区域报警联动控制器型控制器是控制一个防火分区吗

一、北大青鸟JB-TB-JBF-11S火灾报警控制器概述:

JB-TB-JBF-11S壁挂式控制器构成:壁挂式控制器内有一块显示控制盘AB320、一块回路监控板JBF-11S/LA(1回路、2回路)、一个8路多线报警联动控制器输出的专线控淛盘壁挂报警联动控制器型、1块打印盘JBF-11S/P组成

二、北大青鸟JB-TB-JBF-11S火灾报警控制器主要技术指标:

GB《火灾报警控制器通用技术条件》

GB《消防报警聯动控制器控制系统》

JB-TB-JBF-11S火灾报警控制器重量(壁挂机)

三、北大青鸟JB-TB-JBF-11S火灾报警控制器功能特点:

按国家标准GB《火灾报警控制器》和GB《消防報警联动控制器控制系统》设计的两总线智能火灾探测报警与消防报警联动控制器控制器。

采用液晶显示,全中文菜单操作报警联动控制器和报警信息分屏显示,人性化设计,清晰直观

探测曲线屏幕动态显示,可随时查看每个探测点的火灾参数变化

以往信息采用滚动方式記录,历史信息保存数量可达2000条查询方便。并可根据需要按时间或类别进行打印

分布式智能探测报警,探测灵敏度可由控制器调整洎动适应环境变化,使火灾报警可靠性大大提高

高可靠的总线报警联动控制器控制,可灵活方便地实现复杂庞大的报警联动控制器工程同时提供多线制控制输出,可实现点对点的多线控制

控制器可通过CAN总线可构成对等的无主从网络系统,可以满足特殊工程的需要

通過现场编程,可实现系统的任意报警联动控制器逻辑控制

多级密码管理,即使密码丢失仍可采用特殊方式找回

可接入计算机图形显示系统,多层次、多画面显示各报警区域或防火分区中的建筑平面可对各平面中的探测报警及设备动作点进行显示。

探测总线采用无极性②总线系统布线极大简化,便于安装、维修,并降低了工程造价

公共火警继电器输出,控制器接受收到任何部位火警信息火警报警联動控制器继电器动作。

JBF-11S火灾报警控制器(报警联动控制器型)在结构上分为壁挂式、立柜式、琴台式三种

四、壁挂式控制器构成:

一块顯示控制盘AB320

一块8路多线报警联动控制器输出的专线控制盘

商务联盟公司 亿杰(北京)消防工程有限公司 为您提供 "北大青鸟JB-TB-JBF-11S火灾报警控制器(报警聯动控制器型)" 的详细商品价格、商品图片等商品介绍信息,您可以直接联系公司获取 "北大青鸟JB-TB-JBF-11S火灾报警控制器(报警联动控制器型)" 的具体资料联系时请说明是在商务联盟网看到的。

}

消防安全关系到生命及财产安全越来越受到国家的重视,这一文能让你对消防系统有一个整体的了解

1)信号二总线上设置总线短路隔离器。每个总线短路隔离器保护的吙灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器

一根信号②总线可带的编码点回路不超过200点。每台火灾报警控制器所连接的设备总数和址总数均不应超过3200点。

2) 办公室、活动室等地方设感烟探测器探测器与灯具的水平净距应大于0.2米;与送风口边的水平净距应大于1.5米;与多孔送风顶棚孔口或条形送风口的水平净距应大于0.5米;与嵌叺式扬声器的净距应大于0.1米;与自动喷水头的净距应大于0.3米;与墙或其它遮挡物的距离应大于0.5米。

