3.0 塔吊安装与拆除3.1 塔吊安装赛格广场一期结构工程结束时,业主决定二期工程由我局继续施工,因此一期工程塔吊拆除和二期工程塔吊安装变为同步进行。基本安装过程为:1、由C7022 塔吊先完成二期工程中塔楼底部3个安装段的结构安装;2、由C7022塔吊在确定的M440D位置安装上、下二道内爬工具梁系统;3、由C7022塔吊完成M440D塔吊全部安装并配合M440D塔吊试验验收(图3);4、由M440D塔吊拆除H3/36B塔吊;5、由M440D塔吊拆除C7022塔吊并对其进行性能改造;6、由M440D塔吊在新确定的C7022塔吊位置安装内爬工具梁系统和塔吊。3.2 塔吊拆除塔楼施工完成后,塔吊基本拆除过程如下:1、由M440D塔吊拆除C7022塔吊,并恢复为40m基本臂长;2、由M440D塔吊在图5位置安装C7022塔吊(经改造主卷扬机容绳量1500m);3、由C7022塔吊拆除M440D及工具梁系统(图6);4、由C7022塔吊在相邻塔楼钢管柱D柱顶安装1台最大起重量8t装配式屋面吊WD-80(图7);5、WD-80屋面吊拆除C7022塔吊及工具梁系统(图8);6、最后将WD-80屋面吊分解后由外用施工升降机放送到地面。
33 重型塔吊拆除主要问题1,C7022塔吊在塔楼顶部拆除后再安装的位置应提前正式通知业主,以便提前修改钢牛腿,保证工具梁系统安装。2,为满足重新安装C7022塔吊拆除M440D塔吊的技术要求,C7022塔吊装满39米塔身高度。M440D塔吊应保证可下降的空间条件,拆除时M440D塔吊转台结构可降至72层工具梁结构上。3,重新安装的C7022塔吊也应保证可下降空间条件。4,专用WD-80屋面吊在相邻钢管柱顶安装,应采取加固措施。5,制订各环节安全保障措施,制订主要环节安全预案。塔吊超高、超重结构拆除所采用的新技术、新工艺取得显著效果。
4.0 塔吊载荷及工具梁系统超高层建筑采用内爬式塔吊施工时,一般都将塔吊布置在建筑物核心筒内,由钢盘混凝土剪力墙作为塔吊支撑结构。赛格广场塔吊则是布置在核心筒外侧钢框架上,由于塔楼楼面钢梁不能承担塔吊的荷载,必须设计一套专用的工具梁系统支撑。M440D塔吊各工况最不利载荷组合:垂直载荷V=186吨;水平载荷H1= 73吨;水平载荷H2=68吨;塔身扭矩M=45吨米。根据荷载计算并经反复研究,决定将塔吊爬升过程中每一个站位相关楼层梁的柱上钢牛腿加强,使之能够承担塔吊及工具梁系统的荷载。在楼层梁安装后(在钢牛腿上安装25cm的钢垫梁以便楼面施工),安装工具梁作为塔吊支撑系统。在整个施工期间,当塔吊满负荷工作时及遇台风袭击时系统均安全可靠。
5.0 塔吊爬升二期工程2台内爬式塔吊从安装位置(上夹持层15F、下夹持层12F)到最后塔楼施工完成位置(上夹持层72F、下夹持层69F)一共18次爬升,19个工作站位,其上下夹持层层距最小11m,最大16m,完全满足塔吊支撑要求及施工要求。C7022塔吊采用侧面液压顶升机构借助标准节爬块实现爬升, M440D塔吊采用底部顶升节液压顶升机构借助外挂钢爬梯实现爬升,M440D塔吊平均每次爬升时间仅需30分钟。图9&
下夹持层位置
上夹持层位置
评论 (0条)
抢沙发,第一个发表评论热门搜索:
热门专题:
如果盖19层楼房,买一台塔吊大约得用多少钱
提问者:| 浏览次数:2748次 |问题来自:郑州
输入内容已经达到长度限制
您还可以输入
验证码错误
回答 共4条
TA回答得不错,我决定赏
注:每次只能打赏1积分哦~
应该是在审核吧,第二天就可以看到了
已被 <span id="Reward人打赏
TA回答得不错,我决定赏
注:每次只能打赏1积分哦~
5013的 30多万
已被 <span id="Reward人打赏
房天下网友
TA回答得不错,我决定赏
注:每次只能打赏1积分哦~
买50m这样的,大概60万左右,不划算的,还不如租一台。
TA回答得不错,我决定赏
注:每次只能打赏1积分哦~
买40的塔机20万左右,看买什么牌子的
已被 <span id="Reward人打赏
您可能感兴趣的二手房源
190万元/套
最新提问问题
最新已解决的问题
登录并提交回答
登录回答可获积分奖励
还没有账号?
如果您发现不正当的内容或行为,请及时联系我们!
