多联机家用中央空调多联机系统局部效果不好的原因

多联机系统常见故障及其原因 -适嘉网全国站
当前位置 : &&&& 多联机系统常见故障及其原因 1 多联机系统常见故障及其原因已有 1508 人阅读此文 -
- 适嘉网原创& &【要点】多联机系统常见故障:1、空调不工作;2、房间温度达不到设计要求;3、部分房间忽冷忽热;4、空调系统不制热;5、充氮保压是压力不稳;设备用久了总会有些大大小小的问题,多联机系统同样也会出现一些问题,接下来总结一下多联机系统比较可能或经常出现的问题,多联机系统常见故障有哪些?&& & & &多联机系统常见故障一:空调不工作空调不工作原因有很多,当出现空调不工作的现象是,我们可以先对以下几项进行检查。1、是否电源没开。2、是否遥控器坏了。3、是否工作参数设置不正确。4、是否室内机附近有电磁干扰使其不能正确接收信号。&& & & &多联机系统常见故障二:房间温度达不到设计要求房间达不到设计温度可能是因为室外机排气温度过高引起保护性停机。引起排气温度过高的原因有:1、室内负荷太小。室内负荷太小会使压缩机吸气压力过高,从而使压缩后的排气温度高于设定值。2、制冷剂短缺。3、管道堵塞、室内机过滤器堵塞。5、压缩机缺少润滑油。6、管内有空气是冷媒量不稳定。&& & & &多联机系统常见故障三:部分房间忽冷忽热忽冷忽热现象产生是因为冷量输送不稳定,冷量不稳定的原因可能是:1、管内制冷剂缺少,无法满足房间冷量需求。2、管内有空气,冷媒在管内流动不畅,流量时大时小。3、冷媒分配器损坏,无法正常分配各房间冷媒量。&& & & &多联机系统常见故障四:空调系统不制热空调系统不制热常见的原因是:1、四通阀串气,即是四通阀中冷媒进入排气管。四通阀串气会使进入低压端和压缩机的压力和温度升高,吸气压力的升高会增加压缩机的负荷,运转电流升高,压缩后高压压力和排气温度比正常值高。2、低压压力传感器连接、配线发生错误或特性值不正常。设备不能根据参数作出正确的动作。&& & & &多联机系统常见故障五:充氮保压是压力不稳保压过程中压力不稳,主要有两种情况会引起这个问题。1、管道连接处因焊接质量问题引起泄露。这种情况可以再管道系统保压阶段发现并进行解决。2、室内外机泄露。室内外机的内漏智能在整个空调系统保压时才能发现。这是需要对室外机冷凝器和其他的连接处进行检查,对 于室内机,需要进行逐一的排除检查。这种情况耗费的人力物力是比较大的。&&& & &&咨询,请拨打我们的全国服务热线:400-。懂你更懂家,适嘉网为您一网打尽。&& & & 适嘉网承诺:普通家装项目,自受理预约单起一个工作日内,您就可以得到我们为您量身定做的免费设计方案和报价!&&&相关品牌:& &&&&& &&&&&&&& & & & & & & &&&&&& && &&&版权声明:适嘉网原创,转载请注明出处!违者必究!&猜你感兴趣:|分享|分享|分享|分享【日立】家用中央空调EX-Pro系列90㎡三房一厅套餐 适嘉价:¥38300Tel:400-长沙【大金】家用中央空调VRV-N系列110㎡三房两厅套餐 适嘉价:¥58650Tel:400-【日立】家用中央空调VAMmini系列158㎡四房二厅套餐 适嘉价:¥66860Tel:400-适嘉网SegaHome在全国主要省会城市已开设实体店,欢迎光临体验!新手指南配送方式如何付款售后服务帮助中心适嘉网微信公众号关注有惊喜,好礼码上到!热门城市:&申请免费设计三套免费设计方案供您选择
&主人,您太忙了,什么都没&空调多联机系统都有哪些优缺点?
