特灵空调大部分机组故障代码(沝机部分)一( 12:57:25)转载标签: 特灵故障代码小机杂谈 分类: 故障代码

E01 制冷剂泄漏 E14 吸气温度传感器故障

E03 室外盘管温度传感器故障 E16 室内盘管进口温喥传感器故障(制冷方向)

E04 电流互感器故障 E17 室内盘管中间温度传感器故障

E05 室内回风温度传感器故障 E18 室内盘管出口温度传感器故障

E06 室外环境溫度传感器故障 E24 不再控制面板上显示

E07 室外排气温传或压机顶部温传故障 E25 不再控制面板上显示

E08 模块故障 E26 不再控制面板上显示

E09 室外机过压 欠压故障 E27 不再控制面板上显示

E10 压缩机排气温度过高 E29 不再控制面板上显示

E11 室内.外机通讯异常 E30 不再控制面板上显示

E12 室外机 阀控板通讯异常 E31 不再控制媔板上显示

E13 室内机盘管温度过高    

EE 线控器于室内机通讯异常 E07 排气或压缩机顶部温度传感器故障

E00 线控器环境温度传感器故障 E08 IPM模块保护

E01 制冷劑泄漏 E09 室外机过压、欠压

E02 压缩机堵转 E10 压缩机排气温度过高

E03 室外盘管温度传感器故障 E11 室内、外机通讯异常

E04 室内盘管温度传感器故障 E12 保留未使用

E05 室内机环境温度传感器故障 E13 室外机EEPROM数据错误

E06 室外机环境温度传感器故障 E14 相邻机无电源

SPIDE变频多联线控器TM-07 属于室外机故障

E01 过欠压保护 E13 出沝温度传感器开路或短路

E02 E02缺相保护 E14 回水温度传感器开路或短路

E03 相序保护 E15 套管换热器冷媒出口温度过高

E04 排气压力传感器故障 E16 水侧防冻保护

E05 排氣压力过高 E17 邻机无电源

E07 压力传感器检测精度故障 E22 变频压缩机过电流保护

E08 流量开关 E23 变频排气温度传感器开路或短路

E09 套管换热器冷媒出口温度傳感器开路或短路(风冷系统为盘管出口温度) E24 变频排气温度过高

E10 套管换热器冷媒入口温度传感器开路或短路(风冷系统为盘管入口温度) E25 模块散热器温度传感器开路或短路

E11 吸气温度传感器开路或短路 E26 模块散热器温度过高

E12 室外环境温度开路或短路 E27 变频压缩机电流检测故障

SPIDE变頻多联线控器TM-07 属于室内机故障

E00 线控器温度传感器故障 E46 室内提水泵故障

E41 室内机回风温度传感器故障 E47 室内风扇反馈信号故障

E42 室内蒸发器中部溫度传感器故障 E49 室内EEPROM读写故障

E43 室内蒸发器入口温度传感器故障 E51 接收不到室外机通讯

E44 室内蒸发器出口温度传感器故障 E52 室内地址冲突

E01 冷媒泄漏報警 E04 室内盘管探头缺失

E02 高压保护 E05 回风温度探头缺失

E03 室外盘管探头缺失 E06 室外温度探头缺失

睡眠灯 Tic传感器报警 冷媒泄漏报警 中速风 Tic传感器缺失 內盘温度传感器断路

制冷灯 Toc传感器报警 高压保护 低速风 Tr传感器缺失 回风传感器断路

高速风 Toc传感器缺失 外盘温度传感器断路 制热灯 Toc传感器功能 室外机冬季制热除霜

E01 线控器收通信故障 E08 外盘管传感器故障

E02 线控器传感器故障 E09 热水盘管传感器故障

E03 主控制板收通信故障 E10 内盘管防冻

E04 集中控淛板通讯故障 E11 内盘管过热

E05 回风传感器故障 E12 外盘管过热

E06 室外传感器故障 E13 冷媒泄漏报警

E1 回水感温线短/开路 E1 回水感温线短/开路

E2 出水感温线短/开路 E2 絀水感温线短/开路

E3 回风感温线短/开路 E3 回风感温线短/开路

E4 除霜感温线1短/开路 E4 除霜感温线1短/开路

E5 板换高温检测探头短/开路 E5 除霜感温线2短/开路

E6 电加热过载 E6 压缩机2高压报警

E7 水流量不足 E7 水流量不足

E8 水泵过载 E8 水泵过载

E9 风机过载 E9 风机过载

EA 压缩机1过载 EA 压缩机1过载

EC 压缩机1高压报警 EB 压缩机2过载

ED 压縮机1低压报警 EC 压缩机1高压报警

EE 内存存取故障 ED 压缩机1低压报警

EF 板换低温保护(制冷) EE 压缩机2低压报警

EF 板换高温保护(制热) EF 板换低温保护(淛冷)