举报内容:
举报原因:
(可多选)
含有反动的内容
含有人身攻击的内容
含有广告性质的内容
涉及违法犯罪的内容
含有违背伦理道德的内容
含色情、暴力、恐怖的内容
含有恶意无聊灌水的内容
Copyright &
Soufun Holdings Limited, All Rights Reserved
北京搜房科技发展有限公司 版权所有
客服电话: 违法信息举报邮箱:买一台塔吊要多少钱最
混凝土泵厂家,混凝土泵价格,混凝土泵类型 咨询电话 混凝土泵的保养 为了保证设备正常运转,不误施工,要求操作者在施工前、施工中勤检查、勤保养。 1.日常保养 (1)检查液压油油位、油质,油质应是淡黄色透明、无乳化或浑
您可能感兴趣的产品华夏塔吊47米48米50米55米60米 4吨 5吨 6吨 8吨塔机 _ 大图
华夏塔吊47米48米50米55米60米 4吨 5吨 6吨 8吨塔机_商品介绍:
华夏塔吊
华夏塔吊现在主要产品有QTZ315系列,QTZ40[T4708,T4807,T4808,TC5008]系列,QTZ63[TC5010,TC5013,TC]系列,QTZ80系列[TC5810],QTZ125系列,QTZ160,QTZ200,QTZ250,QTZ260,QTZ315,QTZ400,QTZ600,QTZ2200等系列塔吊,施工升降机,混凝土搅拌机等建筑机械。
QTZ315系列华夏塔吊& 销售电话=
QTZ315A 华夏塔吊
塔吊型号:QTZ315A(J)
公称起重力矩:315KN.m 工作幅度:2.5~38m
最大额定起重量:3t 最大幅度处额定起重量:0.766t
起升高度:独立式28.3m 附着式70m
起升速度:7/21/42m/min 回转速度:0.45/0.7r/min 变幅速度:33
塔吊主肢:角钢
电器:中德合资 回转采用绕线电机
QTZ315B 华夏塔吊
塔吊型号:QTZ315B
公称起重力矩:315KN.m 工作幅度:2.5~42m
最大额定起重量:3t 最大幅度处额定起重量: 0.64t
起升高度:独立式28.3m 附着式90m
起升速度:7/21/42m/min 回转速度:0.46/0.7r/min 变幅速度:33/16.5
塔吊主肢:角钢
电器:中德合资 回转采用绕线电机
直销电话=
QTZ40系列华夏塔吊
QTZ40(QTZ400)华夏塔吊
塔吊型号:QTZ400
公称起重力矩:400KN.m 工作幅度:2.5~42m
最大额定起重量:4t 最大幅度处额定起重量:0.87t
起升高度:独立式31m 附着式120m
起升速度:8/34/52m/min 4/17/26m/min
回转速度:0.46/0.7r/min 变幅速度:33/16.5m/min
塔吊主肢:角钢
标准节材料:∠140×140×12 截面×2200 材质Q235
起重臂:上弦杆:管Φ102×8、Φ83×7、Φ83×6 下弦杆: 方刚管 共八节
平衡臂:由槽钢、角钢组焊成的空间桁架结构,共两节
拉杆:16Mn
电器:中德合资 回转采用绕线电机
QTZ40A(4807)华夏塔吊
塔吊型号:QTZ400
公称起重力矩:400KN.m 工作幅度:2.5~48m
最大额定起重量:4t 最大幅度处额定起重量:0.8t
起升高度:独立式29.7m 附着式120m
起升速度:8/34/52m/min 4/17/26m/min
回转速度:0.46/0.7r/min 变幅速度:33/16.5m/min
塔吊主肢:角钢
标准节材料:∠140×140×12 截面×2200 材质Q235
起重臂:上弦杆:管Φ102×8、Φ83×7、Φ83×6 下弦杆: 方刚管 共八节
平衡臂:由槽钢、角钢组焊成的空间桁架结构,共两节
拉杆:16Mn
电器:中德合资 回转采用绕线电机
销售热线=
QTZ40(HX4708)华夏塔吊
塔吊型号:HX4708
公称起重力矩:400KN.m 工作幅度:2.5~47m
最大额定起重量:4t 最大幅度处额定起重量:0.8t
起升高度:独立式28.3m 附着式120m
起升速度:8/34/52m/min 4/17/26m/min
回转速度:0.46/0.7r/min 变幅速度:33/16.5m/min
塔吊主肢:角钢
标准节材料:∠140×140×12 截面×2200 材质Q235
起重臂:上弦杆:管Φ102×8、Φ83×7、Φ83×6 下弦杆: 方刚管 共八节
平衡臂:由槽钢、角钢组焊成的空间桁架结构,共两节
拉杆:16Mn
电器:中德合资 回转采用绕线电机
咨询电话=
QTZ40(HX5008)华夏塔吊
塔吊型号:QTZ400
公称起重力矩:400KN.m 工作幅度:2.5~51m
最大额定起重量:4t 最大幅度处额定起重量:0.8t
起升高度:独立式30.0m 附着式120m
起升速度:8/36/72m/min 4/18/36m/min
回转速度:0.46/0.7r/min 变幅速度:33/16.5m/min
塔吊主肢:角钢
标准节材料:∠160×160×12 截面×2200 材质Q235
起重臂:上弦杆:管Φ102×8、Φ83×7、Φ83×6 下弦杆: 方刚管 共八节
