开利螺杆机故障代码10730HXC400开的过程中经常突然黑屏

B系统其冷媒(R134)压力是:高压是786KPa;低壓是268kpa;低压是262kpa冷冻水出水3摄氏度;回水4摄氏度;冷却水出水30摄氏度;回水28摄氏度;这正常吗?以更换过膨胀阀(是电子膨胀阀... B系统其冷媒(R134)壓力是:高压是786KPa;低压是268kpa;低压是262kpa冷冻水出水3摄氏度;回水4摄氏度;冷却水出水30摄氏度;回水28摄氏度;这正常吗?以更换过膨胀阀(是电孓膨胀阀)但效果还是一样!那究竟是什么原因?

B回路排气过热度低看膨胀阀开度,排气压力等;

你对这个回答的评价是


你对这个回答的评价是?

本回答由深圳市泰科盛自动化系统有限公司提供