单火智能模块必须加电容电容上功率因数为1,而单火智能模块必须加电容控制器上显示0.8怎么回事

轻轻松松学电工 电路篇 内容简介

《轻轻松松学电工:电路篇》结合广大电工人员的实际需要主要介绍了常用照明电路、继电器——接触器控制电路、电动机控制新技术电蕗、机电设备电气控制电路、新型电力电子电路以及LED应用电路。以通俗的语言介绍电工知识是《轻轻松松学电工:电路篇》的一大特色书Φ每一个章节的标题都采用了一句读者耳熟能详的短语进行辅助说明,以加深读者对知识的理解和掌握《轻轻松松学电工:电路篇》的新(新技术、新方法、新工艺、新应用)、实(贴近实际、注重应用)、简(文字简洁、风格明快)、活(模块式结构配以图表,便于自学)编写风格可带给读者耳目一新的感受

《轻轻松松学电工:电路篇》适合广大电工人员阅读,也可作为电工培训教材以及各类职业院校相關专业师生的参考书

轻轻松松学电工 电路篇 目录

第1章 常用照明电路——光明大道

1.1 普通开关控制的照明电路——生活鸣奏

1.1.1 基本照明電路——开关串联火线上,控制灯泡熄或亮

1.1.2 日光灯照明电路——镇流器串联相线间跳泡并联灯丝端

1.1.3 电子节能灯电路——开关电路生脈冲,高频直流软启动

1.2 单火智能模块必须加电容电子开关电路——单火智能模块必须加电容又节电

1.2.1 声控照明电路——声音控制触发器灯亮灯熄很默契

1.2.2 光控照明电路——光敏电阻是关键,电路通时光线暗

1.2.3 声光联控延时照明电路——声光信号作控制延时全靠振荡器

1.2.4 触摸控制照明电路——触摸电极生信号,电平翻转亮灯泡

1.3 装饰照明电路——美化生活

1.3.1 彩灯串控制电路——控制电路无触点花样编程灯串闪

1.3.2 声控彩灯电路——声音进入振荡器,灯光变幻真神奇

1.4 应急照明灯电路——用兵一时

1.4.1 自动光控应急照明电路——光敏装置是關键判定瞬时光变暗

1.4.2 手动应急照明电路——有电充电停电亮,手动转换记心上

1.4.3 电子节能灯应急电源电路——逆变电路作保障应急照明灯光亮

第2章 常用继电器——接触器控制电路——保障运行

2.1 电动机基本控制环节——保障运行三把锁

2.1.1 点动与长动控制电路——松開即停为点动,按钮自锁可长动

2.1.2 电动机正反转控制电路——正转反转相序变互锁连锁是关键

2.1.3 限位控制和循环控制电路——行程开关位置限,控制电机速断电

2.1.4 电动机顺序控制电路——电机启动分先后时继延时应足够

2.1.5 电动机多点连锁控制——按钮串联线圈中,多点控制很轻松

2.1.6 电动机时间控制电路——时间延时继电器控制电路接触器

2.2 三相异步电动机启停保和速度控制电路——运行四态

2.2.1 三相异步电动机降压启动控制电路——初始启动先降压,克服全压电流大

2.2.2 电动机电气制动控制电路——能耗反接两方式制动力矩速传递

2.2.3 电動机速度控制电路——改变电机磁极数,手动自动调转速

2.2.4 电动机保护控制电路——巧用电流互感器过流断相电源闭

2.3 直流电动机控制電路——励磁方式可选择

2.3.1 直流电动机启动控制电路——电枢回路串电阻,逐步短接通无阻

2.3.2 直流电动机正反转控制电路——绕组电枢流姠变正反转向能实现

2.3.3 直流电动机制动控制电路——电机制动能量高,逐渐停转不会烧

第3章 电动机控制新技术电路——技术升级

3.1 电動机PLC控制电路——电机控制程序化

3.1.1 PLC控制电动机正反转电路——正转反转不能乱电气互锁是关键

3.1.2 PLC控制电动机降压启动电路——I/O地址分配明,降压启动全压行

3.1.3 用PLC改造普通机床控制电路——保持原有主电路改造升级辅电路

3.2 电动机软启动电路——电机启动更灵活

3.3 交流電动机变频器控制电路——转速平稳又节能

3.3.1 变频器正转控制电路——KA控制内电路,调节频率定速度

3.3.2 变频器正反转控制电路——正反转靠继电器掌控速度变频器

3.3.3 变频器调速连锁正反转控制电路——正转反转能实现,电气连锁是关键

3.3.4 变频器并联运行控制电路——并联運行变频器运行端子受控制

3.3.5 带抱闸的变频器控制电动机电路——电磁抱闸停平稳,预设频率是指令

3.3.6 变频——工频运行切换电路——故障报警变频停切换工频可运行

3.3.7 变频器在自动供水系统中的应用电路——水位高度发指令,升降速端作反应

3.3.8 变频器配合PLC控制电动机電路——强强联合保运行处理故障更聪明

3.4 固态继电器控制电动机电路——没有触点更安全

3.4.1 固态继电器控制电动机正反转电路——指囹告知继电器,适当延时转向替

3.4.2 采用SSR和PLC控制的星——三角形电动机降压启动电路——设置程序一控三降压启动新理念

第4章 常用机电設备电气控制电路——化整为零细分析

4.1 常用机床设备电气控制电路——主辅电路看明白

4.1.1 C620-1型车床电气控制电路——电机均为单向行,直接启动控制灵

4.1.2 Z35型摇臂钻床电气控制电路——摇臂升降到哪里十字开关方向记

4.1.3 C616型普通车床电气控制电路——主电机可正反转,保护电蕗较完善

4.1.4 X62W型铣床电气控制电路——自动手动快速动台面六向可运动

4.1.5 M7130型磨床电气控制电路——磨床控制较复杂,分区读图好方法

4.1.6 T68型鏜床电气控制电路——镗床用于精加工主轴电机可点动

4.1.7 C5225型立式车床电气控制电路——加工大件有保证,七台电机齐上阵

4.1.8 Y3150型滚齿机电氣控制电路——刀架电机正反转限位开关控触点

4.1.9 M1432A万能外圆磨床电气控制电路——电机均设保护件,电气触点认真看

4.1.10 T612型卧式镗床电气控制电路——主轴点动靠按钮停车反接高要求

4.2 建筑工地机电设备控制电路——电闸控制筑高楼

4.2.1 电动葫芦电气控制电路——升降移动咹全保护,各自工作分析清楚

4.2.2 塔式起重机电气控制电路——长期工作在室外电气系统真不赖

4.2.3 混凝土搅拌机电气控制电路——进料出料及搅拌,料斗设有升降限

4.2.4 空压机电气控制电路——自动手动可控制电气保护莫忽视

4.2.5 卷扬机电气控制电路——电磁制动定地点,把握电机正反转

4.2.6 水磨石机电气控制电路——倒顺开关挡位选电机正转或反转

4.3 消防泵及水泵电气控制电路——水泵供水能掌控

4.3.1 消火栓泵电气控制电路——消火栓泵常待命,火灾信号发指令

4.3.2 消防喷淋泵电气控制电路——直接启动喷淋泵一用一备有保证

4.3.3 磁力启动器水泵控制电路——电机正转控制件,组装于盒便接线

4.3.4 生活水泵电气控制电路——手动自动不一样工泵故障备泵上

第5章 新型电力电子电蕗——控制利器

5.1 新型继电器电路——软触点速度更快

5.1.1 单结晶体管时间继电器电路——单结晶体继电器,延时环节更容易

5.1.2 时基时间继電器电路——时基电路受控制代替VT继电器

5.1.3 数显式时间继电器电路——电路状态有四种,方便操作与使用

5.2 新型电气开关电路——通断控制更方便

5.2.1 接近开关电路——物体接近感应面不需接触可通断

5.2.2 单相漏电保护开关电路——漏电电流超过限,迅速保护切断电

5.2.3 光电開关电路——关键器件光敏管自动识别亮和暗

5.2.4 温控开关电路——热敏电阻阻值动,电路通断温度控

5.2.5 晶闸管开关电路——脉冲触发电導通控制电力很轻松

5.2.6 遥控调光开关电路——遥控开关能调光,分组控制最理想

5.2.7 液位自动控制开关电路——液位升降探极测控制水泵转与歇

5.2.8 节能开关电路——电容降压灯节能,提高功率因数行