平衡臂:由槽钢、角钢组焊成的空间桁架结构,共两节
拉杆:16Mn
电器:中德合资 回转采用绕线电机
QTZ63系列华夏塔吊
QTZ63(HX5010)华夏塔吊& 销售热线=
塔吊型号:(QTZ63)
公称起重力矩:630KN.m 工作幅度:2.5~50m
最大额定起重量:5t 最大幅度处额定起重量:1.12t
起升高度:独立式35m 附着式123m
起升速度:8.5/39.5/79m/min 4.25/19.5/39.5m/min
回转速度:0-0.6r/min 变幅速度:44/22m/min
加强标准节(2节):∠160×160×14 截面×2200 材质Q235
标准节材料:∠160×160×12 截面×2200 材质Q235
电器:中德合资 回转采用绕线电机
QTZ63(QTG630)华夏塔吊
塔吊型号:(QTG630)
公称起重力矩:630KN.m 工作幅度:2.5~50m
最大额定起重量:5t 最大幅度处额定起重量:1.12t
起升高度:独立式40m 附着式123m
起升速度:8.5/40/80m/min 4.25/20/40m/min
回转速度:0-0.6r/min 变幅速度:44/22m/min
加强标准节(7节):无缝钢管127*14 材质20#钢
标准节(9节):无缝钢管127*10 材质20#钢
电器:中德合资 回转采用绕线电机
QTZ63(5013)华夏塔吊& 销售电话=
塔吊型号:QTZ63(5013)
公称起重力矩:760KN.m 工作幅度:2.5~50m
最大额定起重量:6t 最大幅度处额定起重量:1.3t
起升高度:独立式40m 附着式140m
起升速度:8.5/40/80m/min 4.25/20/40m/min
回转速度:0-0.6r/min 变幅速度:44/22m/min
加强标准节(7节):无缝钢管127*14 材质20#钢
标准节(9节):无缝钢管127*10 材质20#钢
电器:中德合资 回转采用绕线电机
QTZ63A(5013)华夏塔吊
塔吊型号:QTZ63A(5013)
公称起重力矩:760KN.m 工作幅度:2.5~50m
最大额定起重量:6t 最大幅度处额定起重量:1.3t
起升高度:独立式40m 附着式140m
起升速度:8.5/40/80m/min 4.25/20/40m/min
回转速度:0-0.6r/min 变幅速度:44/22m/min
加强标准节(2节):∠160×160×16 扣∠90
标准节(14节):):∠160×160×16 截面00
电器:中德合资 回转采用绕线电机
销售电话=
QTZ5510华夏塔吊
塔吊型号:QTZ5510
公称起重力矩:870KN.m 工作幅度:2.5~50m
最大额定起重量:6t 最大幅度处额定起重量:1.1t
起升高度:独立式40.5m 附着式150m
起升速度:8.5/40/80m/min 4.25/20/40m/min
回转速度:0-0.6r/min 变幅速度:44/22m/min
标准节材料:∠160×160×16 截面×2500 材质Q235
电器:中德合资 回转采用绕线电机
TZ80系列华夏塔吊 销售热线=
QTZ80C华夏塔吊
塔吊型号:QTZ80C
公称起重力矩:800KN.m 工作幅度:3-55m
最大额定起重量:8t 最大幅度处额定起重量:1.2t
起升高度:独立式46m 附着式150m
起升速度:20/40/80m/min 回转速度:0-0.6 r/min
变幅速度:60/30/10 r/min
加强标准节(5节):方管135*135*12 材质Q235
标准节(12节):方管135*135*10 材质Q235
截面00
销售电话=塔吊常识问答150题-塔吊常识-塔吊建筑机械厂
 最新 价格我们将提供最低廉的,最优质的服务
■ 新闻中心
>> >> >> >> >> >> >> >> >> 
您现在的位置: >>
【文字大小:、、】
塔吊常识问答150题[ 关键词:塔吊常识 发表日期: 09:32:43 ]
常识问答150题
1、塔吊安全限位装置中的四限位、两保险是指哪些装置?
“四限位”主要是指力矩、超高、变幅、行走限位装置“两保险”主要指吊钩保险和卷筒保险装置。
2、防护棚搭设与拆除应注意什么?
答:防护棚搭设与拆除时应设警戒区,并应派专人监护,严禁上下同时拆除。
3、攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施人员必备条件
答:安全设施人员必须经过专业技术培训及专业考试合格、持证上岗,并必须定期进行体格检查。
4、各种垂直运输接料平台除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置什么?
答:各种垂直运输接料平台除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。
5、头层墙及无外脚手架高度超过 3.2m 的楼层周边必须在外围采取什么防护措施?
答:头层墙及无外脚手架高度超过 3.2m 的楼层,周边必须在外围采取在外围架设安全网一道。
6、搭设临边防护栏杆由哪些组成?
