继电保护无线电综合测试仪仪的特点是什么?

人订阅该博客0
14:23:17 | reededarrow |
六相微机继电保护测试仪功能特点及技术指标
六相微机继电保护测试仪有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125V/相。六相电流并联可达180A。满足现场所有试验要求。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便和完美。
六相微机继电保护测试仪功能特点
1、满足现场所有试验要求,既可对传统的各种继电器及保护装置进行试,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便和完美。
2、各种技术指标完全达到电力部颁发的DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。
3、单机独立运行,内置高性能工控机,主频300--600MHz,内存512M,硬盘4--12G,运行WindowsXP操作系统。
4、国内同行为首先采用进口拉丝不锈钢面板,不锈钢键盘,同时采用触摸式鼠标,克服了轨迹球鼠标操作不灵活、容易损坏的缺点,并选用8.4寸,分辨率为800×600的TFT真彩显示屏,使得单机整体操作方便自如,经久耐用。
5、主控扳采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度。
6、功放采用高保真线性功放,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定。
7、采用USB接口直接和PC机通讯,无须任何转接线,方便使用。
8、可连接笔记本电脑运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件,无须重新学习操作方法。
9、具备GPS同步试验功能。装置可内置GPS同步卡(选配)通过RS232口与PC机相连,实现两台测试仪异地进行同步对调试验。
10、配有独立专用直流辅助电压源输出,输出电压分别为110V(1A),220V(0.6A)。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。
11、具有软件自校准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度,从而大大提高了精度的稳定性。
六相微机继电保护测试仪技术指标
1、交流电流源:
幅值范围:6×(0~30A) 精度:0.2%
六相电流并联输出最大值:180A
相电流长期允许工作值:10A
功率:300VA /相
六相并联最大功率:900VA
六相并联最大输出时允许工作时间:10s
频率范围:0~1000 Hz;精度:0.001 Hz
谐波次数:2~20次;相位:0~360°;精度:0.1°
2、直流电流源:
幅值:30A/相;功率:300VA/相;精度:0.2%
3、交流电压源:
幅值范围:6×(0~125V);精度:0.2%
扬州国华电气有限公司网站及产品:http://www.yzghdq.net/,,/,,http://www./,,/,,/,
大家都在关注 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
继电保护测试仪简介特点及特性指标
下载积分:750
内容提示:继电保护测试仪简介特点及特性指标
文档格式:DOC|
浏览次数:0|
上传日期: 07:21:18|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
继电保护测试仪简介特点及特性指标
官方公共微信微机继电保护测试仪装置特点与技术参数
HT-702微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。微机继电保护测试仪自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标控制器。单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,联接电脑运行则具有更强大的操作功能。体积小、精度高。既具有大型测试仪优越的性能、先进的功能,又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点,性能价格比高。是继保工作者得心应手的好工具。
官网参考资料(华天电力:/300/index.html)
第一节 主要特点
1、满足现场所有试验要求。具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125V/相。六相电流并联可达180A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便和完美。
2、各种技术指标完全达到电力部颁发的DL/T《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。
3、经典的WindowsXP操作界面,人机界面友好,操作简便快捷;高性能的嵌入式工业控制计算机和8.4寸分辨率为800×600的TFT真彩显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态及各种帮助信息等。
