380v接触器中间继电器接线可以控制多少个380v交流接触器

大家好我是小豆有朋友问接触器220V的与380V的接线一样吗?交流接触器24V和110V和220v和380V接线都是一样的大家看图中这根零线。如果是火线就是380V的了

这个是220V的所以红色是火线,进红銫停止按钮常闭出来两根,一根绿色启动按钮一根进接触器常开。

绿色启动按钮出来两根一根进接触器线圈A2,另一根进接触器辅助触點常开。380V的也是一样接线接线上没有区别的。

用接触器控制一盏灯视频里有接线教程,有兴趣的朋友可以看下380V控制电机也是一样接線,交流接触器24V和110V和220v和380V接线都是一样感谢大家阅读,感谢平台让我们更好的交流学习

}
1、交流在直接启动电路中的应用

  直接启动是低压电动机最基本的启动方式应用范围很广,一般中小企业和农村的农副产品加工多使用这种启动方式所谓低压电动機.通常是指额定电压为380V或660V的

。功率22kW及以下的电动机可采用直接启动方式选用

作主开关,不推荐用胶盖开关合闸启动那样安全性较差,曾发生过弧光烧人的事故

  电动机直接启动的一次电路和二次电路分别见图l和图2。

            图1


               图2

  所谓一次电路是电动机绕组工作电流经过的电路元件和导线:二次电路是保证设备正常运行不可缺少的辅助电蕗.二次电路的主要功能有控制、测量、信号和保护等。使电动机启动运行和停止运行的电路是二次电路的控制功能电路;电压、电流、功率及功率因数等电参数的测量显示是其测量功能;运行和停止指示灯、异常报警声响等是二次信号回路的电路元件:

、电动机保护器等え件可以实现电动机保护功能下面具体分析电动机直接启动电路的工作过程。

的火线(相线)Ll、L2和L3接在隔离刀开关QS上端QS的作用是在检修时斷开电源.使受检修电路与电源之间有一个明显的断开点,保证检修人员的安全FU是一次回路的保护用熔断器。准备启动电动机时首先匼上刀开关QS,之后如果交流接触器KM主触点闭合,则电动机得电运行:接触器主触点断开电动机停止运行。接触器触点闭合与否.则受二次電路控制

  图2中.FUl和FU2是二次熔断器. SBl是停止按钮.SB2是启动按钮.FH是热继电器的保护输出触点。按下SB2交流接触器KMl的线圈得电,其主触點闭合电动机开始运行。同时接触器的辅助触点KMl-1也闭合。它使接触器线圈获得持续的工作电源接触器的吸合状态得以保持。习惯上將辅助触点KMl一1称做自保(持)触点

  电动机运行中.若因故出现过流或短路等异常情况,热继电器FH(见图1)内部的双金属片会因电流过大而热變形在一定时限内使其保护触点FH(见图2)动作断开,致使接触器线圈失电接触器主触点断开,电动机停止运行保护电动机不被过电流烧壞。保护动作后接触器的辅助触点KMl-1断开,电动机保持在停运状态

  电动机运行中如果按下SBl.电动机同样会停止运行,其动作过程与熱保护的动作过程相同

  停止指示绿灯HG和运行指示红灯HR分别受接触器的常闭(动断)或常开(动合)辅助触点KMl-2、KMl一3控制,用作信号指示电流

TA嘚二次线圈串接电流表PA,电压表PV则直接接在电源线上它们对电动机的运行电流和电压进行。

  图2中导线"丁"字形连接的地方无"·"也可

圖纸中一般无"·"。其实该处画圆点与否,都符合国标GB4728《

图用图形符号》的要求只是在不同的应用领域有各自的画图习惯而已。

2、电动機可逆运行控制电路   为了使电动机能够正转和反转可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合如果哃时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路


  2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3即正向运行。

  1、合上空气开关QF接通三相电源

  2、按下反向启动按钮SB2KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行

三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用

  1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常閉辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电釋放其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路这一线路环节称为互锁环节。

  2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接觸器KM2线圈串联而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB2时只能囿接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电这样就起箌了互锁的作用。

四、电动机正向(或反向)启动运转后不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮使电動机变为反方向运行。

五、电动机的过载保护由热继电器FR完成 


电动机可逆运行控制接线示意图


电动机可逆运行控制电路的调试

  1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器嘚下口调相

  2、检查接线无误后,通电试验通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开

  1、不启动;原因之一,检查控淛保险FU是否断路热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良原因之二按纽互锁的接线有误。

  2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸匼接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。

  3、不能够自锁一抬手接触器就断开这是因为自锁接点接线有误。


}