答:防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为 1.0~1.2m,下杆离地高度0.5~0.6m。
7、栏杆柱如何在基坑四周固定?
答:可采用钢管并打入地面 50~70cm,深钢管离边口不应小于 50cm。
8、当临边的外侧面临街道时,除防护栏杆外还应采取什么措施?
答:其敞口立面必须采取满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。
9、进行洞扣作业时,电梯井口必须设置哪些设施?
答:必须设防护栏杆或固定栅门,电梯井应每隔两层并最多隔10m设一道安全网。
10、边长在 150cm以上的洞口,应采取怎样的防护措施?
答:边长在 150cm以上的洞口,应采取四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。
11、边长在 50~150cm的洞口,应采取怎样的防护措施?
答:边长在 50~150cm 的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。
12、下边沿至楼板或底面低于 80cm 的窗台等竖向洞口当侧边落差大于 2m 时,应采取什么措施?
答:竖向洞口当侧边落差大于 2m 时,应采取加设 1.2m 高的临时护栏。
13、悬空作业处有哪些安全设施?
答:悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况配备防护栏网、栏杆或其他安全设施。
14、钢层架的安装应遵守哪些规定?
答:钢层架的安装应遵守以下规定:
(1)在屋架上下弦登高操作时,对于三角形屋架应在屋脊处梯形层架应在两端,设置攀登时上下的梯架。(2)屋架吊装以前,应在上弦设置防护栏杆。(3)屋架吊装以前,应预先在下弦挂设安全网,吊装完毕后即将安全网铺设固定。
15、攀登作业时梯子如需加长使用如何处理?
答:攀登作业时梯子如需加长使用必须使用可靠的连接措施,且接头不得超过 1 处。连接后梯梁的强度不应低于单梯梯梁的强度。
16、折梯使用要求有哪些?
答:折梯使用时上部夹角以 35°~45°为宜,铰链必须牢固并应有可靠的拉撑措施。
17、悬挑式钢平台应符合哪些规定?
(1)应按现行的相应规范进行设计,其结构构造应能防止左右晃动,计算书及图纸应编入施工组织设计。(2)其搁支点与上部拉结点,必须位于建筑物上不得设置在脚手架等施工设备上。(3)斜拉杆或钢丝绳构造上宜两边各设前后两道,两道中的每一道均应作单道受力计算。(4)应设备 4 个经过验算的吊环。(5)钢平台安装时应采用专用的挂钩挂牢,其他方式时卡头的卡子不得少于 3 个。(6)钢平台左右两侧必须装置固定的防护栏杆。(7)钢平台吊装需待横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳调整完毕,经验收方可松卸起重吊钩、上下操作。(8)钢平台使用时应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复。
18、结构施工自二层起,凡人员进出通道口均应采取什么安全防护措施?
答:人员进出的通道口均应搭设安全防护棚。高度超过 24m 的层次上的交叉作业应设双层防护。
19、高空作业安全设施的验收具备哪些资料?
(1)施工组织设计及有关验算数据(2)安全防护设施验收记录(3)安全防护设施变更记录及签证。
20、安全防护设施不符合规定哪些?
答:凡不符合规定者必须修整合格后再进行查验。施工工期内还应定期进行抽查。
21、交叉作业有哪些规定?
答:施工单位在进行上、下立体交叉作业时,首先必须有一定的左右方向的安全间隔距离。在不能切实保证此符合可能坠落半径范围的安全间隔距离时,应设能防止坠物伤害下方人员的防护层。
22、什么是悬空高处作业?
答:在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的高处作业,统称为悬空高处作业。
23、门架立杆与墙面净距宜为多少,大于时安全措施为哪些?
答:不宜大于 150mm,大于时应采取内挑架板或其他离口防护的安全措施。
24、底部门架立杆下端应如何设置?
答:应设置固定底座或可调底座。
25、门架剪刀撑设置应符合哪些规定?
(1)脚手架高度超过 20m 时应在脚手架外侧连续设置(2)剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为 45°~60°为宜,剪刀撑宽度宜为 4~8m(3)剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧(4)剪刀撑斜杆若采用搭接接长,搭接长度不宜小于 600mm,搭接处应采用两个扣件扣紧。
26、转角处门架内、外侧应按步设置什么构件使转角处两门架连成一体
答:采用水平连接杆进行连接,其应采用钢管规格与水平加固杆相同,并用扣件与门架立杆及水平加固杆扣紧。
27、当脚手架超过 20m时水平加固杆如何设置?
答:应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道,并宜在有连墙件的水平层设置。
28、在脚手架的底步门架下端如何设置?
答:应加封口杆门架的内、外两侧应设通长扫地杆。
29、当因施工需要临时局部拆除脚手架内侧交叉支撑时哪些处理方式?
答:应在拆除交叉支撑的门架上方及下方设置水平架。
30、水平架必须在哪些设置处设置?
答:在脚手架的顶层门架上部、连墙件设置层、防护棚设置处必须设置。
31、水平架有哪些能够代替?