5.3 电工电子经验电路——智慧结晶

5.3.1 电动机绕组磁极检测电路——绕组正誤与头尾感应磁场来校对

5.3.2 电动机断相保护电路——两相运行毁电机,加装断相保护器

5.3.3 交流电源指示灯电路——一目了然指示灯观察方便很省心

5.3.4 保安插座电路——家中电器漏电时,声光报警作提示

5.3.5 三相相序指示器电路——相序排列本有序观察氖灯定相序

5.3.6 交流接触器无声运行电路——触点串联整流器,直流运行噪声息

5.3.7 电动机工作状态指示电路——工作正常绿灯亮红灯指示有故障

第6章 LED应用電路——绿色照明

6.1 电容降压式LED驱动电路——容抗限流又降压

6.1.1 最简单的LED电容降压电路——电容降压靠容抗,控制电压好发光

6.1.2 采用压敏電阻的电容降压LED驱动电路——突变电流可泄放串联八十灯明亮

6.1.3 采用晶闸管的电容降压LED驱动电路——电路采用晶闸管,保证过流把路断

6.1.4 具有滤波单元的电容驱动电路——双重滤波性能好LED损坏少

6.2 白光LED驱动电路——背景照明亮度高

6.2.1 以MAX684为核心的电荷泵式LED驱动电路——锂電驱动效果好,背光照明很可靠

6.2.2 以LTC3490为核心的白光LED驱动电路——同步升压变换器恒流驱动来补偿

6.2.3 采用SP6682的LED驱动电路——稳压电荷泵驱动,白光亮度精确控

6.2.4 一节碱性电池驱动白光LED的电路——两管组成升压器低压驱动更容易

6.2.5 采用LM2623的LED台灯驱动电路——IC控制充放电,恒流驱動节省电

6.2.6 采用FSDM311的LED恒流驱动电路——内含脉宽调制器作为恒流驱动器

6.3 高亮度LED照明驱动电路——夜明珠

6.3.1 LED数码门牌电路——门牌虽小亮喥高,方便来客好寻找

6.3.2 LED变色灯电路——红绿蓝灯芯片控发出七彩色光动

6.3.3 太阳能LED照明电路——光电转换是关键,驱动电路很常见

6.3.4 LED手電筒电路——新型手电明又亮夜行不会迷方向

6.3.5 LED装饰灯电路——光敏器件巧控制,二极管串作装饰

轻轻松松学电工 电路篇 精彩文摘

火线零线并排走零线直接进灯座。

火线先入保险盒再经开关进灯座。

开关电灯应串联接线方法不能错。

异地控制一盏灯双联开关莫选錯。

220V照明电路一般都是单相二线制即一火一零(相线俗称火线),主要用于照明灯的安装;也有的采用单相三线制即一火一零一地,主要鼡于插座的安装对于线路控制,进户后由分路配电箱将用电分成若干路室内照明使用最普遍的是单开关控制,即一盏灯、一只开关;還有单开双控开关主要用于楼道照明,即一盏灯两个地方控制

}

单火智能模块必须加电容电网行業可行性研究报告

江苏银泰单火智能模块必须加电容电网科技有限公司 单火智能模块必须加电容电网电力设备生产线建设项目 投资可行性研究报告书 项目名称:单火智能模块必须加电容电网电力设备生产线 申报部门:江苏银泰单火智能模块必须加电容电网科技有限公司 负责囚:林建平 申报日期:二0一二年三月八日 目 录 第一章 总论 1 一、 项目概述 1 二、报告编制依据、范围 2 三、研究结论与建议 4 第二章 项目建设背景與提出 7 一、项目建设背景 7 二、项目建设必要性 8 第三章 市场分析 10 一、 单火智能模块必须加电容电网电力设备市场前景预测 10 二、 单火智能模块必须加电容电网电力设备市场分析 11 三、 国内单火智能模块必须加电容电网市场现状和发展趋势 12 四、 营销策略及价格分析 13 第四章 生产工艺 15 一、 设计原则 15 二、技术方案 15 三、 产品结构优点 20 第五章 工程技术方案 26 一、 总图运输 26 二、 给排水工程 28 三、 供电工程 29 四、 建筑结构 31 第六章 建设场址與优势分析 33 一、 建设场址 33 二、 原辅料供应 33 三、 优势分析 33 第七章 环境保护 36 一、 编制依据与标准 36 二、 污染源分析 37 三、 环保措施 37 四、 环境影响评價 38 第八章 节能降耗 39 一、 编制依据 39 二、 项目节能措施 39 第九章 消 防 43 一、 编制依据 43 二、生产工艺特点及安全措施 43 三、 消防措施 44 四、 消防设施及其咹全可靠性 45 第十章 劳动安全卫生 47 一、 编制依据及标准 47 二、 生产过程中危害因素分析 47 三、 劳动安全卫生防范措施 48 四、 劳动安全机构设置及人員配备 49 五、 预期效果及评价 49 第十一章 组织机构 51 一、 企业组织 51 二、 劳动定员 51 三、 人员来源及培训 52 第十二章 项目实施进度 53 第十三章 投资估算及資金筹措 54 一、 投资估算 54 二、 资金筹措 55 第十四章 经济评价 55 一、 评价说明 56 二、 产品销售收入和成本估算 56 三、 财务评价 57 第十五章 结 论 60 第一章 总论 ┅、 项目概述 1.1 项目名称 江苏银泰单火智能模块必须加电容电网科技有限公司-单火智能模块必须加电容电网电力设备生产线建设项目 1.2 项目简介 江苏银泰单火智能模块必须加电容电网科技有限公司目前于浦口区珠江工业园租赁生产场地进行项目产品生产受到场地及其它因素的淛约,无法发展扩大企业生产规模 目前注册资金为5100万元人民币,产值在3000万元左右利税40多万。计划于生产线建设项目完成后逐步将注冊资金增资到10000万元人民币,产值30000万元利税1000多万元。 1.3 项目投资单位 江苏银泰电气股份有限公司 注册资金:7177万元 项目负责人: 徐君银 1.4 项目建設地点 南京市浦口区经济技术开发区桥林片区 1.5 项目建设内容 项目占地面积40.5亩总建筑面积38500平方米,新建厂房、办公楼及道路、围墙绿化等配套设施 1.6 建设规模 年产20000台/套单火智能模块必须加电容电网电力设备。 1.7 投资估算及资金筹措 总投资25000万元其中:设备投资11200万元,土建投资13200萬元其它费用600万元。资金筹措由项目单位两年内自筹18000万元银行贷款7000万元,项目单位自筹资金占总投资的72% 1.8项目单位简介 《江苏银泰單火智能模块必须加电容电网科技有限公司》是由《江苏银泰电气股份有限公司》发起组建,注册资金:10000万元以国家单火智能模块必须加电容电网为基础,主要生产电网单火智能模块必须加电容化的有关单火智能模块必须加电容电力输配电设备主要产品有:风力发电设備、电网单火智能模块必须加电容模块、谐波处理设备、电力节能设备、电网安全保护设备、数字化变电站、配电网自动化设备等高科技產品。通过引进、消化、吸收和再创新拥有自主知识产权的重要成果,将大量科研成果应用到实际工程项目 本项目将采取兴建合资公司的形式出资,其中《江苏银泰电气股份有限公司》出资20000万元占总投资比例80%,骨干技术股东出资5000万元占总投资比例20%。 二、报告编制依據、范围 2.1 编制依据 本项目可行性研究的主要依据包括: ⑴ 2010年6月编制完成国家电网公司《运行、监控和控制》报告 ⑵ 由国家电网公司编制嘚《单火智能模块必须加电容电网技术标准体系规划》 ⑶ 国办发〔2008〕111号《国务院办公厅转发人力资源社会保障部等部门关于促进以创业带動就业工作指导意见》 ⑷ 浦委发[2009]6号文。 ⑸ 国家发改委《产业结构调整指导目录(征收意见稿2007年本)》; ⑹ 南京“十二五”经济发展纲偠; ⑺ 单火智能模块必须加电容电网设计规范; ⑻ 城市总体规划文件; ⑼《中华人民共和国消防法》; ⑽ 国家发改委发布的《建设项目经濟评价方法与参数》(第三版)及现行财税制度; ⑾ 项目单位提供的相关资料 2.2 编制原则

}

原标题:史上最全电工口诀必備205条!真的难得收齐!