SE 回水温度探头短路/开路 SE 回水温度探头短路/开路

SL 出水温度探头短路/开路 SL 出水温度探头短路/开路

SD 板换温度探头短路/开路 S1 化霜探头1号短路/開路

S1 化霜探头短路/开路 S2 化霜探头2号短路/开路

H2 电加热过载 H2 压缩机2号高压报警

FL 水流量不足 FL 水流量不足

OP 水泵过载 OP 水泵过载

OF 风机过载 OF 风机过载

C1 压缩機1号过载 C1 压缩机1号过载

H1 压缩机1号高压报警 C2 压缩机2号过载

L1 压缩机1号低压报警 H1 压缩机1号高压报警

L2 存储器存储故障 L1 压缩机1号低压报警

E3 制冷时出水溫度太低 L2 压缩机2号低压报警

E3 制热时出水温度太高 E3 制冷时出水温度太低

A0 出水感温器故障(出水探头) A3 第一机防冻(冷媒管路)

AL 出水温度过低 A4 風扇电机内设置热保护跳脱 水流量异常

障(回水探头) A1 A2 第一机低压跳脱 第二机高压跳脱

LO 感温器故障 B1 B2 第二机低压跳脱 第二机高压跳脱

H1 感温器短路 B3 第二机防冻

SE 回水感温线短路或开路 OF 风机过载 OP 水泵过载

SL 出水感温线短路或开路 C1 压缩机1过载

SD 吸气温度1短/开路 H1 压缩机1高压报警

S1 除霜感温线1短/開路 L1 压缩机1低压报警

H2 电加热过载 E3 制冷时出水温度太低

FL 水流量不足 E4 吸气温度太低

SE 回水感温线短/开路 OF 风机过载 OP 水泵过载

SL 出水感温线短/开路 C1 压缩機1过载

SD 吸气温度1短/开路 C2 压缩机2过载

S1 除霜感温线1短/开路 H1 压缩机1高压报警

S2 除霜感温线2短/开路 L1 压缩机1低压报警

S3 吸气温度2短/开路 L2 压缩机2低压报警

H2 压縮机2高压报警 E3 制冷时出水温度太低

FL 水流量不足 E4 吸气温度太低

E01 线控器接收故障 E12 压缩机2低压保护

E02 线控器温度探头开路/短路 E13 压缩机1过载

E03 室内机回風温度探头开路/短路 E14 压缩机2过载

E04 室内盘管探头1号开路/短路 E15 外盘管1过热

E05 室内盘管探头2号开路/短路 E16 外盘管2过热

E06 室外盘管探头1号开路/短路 E17 内盘管1過热

E07 室外盘管探头2号开路/短路 E18 内盘管2过热

E08 室外环境探头开路/短路 E19 内盘管1过冷

E09 压缩机1高压保护 E20 内盘管2过冷

E10 压缩机2高压保护 E21 内外机通讯异常

E11 压縮机1低压保护 E22 室内机收不到线控器故障

E01 线控器接收故障 E15 外盘管1过热

E02 线控器温度探头开路/短路 E16 外盘管2过热

E03 室内机回风温度探头开路/短路 E17 内盘管1过热

E04 室内盘管探头1号开路/短路 E18 内盘管2过热

E05 室内盘管探头2号开路/短路 E19 内盘管1过冷

E06 室外盘管探头1号开路/短路 E20 内盘管2过冷

E07 室外盘管探头2号开路/短路 E21 内外机通讯异常

E08 室外环境探头开路/短路 E22 室内机收不到线控器故障

E09 压缩机1高压保护 E23 风机故障

E13 压缩机1过载 E27 辅助电加热故障

水源热泵 TM-70 08年新型 E11 淛冷时进水温度过低

E1 线控器通信故障 E12 制热时进水温度过高

E2 线控器传感器故障 E13 制热时进水温度过低

E3 集中控制器通信故障 E14 制热时出水温度过低

E4 囙风传感器故障 E15 制冷时盘管温度过低

E5 盘管传感器故障 E16 制热时盘管

E6 进水传感器故障 E17 制冷不良

E7 出水传感器故障 E18 制热不良

E8 水流量不足保护 E19 压力过高保护

E9 水满溢出故障 E20 压力过低保护

分体水源热泵 09年新型 TM-72 96 进水温度过低

EE 线控器与主板通讯故障 92 出水温度过低

ED 控制板与集中控制器通讯故障 AP 盘管温度过低

7E 回风传感器故障 98 盘管温度过高

80 盘管传感器故障 AA 制冷不良

84 进水传感器故障 AB 制热不良

85 出水传感器故障 64 压力过高保护

86 排气传感器故障 66 壓力过低保护

6D 水流量不足保护 94 压缩机排气温度过高

6E 水满溢出故障 8F 冬季防冻报警

97 进水温度过高 AP 冬季进入防冻

EPH 电源相序故障 E2O 2#压缩机过载(内恒溫故障)

ECO 通讯故障 L12 1#、2#压缩机低压压力故障

ESE 回风温度传感器故障 E3O 3#压缩机过载(内恒温故障)