答:水平架可由挂扣式脚手板或门架两侧设置的水平加固杆代替。
32、连墙件间距填写
答:≤45 为 6、8 45 为 4、6 脚手架搭设高度 M 连 墙 件 的 间 距M 竖 向 ≤ ≤ 水 平 向 ≤ ≤ ≤45 45
33、脚手架的转角处连墙件设置
答:在脚手架的转角处、不闭合手脚架的两端应增设连墙件,其竖向间距不应大于 4.0m。
34、门架钢管外观要求
答:钢管应平直,平直度允许偏差为管长的 1/500,两端面应平整不得有斜口、毛口,严禁使用有硬伤及严重锈蚀的钢管。
35、门架及配件分类经维修、保养、修理后的要求是什么?
答:门架及配件分类经维修、保养、修理后必须标明“检验合格”的明显标志和检验日期,不得与未经检验和处理的门架及配件混放或混用。
36、门架通道洞口设置要求
答:当洞口宽度为一个跨距时,应在脚手架洞口上方的内外侧设置水平加固杆,在洞口两个上加斜撑杆,当洞口宽度为两个及两个以上跨距时,应在洞口上方设置经专门设计和制作的托架,并加强洞口两侧的门架立杆。
37、门架底层钢梯如何设置
答:底层钢梯的底部应加设钢管并用扣件扣紧在门架的立杆上。
38、门架斜梯的设置
答:作业人员上下斜梯应采用挂扣式钢梯,并宜采用“之”字形式,一个梯段宜跨越两步或三步,两侧应设栏杆扶手。
39、当门式脚手架搭设在结构的楼面和挑台上时立杆底座如何处理
答:其立杆底座应铺设垫板或混凝土垫板,并应对楼面或挑台等结构进行承载力计算。
40、门架的加固件、剪刀撑等加固件的搭设应符合哪些规定?
(1)加固件、剪刀撑必须与脚手架同步搭设(2)水平加固杆应设于门架立杆内侧,剪刀撑应设于门架立杆外侧并连牢。
41、门架的连墙件的搭设规定
(1)搭设必须随脚手架搭设同步进行,严禁滞后设置或搭设完毕后补做(2)当操作层高出相邻连墙件以上两步时,应采用确保脚手架稳定的临时拉结措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除(3)连墙件宜垂直于墙面不得向上倾斜,连墙件埋入墙身的部分必须锚固可靠(4)连墙件应连于上、下两榀门架的夹头附近。
42、门架脚手架验收程序是什么?
答:脚手架搭设完毕或分段搭设完毕,应按规定对脚手架工程的质量进行检查,经检查合格后方可交付使用。
43、门架验收应具备哪些文件?
(1)施工组织设计文件(2)构配件的出厂合格证或质量分类合格标志(3)施工记录及质量检查记录(4)搭设过程中出现的重要问题及处理记录(5)施工验收报告。
44、门架现场检查内容?
答:构配件和加固件、安全网的张挂及扶手的设置,连墙件的数量、位置和设置、垂直度及水平度。
45、门架的拆除顺序有哪些要求?
答:按后装先拆,先外后里的顺序进行,最后拆除连墙件。
46、门架在施工期间不得拆除哪些杆件?
答:交叉支撑水平架连墙件加固杆件栏杆。
47、门架搭拆脚手架时工人必备哪些?
答:工人必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
48、门式脚手架用于模板支撑时门架可调底座调节螺杆伸出长度不宜超过多少?
答:200mm。
49、门式脚手架用于满堂脚手架时,高度超过 10m时采取什么措施?
答:超过 10m 时上下层门架间应设置锁臂,外侧应设置抛撑或揽风绳与地面拉结牢固。
50、门架用于整体式平台模板时要求有哪些?
答:门架立杆、调节架应设置锁臂,模板系统与门架支撑应作满足吊运要求的可靠连接。
51、单排脚手架不适用哪些情况?
(1)墙体厚度小于或等于 180mm(2)建筑物高度超过 23m(3)空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体(4)砌筑砂浆强度等级小于或等于 M1.0 的砖墙。
52、什么是扫地杆?
答:贴近地面、连接立杆根部的水平杆。
53、什么是作业层?
答:上人作业的脚手架铺板层。
54、什么是剪刀撑?
答:在脚手架外侧面成对设置的交叉斜杆。
55、竹脚手板材质的选用
答:宜用毛竹或铺竹制作的竹串片板、竹笆板。
56、高度超过 50m的脚手架有哪些措施保证立杆稳定性
答:可采用双管立杆、分段悬挑或分段卸荷等有效措施。
57、纵向水平杆的构造规定
(1)纵向水平杆宜设置在立杆内侧其长度不宜小于 3 跨(2)纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接也可采用搭接。
58、钢管脚手架的竹笆脚手板的设置
答:应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺四个角应用直径 1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。
59、钢管脚手架的立杆底部设置是什么?
答:每根立杆底部应设置底座或垫板。
60、钢管脚手架的纵、横向扫地杆的设置时什么?
答:纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于 200mm 处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
61、钢管脚手架的底层步距为多少?