第一部分:25条电工基础应用口诀

第二部分:电工常用口诀

第一节:已知容量求电流 21条

第二节:已知容量求容量、电阻、容抗和转矩 9条

第三节:测知电流求容量 8条

第四节:设计安装架空线,常需数据速估算 23条

第五节:导线诸数据速算 17条

第六节:根据易获两參数速求所需第三数 17条

第七节:快速计算基准数 6条

第三部分:电气故障诊断术

第一节:感官诊断快简便 23条

第二节:测电笔、验灯查判 23条

苐三节:有的放矢表测判 33条

1、单相电源插座接线的规定

单相插座有多种,常分两孔和三孔两孔并排分左右,三孔组成品字形接线孔旁標字母,L为火N为零三孔之中还有E,表示接地在正中面对插座定方向,各孔接线有规定左接零线右接火,保护地线接正中

选择漏电保护器,供电方式为第一单相电源二百二,二线二级或单级三相三线三百八,选用三级保护器三相四线三百八,四线三级或四级“级”表示开关触点 “线”表示进、出线。

3、灯泡不亮的原因查找办法

灯泡不亮叫人烦常见原因灯丝断。透明灯泡看得着否则可用电筆验。合上开关点两端都不发亮火线断一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线

4、埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法

地埋导线埋设湔,有无断芯盘盘检检查使用兆欧表,L一端接导线导线另端放水中,仪表E端照此办慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线查找断点在哬处,使用仪器DG3单相交流接一头,仪器贴附地埋线从头到尾慢移动,仪灯发光线未断若是仪器灯熄灭,此处就是断线点

5、低压验電笔判断交流单相电路故障的方法

交流验电用电笔,亮为火线不亮地电路故障可检查,通电测量火和地亮灭正常查设备,电路断开不鈳疑若是两端都不亮,电源火线已脱离若是两端都发亮,零线断裂或脱离

6、用指针式万用表测量直流电压的方法

测量之前先调零,量程选择要适中确定电路正负极,并联接线要搞清黑色表笔接负极,红色表笔要接正若是表针反向转,接线正负反极性

7、用指针式万用表测量直流电流的方法

测量之前先调零,量程选择要适中确定电路正负极,串联接线要搞清黑色表笔接负极,红色表笔要接正若是表针反向转,接线正负反极性

8、用指针式万用表测量导体直流电阻的方法

测量电阻选量程,选完量程再调零两笔短路看表针,鈈在零位要调整旋动欧姆调零钮,表针到零才算成旋钮到底仍有数,更换电池再调整接触一定要良好,阻大两手要悬空测量数值保准确,表针最好在格中测量完毕关电源,旋钮旋到电压中

9、用指针式万用表判断电容器的好坏

电容好坏粗判断,万用电表可承担使用电阻乘K档,表笔各接一极端表针摆到接近零,然后慢慢往回返到达某处停下来,返回越多越健康到零不动有短路,返回较少有漏电开始测量表不走,电容内部线路断

10、用充、放电法判断电容器的好坏

电容好坏粗判断,充放电法可承担电容两端接直流,少许時间就掐断导体点接两个极,有无火花注意看有火为好无火坏,同种火大更饱满

11、“已知三相异步电动机的额定容量和电压,求取額定电流的近似值

中小容量高低压电流估算看千瓦。给出关系为中值容大减小容小加。一个千瓦两安培常用低压三百八。高压电机彡千伏四个千瓦一安流。电压更高六千伏八个千瓦一安流。额定电压到一万十三千瓦为一安。

12、“三相380V电动机改用单相220V电源供电时嘚接线方法和接入电容器的电容量计算

电机三相改单相绕组接法按原状。三端出线都有用俩接电源一接容。接容以后接电源接零接吙转向反。电机三相改单相并接电容的容量。工作电容看接法星接小来角接大。百瓦电机微法数角接为十星接六。起动电容可同大十瓦二至三微法。电容耐压看电源二百二电源三百三。

13、感性负载电路中电流和电压的相位关系

电感妙在一“感”字感情来去皆需時。刚一见面很陌生心里的话儿难启齿。一旦需要分手时“藕断丝连”还相思。电源一通电压加电流一时难通达。切断电源电压断电流一时难切断。上述比喻教通俗电压在前流在后。两者相差电角度最大数值九十度。

14、每千米导线的重量估算

千米导线有多重偠看截面和品种,截面单位毫米方乘以系数值不同。硬铝最轻二点八纯铝次之把三乘。钢芯铝绞乘以四七点八铁比较重。再重纯铜仈点八钢绞最重九点零。考虑弧垂和绑扎再把一点零三乘。相关公式:质量=密度X体积体积=底面积X高度

15、发电机原理和右手萣则

导线切割磁力线,感应电磁生里面导线外接闭合路,就有电流流其间判断流向用右手,伸开右手成平面导线运动拇指向,手心媔对N极端四指方向即电流,该端也是正极端

16、基尔霍夫第一定律、第二定律

基尔霍夫是名人,电路定律他发明节点电流为第一,流絀、流入两相平回路电压为第二,压降、电势两相等

17、整流电源输出直流电压与输入交流电压的关系以及整流二极管的反压

交流电压變直流,输出电压怎样求输入电压为一百,单相半波为四五三相半波一一七,半波两倍全波数如若采用晶闸管,从零开始到上数管子反压要记住,单相三相不同数单相桥式一四一,三相桥式二三九注:输入电压应为相电压。

18、电阻串联和并联后总阻值的计算

电阻串联值增加越串越长阻越大。电阻并联值减小相当截面在增大。并联总阻较难求各值先要求倒数。倒数之和的倒数就是并联后电阻。并联只有两电阻总阻可用简式求。两阻之积作分子两阻之和作分母。

19、三相交流电源的两种接法和两种出线方式

三相接法有两种一个三角一个星。角接三相围一圈三个顶点三相线。星接三尾联一点联点叫做中性点。三首引出三相线中点出线中性线。相线俗稱叫火线中线俗称叫零线。星接可出两种线三相三线和四线。三相三线无零线三相四线有零线。

20、整流二极管正负极的判定方法

二極管有两个极一个阳极一阴极。分辨极性较简单首先可看图表记。三角一端极为阴短杠一端为阳极没有图表看外形,较圆一端为阳極较大规格带螺丝,螺丝一端为阳极若不放心用表量,万用电表准备齐乘以一百电阻档,两笔分别接电极正反两次比阻值,一大┅小记仔细阻值小时看表笔,红阳黑阴定电极

21、桥式整流电路的连接方法以及阻容保护、整流二极管问题

单相桥式四个管,两两串联洅并联并联两端出直流,两管连点进电源三相桥式六个管,两两串联再并联并联两端出直流,两管连点进电源阻容保护二极管,彡种接法任你选一种并在交流侧,一种并在直流端还有一种较复杂,并在每支管两端感性负载反电势,并联持续二极管

22、磁铁及磁铁的性质、磁场和磁力线

不管大小与粗细,磁铁均有两个极南极S北极N,两端最大磁场力同极相斥异极吸,万物都是同一理描述磁場磁力线,每条都是闭合线体外从N到S极,S到N体内穿线线相互不交叉,相对密集在两端

23、为减小输出电流纹波而设置的滤波电路

要想嘚到稳定流,滤波电路接输出一个电容一个抗,接成一种T形路两个电容一电抗,名称叫做派电路还有一种较简单,两个电容一电阻

24、刷偏离中性线的影响和调整方法

励磁接通再开断,同时要把仪表看仪表指针来回摆,摆幅较大电刷偏轻轻旋动电刷架,摆幅最小調整完电机通电正反转,两次转速来相减所得之差若较大,说明电刷比较偏轻轻旋动电刷架,相差最小调整完

25、刷偏离中性线的影響和调整方法

励磁接通再开断同时要把仪表看。仪表指针来回摆摆幅较大电刷偏。轻轻旋动电刷架摆幅最小调整完。电机通电正反轉两次转速来相减。所得之差若较大说明电刷比较偏。轻轻旋动电刷架相差最小调整完

第二部分:常用电工口诀

本口诀简述了常用嘚电工技术理论、数据、施工操作规程、仪器仪表的使用方法等。

第一节 已知容量求电流

1.已知配电变压器容量求其各电压等级侧额定电鋶

容量除以电压值,其商乘六除以十各电压等级电流,容量系数相乘求配变低压四百伏,容量除以二乘三配变高压六千伏,容量乘┅除以十配变高压十千伏,乘二乘三除以百配变高压三万五,二百除容量乘三配变高压十一万,容量一半除以百配变二十二万伏,一半一半除以百

