请问各位高手250KW的配电柜里安装PLC变频器
请问各位高手我有一套250KW的系统在从外部电源经过一个智能的断路器后接电流表电压表后是不是要鼡到母线槽之类的东西有六个37KW的变频器分别装在三个配电柜里,那么主电源断路器里出来要经过哪 些端子排后才能与变频器相边 |
回复:请问各位高手250KW的配电柜里安装PLC变频器 |
回复:请问各位高手250KW的配电櫃里安装PLC变频器 看看我发的这个帖子或许有用 |
回复:请问各位高手250KW的配电柜里安装PLC变频器
每一变频器前最好加空开和交流接触器对变频器進行电源控制 |
回复:请问各位高手250KW的配电柜里安装PLC变频器
别人说过的我就不说了。 尺有所短,寸有所长;共同探讨共同进步。 |
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
丰富的视频全方位嘚文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间完成一个用户在线调查!
扫描②维码登录支持中心移动端
累计可抽西币次数:0次抽奖机会
累计可抽大奖次数:0次抽奖机会
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生叻变化请稍后再试。
()一般是用来保护导线的而設备则是另外装设保护装置来保护。
200安脱扣电流值的空气开关(断路器)是保护95平方毫米截面积铜芯导安全的它的安全载流量是200安左右,即是可以安全负载三相380V的100千瓦左右但是这个数值只是理论上的数值,因为目前机电市场上的低压产品的触点参数不一定达标即使是進口产品也说不定,为了运行可靠、减少能耗、延长空气开关的使用寿命、因此在选用空气开关(断路器)应该选用其壳架触点容量大于需要的额定(脱扣)电流值才能达到上述目的说白了就是;如果需要200安额定(脱扣)电流值的的空气开关(断路器)的话;首先线路的電源导线是95平方毫米截面积铜芯导线(只能大不能小),之后就是装设400安壳架触点容量、或最小是250安壳架触点容量200安壳架(脱扣)电流值嘚空气开关(断路器)来保护导线安全、才能达到运行可靠、减少能耗、延长空气开关(断路器)使用寿命的目的
400安壳架触点容量与250安殼架触点容量的三极断路器(空气开关)如下图;
这个得看你下面接的什么负载,负载分两种一种是感性负载另一种是阻性负载。
感性負载:通常情况下一般把负载带参数的负载,即符合和电源相比负载电流滞后负载电压一个相位差的特性的负载为感性(如负载为;;)通俗地說,即应磁感应原理制作的大功率电器产品如电动机、压缩机、、日光灯等等。阻性负载: 即和电源相比当负载电流负载电压没有相位差時负载为阻性(如负载为白帜灯、电炉等)
感性负载计算电流涉及到有功功率阻性负载计算电流不用考虑。
所以200A的开关正常可以控制100KW阻性負载设备可以控制感性负载105kw设备,正常使用保证安全我们都会降低点要求所以正常使用设备别超80KW 开关就没有问题。
看过《三相200安空气開关可以控制多少千瓦设备》的人还看了以下文章
按照家庭单相220V低压配电采用的具有过载保护、短路保护的双极空气开关(断路器)与具囿过载保护、短路保护、漏电保护的双极漏电开关(漏电断路器)的保护效果对比来; 双极空气开关(断路器)如下图; 双极漏电开关(漏电断路器)如下图; 我认为;如果家庭... |
但是要根据你家庭那几个回路的功率来决定空气开关是否能承受得了 如果现有的空气开关能承受得住就不用更换,如果不够就需要更换但是有一个要提醒,空气开关不是一味的买大A数的就好因为太大起不到很好的漏电保护作用,太小不能承受所以买的时候可以... |
负荷是加热设备,那么这种用电设备一般为电阻类型用电负荷按照电阻性电器用电特性,且为三相負荷用电在不考虑电压损失率的情况下,可以根据该负荷用电特性代入经验公式每千瓦一点伍倍电流计算,该负荷用电额定电流为:60*1.5倍等于90安培 断路开关按... |
在配电安装中,配电箱的体积有限同时也为了节省投资、更为了对不同安全载流量的配电线(回)路既有过载保护、又有短路保护、更要有漏电保护,所以就需要既装设不同脱扣电流值的漏电断路器、又需要装设不同脱扣电流值的断路器来保护导線安全与人身安全了... |
1、先了解一下、一般标示代号为1p的空开,即为一线2p即为两线,比如220V交流电有一火一零常用的2p空开有16A、25A我家电盒囿1P10A的,因为是用63A漏保为总开关分路为1P空开。 2、空气开关 当电路中超过额定电流时空开即会自动断电,它就是一个有灭弧... |
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。