答:不应大于 2m。
62、钢管脚手架的脚手板的设置规定是什么?
(1)作业层脚手板应满铺、铺稳,离开墙面 120~150mm(2)当脚手板长度小于 2m时可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定严防倾翻。
63、钢管脚手架的双管立杆中副立杆的高度设置要求是什么?
答:其副立杆高度不应低于 3 步,钢管长度不应小于 6m。
64、钢管脚手架的连墙件布置最大间距填表
答:≤50m 为 3、3 50m为 2、3 ≤24m 为 3、3
65、对高度在 24m以下的单、双排脚手架、连墙件的设置要求是什么?
答: 宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。
66、高度在 24m以上的双排脚手架的剪刀撑的设置规定是什么?
答:每道剪刀撑宽度不应小于 4 跨,且不应小于 6m,斜杆与地面的倾角宜在 45°~60°之间,且应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。
67、满堂模板支架的支撑设置应符合哪些规定?
答:满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置高于 4m 的模板支架,其两端与中间每隔 4 排立杆从顶层开始向下每隔 2 步设置一道水平剪刀撑,剪刀撑的构造应符合相关规定。
68、钢管脚手架的底座标高是多少?
答:底座底面标高宜高于自然地坪 50mm。
69、钢管脚手架的底座安放应符合哪些规定?
答: 底座、 垫块均应准确地放在定位线上,垫块宜采用长度不少于 2 跨。厚度不小于 50mm的木垫板也可采用槽钢。
70、钢管脚手架的立杆搭设应符合哪些规定?
答:严禁将外径 48mm 与 51mm 的钢管混合使用,相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开有效距离,开始搭设立杆时应每隔 6 跨设置一根抛撑直至连墙件安装稳定后方可根据情况拆除,相关杆件在搭设完毕后应立即设置连墙件。
71、钢管脚手架的连墙件、剪刀撑、横向斜撑的搭设应符合哪些规定?
答:当脚手架施工操作层高出连墙件二步时应采取临时稳定措施,直到上一层连墙件搭设完毕后方可根据情况拆除、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和槽向水平杆等同步搭设。
72、钢管脚手架的作业层规定有哪些?
答:栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧,上栏杆上皮高度应为 1.2mm,挡脚板高度不应小于 180mm中栏杆应居中设置。
73、钢管脚手架拆除脚手架作业的顺序是什么?
答:必须由上而下逐层进行严禁上下同时作业。
74、钢管脚手架连墙件拆除要求是什么?
答:连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于两步如高差大于两步应增设连墙件加固。
75、钢管脚手架卸料时应符合哪些规定?
答:各构配件严抛掷至地面,运至地面的构配件按规定及时检查并整修与保养,堆码存放。
76、钢管脚手架的旧钢管的检查内容是什么?
答:表面锈蚀检查应每年一次,钢管弯曲变形应符合相关规定。
77、钢管脚手架的作业层面安全要求是哪些?
答:不得超载,不得将模板支架、揽风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架,脚手架高度 竖向间距h 水平间距l 双 排 ≤50m 50m ≤24m 单 排 严禁悬挂起重设备。
78、在脚手架使用期间,严禁拆除哪些杆件?
答:主节点处的纵、横向水平杆纵、横扫地杆连墙件。
79、钢管脚手架失稳形式有哪些?
答:整体失稳和局部失稳。
80、填表 图 8、11、15 指什么?
答:8 指横向扫地杆11 指抛撑15 指挡脚板。
81、电动机械在工作中遇停电时应立即切断电源,将启动开关置于什么位置?
答:将启动开关置于停止位置。
82、手持式电动工具作业前的检查应符合哪些要求?
(1)外壳、手柄不出现裂缝、破损。(2)电缆软线及插头完好无损,开关动作正常报复接零正常牢固可靠。(3)各部防护罩齐全牢固,电器保护装置可靠。
83、起重吊装机械人员作业前应对哪些情况进行全面了解?
答:应对工作环境、行驶道路、架空电线、建筑物以及构件重量和分布进行全面了解。
84、现场施工负责人应为起重作业提供足够的场地,清除和避开什么部位的障碍物。?
答:应开起重臂起落和回转半径内的障碍物。
85、各类起重机应爱哪些部位标以鲜明的色彩标志?
答:应在起重臂、吊钩、平衡重等转体上标以鲜明的色彩标志。
86、起重机的哪些安全保护装置应完好齐全、灵敏可靠,不得随意调整和拆除。
答:变幅指示器、力矩限制器、起重量限制器以及各种行程限位开关。
87、起重机操作中严禁利用什么代替操纵机构?
答:严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。
88、在什么天气情况下,应停止起重吊装作业?
答:露天有六级及以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时。
89、起重作业时什么下方严禁有人停留、工作或通过?
答:起重臂和重物下方。
90、起重作业在特殊情况下需超载使用时,应符合哪些要求?
答:必须经过验算,有保证安全的技术措施,并写出专题报告经企业技术负责人批准,有专人在现场监护下方可作业。
91、严禁使用起重机进行斜拉、斜吊和起吊什么情况下的重物以及其它不明重量的物体?
