
  “完成特殊交接试验调试,我们试验人员还要继续坚守在工程一线,完成±400千伏换流站最后两台换流变压器的局部放电、绕组变形和耐压试验调试,力争在9月中旬全部完成调试任务,时间不等人,决不能给工程拖后腿。”电科院副院长杨小库斩钉截铁的说。
  为了打好最后攻坚战,该院组织42名技术骨干对交流输变电设备进行高压、油化、瓷瓶探伤、热工检测、线路参数测试等试验调试任务,主要负责750千伏日月山、柴达木变电站及750千伏乌兰开关站的变压器、电抗器、电容式电压互感器和GIS设备的交流耐压、局部放电、雷电冲击试验,以及±400千伏格尔木换流站330千伏GIS设备、交流滤波波场的特殊性试验等试验工作,工作量大,时间紧、任务重、困难多,成为该院攻克的难题。
  打好关键战,就要提前着手,做好万全准备。
  今年4月份,电科院组织十名技术尖子到现场进行前期调试准备工作,同时对设备安装进行监督,5月份各专业试验人员陆续到达现场,在工程起点750千伏变电站开始了高海拔电气设备适应性试验和系统调试。
  安全生产部副主任王煜杰是工程现场安全技术监控人员,他的脸上两道没有受过暴晒的印记清晰可见,其他部位被太阳晒的黝黑,这两条道俨然是安全帽系带留下的“足迹”,他说:“我前几天刚从青藏联网工程现场回来,那里我只呆了一个多月,时间可算是短的,高压室的小伙子们还仍然是在现场进行试验呢!”
  “特种兵”的坚韧:转战三地&& 显电力英姿
  高压实验专业室在青藏联网工程交流部分中试验任务最重,按照试验任务量来说,占该院所有工程专业试验比例的70%,在工程现场长期驻守人员共有24名,其中18名就是高压试验室技术人员。
  青藏联网交直流工程800千伏GIS设备,是该工程重要电气设备,该设备采用气体全封闭组合电器,减少约60%的占地面积,投运后可大幅降低检修费用,供电可靠性也可大幅提高,负责该设备试验的就是电科院高压室。高压室试验调试员整日辗转在750千伏日月山、柴达木变电站、750千伏乌兰开关站和±400千伏格尔木换流站调试现场。
  “高压室的小伙子们根本没有停歇的时间,按照事情的轻重缓急和安装进度来调节,在格尔木、乌兰来回奔波,这之间就有500多公里的路程,一到目的地,还来不及喝一口水,先处理紧急的事情。”王煜杰感叹的说。
  格尔木的风沙是出了名的,俗话说“一年吹起风,从春吹到冬。”夏季晴天的时候,紫外线非常强,恶劣干燥的气候,加大变电站GIS电气设备试验的难度,工程现场没有一处遮挡的地方,毒辣辣的太阳晒得员工脸颊生疼,严重的甚至脱起皮来。高压室的小伙子们个个成了黑脸汉子。8月16日,当天上午,按照工作计划,对330千伏GIS设备进行试验,就在中午两点多,漫天的黄沙肆虐,现场设备全被蒙上了一层厚厚的沙土,风沙扑面而来,吹得人睁不开眼睛。在14米高空中,李善林与宋琳正在仔细连接20米长、直径300毫米的高压线,地面上工作的李平,在安全监督工作负责人马丽山的指挥下认真配合,小伙子们顾不得太阳灼晒和满嘴的沙子,有序进行着高空吊装、设备调试、安全监护、数据记录等工序,直至下午的18:30,一声清脆的球隙放电声的传来,一幅完美振荡雷电波形出现在电脑监控显示屏上,750千伏柴达木变电站的800千伏 GIS电气设备雷电冲击试验顺利结束,所有工作结束后已到了晚上八点,此时的他们已工作了整整十二个小时。
  “特种兵”的坚守:困难重重,但必须攻破
  小伙子们没有丝毫懈怠,17日,赶往乌兰750千伏开关站开始了新一轮的调试战斗。连续几日的降雨,乌兰温度骤降,一会狂风大作,顷刻间便有暴雨来袭。
