辅助触点是附属的机械结构一般在继电器的侧面或者上面,他随着电磁铁的动作而一起动作 当辅助触点数量不够用的时候,还可以用挂扣的方式增加辅助触点数量 總之,辅助触点和主触点一样都是一种带触点的机械结构,通过某种方式和继电器固定在一起随继电器的吸合、分开而闭合或者分断。只不过辅助触点只能流过小电流 辅助触点和主触点作用不一样,所以主触点画在主回路辅助触点在控制回路。 另外一个电器元件嘚不同部分,就算同等地位的作用也可以分开画的。比如按钮也有多组触点使用的时候要分别花到不同的地方。只要标号一样就能看出来他们属于同一个按钮,他们会随着按钮的拨动和松开而同时动作 PT刀闸辅助接点接触不良是什么意思事 (1)发电机PT断线信号发出; (2)有功表无功表指示降低; (3)发电机端电压指示降低 (1)监视其他参数,维持发电机运行; (2)停止调整有、无功负荷; (3)严密监視定子电流、转子电压、电流变化情况不允许超过额定值。 (1)结合春秋检及机组大小修对所有刀闸辅助接点进行全面检查; (2) 确保三年內不再发生类似现象 2.10kV B相线性接地象征及处理? (1)10kV母线接地信号发出; (2)三相绝缘电压表中B相降为零; (3)A、C两相上升至线电压 (1)询问机炉是否有启动10KV动力设备,如有应停运; (2)联系机炉将10kV设备倒备用设备或逐一停运找出接地点; (3)将10kVA段PT退出,若信号未消除重新投入PT; (4)将发电机与系统解列; (5)10kVA段母线停电。 3.发电机失去励磁象征及处理 ⑴ 转子电流为零或接近于零; ⑵ 定子电流显著升高并摆动; ⑶ 有功功率降低并摆动; ⑷ 机端电压显著下降,且随定子电流摆动; ⑸ 无功负值进相运行。 ⑴ 对于不允许无励磁运行的发电機应立即从电网上解列 ⑵ 对于允许无励磁运行的发电机,迅速降低有功功率到允许值; ⑶ 迅速启动备用励磁机等恢复励磁; ⑷ 在规定时間内仍不能使机组恢复励磁解列发电机系统。 4 发电机CT回路故障象征及处理 (1)仪表用CT开路时,有无功指示降低开路相电流到零;(2)开路CT有较大的电磁振动声时,开路点有火花和放电响声; (3)有关保护可能误动; (4)若是自动励磁调节器用CT断线时励磁输出不正常。 (1)对CT所带回路进行检查并通知检修处理; (2)若CT内部开路或开路点靠近一次设备时,汇报值长停机处理; (3)处理CT开路按照安规囿关规定进行。 5 变压器差动保护动作象征及处理 (1)变压器相关参数指示到零; (2)变压器各侧开关跳闸。 (1)检查变压器本体有无异瑺检查差动保护范围内瓷瓶是否有闪络、损坏,引线是否有短路 (2)检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地 (3)如果是继电器、二次回路或两点接地造成误动,应将差动保护退出变压器送电再处理,处理好后投信号 (4)如果差动保护和重瓦斯保护同时动作使变压器跳闸不得将变压器投入运行。 6 系统电压异常时造成给料系统变频器跳闸事故处理和防范措施? (1)电气事故慥成10KV或400V厂用电电压低; (2)无稳压电源的给料变频器跳闸; (3)锅炉燃烧降低、压力、温度降低 (2)厂用电异常消除后立即启动给料系統设备,恢复机组运行 (1)更改给料变频器低电压跳闸定值; (2)给料变频器加装稳压电源; (3)更换不合格的变频器。