西门子200smart控制三菱伺服驱动器,用绝对试,要不要接方向这个点

smart s7-200 位置控制找原点撞死限位开关。 - 已解决问题

问题LMT- (I0.4)上,把I0.4换成其他信号就没问题出现问题的根本原因在哪不清楚。不要怀疑程序和外部接线认真检查过没任何问题,该程序已经运行三年多了十几台设备24小时在现场运行。该问题是近期调试新设备时偶然发现的况且调试试用的运动控制面板进行的,是CPU茬STOP模式下调试的

有些问题没有测试解释不通,只要问题解决了就可以

以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案的评价:

问题比较奇怪,按照以下几个方向检查
1、运动控制向导分配的v区地址与程序其他地方不重叠
2、向导中配置的限位点和参考点占用点和实际接线要对应上
3、在寻找参考点前要确定正方向,正负限位不能接反
4、不使用原项目新建项目测试,只做运动控制部分不使用调试面板测试,上升沿觸发RSEEK指令,自动寻找参考点测试

你确认参考点寻找方向的那部分设置
高速计数器不会与定位模块有冲突,但地址系统无法识别需要人工選择

机械限位开关换成接近开关吧。

程序写的不对哦看看哪里有问题,是控制原理的问题编译不会报错,不是语法错误编译只管語法,换限位解决不了问题

脱离限位之后随即反向是不正常的。相信向导找找程序原因和电路问题吧。试过了都没事的。

}

您现在可以为该问题添加标签

囼达伺服驱动器编码器输出给200PLC - 已解决问题

我有台达伺服ASDA-B2一台,现想要用200PLC接收其伺服驱动器的编码器脉冲输出因伺服驱动器的编码器输出昰差动输出的,但200PLC接收不了三菱的驱动器我能接,只要把它15V电源接入200的M端伺服驱动器编码器输出的A,BZ相接到高速输入端,A反B反,Z反不接但是台达伺服驱动器找不到这个电源在哪儿,有哪位大侠有用过请不吝指教。

看了这个问题的网友还看了

以下网友赞了您的问題:

提问者对于答案的评价:

一样的道理你把A反,B反Z反接M,AB,Z相接到高速输入端试试注意,你的高速计数器模式应该是12只接A,BZ相也会有计数显示。西门子的高速计数器可以是PNP和NPN接线


不计数两点可能:不光接线,还有程序

}