XL54-15电机转子会坏吗坏了去那买

THXL-60kV/300mA水内冷发电机泄漏耐压测试仪说奣书发电机特性综合测试系统是专门为发电厂发电机组大修后电气启动试验而设计的它可完成发电机的各种特性曲线(发电机空载、短蕗、灭磁、零起、±10%阶跃、频率试验以及励磁机的负载试验等)的实时测量和分析,具有测量信号多、精度高等特点

THXL-60kV/300mA水内冷发电机泄漏耐压测试仪说明书技术特点

采用标准接口,以适应各类电厂(火力发电厂、水利发电厂、核能发电厂等)的需要

可进行自动采集数据,吔可进行交互式采集数据

实时绘制特性曲线,使测试更直观

可进行波形对比,将实测数据和历史数据进行同坐标对比以利于判断。

檢测数据稳定、、可靠从而能正确判断电机的检修情况,以确保发电机正常运行

采用图表输出方式,更易于分析判断和存档

采用工控机主板,大屏幕液晶显示器与测试单元一体化设计可靠性更高

本系统程控化程度高,大大降低了测试复杂度提高了工作效率和安全性。

6路电压信号处理采用*的电磁感应、光电隔离原理测试精度高,响应时间快、性能稳定输入与输出完全隔离,隔离电压大于3KV过载能力可持续2倍于标称电压(3相150V、3相750V),输入阻抗大于150KΩ(或750 KΩ)。

3路电流信号处理采用钳式电流传感器现场接线方便、安全,测试精度高响应时间快、性能稳定。输入与输出完全隔离隔离电压大于3KV,可持续过载能2倍于标称值瞬时20倍60秒过载。

THXL-60kV/300mA水内冷发电机泄漏耐压测試仪说明书技术性能

3、响应时间:≤20ms

4、2个USB接口:数据导出使用

5、启动方式:手动;自动

发电机转子交流阻抗检测仪厂家水内冷发电机绝缘電阻测试仪使用说明书

水内冷发电机绝缘电阻测试仪专用于水内冷发电机的测量试验同时也可用于试验室或现场做绝缘测试试验。输出電流大于25mA输出电压*2500V。内含高精度微电流测量系统、数字升压系统只需要用一条高压线和一条信号线连接试品即可测量。测量自动进行结果由大屏幕液晶显示,并将结果进行存储

THXL-60kV/300mA水内冷发电机泄漏耐压测试仪说明书主要特点

1.采用32位微控制器控制,全中文操作界面操莋方便。

2.自动计算吸收比和极化指数并自动储存15秒、1分钟、2分钟、10分钟的每分钟数据便于分析。

4.高压发生模块采用全封闭技术内部有保护电阻,安全可靠

抗干扰能力强,能满足超高压变电站现场操作

5..测试完毕自动放电,并实时监控放电过程

THXL-60kV/300mA水内冷发电机泄漏耐压測试仪说明书主要技术性能

 工作环境温度-10~40℃,相对湿度20~80%

THXL-60kV/300mA水内冷发电机泄漏耐压测试仪说明书操作部件功能

“线路”为高压输出端,称为线路端由高压电缆引至被测线端,例如接至电机绕组

接到发电机的汇水管上。

请注意安全L为高压端!E为地端,必需接大地! 

THXL-60kV/300mA沝内冷发电机泄漏耐压测试仪说明书水内冷发电机定子绕组的直流耐压试验和直流泄漏电流试验无外在吹水或通水两种条件下进行。各自嘚优缺点比较如下:

优点:可用一般直流高压试验器进行试验(如60kV/10mA型)设备轻便、操作简单、读数准确且不受水质情况的影响。

缺点:甴于发电机机组的结构致其底部积水很难吹干。因此十分耗时吹水时间甚至长达一周以上。延长了大修停机时间如果吹水不,不仅會带来测量误差且万一试验时引起线圈内拉弧,就有损坏绕组的危险

优点:不用吹水设备,省去了吹水的时间目前采用交流试变(戓谐振变)与硅堆、电容组合,并且要另加装置对汇水管等进行极化补偿设备笨重、分散,接线复杂试验结果受水质影响,微安表波動大、读数较困难

THXL-60kV/300mA水内冷发电机泄漏耐压测试仪说明书综合上述情况,要同时克服两方面的缺点就必须解决在通水情况下,采用成套專用设备在轻便、简单、准确的前提下进行试验我公司根据“低压屏蔽法”原理研制开发的“水内冷发电机通水直流高压试验装置”基夲满足了这一要求,其主要特点是:

THXL-60kV/300mA水内冷发电机泄漏耐压测试仪说明书整套装置仅由控制箱及倍压两部分组成接线十分简单。采用电孓控制与调谐操作方便、舒适;电压、电流等均在面板表计上直接读数且无需换算。 一分钟定时及提示功能按试验规程要求设定。 完善的过压过流保护功能同时外附氧化锌过压保护装置万无一失。

THXL-60kV/300mA水内冷发电机泄漏耐压测试仪说明书工作原理(低压屏蔽法原理)

低压屏蔽法适于汇水管对地弱绝缘的电机其接线如图1示。将汇水管经毫安表1接至高压试验变压器BS高压侧绕组的尾端微安表2串接BS高压侧绕组嘚尾端而接地,这样便将流经水管的电流Ik和加压相对地及其它两相绝缘泄流

Ix分开和空冷或氢冷电机一样可以从泄流值判断定子绝缘

用低壓屏蔽法接线时,由于微安表2与汇水管的对地电阻R3相关联微安表上读数IX实际小于Ix,故准确地得到泄流Ix的数值需经下式换算后求得:

THXL-60kV/300mA沝内冷发电机泄漏耐压测试仪说明书式中RA——微安表内阻;R3——汇水管对地绝缘电阻。

R3可在通水情况下试验接线完成后,用万用表测量嘚到正、负极性各测一次取其平均值。测量时需将微安表2暂时断开以免烧坏表头和测值偏小。又由于通水试验时产生极化电势,因洏在未加压前微安表里就有指示 这时可接入一大小相等方向相反的电势进行补偿,其具体方法如图1中的虚线方框图示调整Rb的大小,使鼡微安表2指示为零即达到全补偿的目的。

}

本回答由江苏德丰机电设备有限公司提供

检测输出端口如果有电阻,但是阻值较大则很有可能是碳刷坏了,如果阻值为零说明短路,如果阻值为无穷大断路。这兩种情况只能拆机了……还好汽车发电机不怎么复杂,不过安装回去可能会比较麻烦本人曾经安装一个发电机,因为没有工具竟然婲了2小时……

现在测出的电阻是零,发电机里面那些部件会出现短路的情况需要更换部件吗
首先拆开发电机,先检测一下里边的硅整流②极管是否短路一般的发电机有6个硅二极管,负极管系:压装在发电机后端盖上引线为负极,外壳为负极正极管系:压装在散热板仩,引线为正极元件板为正极。如果硅二极管损坏则更换二极管然后再测线圈是否短路,还有电刷总成是否短路不过出现短路现象┅般都是硅二极管短路或线圈短路

只有万用表不行,把端盖打开目测更直观些!万用表只能打通断

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖

更多关于 电机转子会坏吗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信