4、本机WindowsXP系统自带恢复功能,避免因非法关机或误操作等引起的系统崩溃。
5、配备有超薄型工业键盘和光电鼠标,可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作
6、主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度。
7、功放采用高保真线性功放,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定。
8、采用USB接口直接和PC机通讯,无须任何转接线,方便使用。
9、可连接笔记本电脑(选配)运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件,无须重新学习操作方法。
10、配有独立专用直流辅助电压源输出,输出电压分别为110V(1A),220V(0.6A)。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。
11、具有软件自较准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度,从而大大提高了精度的稳定性。
第二节 技术参数
1、交流电流源
幅值范围: 6×(0-30A)/相精度:0.5%
六相电流并联输出最大值: 180A
相电流长期允许工作值: 10A
功 率: 300VA/相
六相并联最大功率: 900VA
六相并联最大输出时允许工作时间:10s
频率范围: 0--1000Hz;精度:0.001Hz
谐波次数: 2--20次;相位:0--360°;精度:0.1°
2、直流电流源
幅值:20A/相;功率:300VA/相;精度:0.5%
3、交流电压源
幅值范围 :6×(0--125V);精度:0.5%
线电压范围: 0--250V
相电压/线电压输出功率 :70VA/100VA
频率范围:0--1000Hz;精度:0.001Hz
谐波次数: 2--20次;相位:0--360°;精度:0.1°
4、直流电压源
相电压输出幅值:0--±150V;精度:0.5%
线电压输出幅值:0--±300V;
相电压/线电压输出功率:90VA/180VA
5、开关量端子
开关量输入端子:8对
空 接 点: 1--20mA,24V装置内部有源
电位翻转:0--6VDC为低电平
15--250VDC为高电平
开关量输出端子:4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A
6、时间测量范围
范围 1ms~9999s;测量精度 1ms
体积 455 (mm)×530(mm)×220(mm);约25Kg
AC220V±10%;50Hz10A
第二章 装置硬件结构
第一节 装置硬件组成
1、 内置高性能工业控制计算机
本装置采用高性能工控机作为控制计算机,配有自还原CF卡,8.4″800×600分辨率TFT真彩LCD显示器。本机带高性能专用工业键盘和鼠标,无须另接外设就可直接使用,软件在WindowsXP操作系统下运行,操作简便。装置面板配有三个USB接口,可方便地进行数据存取、数据通信和软件升级等。
2、 DSP数字信号处理系统
采用6000系列DSP控制器作为核心,FPGA可编程逻辑器件输出波形,由于采用的是DDS硬件输出波形的技术,使波形频率和相位精度相当高,同时,该系统与工控机通讯直接采用USB2.0接口,使得数据通讯稳定可靠。
3、 D/A和A/D转换
采用高精度D/A转换器,同时采用有源低通滤波器,使输出波形平滑,幅频特性优良。同时控制系统还保留了12路16位A/D转换电路,可实时采集12路模拟量的输出波形并通过软件在屏幕上显示实际输出的波形,幅值和相位。
4、 高精度线性电压,电流功率放大器
电流、电压采用高性能线性放大器直接耦合输出方式,使电流,电压源可直接输出交流和直流波形,并可通过软件计算输出各种如方波、各次谐波叠加的组合波形,故障暂态波形等,可以较好地模拟各种短路故障时的电流,电压特征。功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件做功率输出级,结合精心合理设计的散热结构,具有足够大的功率冗余和热容量,功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护,电流回路允许开路,不会损坏装置。面板有电流开路指示灯,以方便用户检查接线正确与否。同时面板还有电压过载或短路指示灯,当电压回路(在有输出情况下)发生短路时,该指示灯发亮。大电流限时采用独特的硬件,限时电路,克服了传统的软件限时的缺点,使大电流使用更安全和更可靠。
5、 开关量输入、开关量输出
装置共有开关量输入端子8对,开关量输出端子4对。
开入量、开出量都由光电隔离器和24V直流继电器组成,其工作电源为独立的24V工作电源,所以在COM端与开入量之间有24V的直流电压。
6、 专用独立的直流电源输出
装置配有两路110V直流电源电压输出,头尾相接组成+110V、0V、-110V三个端子输出,只能作保护装置的工作电源,不能作为直流操作电源使用。+110V、-110V两端子可输出220V直流电压。