2.已知配电变压器容量,求算其一二次侧保护熔断器熔体的电流

配变高压熔体流容量电压相比求。配变低压熔体流嫆量乘九除以五。

3.已知配电变压器容量求算其二次侧出线断路器瞬时脱扣器整定电流值

配变二次侧供电,最好配用断路器;瞬时脱扣整萣值三倍容量千伏安。

4.已知单台并联电容器容量求算其额定电流

并联电容器电流,容量除以千伏数压等级二百三,千乏四点三安培电压等级整四百,千乏二点五安培电压等级六千三,二十千乏三安培电压等级万零五,十个千乏一安培

5.已知0.4kV级小型发电机容量,求算其引出线端操作开关所配保护熔体电流

四百伏级发电机容量百千瓦以下,保护熔体电流值容量除以五乘九。

6.已知油断路器铭牌上額定断流容量求算其额定开断电流

油断路器开断流,断流容量兆伏安除以线压千伏值,商乘四千除以七

7.已知铅酸蓄电池容量,求算浮充电电流

固定铅酸蓄电池浮充电方式运行。浮动充电电流值容量乘八除以万。

8.已知三相电动机容量求算其额定电流

容量除以千伏數,商乘系数点七六三相二百二电机,千瓦三点五安培常用三百八电机,一个千瓦两安培低压六百六电机,千瓦一点二安培高压彡千伏电机,四个千瓦一安培高压六千伏电机,八个千瓦一安培高压十千伏电机,十三千瓦一安培

9.已知中小型三相380V电动机容量,求其保护熔体电流值

中小电机熔体流四倍容量千瓦数。

10.已知380V三相电动机容量求其过载保护热继电器热元件额定电流和整定电流

电动机过載保护,热继电器热元件号流容量两倍半,两倍千瓦数整定

11.已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级

远控电机接触器两倍容量靠等级。频繁启动正反转靠级基础升一级。

12.已知小型380V三相鼠笼型电动机容量求算供电设备最小容量和负荷开关、保护熔体電流值

直接启动电动机,容量不超十千瓦六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体供电设备千伏安,最小四倍千瓦数

13.已知鼠笼电动机容量,求算星—三角启动器的动作时间和热元件整定电流

电机启动星三角启动时间好整定。容量开方乘以二积数加四单位秒。电机启动星彡角过载保护热元件。整定电流相电流容量乘八除以七。

14.已知鼠笼电动机容量求算控制其的断路器脱扣器整定电流

控制电机断路器,整定电流容量倍电磁脱扣是二十,较小电机二十四延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍

15.已知鼠笼电动机容量,求算其空载电流

电动機空载电流容量八折左右求。新大极少六折算旧小极多千瓦数。

16.已知机加工车间装机容量估算其负荷电流

机加工车间配电,装机容量来估算车刨钻镗铣一半,锻冲压机七五折电镀电热加两成,其余长运一倍半若是台数比较多,二倍两大容量和

17.已知吊车吨位,求算其配电导线截面积和负荷开关额定电流

三相三百八吊车供电导线截面积。稍大吨位数等级桥式吊车升一级。供电开关按等级三┿六十百二百,三吨以下三十安六吨以下六十安,十五吨选一百安七十五吨二百安。

18.已知低压用电器铭牌上容量求算其额定电流

单楿电机二百二,一个千瓦八安培三相电阻电热器,千瓦一点五安培二百二的电热器,千瓦四点五安培三百八的电焊机,二点六倍千伏安二百二的电焊机,四点五倍千伏安二百二的白炽灯,千瓦四点五安培二百二的荧光灯,千瓦电流九安培三十六伏安全灯,千瓦八十二安培个别补偿电容器,电源电压三百八并联电容器电流,千乏一点五安培市电电路电容器,一百微法七安培

19.已知家用电器总容量,求选单相电能表标定电流等级

家用单相电能表标定电流值选定:家用电器总容量,千瓦总数乘以五

20.已知白炽灯灯泡总容量,求算照明线路保护装置熔体的额定电流

照明支路熔体流五倍装灯千瓦数。

21.已知常用熔丝额定电流求算其熔断电流

常用熔丝熔断流,額定电流乘系数:铅锑合金铜丝二铅锡合金一点五。锌片倍数不具体一点三到二点一。

第二节 已知容量求容量、电阻、容抗和转矩

1.已知工厂的性质和装机容量求算其全厂配变容量

工厂配变千伏安,装机千瓦数估算冶金纺织水泥厂,千瓦就是千伏安机械制造加工厂,千瓦一半千伏安其余轻工化工厂,千瓦七折千伏安

2.已知并联电容器标称容量,求算其电容量

补偿并联电容器千乏微法间关系:千乏除以压平方,三点二倍商微法常用并联电容器,千乏微法互换算额定电压二百三,六十微法一千乏额定电压四百伏,二十微法一芉乏额定电压六千三,八个微法百千乏额定点万零五,三个微法百千乏

3.已知配电变压器容量,求算允许直接启动电动机的最大容量

彡相异步电动机全压启动千瓦数:配变容量千伏安,乘五乘九除以千

4.已知电流互感器容量,求算其二次额定阻抗

常用电流互感器额萣负荷阻抗欧:二次额定一安培,阻抗容量伏安数二次额定五安培,容量乘四除以百

5.已知380V单相交流电焊机接变压器容量,求算其供电電缆导线截面积、熔体和负荷开关容量

三百八的电焊机供电电缆两芯线,容量八折铝截面容量一半铜截面。容量三倍选熔件负荷开關大熔件。

6.已知白炽灯灯泡容量求算其热态电阻

欲求灯泡热电阻,瓦数去除压平方常用灯泡热电阻,瓦数去除一系数:灯泡电压二百②瓦数去除四万八。一百二十七伏泡瓦数去除一万六。灯泡电压一百一瓦数去除一万二。灯泡电压三十六瓦数去除一千三。

7.已知接入工频交流电路中电容器容量求算其容抗

工频电容器容抗,微法去除三千二

8.已知工频整流电路中负载电阻,求算电容滤波器的电容

笁频整流电路中电容滤波器电容:负载电阻除五十,商乘一千得微法

9.已知电动机容量和磁极数,求算其额定转矩

电动机额定转矩十倍容量磁极数,三数之积除以六单位采用牛顿米。

第三节 测知电流求容量

1.测知配电变压器二次侧电流估算其所载负荷容量

已知配变二佽压,测得电流求千瓦电压等级四百伏,一安零点六千瓦电压等级三千伏,一安零点五千瓦电压等级六千伏,一安整数九千瓦电壓等级十千伏,一安一十五千瓦电压等级三万五,一安五十五千瓦

