电机软启动器器保险烧毁原因

软启动器控制电路烧坏原因_百度知道
软启动器控制电路烧坏原因
我有更好的答案
注意电网的变化(特别是深夜),电压过高可调接变压器抽头或采用有载自动调压。
其他类似问题
控制电路的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请各位高人指点:如何检测软起动器是否烧毁_百度知道
请各位高人指点:如何检测软起动器是否烧毁
提问者采纳
ATS48软起动器如何选进线电抗器? 当一个供电电路为多个软起动器供电时需加进线电抗器,具体选型如下:其中*为 Q或Y。 ATS48D17*-----------------VZ1L015UM17TATS48D22*-----------------VZ1L030U800TATS48D32*和ATS48D38*------VZ1L040U600TATS48D47*和ATS48D62*------VZ1L070U350TATS48D75*至ATS48C14*------VZ1L015U170TATS48C17*至ATS48C25*------VZ1L250U100TATS48C32*-----------------VZ1L325U075TATS48C41*和AYS48C48*------VZ1L530U045TATS48C59*至ATS48M10*------VZ1LM10U024TATS48M12*-----------------VZ1LM14U016T
ATS48的使用环境条件及其降容条件是什么?
ATS48存放温度为:-25~+70°C,正常运行温度为:-10~+40°C不降容,当温度在(+40~+60°C之间,每升高1°C软起动器额定电流降容2%);ATS48最大运行高度为:1000米以内不降容(在此以上,每增加100米软起动器额定电流降容2.2%),最高高度2000米。 ATS48的modbus通讯接口如何与SUB-D接头连接?
注意ATS48的modbus连接接口为RJ45接头,使用RS485串口(2线)和modbus RTU协议进行通讯,而非SUB-D接头方式。如果用户端接口需要SUB-D接头,应选配modbus连接电缆VW3A8306(3米电缆,一个RJ45接头和1个15口SUB-D外接头。)连接到相应网关。
ATS48可否在故障下强制运行? 在ATS48的I/O菜单中LI3/LI4的逻辑定义中,如果将某个LI3/LI4端口定义成LII功能,并且在确认时,将ENT健按下持续10秒钟,直到显示屏闪烁确认为止.当系统定义为LII功能(禁止所有保护)后,LI3/LI4端口接受到”1”信号时,则此功能生效.此功能会屏蔽所有故障,尽最大可能启动电机,但是存在烧毁软启动设备的危险.一般应用于电动机紧急启动,不允许停机的场合,例如消防系统,烟雾抽取系统等设备上.注意:系统一旦设置为LII功能,该软启动器产品质保失效,如果发生故障,客户责任自负. ATS48软起动器的负载周期是怎么样的?
1。在标准负载应用下ATS48 软起动器可提供:S1负荷:冷态4In起动23 秒, 或者3In起动46秒;S4负荷:50%的负载系数每小时起动10次,以3In持续23秒 或4In起动12秒,或者与此相当的热循环.2。在重载应用下ATS48 软起动器可提供:S1负荷:冷态4In 起动48 秒, 或者3In 起动90 秒;S4负荷:50%的负载系数电机4In 起动25 秒每小时起动5次 或相同的热循环,电机热保护应调整为Class 20 . 能否使用一个模拟量电压或电流信号来控制ATS48的加减速斜率?不可以.软起动器不能通过一个模拟量来调整电机的转速, 软起动器不具备调节电机频率的功能.
软起动器的起动电流可在1.5~7倍的额定电流的范围内调整,但起动电流调整得较小时,电机无法起动,为什么? 电机获得的起动力矩必须克服负载的静态转矩,电机才能起动,所以使用软起动起动电机时也必须做到这一点,起动器设定的起动电流需要根据实际拖动的负载进行调整,起动电流设定在某一实际值之上电机均可起动,这一点的电流值对应于电机克服负载静态转矩的临界值. ATS46如何返回工厂设置? 在第3级参数中将Int参数设成YES即可。
对于静态转矩大的负载如何设置软启动器?