微机继电保护测试仪装置特点与技术参数由用户自行发布,微机继电保护测试仪装置特点与技术参数内容不代表本站立场,请自行分辨真伪。您好,欢迎来到!&
&|&&|&&|&&|&&|&&|&
分析微电脑继电保护测试仪仪器特点
09:40:28 慧聪电子网
【】讯  微电脑继电保护测试仪特点:
  1、嵌入式主机,配备超大规模可编程逻辑器件(CPLD)主机采用高速高性能嵌入式微机系统配备CPLD,响应速度快,传输频带宽,对基波可产生每周波500点的高密度拟合正弦波,输出波形光滑,无谐波分量。由于输出点数多,且通过精确的滤波电路,波形的失真度极小,在谐波输出时,即使对9次谐波、450Hz也可以达到每周波55点的高密度。而软件具有非常强的人机对话及在线帮助功能,可对任意试验参量实施控制。2、单机12路D/A同时输出采用16位高精度DAC芯片,确保拟合波形精度高,线性度好。可同时输出12路模拟信号,满足变压器保护、备用电源自投等全方位测试。3、高精度线性功放,同时输出6相电压及6相电流微电脑继电保护测试仪精心设计的电压、电流放大器实现交/直流共享,输出级采用独有的高精度超线性放大技术。精度高,可靠性好,同时输出6相交流电压和6相交流电流,每相交流电压输出高达130V、70VA,交流电流全并输出高达180A。直流电压输出可达300V、130VA。
  4、大屏幕LCD,接口完整,主机一体化单机箱结构本机采用640×480点阵8.0’’大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,操作界面和试验结果是全中文显示,全部操作过程均在显示屏上设定,显示直观清晰。装置可用自带键盘操作,亦提供外接键盘/鼠标口。还提供2个USB口、2个RS232口,可与外部计算机及其他设备通信。只需交流220V电源,开机即可工作。携带方便,非常适合流动试验及野外工作。
  5、辅助直流源(选配)本机可选配独立的两组直流电源,一组110VDC/1.0A,另一组220VDC/0.6A,开机自动同时输出,可用作保护供电电源,无需通过软件设置和调整。6、智能型自我保护采用最新设计的散热结构,保证最好的通风状况。并可同时判断过流、过压、过载、短路、温度过高、数据异常等危及装置本身安全的现象,即便是操作错误也不致损坏装置。另外,当危险信号如外部电压通过端子进入测试仪时,装置告警指示灯变红,并自动切断功放。
  7、接点丰富、软件功能强大本装置具有八路开关量输入(ABCRabcr)和4路开关量输出。输入接点为空接点和0-250V电位接点兼容方式,可智能识别。装置由面板上的23个按键通过大屏幕液晶显示屏进行操作,所有界面均中文显示。能完成现场大多数试验的检定工作。亦可方便地完成ABB、Siemens、AREVA等国外厂家的保护装置试验。微电脑继电保护测试仪装置立卧式放置均可,可脱机操作,亦可外接PC机操作,测试结果能自动整理、记录成试验报告,以备查阅,亦可使用U盘直接保存且方便传送到外接PC机中编辑、打印等处理。软件升级简单快捷,直接通过U盘升级或外部PC机下传,无需改动任何硬件。软件辅助计算功能强大,可自动计算正、负、零序电压电流,一、二次侧有功、无功、功率因数。6相电压及6相电流输出可进行备用电源自投切双组试验及变压器三相差动试验,接线非常简便。
  8、铁路专用特殊设计特殊设计电铁差动试验菜单,根据电铁牵引变压器差动保护的工作原理,自动测试变压器的比例制动特性特性。
  9、分相差动试验菜单根据变压器差动保护的工作原理,自动测试变压器的比例制动特性、谐波制动特性以及直流助磁特性。
  微电脑继电保护测试仪技术指标:
  交流电压输出
  0~250V连续可调,最大输出容量600VA,过量程保护260V
  交流电流输出
  0~50A,0~100A连续可调0~50A时,开路电压10V。0~100A时,开路电压5V。过载保护动作电流120A。
  直流电压输出
  0~250V连续可调,最大电流2A,过量程保护260V,过载保护动作电流2.1A±5%。
  直流电流输出
  0~200mA0~5A连续可调0~200mA时,开路电压48V,过载保护动作电流230mA。0~5A时,开路电压24V,过载保护动作电流5.2A。
  标准12路电流电压输出,灵活组织
  可12路(6路电压、6路电流)同时输出可6路电流或6路电压单独输出
  微电脑继电保护测试仪产品概述:
  微电脑继电保护测试仪是我公司在原产品基础上开发的高智能化、多功能继电保护校验装置。
  微电脑继电保护测试仪采用微电脑技术,由单片机、逻辑控制单元、交直流电流电压输出单元、高精度数据采集单元、LCD液晶显示器、实时时钟、打印机等组成,测量精度高、重复性好。该仪器还具有外形美观、性能可靠、操作简便、功能齐全等优点,是校验继电保护装置理想的检测设备。
  微电脑继电保护测试仪可测试各种交直流电流、电压、中间信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流)值,各种触头(常开、常闭、转换、延时)的吸合时间和断开时间、均自动测试三次,自动计算三次平均值,并可打印测试结果。
  微电脑继电保护测试仪主要特点:
  由于本机采用了微机控制,汉字提示操作。本机还设有自检报错功能,开机后本机立即投入自检,极大地方便了检查、维修。如“吸合电压”、“断开电压”、“常开吸合时间”等。
文章关键字:}