2.测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量

三百八焊機容量空载电流乘以五。

3.测知三相电动机的空载电流估算其额定容量

无铭牌电机容量,测得空载电流值乘十除以八计算,近靠等级芉瓦数

4.测知电动机空载电流,求算改做异步发电机时所接励磁电容量

异步电机来发电并联电容能实现。励磁电容量计算空载电流乘系数。角接一十四点五星接四十三点五。

5.测知电动机空载电流求算就地补偿电容器容量

电机补偿电容器,按空载电流求算:三百八十伏电机零点七倍空载流;六千伏等级电机,十一倍空载电流

说明:所求出的补偿电容器容量,单位为kvar

6.已知低压供电线路最大工作电鋶,求算漏电开关的额定动作电流

漏电开关选型号额定动作电流值:三相四线制电路,一千除工作电流;单相生活用电路两千除工作電流。电路末端用电处三十毫安及以下。

7.已知220V电路中工作电流求算串联降压电容器的容量

二百二的电路中,接入电容器降压容量微法值速算,十四点五倍电流

8.测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量

照明电压二百二一安二百二十瓦。

第四节 设计安装架空线常需数据速估算

架空线材千米重,标称截面乘系数 钢铜乘九铝乘三,钢芯铝线乘四算

钢芯铝线千米重,标称截面乘系数七十以下乘以㈣,九五以上四点二

2.速算单股铁线千米质量

单股铁线千米重,直径平方乘以六镀锌铁线千米重,英规八号百公斤十二号线是四十,┿六号线十六算

3.速算圆钢拉线棒钢材每米质量

热轧圆钢拉线棒,估算每米公斤量直径十八基数二,径增两个加点五

4.速算圆锥形混凝汢电杆各点铁附件内径尺寸

安装抱箍点杆径,铁附件内径尺寸:点到梢距除以百三除四乘加梢径。

5.速算圆锥形混凝土电杆重心位置

锥形電杆找重心先将电杆十等分。粗端四份加半米吊运安全又平稳。

6.速算圆锥形混凝土电杆埋设深度

水泥电杆埋深度十除电杆加点七。

7.速算电杆拉线的长度

拉线长度现场定经验公式巧计算:垂高平距两相加,乘八乘九除以百

拉线长度现场定,垂高平距两相等四十五喥的夹角,平距乘十除以七

8.速定高低压同杆架设的横担层间最小垂直距离

同杆装置多层担,层间垂距毫米算:高压与高或与低层距都昰一千二。

高压距梢需六百高压转角六百整。低压层距近七百低压转角三百五。

9.速定耐张杆跳线安装长度

跳线长度现场算三个数据連加法:两倍绝缘子串长,跳线弧垂连板长

10.速算绞线的单股线径

绞线单股线直径,股数去除截面积商数乘五开平方,方根一半毫米数

11.速算铝绞线架空线路正常的极限档距

铝绞线档距极限,截面乘五取一半若用钢芯铝绞线,最大四倍线截面

12.速算高压61035kV架空线路输电能仂

高压六十三十五,输电极限千伏安:容量五八三十千输距千米一二五。荷距兆伏安千米个五十五一百五。

13.速算低压380/220V架空线路输电能仂

低压送电不宜远一般不超一千米。千瓦千米负荷距三相三八单相六。

14.速算低压380—220V架空线路导线截面积

架空铝线选粗细荷矩系数相塖求:三相荷矩乘以四,单相需乘二十四若用铜线来输电,铝线截面六折算

15.速定低压三相四线制供电线路零线截面积

三相四线制线路,零线截面积确定:相线铝线小七十零相导线同规格。相线铝线大七十零选相线一半值。线路架设铜绞线相线三十五为界,小于零楿同规格大于零取一半值。

16.速算单台380V三相电动机的供电架空线路导线截面积

电机供电架空线经验公式选截面:千瓦百米铜除五,千瓦百米铝除三

17.速算10kV架空线路电压损失

架空铝线十千伏,电压损失百分数:相流输距积六折除以导线截面积。

18.速算10kV架空线路的有功功率损夨

架空线路十千伏有功功率损失值:电流平方乘输距,除以十倍截面积

19.速算低压380/220V架空线路电压损失

铝线压损要算快,荷矩除以千截面三相乘以一十三,单相乘以二十六功率因数零点八,十上双双点二加铜线压损较铝小,相同条件铝六折

20.速算架空裸绞线每千米电阻值

铝线系数三十二,铜线系数一十九

21.速算架空裸绞线安全电流值

铝线安全载流量,截面倍数积是安:十六乘以六点五二五乘五顺减半;九五百二双乘三,顺号双双再减半铜线铝算升一级,环温高时九折算

22.速估算低压380/220V架空线路的负荷电流

低压架空铝绞线,负荷电流速估算:二十五线基百安逐级增加五十算。

23.速算架空线路对地电容量

架空裸线与大地空气介乎两者间,线路对地电容量千米数除以系数:无避雷线二百二,有避雷线一百六

第五节 导线诸数据速算

1.看线径速算常用铜铝芯绝缘导线截面积

导线截面积判定,先定股数和线徑铜铝导线单股芯,一个多点一平方不足个半一点五,不足二个二点五两个多点四平方,不足三个六平方多股绞线七股绞,再看單股径大小不足个半十平方,一个半多粗十六两个多粗二十五,两个半粗三十五多股导线十九股,须看单股径多粗一个半是三十伍,不足两个是五十两个多点是七十,两个半粗九十五多股导线三十七,单股线径先估出两个粗的一百二,两个多的一百五

2.数根數速判定BXH型橡皮花线截面积

花线截面判定法,数数铜线的根数一十六根零点五,二十四根点七五三十二根一平方,一十九根一点五

3.絕缘导线载流量速估算

绝缘铝线满载流,导线截面乘倍数二点五下乘以九,往上减一顺号走三十五乘三点五,双双成组减点五条件囿变打折算,高温九折铜升级穿管根数二三四,八七六折满载流

4.直埋聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量估算

直埋电缆载流量,主芯截面塖倍数铝芯四平方乘七,往上减一顺号走二十五乘三点五,三十五乘整数三五十七十二点五,双双成组减点五铜芯电缆载流量,鋁芯载流一点三

5.铝、铜矩形母线载流量速估算

铝排载流量估算,依厚系数来排宽厚三排宽乘以十,厚四排宽乘十二以上厚度每增一,系数增值亦为一母排二三四并列,分别八七六折算高温直流打九折,铜排再乘一点三铝排载流量估算,按厚截面乘系数:厚四截媔积乘三五六厚乘二点五;厚八二倍截面积,厚十以上一点八

6.扁钢母线载流量速估算

扁钢母线载流量,厚三截面即载流厚度四五六忣八,截面八七六五折扁钢直流载流量,截面乘以一点五

7.油断路器合闸操作电缆缆芯截面积速算

电磁操动油开关,合闸电缆选截面:線圈电阻除安距乘四乘九除以百。

8.仪用电压互感器二次回路导线截面速验算

仪用电压互感器三相星接表维接,满足规程压降值验算②次线截面:边相电流线长积,再乘系数便晓得一类二类点二七,其他则取点一一

9.电动机供电绝缘导线截面积速估算

多大导线供电机,截面系数和容量二点五线面加三,截面是四再加四六至九五均加五,百二反配百千瓦

10.电动机供电绝缘导线穿管钢管规格选择速估算

电机供电线穿管,截面已定选管径二点五线穿十五,四六两线穿二十十线独配二十五,十六二五三十二单双轮流顺线排,穿管规格按序排

11.绝缘导线电阻速估算

平方毫米铝导线百米长度三欧姆。同粗同长铜导线铝线电阻六折算。

12.10(6)kV电力电缆电容电流速估算电纜电容电流值,长度千米乘系数

十千伏级系数一,六千伏级零点六

13.常用电磁线替代线径速算

规格众多电磁线,相互替代算线径同径幾根代一根,粗径除以根号几一线替代几根线,细径乘以根号几

14.电动机绕组漆包线单双线互代的速算

电机绕组漆包线,单双线互代速算单线替代双线绕,细径乘十除以七双线并绕代单线,粗径乘七除以十

15.交流接触器吸引线圈的匝数速算

交流接触器线圈,烧坏重绕算匝数:铁心截面除电压商数乘四再乘八。

16.圆铜漆包线诸数据速估算

圆铜导线漆包线标称直径是规格。要求铜线千米重直径平方再塖七。圆铜导线截面积直径平方打八折。要求铜线公斤长径平方除一四三。千米圆铜线电阻直径平方除二二。百平方毫米匝数直徑平方除一百。

17.圆铝漆包线诸数据速算

圆铝导线漆包线标称直径是规格。要求铝线千米重径平方乘二点一。圆铝导线截面积直径平方打八折。要求铝线公斤长径平方除四百七。千米圆铝线电阻径平方除三十六。百平方毫米匝数直径平方除一百。

第六节 根据易获兩参数速求所需第三数

1.配电电力变压器空载无功损耗的速算

配电电力变压器,空载无功损耗值:空载电流标幺值乘以容量除以百。

2.单楿380V交流电焊机空载损耗的速算

单相三百八电机空载损耗多少瓦?容量直接乘二十空载电流一百倍。

3.无铭牌小型单相变压器的容量估算

尛型单相变压器额定容量伏安值:铁心截面平方数,乘八乘八除以百

4.三相异步电动机,同步转速的估算

电动机同步转速三千除以极對数。

5.小型绕线转子异步电动机启动电阻的速算

绕线转子电动机启动电阻好计算:转子电流除电压,商数乘四除以七再按极数来分段,一半一半又一半

6.起重机配用起重电动机额定功率的速算

起重电动机功率,每分钟米乘吨位其积乘二除以十,近靠等级千瓦值

7.高压鼠笼电动机轻载宜全压启动的最大功率速算

高压鼠笼电动机,轻载宜全压启动最大启动功率值,配变容量乘系数频繁启动电动机,乘彡乘五除以百不频繁启动电机,乘二乘九除以百

8.三相异步电动机同心式绕组节距速算

三相异步电动机,同心式绕组节距:每极每相槽數值乘二积数再加一。

9.矩形母线最小允许弯曲半径的速算

矩形母线立平弯弯曲半径看截面。立弯以宽为基础铜绿钢材乘倍数。五十塖五及以下钢半铜一铝倍半。五十乘六及以上钢一铝二铜倍半。平弯以厚为基准宽度五十仍为界,厚五以下均两倍厚六以上铝加半。铝线扭弯九十度长度达宽两倍半。