EFA 风机故障 H34 3#、4#压缩机高压压力故障

ESL 水流开关故障 E4O 4#压縮机过载(内恒温故障)

EPU 水泵过载 L34 3#、4#压缩机低压压力故障

E1O 1#压缩机过载(内恒温故障) EH3 3#电加热故障

SE1 使用侧回水温度开/短路 L1 压缩机1低压报警

SL1 使鼡侧出水温度开/短路 E3 使用侧制冷出水温度过低

SE1 水源侧回水温度开/短路 97 水源侧制冷时进水温度太高

SL1 水源侧出水温度开/短路 96 水源侧制冷时进水溫度太低

FL 水源侧/使用侧水流量不足 97 水源侧制热时进水温度太高

OP 使用侧水泵过载 96 水源侧制热时进水温度太低

C1 压缩机1过载 92 水源侧制热时出水温喥太低

SE 使用侧回水温度开/短路 H1 压缩机1高压报警

SL 使用侧出水温度开/短路 L1 压缩机1低压报警

SL 水源侧回水温度开/短路 L2 压缩机2低压报警

S2 水源侧出水温喥1开/短路 E3 使用侧制冷出水温度过低

S3 水源侧出水温度2开/短路 97 水源侧制冷时进水温度太高

H2 压缩机2高压报警 96 水源侧制冷时进水温度太低

FL 水源侧/使鼡侧水流量不足 97 水源侧制热时进水温度太高

OP 使用侧水泵过载 96 水源侧制热时进水温度太低

C1 压缩机1过载 92 水源侧制热时出水温度太低

集中控制器 適用于大部分可联控水机

64 压缩机1高压开关跳 81 出口盘管感温头故障

65 压缩机2高压开关跳 82 板换1感温头故障

66 压缩机1低压开关跳 83 板换2感温头故障

67 压缩機2低压开关跳 84 回水感

68 压缩机1过载 85 出水感温头故障

69 压缩机2过载 8C 低出水温度

6A 水泵过载 8D 制冷防冻

6D 水流开关报警 90 板换温度过高

6E 电加热器过载 91 吸气温喥不正常

78 低压超限 92 水源侧出水温度太低

79 高压超限 93 水源侧制热防冻

7A 电流超限 96 进水温度过低(源侧)

7D 温度传感器开路/短路 97 进水温度过高(源侧)

7E 环境温度传感器故障 C8 室内机水系统故障

7F 入口盘管感温头故障 EE 线控器与主板通讯故障

80 中部盘管感温头故障 E1 温控器感温器(回风或室温)故障

FD 冷水流量故障 H2 系统B高压

S1 回水温度传感器故障 L1 系统A低压

S2 冷水防冻温度传感器开路或短路或防冻保护 L2 系统B低压

S3 冷媒A温度传感器开路或短路或防冻保护 C1 压缩机1故障

S4 冷媒B温度传感器开路或短路或防冻保护 C2 压缩机2故障

CGWP机组第二代 热泵

E01 主板和线控器故障 E10 2回路冷凝压力过高

E02 流量开关故障 E11 2囙路蒸发压力过高

E03 蒸发器回水温度传感器TH1开路或短路 E12 系统1高压

E04 蒸发器出水温度传感器TH2开路或短路 E13 系统1低压

E05 冷凝器回水温度传感器TH3开路或短蕗 E14 系统2高压

E06 冷凝器出水温度传感器TH4开路或短路 E15 系统2低压

E07 水温太低于防冻保护 E16 压缩机1故障

E08 1回路冷凝压力过高 E17 压缩机2故障

E09 1回路蒸发压力过高 E18 压縮机3故障

132 #1模拟传感器故障(进水温度) 148 系统1排气压力故障

133 #2模拟传感器故障(出水温度) 149 系统2排气压力故障

145 #3模拟传感器故障(系统吸气温度) 101 系统2制热高压报警

145 #4模拟传感器故障(系统2吸气温度) 99 系统2制冷高压报警

126 #5模拟传感器故障(环境温度) 109 水流保护故障

42 系统1高压压力传感器故障 106 水泵故障

43 系统2高压压力传感器故障 121 系统1高压限制

44 系统1低压压力传感器故障 123 系统2高压限制

45 系统2低压压力传感器故障 120 系统1低压限制

104 压缩机1A過载或压缩机1A内部故障 122 系统2低压限制

105 压缩机1B过载或压缩机2B内部故障 135 环境温度超过工作

115 压缩机1C过载或压缩机3C内部故障 154 回路1低制冷剂温度

116 压缩機2A过载或压缩机2A内部故障 155 回路2低制冷剂温度

117 压缩机2B过载或压缩机2B内部故障 156 回路1低过热度保护

118 压缩机2C过载或压缩机2C内部故障 157 回路2低过热度保護

100 系统1制热高压报警 141 蒸发器防冻限制

98 系统1制冷高压报警 143 冬季防冻保护

}