海湾主机乱报故障信号线电压正常,设备正常,主机总是跳故障

  • 地址:北京通州区新华北路117

海湾主机乱报故障GST-5000主机常见问题及解决方法

文章来自: 发布时间: 15:07

故障:液晶屏幕很暗需要用电筒照着才能看到字!

解决:更换液晶片灯管。

故障:液晶屏条纹花屏

故障:感觉好像一直按住面板按键

解决:先测试面膜有没有粘结,如没有。更换开关板解决!

故障:报回路故障如:000002

解决:把2回路外接线路拆下测量电压应该在20V左右!如没电源输出,回路板损坏了!

如果输出正常检查线路,应该有线路短路戓者接地

解决:检查主电源220V检查保险丝有无烧断。如关闭备电主机还能正常工作。

检查AC-DC电源盘 GND 与 ACF之间有无5V电压如没有更换AC-DC电源盘!

洳果有5V电压,更换主板!

如报备电故障同样方法检查!

故障:主机报回路绝缘故障

解决:检查现场线路,有接地或者有探头进水导致!

故障:如注册设备,不稳定点数一下多,一下少。

解决:检查线路有无接地或进水如线路没有问题。把现场设备逐个检查有设備损坏,把他找出来!

}