可提高软启动的初始起动力矩,这样设置有利于软启和电机的启动。
字串2ATS48如何返回工厂设置? 进入高级设置菜单(drC)将FCS菜单设成Yes即可。
软起动器ATS46的继电器R1, R2 的功能是什么? R1是故障继电器, 当系统上电时, 若无故障, R1动作, 即R1A, R1C 闭合, R1B, R1D 断开。R2 是起动结束继电器, 当电机起动结束时, R2 动作, 即R2A, R2C 闭合。 字串7注意: 这与日本的产品不同, 日本产品一般是有故障时吸合。
ATV46软起动器起动转矩的范围为何? 起动转矩为0.15---1倍的电机的标称转矩,电流为电机标称电流的2---5 倍。
ATS46如何降容? ATS46的额定工作环境温度为 0°C 至 40°C, 最高可工作在60°C的环境下, 当在 40°C至60°C时温度每升高1°C降容1.2%;ATS46的额定工作高度为海拔1000米,1000米以上,每升高100米降容0.5%.
字串3 软起动器一拖多时应设什么参数? CSC参数设成on,R1设成r1I,对于ATS46将LI设成LIC, 对于ATS48将LI3或LI4设成LIC。
字串1ATS46软起动器连接电动机的接线端子说明
ATS46软起动器连接电动机的接线端子为2/T1、4/T2、6/T3。ATS46C41N—46C66N大容量软起动器,用户为接线方便经常将电机电缆接至软起动器前排端子A2、B2、C2。虽然两组端子直接连通,但2/T1、4/T2、6/T3侧设置有电流检测装置,如果将电机电缆接在A2、B2、C2这一组端子上,则软起动器在起动过程或运行状态不能检测输出电流,故障代码“PHF”。此故障并非供电电源回路问题。
ATS46能否采用三角形接法? 不能,ATS48采用了特殊的结构而ATS46没有,只有采用了特殊工艺的ATS48才能采用三角形接法。
当ATS48软起动器采用三角形接线方式时,电机参数和电机保护参数如何设置? 直接按电机参数设,无需像星三角起动器一样将电机参数除以根号3,因为在ATS48中已经预先设置了计算公式。
ATS48的 R3继电器设置为报警功能时如何工作? R3设置为报警功能,当有故障时继电器吸合,无故障时不动作。注意:这与R1继电器有明显区别,当R1设置为故障继电器,R3设置为报警功能时,ATS48的控制电源一上电,如果无故障R1即动作而R3不动作,当有故障时R3动作而R1释放。
字串3 ATS48软起动器如何设置两线和三线控制?
不用设置参数,按两线方式接即为两线控制,按三线方式接即为三线控制。
软起动器ATS48按三角形接法时应注意什么? 只有ATS48***Q型的软起动器才适用三角形接法,ATS48***Y不适用三角形接法;当使用此功能时,高级设定菜单(drC)中的dlt参数要设成on,这时软起动器的停车方式只能选择自由停车且不能使用级联功能和预热功能。
软起动器的接线图中有两线控制,三线控制及PLC控制,它们有什么区别? 两线控制为电平控制方式,即在电机运转时run和stop端必须一直有直流24V电压,否则电机停止运行。三线控制为脉冲控制方式,即要想使电机运转,stop端需一直有电,run端只要给一个脉冲即可。这里的PLC控制指的是通过PLC进行通讯控制,即通过PLC发控制命令对软启动器进行控制,并不是通过PLC控制软启动器端子,这时要求stop端一直有电。 何为软起动器的力矩控制? 在电机起动过程中,软起动器对负载力矩进行检测,并使电机的力矩输出与负载力矩的差保持为一恒定值,这样加速曲线为一直线。若要激活此功能需将CLP参数设为ON。
在软起动器中,模拟量输出口AO1能反映电机的什么参数? 电机的电流、力矩、热状态、功率因数和有功功率能够由 AO1口输出的 0---20mA 或 4---20mA 的电流表示出。
LH4 与 ATS46,ATS48的主要区别? LH4 是一般的调压起动,而 ATS46,ATS48除调压功能外还增加了转矩控制,使电机在起动过程中平稳加速。
参考资料:
其他类似问题
软起动器的相关知识
其他1条回答
软起动都有断路器保护的,就像家里的保险丝一样,电流巨大的话,断路器会爆炸,一般情况只是烧断,通电后不显电,柜体内有糊味,先检查继电器和断路器是否完好,一般软起动不会烧毁的,如果很严重,打售后电话要求维修或者退货
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}