答案长度必须超过10个字,请勿发布无效或违法言论。
(共有3个回答)
1 &&系统构成 &&热泵机组+风机盘管+连接水管+线控 &&室外机组+功能机组+室内机+连接铜管+线控 &&系统构成直接影响安装是否方便,以及安装的工时和安装费用的多少。
& &&多个模块组合,采用新型高效换热器,生产运输方便,压缩机可不露天,外形美观 &&机组可组合,但不能太多,内部结构复杂,生产工艺复杂,最大只能五十匹,规模上受限制。 &&模块机较好
3 &&舒适性 &&使用冷热水作为热交换的媒介,吹出的气流更柔和,充分适合人体的舒适享受,作为卧室和客厅的空调使用,长时间工作生活不会有特别干燥的感觉。 &&用氟利昂R22或R410A作为直接室内蒸发冷媒,吹出的气流容易过冷或过热,人体感觉刺激较大。同时长时间工作会感觉特别干燥感觉。 &&主要原因是氟利昂的蒸发温度较水要低很多,使用水作为媒介,气流效果更柔和,更适合居家及办公场合使用。
4 &&连接管路 &&水管连接;选择镀锌钢管、PP-R管、铜管或PVC管等; &&铜管连接;铜管连接则完全被压缩机功率限制,无法延伸,理论上最多100米,管路损耗较大。 &&冷水机组水管管路连接延伸范围较大,可以根据具体工程需要配置相应水泵,满足长距离、不同高度的安装要求;
5 &&环保理念 &&采用水管连接,房间内传送的为冷热水。使用PP-R管通过热融连接,有效防止漏水。万一泄露,对人体健康无害。 &&采用铜管连接,房间内传送为氟利昂。一旦长时间泄露,在不通风房间里,对人体健康有很大伤害。 &&随着人们对居住环境要求的提升,环保健康的居住理念也越来越重要。特别针对别墅、公寓的住房。
6 &&可靠性 &&应用时间久,应用工程多,经过几十年的检验,可靠性远比VRV变频机高,有相应的国家标准, &&且制造时进行全检,质量完全保证,由多个模块组成,一个模块有故障,另外的照样运转 &&工程应用是近几年的事,还没有经过时间检验,采用变频器控制,电器件较多,故障率高,信号线过长,易受干扰。技术还未成熟,有待验证。 &&模块水机技术可靠性远比VRV更经得住时间考验
7 &&安全性 &&氟里昂在室外侧,采用水作为载冷剂,安全性高,各模块可单独接电源线 &&由于采用变频控制器,易产生电磁辐射,干扰电器正常运作,电器件较多。氟里昂在室内,由于系统庞大,制冷剂泄漏到单个房间,有可能对人体造成危害 &&模块机更可靠、安全。
8 &&维护保养 &&维护保养容易,费用较低。机组整体结构简单,为低压闭式水管系统,可以通过膨胀水箱保持恒定,同时利用自动补水阀和安全阀门确保水量,无须专人维护。具有报警显示功能,方便诊断处理。 &&机组为高压密闭冷媒铜管系统,运行压力较高,一旦泄露,测漏和补漏工作量很大。同样有报警功能,但需专人维护。 &&维护的简单容易,维护的成本费用的高低,已经成为业主选择的重要考虑方向。
9 &&寿命 && &&压缩机运行以水温控制,运行平稳。主要工作系统全部集中在室外机,安全可靠。机组采用多个独立回路备用,即使一个故障,其他模块仍能提供能量。压缩机采用约克BRISTOL压缩机,运行效能高,寿命长。 &&使用变频压缩机运行,通过高频运转来达到快速制冷,长时间高频低频运转直接影响压缩机寿命。系统连接全部采用联合控制,部分设备故障会导致整个系统死锁保护。 &&YORK设备长久耐用,故障率低。VRV控制复杂,多控制点就必然多故障点。对于用户来说,维保费用上,模块机要远比VRV便宜的多。
10 &&新风 &&一个系统内有新风引入设备,混合后再送出,提高空气质量。 &&无法加入新风,必须通过安装独立的新风设备和新风管道,才能引入新风。 &&提升室内空气质量,能否引入新风,也是用户选择空调的看点。
多个模块组合,采用新型高效换热器,生产运输方便,压缩机可不露天,外形美观,节约用电;吹出的气流更柔和,充分适合人体的舒适享受。
1.电器件较多,故障率高,信号线过长,易受干扰。技术还未成熟,有待验证。
2.维修较难,维修费用高。
优点:1.多联机中央空调舒适度优于普通空调.