10.气焊加热煨钢管加热长度的速算

气焊加热煨钢管加热长度需估算。弯曲角度九十度十倍管径預热段。

11.钢制滑轮安全起重量的速算

钢制滑轮起重量滑轮直径毫米数,一半以后再一半商数平方乘门数。

12.拍合式电磁铁线圈匝数的速算

排合式的电磁铁线圈匝数速计算:二十九倍电压值,除以铁心截面积

13.室内照明布线按电压损失选导线截面积

室内照明管配线,绝缘銅线选截面:先求荷矩千瓦米然后乘五除以百。

14.三相有功电能表所带实际负载的估算

三相有功电能表所带负荷千瓦值:一分钟内盘转數,除以常数乘六十

15.家用单相电能表最大允许所带负载的速算

家用单相电能表,允许最大负载瓦功率因数等于一,标定电流乘系数瑺规电表四百四,宽负载表八百八

16.选用电暖器功率的速算

选用电暖气功率,十倍面积温差积

17.并联电阻值的速算

并联电阻值速算,先估夶小阻倍数然后倍数加上一,去除大阻得小阻

第七节 快速计算基准数

1.电能与热能计算速换算

电能热能速换算,瓦秒焦耳值相等一千瓦小时电能,三百六十万焦耳电能热能速换算,每四瓦秒约一卡两能单位均换大,每度八六四千卡

2.平行导体间电动力的估算

载流平荇导体间,吸力斥力基准数:电流万安长距米二十牛顿电动力。

四十乘四铝母线动稳定的基准数:三百毫米相间距,平放支点距两米短路电流一万八,若是竖放乘点三支点变动反比变,间距改变方根变

4.油浸式电力变压器绕组绝缘电阻的标准值速算

变压器绕组绝缘,绝缘电阻表检测六十度为基准算,十千伏级六十兆三万五级八十计,六十千伏再翻番每降十度乘倍半,每升十度倍半除

5.小功率電动机接至单相电源运行时工作电容的容量速算

三相电机改单相,需接电容器容量:星形千瓦乘六十角形千瓦乘一百。启动电容器容量星形三角都一样。工作电容器容量乘以二点五至三。

电压损失基准数二点五铝二百二,荷矩二十千瓦米阻性负载点零一。荷矩截媔成正比电压增降平方倍。三相四线六倍计铜线乘上一点七。感性负荷压损高十下截面影响小,功率因数零点八十上双双点二加。

第三部分:电气故障诊断术

第一节 感官诊断快简便

1、电力变压器异常声响的判断

运行正常变压器清晰均匀嗡嗡响。

配变声响有异常判断故障点原因。嗡嗡声大音调高过载或是过电压。间歇猛烈咯咯声单相负载急剧增。叮叮当当锤击声穿心螺杆已松动。噼噼啪啪拍掌声铁心接地线开断。间歇发出哧哧声铁心接地不良症。绕组短路较轻微发出阵阵噼啪声。绕组短路较严重发出巨大轰鸣声。高压套管有裂痕发出高频嘶嘶声。高压引线壳闪络噼噼啪啪炸裂声。低压相线有接地老远听到轰轰响。跌落开关分接头接触不良吱吱响。

2、用半导体收音机检测电气设备局部放电

巡视变配电设备局部放电难发现。携带袖珍收音机调到没有电台位。音量开大听声響均匀嗡嗡声正常。倘若声响不规则夹有很响鞭炮声,或有很响吱吱声附近有局部放电。然后音量关小些靠近设备逐台测。复又聽到鞭炮声被测设备有故障,该设备局部放电发射高频电磁波。

3、运用听音棒诊断电动机常见故障

运用听音棒实听确定电动机故障。听到持续嚓嚓声转子与定子碰擦。转速变慢嗡嗡声线圈碰壳相接地。转速变慢吭吭声线圈断线缺一相。轴承室里嘘嘘声轴承润滑油干涸。轴承部位咯咯声断定轴承已损坏。

4、检查木杆杆身中空用敲击法

巡视检查木电杆杆身四周锤敲击。当当清脆声良好咚咚聲响身中空。

5、用根剥头绝缘导线检验发电机组轴承绝缘状况

发电机组运行时轴承绝缘巧检验。用根剥头绝缘线导线一头先接地,另端碰触旋转轴多次轻触仔细看。产生火花绝缘差绝缘良好无火花。

6、中性点不接地系统中单相接地故障的判断

三相电压谁最大下相┅定有故障。

7、巡视检查电力电容器

巡视检查电容器鼓肚漏油温升超。咕咕声响不正常内部有放电故障。

8、用充放电法判断小型电容器的好坏

小型电容器好坏充放电法粗判断。电容两端接电源充电大约一分钟。用根绝缘铜导线短接电容两电极。火花闪亮是良好沒有火花已损坏。

铅蓄电池两极性正负记号看不清。极柱颜色来区别负极青灰正深棕。极柱位置上区别靠厂标牌端正极。极柱直径鈈相同正极较粗负极细。折断锯条划极柱质较硬的为正极。极柱引线插红薯线周变绿是正极。连接极柱两导线浸入稀硫酸溶液,產生气泡端负极没有气泡端正极。

10、刮火法检查蓄电池单格电池是否短路

蓄电池内部短路多发生在一两格。单格电池短路否常用刮吙法检查。用根较粗铜导线接单格电池一极,手拿铜线另一端迅速擦划另一极。出现蓝白色火花被检单格属良好。红色火花是缺电没有火花已短路。

11、抽中相电压法检查两元件三相电能表接线

三相三线电能表抽中相电压检查。负荷不变情况下断开中相电压线。觀看电能表运转圆盘正转慢一半,唯一正确性接线否则接线有错误。

12、判断微安表内线拳是否断线

微安表线圈通断万用表不能测判。微安表后接线柱铜绿导线短接好,然后摇动微安表同时看表头指针。缓慢摆动幅度小表内线圈则完好。较快大幅度摆动表内线圈已断线。

13、根据熔丝熔断状况来分析判断故障

看熔丝熔断状况判断线路内故障。外露熔丝全熔爆严重过载或短路。熔丝中部断口小正常过载时间长。压接螺钉附近断安装损伤未压紧。

14、根据色环标志来识别电阻大小

成品小型电阻器色环标称电阻值。色环第一环確定靠近电阻边缘环。最末一环为偏差倒数二环是倍数。其余色环阻值环表示阻值有效数。色标颜色代表数倍数十的次方值。棕紅橙黄绿蓝紫一二三四五六七,灰八九白黑为零金一银二负倍数。

15、劣质铝芯绝缘线识别法

塑料绝缘铝芯线看摸芯皮识优劣。芯线柔软银白色劣质较硬色发乌。外皮色艳印厂名劣质陈旧无标识。外皮芯线接触紧劣质套大芯小松。

16、鉴别白炽灯灯泡的好坏

白炽灯燈泡好坏眼看手模来鉴别。泡圆光洁无砂眼商品标识印字清。玻璃灯芯不歪斜丝钩钨丝排列均。灯头安装不歪斜稍用力拉不感松。

17、鉴别变压器油的质量

变压器油外观看新油通常淡黄色。运行后呈浅红色油质老化色变暗,强度不同色不同炭化严重色发黑。试管盛油迎光看好油透明有荧光。没有蓝紫色反光透明度差有异物。好变压器油无味或有一点煤油味。干燥过热焦臭味严重老化有酸味。油内产生过电弧则会闻到乙炔味。

18、滴水检测电动机温升

电机温升滴水测机壳上洒几滴水。只冒热气无声音被测电机没过热。冒热气时咝咝响电机过热温升超。

19、三相电动机未装转子前判定转向的简便方法

电动机转向预测转子未装判定法。铜丝弯曲成桶形定子内径定桶径。定子竖放固定好棉线吊桶放其中。桶停稳后瞬通电桶即旋转定转向。

20、电动机绝缘机械强度四级判别标准

电动机絕缘优劣机械强度来衡量。感官诊断手指按四级标准判别法。手指按压无裂纹绝缘合格手感硬。按时发生小裂纹绝缘处于脆弱状。按时发生大变形绝缘已坏停止用。

21、手感温法检测电动机温升

电动机运行温度手感温法来检测。手指弹试不觉烫手背平放机壳上。长久触及手变红五十度左右稍热。手可停留两三秒六十五度为很热。手触及后烫得很七十五度达极热。手刚触及难忍受八十五喥已过热。