答:地下埋设或凝固在地面上的重物。
92、起重吊装作业遇突发故障时应采取什么措施?
答:应采取措施将重物降落到安全地方,并关闭发动机或切断电源。
93、起重吊装作业遇突然停电时应采取什么措施?
答:应立即把所有控制器拨到零位断开电源总开关,并采取措施使重物降到地面。
94、起重机使用的钢丝绳哪三项应符合该型起重机使用说明书的要求?
答:结构形式、规格及强度。
95、起重机钢丝绳遇卷筒应连接牢固,放出钢丝绳时卷筒上应至少保留几圈?
答:三圈。
96、起重机的什么部位严禁补焊?
答:吊钩和吊环。
97、起重机的吊钩和吊环什么情况下应及时更换?
(1)表面有裂纹、破口。(2)危险断面及勾颈有永久变形。(3)挂绳处断面磨损超过高度10%。(4)吊钩村套磨损超过原厚度 50%。(5)心轴、销子、磨损超过其直径的 3%~5%。
98、起重机的混凝土基础应符合什么要求?
(1)混凝土强度等级不低于 C35。(2)基础表面平整度允许偏差 1/1000。(3)基础埋设的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书。
99、起重机的拆装必须由取得什么单位颁发的拆装资质证书的专业队进行,并应有什么人在场监护?
答:建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队,并应有技术和安全人员在场监护。
100、起重机拆装过程中遇到意外情况短时间内不能继续作业时,必须使已拆装的部位达到什么状态后方可停止作业?
答:已拆装的部位达到稳定状态并固定牢靠,经检查确认无隐患后方可停止作业
101、起重机的附着锚固点的受力强度应满足起重机的设计要求。附着杆系的什么应按出厂说明书规定执行?
答:布置方式、相互间距和附着距离。
102、每月或连续大雨后应检查混凝土基础的什么?
答:检查是否有不均匀沉降。
103、同一施工地点有两台以上起重机时,应保持两机间任何接近部位包括吊重物距离不得小于多少
答:2 米。
104、起重机作业中操作人员临时离开操纵室时必须做什么?
答:必须切断电源锁紧夹轨器。
105、检修人员上哪些高空部位检查或修理时必须系好安全带?
答:塔身、起重臂、平衡臂。
106、寒冷季节停用的起重机停机应怎么做?
答:对电动机、电器柜、变阻器箱、制动器应严密遮盖。
107、建筑机械进入作业地点后,施工技术人员应先操作人员进行施工任务和什么交底?
答:安全技术措施交底。
108、挖掘机、起重机、打桩机等重要作业区域,应设立什么标志并采取现场安全措施?
答:警告标志。
109、停用一个月以上或封存的机械,应认真做好封存前的保养工作,并应采取预什么的措施?
答:预防风沙、雨淋、水泡、锈蚀的措施。
110、卷扬机安装时基座应平稳牢固,什么设置可靠并应搭设工作棚操作人员的位置应能看清指挥人员和拖动或起吊的物件。
答:地锚设置可靠。
111、卷扬机作业完成后应怎么做?
答:应将提升吊笼或物件降至地面,并应切断电源锁好开关箱。
112、起重机载人专用电梯严禁超员其什么装置必须可靠?
答:断绳装置。
113、使用机械与安全生产发生矛盾时必须首先服从什么要求?
答:安全要求。
114、卷扬机作业前应检查卷扬机与地面的固定,什么装置不得松弛并应检查安全装置、防护设施、电器线路、接零或接地线、制动装置或钢丝绳等,全部合格后方可使用。
答:弹性联轴器。
115、建筑机械操作人员必备的条件
答:应体检合格,无妨碍作业的疾病和生理缺陷,并应经过专业培训、考核合格取得建设行政主管部门颁发的操作证或公安部门颁发的机动车驾驶执照后方可持证上岗。
116、自升式塔吊在加节作业时,任一顶升循环中即使顶升油缸的活塞杆全程伸出,塔身上端面至少应比顶升套架上排导向滚轮中心线高多少?
答:60MM。
117、塔吊应保证在工作和非工作状态时,平衡重及压重在其规定位置上有何要求?
答:在其规定位置上不位移、不脱落、平衡重块之间不得互相撞击。
118、塔吊产品标牌应固定在什么位置?
答:塔身底部易于观察的位置。
119、塔吊司机室内易于观察的位置应设什么?有些什么内容?
答:应设常有操作数据和显示屏,内容包括幅度荷载表,主要性能参数,各起升速度挡位的起重量等。
120、使用单位应建立塔吊设备档案,档案至少包括哪些?
(1)每次安装地点,使用时间及运转台班记录(2)每次启用前按规定进行常规检验的记录(3)大修,更换主要零部件,变更,检查和实验等记录(4)设备,人身事故记录(5)设备存在的问题和评价。
121、起重臂连接销轴的定位结构应能满足什么要求?
答:应能满足频繁拆装条件下安全可靠的要求。
122、塔吊高于地面 2M 以上的直梯应设置什么?
