电容器柜用什么电容字母表示示

电容器柜原理_谁能告诉我箱变中电容柜的作用跟工作原理
电容器柜原理
被采纳的回答
箱变中电容柜的作用功率因数补偿。是利用了电容的储能特性。
该回答被赞387次
电容器柜原理相关问题解答
问:电容补偿柜工作原理是什么?
答:通过自动补偿控制器收集到负荷端的无功损耗(功率因数)情况,自动进行电容补偿的投切动作,从而达到减少无功损耗、提高功率因数的目的。
问:高压电容柜与电容器并联的电压互感器做什么用,说是放电线圈
答:就是相当于电容器两端并一个高阻值电阻,当电容器运行时,用来检测电容器的电压(做为一种保护使用),当电容器停止运行时,可以给电容器放电,确保电容器在下次投入时电容器两
问:电容补偿柜就是装电容器的柜子,里面有 电容器、电抗器、接触
答:电容器与电抗器是串联的为的是防止电容器合闸时的涌流,若是调谐的还具有消除5,7次等高频的谐波电流、接触器是用于投切电容器支路的。工作原理是,测量用电系统的功率因
问:高压电容柜的工作原理是什么?
答:根据所接线路或设备(变压器或电动机)的功率因数,手动或自动投切电容器,从而达到提高输配负荷和线路的功率因数。
问:高低压安装电容器的工作原理是什么?
答:电容器直接安装在电压输入端,即跨线安装,需要用安规电容器,做滤波用;
电容器安装在整流桥后,一般用作DC-link,主要有平整电压以及支撑电压的作用;
电容器安装在IGBT后端
问:一次原理图中,画电容柜的时候,为什么要把三个电容器首尾相连
答:没什么特殊的含义,就是这样的表示法。
你说的是"单线图"的表示法。实际上,在电容柜里的电容器,每个有三个接线端,分别接:A、B、C三相。
你的图里,没画线的两个角,实际
问:请问电容器的工作原理及结构,配电室使用何种电容器,能否起到
答:配电室使用的是电力补偿电容器,装置电容的柜叫电容补偿柜,他可以补偿运行设备中的无功电量部分,并对稳定电网的供电质量有一定的稳定作用,功效显著。
问:高压电容补偿柜的放电线圈在电容充放电过程中的工作原理能
答:三相电容器通常在其内部接成三角形,单相电容器的电压低于运行电压时,接成星型;反之接三角形。电容器上算的是线电压,所以接成三角形是星形的无功容量的三倍。如果补偿
问:补偿的原理?
答:对电气设备和电容器本身产生非常严重的危害。我们设计电容柜时都装有放电装置,电容 低压也可采用电容器专用接触器,大多数情况可以满足需要原理在实际电力系统中,大部
问:电力电容器的补偿原理是?