22、手模低压熔断器熔管绝缘部位温度速判哪相熔断

低压配电屏盘上排列多只熔断器。手模熔管绝缘部烫手熔管熔体断。

23、掱拉电线法查找软线之间断芯故障点

单芯橡套软电线中间断芯查找法。双手抓住线外皮间隔二百多毫米。同时用力往外拉逐段检查仔细看。线径突然变细处便是断芯故障点。

第二节 测电笔、验灯查判

1、使用低压测电笔时的正确握法

常用低压测电笔掌握测试两握法。钢笔式的测电笔手掌触压金属夹。拇指食指及中指捏住电笔杆中部。旋凿式的测电笔食指按尾金属帽。拇指中指无名指捏紧塑料杆中部。氖管小窗口背光朝向自己便观察。

2、使用低压测电笔时的应知应会事项

使用低压测电笔应知应会有八项。带圆珠笔测电笔捏握杆着金属箍。细检电笔内组装电阻须在氖管后。定期测检电阻值必须大于一兆欧。旋凿式的测电笔凿杆套上绝缘管。用前有電处预测检验性能是否好。测试操作要准确谨防笔尖触双线。绝缘垫台上验电人体部分须接地。明亮光线下测试氖管辉光不清晰。

3、测电笔测判交流电路中任何两导线是同相还是异相

测判两线相同异两手各持一电笔,两脚与地相绝缘两笔各触一根线,两眼观看┅只笔不亮同相亮为异。

4、测电笔区别交流电和直流电

电笔测判交直流交流明亮直流暗。交流氖管通身亮直流氖管亮一边。

5、测电筆区别直流电正极和负极

测判直流正负极电笔氖管看仔细。前端明亮是负极后端明亮为正极。

6、测电笔测判直流电系统正负极接地

变電所直流系统电笔触及不发亮。若亮靠近笔尖端正极有接地故障。若亮靠近手握端接地故障在负极。

7、判断380/220V三相三线制供电线路单楿接地故障

星形接法三相线电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱该相导线软接地。若是几乎不见亮金属性接地故障。

8、判断星形连接彡相电阻炉断相故障

三相电炉中性点负荷平衡不带电。电笔触及氖管亮判定故障是断相。

9、判断电灯线路中性线断路

照明电路开关合电灯不亮电笔测。相线中性线均亮电源中性线断线。

10、检测高压硅堆的好坏和极性

电笔串只二极管正极接市电相线。手握硅堆任一端触压电笔金属夹。笔内氖管若发亮手握硅堆负极端。笔内氖管不发亮手握硅堆正极端。手握硅堆端调换正测反测细观察。两次氖管均发亮高压硅堆内短路。两次氖管都不亮高压硅堆内开路。

11、正确使用数显感应测电笔

数显感应测电笔正确握法测检法。食指按笔尾顶端拇指中指无名指,捏塑料杆中上部拇指兼顾按电极。数值显示屏背光朝向自己便观察。拇指按直接测检触及被测裸导體。按感应断点测检触及带外皮导线。区别相线中性线查找相线断芯点。

12、检验灯校验照明安装工程

照明工程竣工后常用检验灯校驗。断开所有灯开关拔取相线熔体管。熔断器上下桩头跨接大功率验灯。接通电源总开关验灯串联电路里。线路正常灯不亮灯亮必有短路处。排除故障再校验直至线路无短路。校验支路各盏灯分别闭合灯开关。支路短路验灯亮断线故障灯不亮。验灯发出暗淡咣被验灯亮则正常。关灯校验第二盏同理同法校各灯。

13、检验灯校验单相插座

单相二百二插座常分两孔和三孔。两孔左中右为相咗中右相上为地。单相二百二插座跨接检验灯校验。左中右相接验灯灯亮正常则正确。断路故障灯不亮接触不良灯闪烁。三孔插座加测试右相上地灯也亮,左中上地灯不亮否则接线不正确。

14、百瓦检验灯校验单相电能表

测校单相电能表百瓦灯泡走一圈。常数去除三万六理论时间单位秒。实测理论时间差误差百分之二好。实多理少走字少实少理多走字多。

15、灯泡核相法检查三相四线电能表接线

三相四线电能表接线检查核相法。两盏检验灯串联两引出线跨触点:某元件电压端子,该相电流电源线灯亮说明接错线,电压電流不同相接线正确灯不亮,电压电流是同相

16、检验灯检测单相电能表相线与中性线颠倒

国产单相电能表,一进一出式接线验灯两條引出线,一个线头先接地另头触及表端子,右边进线和出线接线正确灯不亮,灯亮相零线颠倒

17、检验灯检测日光灯管的好坏

日光燈管之好坏,检验灯检验判定灯管端脚串验灯,跨接二百二电源灯亮灯管又辉光,被测灯管端尚好灯管无辉光管端,灯丝电子消耗盡反复触及等不亮,管端灯丝已断路

18、检验灯检测日光灯的镇流器好坏

日光灯显不正常,检测镇流器好坏镇流器串检验灯,跨接二百二电源灯光暗淡红橙色,镇流器内无故障亮近正常有短路,不亮断线或脱焊

19、检验灯测判电源变压器绕组有匝间短路

电源变压器繞组,匝间短路很难判二次绕组断负荷,一次绕组串验灯跨接二百二电源,匝间短路灯较亮灯丝微红不发亮,绕组正常无短路

20、檢验灯检测低压电动机的绝缘状况

低压电动机绝缘,检验灯粗略检测控制电机接触器,验灯跨触上下侧灯泡一点也不亮,电动机绝缘良好灯丝微红轻损坏,亮度正常严重坏

21、检验灯检测低压三相电动机电源断相运行

电动机断相运行,检验灯逐相检测接通电源接触器,或熔断器上下侧验灯跨触灯不亮,被测电源相正常灯丝发红发暗光,触头烧毛熔丝断

22、检验灯监测封闭式三相电热器电阻丝烧斷故障

封闭三相电热器,电阻丝烧断监测星形接法中性点,接地线间接验灯三相电阻丝正常,验灯一点也不亮灯丝发红暗淡亮,一楿电阻丝烧断灯泡亮度达正常,两相电阻丝烧断

23、检验灯判别静电与漏电

设备外壳电笔测,氖管发亮有电压带电部位大地间,跨接驗灯来判断验灯不亮是静电,灯亮不熄为漏电

第三节 有的放矢表测判

正确使用万用表,用前须熟悉表盘两个零位调节器,轻轻旋动調零位正确选择接线柱,红黑表笔插对孔转换开关旋拨档,档位选择要正确合理选择量程档,测量读数才精确看准量程刻度线,垂视表面读数准测量完毕拨表笔,开关旋于高压档表内电池常检查,变质会漏电解液用存仪表环境好,无振不潮磁场弱

2、正确运鼡万用表的欧姆档

正确运用欧姆档,应知应会有八项电池电压要富足,被测电路无电压选择合适倍率档,针指刻度尺中段每次更换倍率档,须重调节电阻零笔尖测点接触良,测物笔端手不碰测量电路线通断,千欧以上量程档判测二极管元件,倍率不同阻不同測量变压器绕组,手若碰触感麻电

3、万用表测量电压时注意事项

用万用表测电压,注意事项有八项清楚表内阻大小,一定要有人监护被测电路表并联,带电不能换量程测量直流电压时,搞清电路正负极测感抗电路电压,期间不能断电源测试千伏高电压,须用专鼡表笔线感应电对地电压,量程不同值差大

4、万用表测量直流电流的方法

用万用表测电流,开关拨至毫安档确定电路正负极,表计串联电路中选择较大量程档,减小对电路影响

5、直流法判别三相电动机定子绕组的首尾端

三相电动机绕组,首尾直流法判断万用表撥毫安档,直流电源干电池一相绕组接仪表,另相绕组触电池通电瞬间表针转,反转正极都是首若不反转换接线,余相绕组同法判

6、剩磁法判别三相电动机定子绕组的首尾端

运转过的电动机,首尾剩磁法判断三相绕组出线头,作好标记后并联万用表拨毫安档,跨接并联公共点慢慢转动电机轴,同时观看仪表针指针无明显摆动,三首三尾各并联指针向左右摆动,二首一尾并一端一相绕组調换头,再用同法来测辨直至表针不摆动,首尾分别并一端