答:护圈。
123、塔吊在操作,维修处应设置哪些安全防护措施?
答:平台,走道,踢脚板和栏杆。
124、塔吊的平台和走道宽度不应小于多少?
答:500MM。
125、塔吊的平台和走道上的手扶栏杆有何要求?
答:高度不低于1M,并能承受1000N的水平移动集中荷载,栏杆一半高度处还应设中间手扶横杆。
126、塔吊爬梯的第一个休息平台应置在不超过 12.5M 的高度处,以后每隔多高内设置一个?
答:10M 内。
127、塔吊起重臂符合哪些情况之一时可不设走道?
(1)截面高度小于 0.85M(2)快装式塔吊(3)变幅小车上设有与小车一起移动的挂篮。
128、塔吊主要承载结构件当超过原计算应力的 15%时应采取什么样的措施?
答:报废。
128、吊钩禁止补焊,有哪些情况之一的应予以报废?
(1)用 20 倍放大镜观察表面有裂纹(2)钓尾和螺纹部分等危险截面及钩筋有永久性变形(3)挂绳处截面磨损超过原高度 10%(4)心轴磨损量超过其直径 5%(5)开口度比原尺寸增加15%。
129、卷筒两侧边缘超过最外层钢丝绳的高度不应小于钢丝绳直径的几倍?
答:2 倍。
130、钢丝绳在放出最大工作长度后,卷筒上的钢丝绳至少应保留几圈?
答:3 圈。
131、卷筒和滑轮在有哪些情况之一应予以报废?
(1)裂纹和轮缘破损(2)卷筒壁磨损量达原壁厚的 10%(3)滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚20%(4)滑轮槽底的磨损量超过相应钢丝绳直径 25%.。
132、塔吊的哪些机构都应配备制动器?
答:起升,回转,变幅,行走。
133、塔吊的安全装置有哪些?
答:有起重量限制器,起重力矩限制器,行程限位装置,小车断绳保护装置,小车断轴保护装置,钢丝绳防脱装置,风速仪,缓冲器及止挡装置,清轨板,顶升横梁防脱功能。
134、一般的塔吊应具有哪些安全限位装置?
答:力矩,超高,变幅,行走限位装置和吊钩,卷筒保险装置。
135、塔吊金属结构,所有电气设备的金属外壳,安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地,接地电阻不大于多少?重复接地电阻不大于多少?
答:接地电阻不大于 4 欧姆,重复接地电阻不大于 10 欧姆。
136、塔吊电气系统能零线和接地线共用吗?
答,零线和接地线必须分开,接地线严禁作载流回路。
137、塔吊应在司机室设置什么样的开关?
答:应在司机操作方便的地方设置非主动复位,能切断塔吊总控制电源的紧急断电开关。
138、塔吊电源进线处应采取什么样的电气保护措施?
答:应设主隔离开关或采取其他隔离措施。
139、塔吊固定式照明装置有哪些要求?
答:电源电压不应超过 220V,严禁用金属结构作为照明线路的回路。
140 塔顶高度大于 30M 且高于周围建筑物的塔吊,应在塔顶和臂架上采取什么样的措施
答:应在塔顶和臂架端部安装红色障碍指示灯,该灯的供电不受停机影响。
141、塔吊安装,拆卸及塔身加节作业时应按什么进行?
答:应按使用说明书中有关规定及注意事项进行。
142、小车变幅的塔吊在起重臂组装完毕准备吊装前,应检查哪些部件?
答:应检查起重臂的连接销轴,安装定位板等是否连接牢固,可靠.轴端挡板的焊缝是否正常。
143、安装,拆卸,加节作业,塔吊的最大安装高度处风速不应大于多少?
答:13M/S。
144、塔吊的尾部与周围建筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于多少?
答:0.6M。
145、两台塔吊之间的最小架设距离应保证处于低位塔吊的起重臂端部与另一台塔吊的塔身之间至少有多远距离?
146、处于高位塔吊的最低位置的部分与低位塔吊中处于最高位置部件之间的垂直距离不应小于多少?&答:2M。
147、混凝土基础应符合哪些要求?
(1)混凝土基础应能承受工作状态和非工作状态下的最大荷载,并能满足塔吊抗倾覆稳定性的要求(2)对混凝土基础的抗倾翻稳定性计算及地面压应力的计算应符合规定要求(3)使用单位应根据塔吊原制造商提供的荷载参数设计制造混凝土基础(4)若采用塔吊原制造商推荐的混凝土基础,固定支腿,预埋节和地脚螺栓应按原制造商规定的方法使用。
148、塔吊的操作对使用人员有何要求?
答:司机,装拆工,指挥人员均应具有有关部门发放的资格证书,体检合格持证上岗。
149、每台作业的塔吊司机室应备有什么说明书?
答:应备有一份有关操作维修内容的使用说明书。
150、塔吊司机应只按指挥信号操作吗?
答:正常工作情况下,应按指挥信号进行操作,但对特殊情况的紧急停车信号,不论何人发出,都应立即执行。