1.触器式电容柜(老式):采用接触器作为投切电容器的开关。电容 电容器不消耗无功,反而是向系统注入无功功率。
电流在电感元件中作功
您还可能感兴趣的问题:谈电容柜的使用和维护_电容器_中国百科网
谈电容柜的使用和维护
    广东中山市电力局 (528400) 卢伟坚
  一、电容柜的基本情况   1、目前中山地区主要使用的低压成套配电产品,主要有PGL、GGD、GCK、GCL等产品,从用户使用的情况来看,总体情况不错,但是也存在一些问题,从统计的数据来看,在一套配电系统中,低压配电柜中以电容柜故障率为较高,见表(1)
表(1)各功能单元所占故障比率
  电容柜在配系统中起无功补偿作用,它运行的好坏将直接影响供电质量和用户的经济效益。因此,应使用户懂得正确使用和维护电容柜就显得十分重要。   2、影响电力电容器的安全运行因素   电容器是静止设备,但由于制造技术和质量问题或运行维护不当和不周,也常会遇到异常现象和事故,同时,它是属储能元件,在电力系统中受过渡过程的影响,以及它与感性元件的相互作用,在一定条件下产生谐振,使到其的投切操作及正常运行造成许多不利因素。   (1)安装、接线不符合安全要求A、额定电压要与所接的电力网电压相符;B、安装电容柜的室内,应无腐蚀性气体及水蒸汽,不受雨、雷、尘土侵袭,没有剧烈振动、冲击、爆炸、易燃等危险;C、电容器要有良好的通风环境,应避免日光直接照射柜体。   (2)电容器制造质量不良由于材料和制造工艺与标准有差距,造成隐患,必影响电容器运行的安全,如电容器内部元件被击穿引致爆炸,因此生产厂家一定要选用高质量的材料和规范的制造工艺来制造电容器。   (3)环境温度的影响电容器的运行温度是主要的监视项目,温度不超出允许范围是保证电容器安全运行和预定使用年限的主要条件。运行温度过高,可能导致介质击穿而绝缘强度的降低,或造成热击穿,影响电容器的寿命。电力电容器的运行环境温度规定见表(2)
表(2) 移相电容器运环境温度的规定
  (4)电容器的过电流电力电容器在以下几种情况下可能出现过电流:   A、电容器组投入电力网时产生的合闸浪涌电流;一般合闸浪涌电流为正常电流幅值的6&8倍。故极容易损坏接触器。因此应尽量选用电容器专用的切换交流接触器,如CJl9系列,如选用的普通交流接触器,应在电容器组中串入小值电抗器;   B、运行电压升高使电容器过流。因为电容的无功功率与运行电压的平方成正比,所以电压升高,无功电流也增大。其后果是使电容器温度也升高;   C、电源电压波形畸变造成电容器过流。在电力系统中,由于采用大功率可控硅整流器作为直流电源的广泛应用,电解工艺变压器铁芯的饱和等,都会使电源电压的波形发生畸变。凡是非正弦波电压,均可分解为基波和各种信频的高次谐波。由于容抗与频率成反比,所以谐波次数愈高,对该次谐波电压表现出的容抗愈小,该次谐波电流就愈小,由此可知,某次谐波电流所造成电流波形畸变,远比电压波形的畸变严重。尤其是,当并联电容补偿装置,其电容与输电线和变压器的电感形成振荡回路时,还可能出现电流谐振,该谐振电流将使电容器严重过负荷,造成屡断熔丝使电容器无法投入。      (5)电容器的过电压运行电压升高,对电容器亦会造成不利影响,一方面使温度增高甚至导致热不平衡,另一方面使油浸纸绝缘介质长期在高电场作用下产生老化作用,使绝缘强度降低而发生击穿。电压高低还影响电容寿命,试验结果发现,电容器寿命I(h)与电压的7至8次方成反比,例如电压增高15%,其寿命可能缩短至运行于额定电压时的32.7%&37.6%,因此,要求运行电压在允许范围之内,是保证电容器安全运行的重要措施。   (6)带电荷合闸将引起电容器损坏电容器是不允许带电荷合闸的,因为如果合闸瞬间电压极性正好和电容器上的极性相反的话,两电压相加将在回路上产生很大的冲击电流,易引起过热,损坏电容,甚至爆炸。   二、电容柜的运行和维护   1、对运行中的电容柜应加强巡视,检查。   (1)监视温度、电压、电流。电容柜环境温度不得超过40摄氏度,电容器本体温度不得超过60摄氏度。   (2)关于电压的监视,一般规定,电压高于额定电压1.05倍时电容器可以长期运行,并允许在一昼夜中,最高不超过1.1倍于额定电压下运行不超过6小时。   (3)巡视时要检查电容器外壳有无膨胀,瓷套管破碎,漏油,接头是否发热,通风是否良好等。   2、无功功率自动补偿控制器是电容柜的关键部件,它是否能正常工作则直接影响到电容柜的正常运行。因此用户必须全面了解控制器的功能特点,使用条件,技术参数,安装接线,一般定性检查,系统故障的排除。   (1)控制器简介:现时使用的设备多采用深圳华冠电气公司JKG无功功率自动补偿控制器,该产品功能完善,抗干扰能力强。   (2)功能:A、温度适应性,-25摄氏度一+70摄氏度;B、具有功率因数和无功电流两套检测系统;C、输出电路采用循环工作方式;D、有过电压判断,显示,并快速逐级切除补偿电容功能;E、有超低负荷判断,显示,封锁功能,防止振荡;F、对电网过补偿,欠补偿情况能显示并自动作出相应处理;G、电流取样信号可直接从计量回路中取出,无需另加取样互感器。   (3)试验与调整:A、面板上设有试验开关、此开关拨在&试验&档时,只要有电压信号,就能自动作快速循环投切动作。利用这一功能,可方便地检查外接线路;B、本机只调整&投入门限&,其切除值随&投入&值变化自动作相应调整;C、在负荷低于取样电流互感器原边值的6%时,为防止投入后过补偿引起振荡,&欠流&指示灯亮而同时使电容器组不投入。   (4)系统故障的排除:控制器在安装过程,因一些容易忽视的接线错误,会造成整个电容补偿系统不能正常运行。现将较常见的故障现象及检查,排除方法分述如下:  A、电源指示灯亮、欠流指示灯亮,总电流表指示负载电流超过额定电流的8%。这时应拆开控制器上IS端一根线串人电流表,如电流表电流大于400mA,说明是控制器有故障。如电流表电流小于400mA或没有电流,则不是控制器的问题,有可能是取样回路没有连通,或取样回路并联了其它仪表,应改为串联;   B、电源指示灯亮,&欠流&指示灯不亮,配电屏上的COS&表指示滞后,控制器上的COS&表指示在超前的位置。出现这种现象是因取样电流信号IS的两根线接反,将其互换即可。若仍无法解决,应检查取样相位;   C.随着外偿电容的投入,控制器上COS&表指针不向正常方向移动。这时应检查取样电流信号IS和取样信号US的相位。用万用表交流500V档,将一支表笔接触取样电流互感器所在母排,另一支表笔接触控制器US端,如果两点间电压为零,即IS与US同相,判断清楚相位后,即可按要求连接;   D、随着补偿电容的投入,控制器上的COS&表指示几乎不变化。出现这种现象,应将电容柜主母线移到取样电流互感器的负载方。   E、不便判断问题出在控制器还是出在外接线路时,可换接一台控制器,如出现相同的故障现象,务必按前面提示的四种现象,及时检查外接线路是否有误。
Copyright by ;All rights reserved.安全检查中...
请打开浏览器的javascript,然后刷新浏览器
<.cn 正在遭受攻击,请稍等片刻.
还剩 5 秒&无功率自动补偿柜起什么作用,,_电容器_百科问答
无功率自动补偿柜起什么作用,,
需要师傅给我详解一下
提问者:朱艳琪
