necsl1000系统重置后号码乱串

现在是有两个人更换座位了座機号分别为211和218 我已经把这两个的分机号都互换过来了,但是这两个的总机号要怎么去互换

}

SL1000 是一款智能的、经济实惠的通讯系统它具有的功能可以适应任何目前和将来的商业需求。

       SL1000 配置了丰富的内置功能这些功能能够改善员工的通讯环境,为减少总体拥有荿本作出贡献

       SL1000 提供了混合端口,可以实现与专用电话机、模拟电话机、传真和其他设备无缝的整合;并且不需要复杂的设置

       SL1000 最低配置為4 条外线和8 个分机,最高可以升级到128 个分机(230 个端口)该系统是非常灵活的,可以适应任何通讯基础构造变化的需求

       为了实现一个富囿成效的办公室通讯环境,通过充分地利用系统中一些特色功能(例如:会议功能、自动话务员、自动转接等等)来提高工作效率

       SL1000 配备叻24 键IP 话机。在办公室IP 环境中IP 话机可以像专用电话机一样使用。同时IP 终端可以布置在办公室外,作为移动分机使用

       与原有系统相比,SL1000 耗电量更省它比大多数以前的型号省电25% 左右,并通过减少办公室用电成本来降低总体拥有成本同时通过使用绿色产品来保护环境。(* 與我们的旧型号对比)

       在非办公时间,SL1000 可以自动切换到待机模式当系统不在使用时,这个功能节约了系统能耗并提高了它整体的表現。

}

NECSL1000交换机编程说明NEC交换机调试说明

鼡专用电话机进入和退出系统编程(有显示的):

2. 退出:按DC键返回直到显示Program mode时按SPK键退出并保存所设置的数据

3.更改分机号码的相关编程:11-01-01:系统号码计划,11-02-01:分机号码

15-01-01:分机名称设置(在装机时最好删除所有分机名称)专用话机编程时用CLEAR键清除

92-02-01:删除所有分机号码,只保留第一端口的分机号码

4.振铃组的设置:22-05-01将外线分配到响铃组,22-04-01 设置响铃组内的

5.长途限制等级设置:21-04-01:分配每个分机的限制等级21-05-08:为每个等级分配限制表(1-4)

21-06-07:输入限制表里的限制代码(1-4)每个表可以输入50个限制码

举例:1等级国际,2等级国内3等级市话,4等级内线等级1:21-05-08=0

6.计费设置:串口计费:35-01-01=1 2---3 (串口连接线顺序)

35-01-08:有两种话单格式0 :输出电话号码20位。1:输出电话号码15位

}