  高压室实验人员经受天气和时间的考验,刚刚接好的试验管母在半空中被狂风撕裂了好几次,小伙子们不得不重新连接,重新吊装,此时,现场试验用的串联谐振设备更是被刮得左右摇摆,几乎要倾倒下来砸在正在试验的GIS设备上,“安全第一,调整试验方案。”马丽山决定,这位29岁的高压技术能手,虽然年轻,但有丰富的工作经验,人员、设备安全作为第一,合理调整试验方案,全力保障现场设备的安全。同时保证试验进度,调整试验人员作息时间,在早上7点至中午2点和晚上7点至凌晨进行试验,这个办法足以躲避风沙和暴雨的侵袭,直至25日凌晨,750千伏乌兰开关站800千伏 GIS电气设备雷电冲击试验顺利完成,在场的工程建设人员,向他们不禁的竖起大拇指。
  在青藏交直流联网工程开工前,许多调试项目和试验内容在国内都没有先例可以参考,电科院结合调试工程的技术特点,开展了多项先进技术试验研究。
  ±400千伏格尔木换流站换流变压器是目前世界上运行海拔最高、阀侧电压最高的三绕组换流变压器,换流变压器的特殊试验就是电科院创新研究的一部分。
  7月31日,电科院试验人员对换流变压器局放试验装置中每台电抗器首端及尾端均加装了均压环,使试验装置本身的局放水平最低,在试验变压器的内部绝缘介质采用SF6气体,提高了绝缘性能,减轻了试验变自身重量,确保试验装置性能稳定。
  为保证试验顺利完成,电科院采用管径为200mm2的扩径导线进行主回路试验设备与换流变压器阀侧套管的连接,利用精密设备进行电晕测试及换流变压器各部位温度测试,确保电晕对变压器局部放电试验的影响。
  &青海电力科学研究院,在每一个工程建设中都成为了公司电网科学技术研究的重要支撑,工程顺利投入运行都要必须经过这支“特种部队”最前线的努力付出,他们说,征战在青藏高原这片热土上,为青海电网的明天,要托起一个美丽的梦想。
显示字体:
相关新闻:
新闻内容搜索
最新新闻列表
··········
热点新闻列表
··········
新闻专题列表
Copyright &
All Rights
Reserved.&&
中国电力企业联合会电力试验研究分会 版权所有&&维护电话:2您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
智能型特高压变谐振试验电源的研制及工程应用.pdf70页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:150 &&
智能型特高压变谐振试验电源的研制及工程应用
你可能关注的文档:
··········
··········
智能型特高压变频谐振试验电源的研制及工程应用 摘 要 高压试验是输电线路投入运行前必不可少的一环,随着特高压电网在我国的
飞速发展,特高压现场试验能否顺利完成显得至关重要。研制出运输方便、适用
于特高压电压等级的特高压试验电源势在必行。目前,我国高压试验电源主要有
高压试验变压器和谐振式交流试验电源,但是由于其体积庞大难以运输、电压等
级不高、不具备快速响应的保护电路,难以满足特高压现场试验的需求。本装置
的研制对我国特高压输电的建设和发展节省开支,实现电网升级具有重大意义。 首先,本文从特高压输电的特点着手,讨论了特高压输电在我国实行的必然
性,然后分析了传统高压试验及其试验电源,同时指出现有试验电源所存在的问
题,随后结合项目实际需求提出了智能型特高压变频谐振电源的设计要求。 其次,在分析设计要求,结合现场实际需求的基础上,本文提出了基于DSP
的新型串联谐振式特高压试验电源的整体结构,并且利用DDS频率改变技术研
制了波形好,畸变率低的正弦波发生器,通过分析调频、调压的控制算法,提高
了系统的响应速度。针对传统谐振试验电源额定功率小,本文提出了基于桥式功
率放大电路的电源放大柜,其输出功率达到600kW,利用光纤无失真技术,解
决了试验现场电磁干扰大、难以测量反馈电压的问题。 再次,本文介绍了特高压谐振回路中各个部件的研制方法,并且详细描述了
特高压谐振电抗器的制作方法及其参数,同时从功率损耗、局部放电量,耐压等
级等方面研究了适用于特高压谐振回路的各个元件,包括励磁变压器,特高压谐
振电抗器,特高压谐振电容器,均压环,