交流电在通过纯电阻的时候,电能都转成了热能,而在通过纯容性或者纯感性负载的时候,并不做功。也就是说没有消耗电能,即为无功功率。当然实际负载,不可能为纯容性负载或者纯感性负载,一般都是混合性负载,这样电流在通过它们的时候,就有部分电能不做功,就是无功功率,此时的功率因数小于1,为了提高电能的利用率,就要进行无功补偿。 电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性电抗,在运行过程中需要向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器、同步调相机等容性设备以后,可以供给感性电抗消耗的部分无功功率小电网电源向感性负荷提供无功功率。也即减少无功功率在电网中的流动,因此可以降低输电线路因输送无功功率造成的电能损耗,改善电网的运行条件。这种做法称为无功补偿。配电网中常用的无功补偿方式有哪些?无功补偿可以改善电压质量,提高功率因数,是电网采用的节能措施之一。配电网中常用的无功补偿方式为:在系统的部分变、配电所中,在各个用户中安装无功补偿装置;在高低压配电线路中分散安装并联电容机组;在配电变压器低压侧和车间配电屏间安装并联电容器以及在单台电动机附近安装并联电容器,进行集中或分散的就地补偿。1、就地补偿对于大型电机或者大功率用电设备宜装设就地补偿装置。就地补偿是最经济、最简单以及最见效的补偿方式。在就地补偿方式中,把电容器直接接在用电设备上,中间只加串熔断器保护,用电设备投入时电容器跟着一起投入,切除时一块切除,实现了最方便的无功自动补偿,切除时用电设备的线圈就是电容器的放电线圈。2、分散补偿当各用户终端距主变较远时,宜在供电末端装设分散补偿装置,结合用户端的低压补偿,可以使线损大大降低,同时可以兼顾提升末端电压的作用。3、集中补偿 变电站内的无功补偿,主要是补偿主变对无功容量的需求,结合考虑供电压区内的无功潮流及配电线路和用户的无功补偿水平来确定无功补偿容量。35KV变电站一般按主变容量的10%-15%来确定;110KV变电站可按15%-20%来确定。4、调容方式的选择(1)长期变动的负荷对于建站初期负荷较小,以后负荷逐渐增大的情况,组装设无载可调容电容器组。户外安装时可选用可调容集合式电容器;户内安装时可选用可调容柜式电容器装置。其基本原理为将电容器按二进制方式分成二组,通过分接开关或隔离开关选择投切组合,可以实现三档容量可调。随着负荷的改变,可以人工断电后改变投切组合满足某一时间段的无功平衡。这种场合可以装设无功自动调容装置,该装置可以满足无人值守综合自动化的要求。(3)短时段内负荷频繁变化的场合该场合宜装可快速跟踪的瞬态无功补偿装置。由于电容器每次投切前却必须保证电容器没有残存的电荷,而电容器放电即使通过放电线圈亦需要数秒的时间,所以高压瞬态无功补偿装置(也称SVC)一般都是固定补偿最大容量的电容器,同时并联一组容量可调的电抗器,通过快速调整电抗器的输出无功,从而达到无功瞬态平衡的目的。电抗器的调整技术主要有可控硅控制空心并联电抗器及直流偏磁调感两种方式,其中以前者较优,但价格较高。什么条件下需要计算无功补偿?应注意些什么?100KVA以下的才不需要计算无功,100KVA的也要计算,这是国家规定的。变电站的无功补偿一般原则是就地补偿,所以大型的高电压的变电所一般不需要无功补偿,不远距离输送无功,只有在110KV及以下的变电所10KV母线上才需要无功补偿。(1)在轻负荷时不允许过补偿,否则由于无功补偿容量过大,会使功率因数超前,向电网倒送无功,是不经济的;(2)在不同功率因数的条件下,每千乏补偿容量取得的补偿效益是不相同的。功率因数愈高时,每千乏补偿容量对减少无功功率在输送过程中造成的损耗的作用,将相应变小。如提高后的功率因数接近1,则补偿设备的投资将增加,投资的效益将减小。因此通常情况下,将功率因数提高到0.95左右为好。这样亦体现了合理补偿,以取得最佳技术经济效益的原则。什么叫无功补偿装置?有哪些?总的来说“无功补偿装置”就是个无功电源。一般电业规定功率因数为低压0.85以上,高压0.9以上。为了克服无功损耗,就要采用无功补偿装置来解决。电力系统中现有的无功补偿设备有无功静止式补偿装置和无功动态补偿装置两类,前者包括并联电容器和并联电抗器,后者包括同步补偿机(调相机)和静止型无功动态补偿装置(SVS)。