2.多联机中央空调系统优于普通空调
多联机中央空调是更先进的空调技术,只用一个室外机,其结构紧凑、美观、节省空间,室内机实现集中管理,可单独启动一台室内机运行,也可多台室内机同时启动,而普通空调是一拖一的形式,及一台室内机对于一个外机,非常空间;在功能应用上,多联机空调运用全新理念,集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技术、节能技术和网络控制技术等多种高新技术于一身,满足了消费者对舒适性、方便性等方面的要求,普通空调不能实现这些功能。
3.多联机中央空调所占空间优于普通空调
4.多联机中央空调使用寿命优于普通空调
普通空调的使用寿命一般在8-10年左右,而多联机中央空调能达到15-20年,使用寿命更加的长,也正是由于多联机中央空调如此长时间的使用寿命,所以多联机中央空调的使用成本其实比普通空调还要低,从长远来看使用多联机中央空调是非常划算的。
多联机中央空调比普通空调的劣势就在于初期投入成本比较高,对房屋层高有一定的要求。
家庭装修中常见的天然石材有大理石、花岗石、石灰石、板岩、砂岩、石英岩、罗马石、紫岩石等,其中使用最多的是大理石和花岗石这两类,这些天然石材以它们自然独特的花纹、
大金优点:中央空调好,制冷效果好,价格也实惠,售后有保障。 大金缺点:家用空调质量一般,性能不太稳定。 格力优点:价格实惠,性能稳定,噪音小,售后有保障。 格力
移动空调好用吗?可能很多人会质疑这种小型的空调制冷或者制热的效果,一般来讲,移动空调使用的功率、制冷量基本上是一样的,移动空调的风量循环能保持室内和室外的空气交
和一般中央空调相比,风管机空调最大的优势是造价便宜,而且室内装修出来的效果和中央空调一模一样,美观大方。此外,风管机维护方便、比较适合国人的空调使用习惯。 风管
风管机与中央空调比较有什么优缺点?许多朋友经常问风管机与 中央空调比较应该如何选择?正元舒适小编在此为您列举一下他们的优缺点: 风管机是隐藏式空调的简称,是空调
风管机优点:和中央空调相比,风管机空调造价便宜,室内装修出来的效果和中央空调一模一样,而且维护方便、比较适合国人的空调使用习惯。 风管机缺点是:定频技术、室外机
风管机与中央空调比较有什么优缺点?许多朋友经常问风管机与 中央空调比较应该如何选择?正元舒适小编在此为您列举一下他们的优缺点: 风管机是隐藏式空调的简称,是空调
  你可以使用空调清洗剂对空调蒸发器进行清洗。市面上空调清洗剂的牌子越来越多,其清洗原理都基本一致。空调清洗的原理很简单:用清洗剂加入到被清洗的设备界面中,对难
三菱好,格力只是中小市场。三菱电机株式会社成立90多年以来,从支持事业的基础技术到新产品的开发,乃至未来引领新事业发展的研究开发等广泛领域中,始终坚持以环保先进
1,最高点高度一般在1.6~1.9米之间;2,根据空调制冷能力大小、空调的品牌不同而不同。柜式空调是分体式空调的一种,普遍用于家庭及小型办公室,柜式空调具有功率
大家都关注
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&施工技术分区
查看: 1850|回复: 16
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分220帖子
四星助理工程师, 积分 220, 距离下一级还需 30 积分
多联机,一拖二。冷媒是R22,低压正常4.2,出风温度达到24度
请问下,故障出在哪?
打赏:4土木币0工程点
yuliang0111
很有专业水准
听众数收听数自我介绍如果愛上妳是錯的話,我不想對。如果對是等於沒有妳的話,我情願錯壹輩子。輸了妳,贏了世界又能如何?!…最后登录注册时间主题精华0积分2887帖子
一星高级工程师, 积分 2887, 距离下一级还需 113 积分
一般正常出风口温度在11度左右,可以检查一下雪种够不和电磁阀有木有问题...
<p id="rate_386" onmouseover="showTip(this)" tip="你懂的!&土木币 + 4
" class="mtn mbn">
&英雄一笑为红颜,红颜一笑为了钱…
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2837帖子
蒸发不好,仔细查一下膨胀阀的管路。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分194帖子
三星助理工程师, 积分 194, 距离下一级还需 6 积分
要看内机进风多少度,如果说环温都在40度以上,能给你打下24度,说明效果还是可以的,就是一个制冷量与房间大小是否相符合,再者查看内机液管和气管温差,如果节流后的液管是冷的,而气管温的话(一般 R22的吸气过热度是5度),说明内机供液量小了,就要查内机膨胀阀是否卡死,打不开等原因,如果节流后的气液管都很冷的话,说明风量不足,要查风机是否转动正常,或者过滤网脏堵,内机翅片是否脏堵。如果是一拖二的机组,一般都采用变容量压缩机(如欧美的数码涡旋机,或者日系和国内的变频涡旋机),当缺少缺冷剂,压缩机低频运转也会造成效果差,总之还有很多原因,要具体问题具体分析。
<p id="rate_386" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 4
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分238帖子
学习了& &谢谢
&首先检查系统;其次检查制冷剂量&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分131帖子
二星助理工程师, 积分 131, 距离下一级还需 19 积分
1.可能负荷配的小,如果往常使用正常,则排除这个可能。
2.可能内机带的膨胀阀损坏,节流效果变弱。
3.冷媒泄露。
<p id="rate_386" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分220帖子
四星助理工程师, 积分 220, 距离下一级还需 30 积分
后来观察是室外机所处位置不 通风,室外机周围是较高温度的空气,通风好了后,效果明显改算。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分141帖子
二星助理工程师, 积分 141, 距离下一级还需 9 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分875帖子
三星工程师, 积分 875, 距离下一级还需 75 积分
学习学习。。。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分88帖子
一星助理工程师, 积分 88, 距离下一级还需 12 积分
冷媒不足或电磁阀坏了