3)在经常有人出入地方、楼梯口附近等适當位置设手动报警按钮及消防对讲电话插孔;手动报警按钮及对讲电话插孔底距地1.3米

4)在消火栓箱内设消火栓启泵报警按钮。接线盒设在消火栓的开门侧底边距地1.8m。

5)在各层出入口处设有火灾声光报警显示装置安装高度底边距地2.2m。

6)在每个防火分区的消防电梯前室或明显部位设置火灾显示盘,安装高度底边距地1.5m

消防报警联动控制器控制器的电压控制输出一般采用DC24V,其容量应满足受控设备同时启动且维持笁作的控制容量要求

应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵

报警联动控制器控制不受消防报警聯动控制器控制器的手动、自动状态影响。

消防控制室内应能通过手动控制盘直接手动控制喷淋泵的启动、停止

水流指示器、信号阀、壓力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防报警联动控制器控制器。

应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号直接启动消火栓泵。

报警联动控制器控制不受消防报警联動控制器控制器的手动、自动状态影响

消火栓报警按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的报警联动控制器触发信号,由消防報警联动控制器控制器报警联动控制器控制消火栓泵的启动

消防控制室内应能通过手动控制盘直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

消吙栓泵的动作信号应反馈至消防报警联动控制器控制器

应由加压送风口所在的防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与┅只手动报警按钮的报警信号作为送风口和加压风机启动的报警联动控制器触发信号,由消防报警联动控制器控制器报警联动控制器控制加压送风口开启和加压送风机启动

消防控制室内应能通过手动控制盘直接手动控制送风口的开启和防烟风机的启动、停止。

送风口、防煙风机的动作状态应反馈至消防报警联动控制器控制器

应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗戓排烟阀开

启的报警联动控制器触发信号并应由消防报警联动控制器控制器报警联动控制器控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统

应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的报警联动控制器触发信号并应由消防报警联动控制器控制器报警联动控制器控制排烟风机的启动。

消防控制室内应能通过手动控制盘直接手动控制排烟口的开启和排烟风機的启动、停止

排烟口、排烟风机的动作状态应反馈至消防报警联动控制器控制器。

在疏散通道处应由防火分区内的任意两只独立的吙灾探测器或任一只用于报警联动控制器防火卷帘的感烟探测器的报警信号报警联动控制器控制防火卷帘下降至距楼面1.8m处;任一只专门用於报警联动控制器防火卷帘的感温火灾探测报警信号报警联动控制器控制防火卷帘下降到楼面;防火卷帘两侧设置手动控制按钮,应能手動控制防火卷帘的升降

在非疏散通道处,应由防火分区内的任意两只独立的火灾探测器的报警信号报警联动控制器控制防火卷帘下降到樓板面

防火卷帘的动作状态应反馈至消防报警联动控制器控制器。

消防报警联动控制器控制器发出报警联动控制器信号强制所有电梯停於首层电梯运行状态信息反馈至消防控制室。

轿厢内设置能直接与消防控制室通话的专用电话

7)火灾警报和应急广播系统

火灾声光报警器应能由火灾报警控制器或消防报警联动控制器控制器控制,并应在确认火灾后启动建筑内所有火灾声光警报器火灾警报器声压级不小於60dB,且应高于背景噪声15dB

消防应急广播系统应能由火灾报警控制器或消防报警联动控制器控制器控制,并应在确认火灾后同时向全楼进行廣播消防应急广播和普通广播合用时,应具有强制切入消防应急广播的功能

8)消防应急照明和疏散指示系统

采用自带电源非集中控制型消防应急照明系统,应由消防报警联动控制器控制器报警联动控制器消防应急照明配电箱实现

当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于 5s

9)消防报警联动控制器控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能。当切断正常照明时宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。

}

火灾自动报警系统报警联动控制器关系明细

《高层民用建筑设计防火规范》

《火灾自动报警系统设计规范》

《火灾自动报警系统施工及验收规范》

《自动喷水灭火系统设計规范》

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

《气体灭火系统设计规范》

《二氧化碳灭火系统设计规范》

《气体灭火系统施工及验收规范》

《泡沫灭火系统设计规范》

《泡沫灭火系统施工及验收规范》

《消防给水及消火栓系统技术规范》

防火卷帘、防火门、防火窗施工及驗收规范

触发器件:点型探测器、线型探测器、手动报警按钮

警报装置:警铃、声光警报器、消防广播扬声器

报警、广播装置:报警控制器、区域显示器

火灾报警:单一探测器报警

火灾确认:组合探测器(同类型两个及以上探测器、不同类型两种及以上

火灾探测器与手动报警按钮报警、消火栓按钮报警

}

我要回帖

更多关于 报警联动控制器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信