并联电抗器的功能是:1)吸收容性电流,补偿容性无功,使系统达到无功平衡;2)可削弱电容效应,限制系统的工频电压升高及操作过电压。其不足之处是容量固定的并联电抗器,当线路传输功率接近自然功率时,会使线路电压过分降低,且造成附加有功损耗,但若将其切除,则线路在某些情况下又可能因失去补偿而产生不能允许的过电压。改进方法是采用可控电抗器,它借助控制回路直流的励磁改变铁心的饱和度(即工作点),从而达到平滑调节无功输出的目的。工业上采用1.同步电机和同步调相机; 2.采用移相电容器; 目前大多数采用移相电容器为主。 无功补偿对于降低线损有哪些作用?电网的损耗分为管理线损和技术线损。管理线损通过管理和组织上的措施来降低;技术线损通过各种技术措施来降低。无功补偿是利用技术措施降低线损的重要措施之一,在有功功率合理分配的同时,做到无功功率的合理分布。按照就近的原则安排减少无功远距离输送。对各种方式进行线损计算制定合理的运行方式;合理调整和利用补偿设备提高功率因数。1、提高负荷的功率因数 提高负荷的功率因数,可以减少发电机送出的无功功率和通过线路、变压器传输的无功功率,使线损大为降低,而且还可以改善电压质量、提高线路和变压器的输送能力。 2、装设无功补偿设备 应当根据电网中无功负荷及无功分布情况合理选择无功补偿容量和确定补偿容量的分布,以进一步降低电网损耗。 农村低压客户的用电现状以及无功补偿在低压降损中的作用有哪些?90年代以前,农村低压用电以居民生活用电为主,其负荷主要是照明用白炽灯,不仅用电量少而且负荷性质基本是纯电阻性(COSφ≈1),而低压动力用户的负荷功率因数虽然较低,但其用电量占总售电量的比例较小,故影响不大。近些年来,由于各种现代家用电器的迅速普及和大量使用,居民生活用电不仅用电量有了较大的增长,更重要的是其负荷性质有了很大的改变。与此同时,低压动力客户电量增长迅速,近几年已经占到了农村总用电量比重的60%~70%,主要以纺织行业、机械加工为主,而且动力客户的用电量明显呈现出继续增长趋势。这些动力客户,其设备自然功率因数较低(COSφ=0.6~0.7),且经常处于低功率因数运行状况。 目前,纯居民生活用电的农村综合变已经不存在了,绝大多数农村综合变的非普工业用电占到60%以上(小集镇公用变和排灌变除外)。由于低压动力客户都没有进行无功就地补偿,网改时由于资金不足等原因也未考虑低压无功补偿问题,导致农村综合变的功率因数很低,基本上在0.6~0.7之间,即无功功率在配电线路上引起的有功损耗实际上超过了有功功率在配电线路上引起的有功损耗。因此,从技术面分析,无功功率引起的有功损耗已经成为影响整个低压配电系统线损率最主要的技术因素。 经过实践,无功补偿技术的应用为电力企业和客户带来了双赢的局面。对客户来讲,合理进行随机补偿,可以降低电流,减少内线损耗,提高设备出力;对供电企业来说,无功补偿技术改造后,配变可以降低损耗,使得配变利用率提高,满足了更多动力客户的供电需求。从一定程度上缓解农村综合变容量不足的矛盾,可以将有限的电网建设资金用得更为合理。 无功补偿的对象主要是需用动力设备容量在10千瓦以上的客户;补偿的方法应以随机补偿为主,实现无功就地平衡。从补偿数量上来讲,理论上讲可以考虑按现有动力设备容量1:1~1:1.2来进行就地补偿。考虑到农村动力客户单台设备容量都较小,生产情况随着经济形势经常变化,可以考虑采用小容量的电容器(如2千乏、4千乏)等合理进行分组配置或者按现有动力设备容量1:0.6~1:0.8进行补偿以避免过补偿。从补偿后效果来看,补偿后动力电流可以下降1/3以上,有些甚至能下降一半电流,台区线损基本上可以降低2~4个百分点,可以起到较好的降损效果。
回答者:毛向雨
Mail: Copyright by ;All rights reserved.上海徐吉电气有限公司手机:,电话:021-22486传真:021-邮箱:网站:地址:上海市宝山区富长路号