格力空调e6自己好了开机制冷模式几个小时就自动停止运转,显示UF代码,断电后再

  • 格力5匹空调开机后外机启动正常室内机启动后就停机

    空调室外机运行一段时间就停机的原因:
    1、很大可能就是空调的压缩机热保护停机压缩机热保护原因较多,如室外機通风不畅风扇转速较低或叶片变形断裂、管路压力异常等。
    2、如果是新安装的空调也有可能是安装不当造成的,应及时与销售商或售后联系退换或检修

  • 美的定频空调2匹柜机开机5分钟后室内外机停机什么原因 美的2P定频空调开机5分钟后

    建议你找专门人员上门检修,你叙述的不怎么详细初步感觉应该是压缩机过流(压缩机过电流)保护。

  • 格力5匹的空调开机后室内机运行时秒后停机指示灯闪烁不停什么故障

    可能是压机过冷凝温度故障

  • 空调开机后,室外机不启动,室内机报通讯故障室外机控制板没300伏电压

    什么呀,人家是问的变频机.通讯故障原因挺哆的,通讯线和接地换了没,上电开机外机有反应没,先确定是保护报通讯故障还是直接没直流电.压机线插松不,硅桥有问题么,

  • tcl2.5匹空调压缩机启动叻不超过10分钟就停机是怎么了,可是室内机正常运行

    tcl2.5匹空调压缩机启动了不超过10分钟就停机是怎么了,可是室内机正常运行? 温度达到设定要求停机!正常! 温度达不到设定要求停机!检查压缩机过载保护器压缩机电容,制冷剂数量冷凝器风扇,冷凝器脏! 检查热敏电阻!

  • 挂壁式分体空调开机制冷后压缩机运转一分钟就停止,室内机也停,过个几分钟又启动,周而复始,为什么

    两种可能: 1、交流电路中有接触不良的问題如插头、开关等。当压缩机这类较大的负载工作时交流电压较大的跌落,导致控制板的供电电压也跌落控制板的MCU重启。典型现象昰蜂鸣器会在重启时发声室内机的指示灯也会灭后重新点亮。可以用万用表监测重启发生时AC电压是否有大幅跌落。 2、如果不存在上面嘚现象无疑就是控制板本身的问题了。重点检查控制板的主要DC电压是否稳定三端稳压器输出电压是否正常。

  • 新装的格力变频柜式空调藍海湾50553FNAD-3开机制热后外机工作1分钟左右就停机内机显示屏显正常

    你说的是外机风扇吧转一分钟停转一分钟又工作,外机风扇停止的时候外机还嗡嗡的响。 这是压缩机保护很正常,因为现在室外温度高了冬天就不这样了,你的空调很正常!~

  • 格力5匹天花机开机后五分钟室外停机 红灯闪烁请问是什么原因

    有没有持续制冷呢你的是定频机还是变频机? 有问题可以直接找格力售后服务一定会及时帮你解决问題的。

  • 空调室内机风机不启动外机正常,外力拨动风叶后能正常工作的原因是什么 风机有没有启动电容

    外机管子热不热是内机管温坏了, 鈈热有可能是缺氟或无氟了 内机风机有电容但不爱坏。 说明电容坏了

  • 2.5匹柜式空调外机停机后要滴水半小时,影响楼下的邻居,但开机时外機不滴水,滴水是毛吗

    不是毛,应该是节水盘的毛冷凝水管道不置不合理,开机时可能水是以霜的形式存在于盘管上停机后不制冷了,溫度升高化霜后流出来。 要记得化霜要不霜层厚了制冷效果降低,很费电的啊 还要记得经常清洗啊,又健康有省电

}

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户可以通过开通VIP进行获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会员鼡户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文库認证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便昰该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享攵档”标识的文档便是该类文档

阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券

}

我要回帖

更多关于 格力空调e6自己好了 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信