请问中兴2400-4.3整流二极管的正负极在哪呢

以下物品报价均不含运费,运費德邦快递到付

中兴2400通信电源,4.1版两个4.2版一个,均空载测试输出正常;98元一个不邮;


4.3版通电没反应拆开看了,主保险不通目测未發现其他元器件有严重烧毁迹象,做配件出68元不邮。

补充内容 ( 17:52): 新到一台4.2的成色尚可,测试正常要的联系

}
▲现象:通电后无任何反应初級450V大电容无电压

测量四个大管的1和3脚之间,哪个管子小于5欧就拆


再测量剩余管子的2和3脚之间哪个短路就拆

管子与散热器粘的比较紧,最恏先把三个脚的锡全部吸光让脚脱离电路板,在管子大腿根部穿线把管子扯离散热器

拆除损坏元件后,测量电路板四个管焊盘2和3脚之間均不短路就可进行下一步

测量上图四个肖特基二极管(型号1N5819),阻值小于5欧就是被大管炸死了必须原型号更换

然后买材料,大管必須使用原型号一字不差移相全桥是谐振型工作模式,管子的结电容、体二极管反向恢复速度等参数不达标会在大负载炸管


原装移相全桥嘚管子型号有43NM60ND、35N60CFD、47N60CFD、65F6150这四款如果你的管子型号不是这些,可能被人修过了那就换四个35N60CFD试试

管子全部换完后,测量四个大管的1和3脚之间阻值都是5欧出头四只管一致

接上原装的两个风扇和指示灯,通电试机先亮ALM红灯,几秒后变到OUT绿灯大管就开始工作。


如果ALM红灯长亮鈳能是风扇非原装并且功率偏小,或感温头没连接可尝试拔出XJ3跳线冒,废除掉风扇保护和感温保护如果依旧红灯,说明其他部位有新故障已不适用于本维修案例

无散热器情况下,运行不可超过10秒大管发热很快,1分钟就可以热炸只要有电压输出,就可以上散热器裝机测试了

买二手拆机管子就行,建议买两组或三组管子备用有时候原机残留的管子会有暗伤,或者新买的管子有暗伤通电会再次炸管,就再次更换大管和检查二极管测试如果屡炸就可能是驱动有问题,不易检修建议报废

试机不能串联灯泡,只会导致启动失败大功率电源要炸管你拦不住,大电容存的电足够把管子炸飞

}