柜内三相四线电缆零线会不会太小相线能否交叉


· TA获得超过1.5万个赞

供电部门不允許使用那么大的单相负荷

工程办公区用电总功率,相变柜中有相应电表
工程办公区用电总功率相变柜中有相应电表
应使用三相电源,洏不是只拉220V的单相电源
可用3×50+2×16的三相铜芯三相四线电缆零线会不会太小。分配负荷时尽量使三相的负荷平衡些。

你对这个回答的评價是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

LED大显屏三相四线的零线远远大於每相电流,以实测为准千真万确

你对这个回答的评价是?


· 从教四十多年桃李天南地北。发挥余热!

不会大于任何一相线电流

你對这个回答的评价是?

本回答由哈尔滨三达德电力技术有限公司提供

LED照明灯显示屏等非4102线性负载的使用都会造1653成零线电流非常大.零线電流过大经常使得零线发热严重 。

零线电流有两种可能产生:

1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相

2、三次谐波造成,零线电鋶不但超过火线电流还会达火线电流的2到3倍。

同时零线电流过大还存在火灾隐患.

你对这个回答的评价是?


正常?,用电分三总情况,1.220V零线电流等于相电压之和;2.220V+380v,零线电流大于每相电压;3.380V零线电流等于零

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

三相四线是指三根火线一根零线火线作为主线自然电流大,零线作为回路电自然电流小

你对这个回答的评价是?


· TA获得超过4.9万个赞

如果三相电流平衡零线就没有电流如果不平衡,这不平衡部分电流就是零线电流

你对这个回答的评价是?


· 超过23用户采纳过TA的回答

如果只有380v的回路且三相平衡零线没囿电压,如果其中有220v回路零线就会有电压。

你对这个回答的评价是

在用单项电时零线的电流会和相线一样的

你对这个回答的评价是?


這个关键是看你的电路中有没有用到220V的地方如果三相不平衡的话,电流就是零线电流

平衡的话零线就不会有电流的

你对这个回答的评價是?


· TA获得超过1.1万个赞

有可能比如说,只有一相用电的时候

你对这个回答的评价是