7、环流法判别三相电动机定子绕组的首尾端

运转过的电动机,首尾环流法判断三相绕组出线头,互串接成三角形万用表拨毫安档,串接三相绕组中均匀盘转电机轴,同时观看仪表针指针基本不摆动,绕組首尾相连接指针摆动幅度大,一相绕组头颠倒两连接点两线头,都是首端和尾端

8、用万用表测判三相电动机转速

三相电动机转速,运用万用表测判打开电机接线盒,拆除接线柱连片万用表接毫安档,跨接任一相绕组盘转转子转一周,观看指针摆几次二极电機摆一次,同步转速三千整四极电机摆两次,同步转速一千五以此类推判转速,转速略低同步速

9、检测家庭装设接地保护线的接地電阻

家庭装设接地线,测试接地电阻值万用表拨电压档,千瓦电炉接相零测得电炉端电压,算出工作电流值电炉改接相地线,再测電炉端电压两次端电压误差,除以工作电流值商数接地电阻值,约百分之五误差

10、识别低压交流电源的相线和中性线

低压三相四线淛,电源相线中性线万用表拨电压档,量程交流二百五一笔连接接地点,另笔触及电源线指针偏转弧度大,表笔触的是相线表针鈈动略偏转,表笔触及中性线

11、测判晶体二极管极性和好坏

测判二极管极性,万用表拨千欧档测得阻值小千欧,二极管正向电阻黑筆接触管正极,红笔接触管负极测得阻值数万欧,二极管反向电阻红笔触接管正极,黑笔触接管负极判断二极管好坏,万用表拨千歐档正反阻值相差大,数值越大越为好正反阻值较接近,被测管子已失效正反阻值均为零,管子两极间短路正反阻值无穷大,管孓内部已开路

12、检测高压硅堆的好坏

检查硅堆之好坏,万用表拨电压档硅堆万用表串联,跨接交流二百二量程直流二百五,将硅堆囸向接入大于三十伏合格,表针不动有故障量程交流二百五,读数二百二短路表针不动读数零,硅堆内部已开路

微法容量电容器,测判好坏很简便万用表拨千欧档,红黑表笔接两极表针左右摆一次,幅度越大越良好表针根本不摆动,被测电容内断路表针到零不返回,被测电容已击穿

14、数字万用表蜂鸣器挡检测电解电容器质量

电解电容器质量,数字万用表检测开关拨到蜂鸣器,红黑笔触囸负极一阵短促蜂鸣声,声停溢出符号显蜂鸣器响时间长,电容器容量较大若蜂鸣器一直响,被测电容器短路若蜂鸣器不发声,電容器内部断路

15、使用钳形电流表时应遵守的安全规程

使用钳形电流表,安全规程要记牢高压回路上测试,必须由两人进行被测导線的电位,不超钳表电压级操作必须戴手套,站在绝缘台垫上人体头部带电体,保持足够安全距测量低压母线流,绝缘隔板加保护绝缘不良或裸线,严禁使用钳表测

16、正确使用钳形电流表

运用钳形电流表,型号规格选适当最大量程上粗测,合理选择量程挡钳ロ中央置导线,动静铁心吻合好钳口套入导线后,带电不能换量程钳形电流电压表,电流电压分别测照明线路两根线,不宜同时入鉗口钳表每次测试完,量程拨至最大挡

17、钳形电流表测量三相三线电流的技巧

运用钳形电流表,测三相三线电流基尔霍夫一定率,嘚出测量一技巧钳口套入一根线,读数该相电流值钳口套入两根线,读数第三相电流钳口套入三根线,负荷平衡读数零

18、钳形电鋶表测量交流小电流技巧

运用钳形电流表,测量交流小电流被测负载绝缘线,钳口铁心上绕圈读数除以匝加一,则得真正电流值

19、檢测星形连接三相电阻炉断相故障

三相电阻炉断相,钳形电流表检测两根相线电流值,均小于额定电流一根相线电流零,该相电阻丝燒断

20、查找低压配电线路短路接地故障点

低压配电线路长,短路接地点难查故障相线串电炉,单控开关接电源运用钳形电流表,线蕗逐段测电流有无电流分界处,便是短路接地点

21、检测晶闸管整流装置

晶闸管整流装置,钳形电流表检测钳套阳极连接线,观看表頭电流数表头指示电流零,被测元件未工作三相元件电流值,基本平衡属正常电流严重不平衡,元件移相不一致交流部分有故障,整流变压器缺相

22、测判用户跨相窃电

用户单相电能表,计量偏少或不走电能表处前或后,钳形电流表检测钳套相线中性线,表头指示不为零相线中性线各测,电流读数差别大则判定跨相窃电,一相一地式偷电

23、使用绝缘电阻表测量绝缘时应遵守的安全规程

使鼡绝缘电阻表,安全规程要遵守测量高压设备时,必须由两人进行被测设备全停电,并进行充分放电测量线路绝缘时,应取得对方尣许双回路线都停电,禁止雷电时测量带电设备附近测,人表位置选适当保持足够安全距,注意监护防触电

24、正确使用绝缘电阻表

使用绝缘电阻表,电压等级选适当测前设备全停电,并进行充分放电被测设备擦干净,表面清洁无污垢仿表位置选适当远离电场囷磁场。水平放置不倾斜开路短路两试验。两色单芯软引线互不缠绕绝缘好。接线端钮识别清测试接线接正确。摇把摇动顺时针轉速逐渐达恒定。摇测时间没定数指针稳定记读数。

25、使用绝缘电阻表检测应注意事项

绝缘电阻表检测八项注意要牢记。测试期间接線钮千万不可用手摸。表头玻璃落灰尘摇测过程不能擦。测设备对地绝缘接地端钮接外壳。摇测容性大设备额定转速下脱离。检測电解电容器接地端钮接正极。同台设备历次测最好使用同只表。遥测设备绝缘时记下测量时温度。不测百千欧电阻更不宜作通表用。

26、串接二极管阻止被测设备对绝缘电阻表放电

绝缘电阻表端钮串接晶体二极管。摇测容性大设备阻止设备放电流。消除表针左祐摆确保读数看准确。测量完毕停摇转仪表也不会损坏。

27、提高绝缘电阻表端电压的方法

低压绝缘电阻表串联起来测绝缘。串联电壓级叠加绝缘电阻读数和。

28、电力变压器的绝缘吸收比

变压器绝缘优劣绝缘电阻表测判。常温二十度左右由测量时开始计:十五秒時看度数,流逝秒时稳定值两绝缘电阻比值,称谓绝缘吸收比大于一点三良好,小于一点三受潮

29、快速测判低压电动机好坏

低压电動机好坏,打开接线盒检测绝缘电阻表摇测,绝缘最小兆欧值三十五度基准八,每升十度除以二每低十度便乘二,读数超过才为好万用表拨毫安挡,电机星形连接法表笔任接两相头,手盘转轴慢慢转表针明显左右摆,三次测试结果同被测电机是好的,否则电機不能用

30、绝缘电阻表测判高压硅堆的好坏

高压硅堆的好坏,绝缘电阻表测判线路接地两引线,接触硅堆两极端摇测正反相电阻,阻值相差特大好两次读值很接近,被测硅堆已失效两次读数无穷大,硅堆内部已开路两次读数接近零,硅堆内击穿短路

31、绝缘电阻表测判自镇流高压水银灯好坏

高压水银灯好坏,千伏绝缘电阻表线路接地两引线,连接灯头两极上汞灯置于较暗处,由慢渐快地摇測读数不足半兆欧,泡内发出光晕好灯不发光读数零,汞灯内部有短路表针指示无穷大,灯内有开路故障

32、绝缘电阻表检测日光燈管的质量

测日光灯管质量,千伏绝缘电阻表万用表拨电压挡,量程直流五百伏摇表万用表并联,极性一致量电压线路接地两引线,跨接灯管两端脚额定转速时灯亮,不足三百伏正常灯管稍微发亮光,三百伏以上衰老灯管始终不闪亮,说明灯管已损坏

33、绝缘電阻表测判日光灯的启辉器好坏

日光灯的启辉器,绝缘电阻表测判线路接地两引线,连接启辉器两极缓慢轻摇表手柄,氖泡放电闪红咣被测启辉器良好,否则启辉器损坏

电气二次回路看图的要领口诀,阅读原文

}