原标题:做好建筑给排水设计設计师必须掌握这9条“真经”,值得收藏
一层10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数
住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15 MPa;住宅入户给水压力夶于0.35MPa应减压;给水分区静水压不宜大于0.45 MPa;卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60 MPa。
消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m;(注:按栓ロSN65水枪为d19,麻织水带25m衬胶水带栓口压力还可以减去2m);消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流);消火栓口大于0.5MPa应减压;消火栓口静压不應大于1.0MPa;喷淋配水管道工作压力不应大于1.2MPa;喷淋报警阀组喷头高差宜≯50m;喷淋配水管入口压力宜≯0.40MPa。
生活水泵扬程为:H=4(n+1),
注:n为层数地丅层应加算1层,单位:米;室内消火栓水泵扬程:H+(10~15)米H为生活水泵的估算扬程;喷淋水泵扬程:H+(20~25)米,H为生活水泵的估算扬程
二 、常用卫生器具给水当量
①大便器自闭式冲洗阀 6.0
; 浴盆、拖布池、洗涤盆、洗衣机,1.0 ; 淋浴器、洗脸盆、洗手盆,0.75 ; 冲洗水箱大便器、小便器自动冲洗阀,0.5
②卫生洁具的额定出流量为:当量/5
三、常用卫生器具排水当量
①大便器自闭式冲洗阀3.6;医用倒便器、冲洗水箱大便器4.5 ; 浴盆3.0 ; 洗衣机1.5 ; 拖布池、洗涤盆、盥洗槽(每个水嘴)1.0 ; 洗脸盆0.75 ; 淋浴器0.45 ; 洗手盆、小便器自动冲洗阀0.3
②卫生洁具的排水流量为:当量/3
㈣、热水水质处理及泄压措施
①冷却水量大于1000m3/h,宜设水质稳定处理、杀菌灭藻和旁流处理等装置
②洗衣房热水(按60℃计)≥10m3/d,原水总硬喥(以CaCO3计)>300mg/L应软化。原水总硬度(以CaCO3计)150~300mg/L宜软化处理。
③生活热水(按60℃计)≥10m3/d原水总硬度(以CaCO3计)>300mg/L,宜软化或阻垢缓蚀处悝
④生活热水(按60℃计)≤30m3/d可采用泄压阀,>30m3/d应设压力式膨胀罐
②消防管:消火栓2.5m/s,自动喷水5.0m/s树上鸟教育给排水设计在线教学杨老師。
建筑内最高日用水量×20-25%;小区,最高日用水量×15-20%;水厂(清水池),最高日用水量×10-20%
七、排水横支管与立管管底的最小垂直距离
②設通气立管:建筑排水层数≤12层,按配件最小安装尺寸13-19层,0.75m;≥20层1.20m
八、设置距离(构筑物)
≯120m(距路边≯2m,距外墙≮5m);
25-50m(当道路縱坡大于0.02时,可大于50m)(雨水口串连个数不超过3个,连接管长度不超过25m)
管径≤150mm,不宜大于30m;管径≥200不宜大于40m。
⑥室外消防管道的閥门布置:
停用的消火栓不超过5个
⑦给水管道与建筑基础的水平净距:
⑧排水管道与建筑物基础间的水平净距:
当管道埋深浅于建筑物基礎时最小水平净距不小于1.5m;否则不小于2.5m
⑨ (建筑小区)地下管线间最小净距:
多层≯50m,高层、地下车库≯30m
③铸铁排水立管上的检查口间距:
④排水横管清扫口最大间距:
⑤塑料排水管伸缩节最大间距:
立管为4m横管为2m。