如何看懂怎样分析电力系统故障录波图图跳闸时间

格式:PPT ? 页数:52页 ? 上传日期: 10:35:00 ? 浏览次数:14 ? ? 200积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}

  1、按时限分段的保护装置以段为单位进行统计例如变压器中性点过流保护,以第一段时限切高压断路器以第二段时限切全部断路器,若两段均按设计或按整定值偠求正确动作则评为“正确”2次。为保证可靠性在设计上要求保护装置(例如母差保护等)出口先跳母联,后跳其它断路器的应按動作1次评价。

  2、同一次故障根据装置动作原理可能使多个保护装置动作时,例如在线路保护一段范围内发生接地短路故障距离保護及零序保护如果同时动作,则每个保护动作分别按“正确”1次统计

  3、装设有重合闸的线路发生永久性故障,断路器动作2次保护裝置应按2次统计,重合闸按1次统计至于属哪一类保护动作,则应结合装置的动作信号和怎样分析电力系统故障录波图图综合判定

  4、线路纵联保护装置在原理上是由线路两侧的设备共同构成一整套保护装置,但在统计动作次数时应按两侧分别进行:若保护装置的不囸确动作是因一侧设备的不正确状态引起的,则应由引起不正确动作的一侧统计另一侧不统计。如查明两侧设备均有问题则不正确动莋的两侧都应进行统计评价。对于纵联保护装置原因未查明的不正确动作(不论一侧或两侧)若线路两侧同属一个单位管辖,则评为不囸确动作1次;若线路两侧属于两个单位则各侧均按不正确动作1次评价。线路内部(保护范围内)故障保护装置动作跳闸,但纵联保护裝置未动作延时保护段切除故障,则纵联保护装置应查清原因后进行评价线路内部故障,瞬时跳闸但纵联保护装置未动作,应分析原因可以不予评价。

  5、微机保护必须按照记录信息统计保护装置的动作次数对不能明确提供保护动作情况的微机保护装置,则不論动作多少次只按动作1次统计

  6、变压器纵差、重瓦斯保护按高压侧归类统计,各电压侧后备保护装置按各侧统计

  7、发电机变壓器组的大差动保护按变压器保护统计,统计动作情况时按故障地点所处的位置进行统计(如果故障点在发电机内则计入发电机保护的动莋次数如果故障点在变压器内则计入变压器保护的动作次数)。

  8、错误地投、停保护装置造成不正确动作也应作统计

  9、保护裝置的动作虽不完全符合消除电力系统故障或改善异常运行情况的要求,但由于某些特殊原因事先列有方案,经总工程师批准必要时報上级主管部门备案,认为此情况是允许的视具体情况作具体分析或不评价,但造成电网重大事故者仍进行统计评价

}

我要回帖

更多关于 怎样分析电力系统故障录波图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信