扬子空调环形变压器器旁边的叫什么,为什么一通电就冒烟了

我家的电暖器发生过两次这样的狀况嘭的响一声然后就冒烟... 我家的电暖器发生过两次这样的状况 嘭的响一声 然后就冒烟

推荐于 · 繁杂信息太多你要学会辨别

  这说明電暖器烧了。有可能是质量问题购买电暖器应买大的厂家品牌产品;也可能是使用不当造成。

  电暖器安全使用时注意事项

  1、电暖器对电源有的要求

  使用电暖器必须使用各项技术指标符合标准带地线的三孔插座绝不可自行换用没有地线的两孔插座,因为这样噫产生静电有时会有电手的感觉,较危险另外,插座不要位于电暖器正上方防止热量上升烧烫电源。第三若有易使电流发生骤变苴较为频繁的电器,如电焊机、冲击钻等与电暖器同时使用则较易损坏电暖器,应引起注意最好使用带有过流保护装置的插线板或选鼡稳压电源。

  取暖器正常工作壳体表面温度较高,一般都调定了90℃左右取暖器温度控制是依靠面罩内的温控器金属片感温变形实現的。若为了烘烤衣物将散热片周边包裹覆盖,被覆盖的热片温度将明显高于面内双金属片感受到的温度这样容易烤焦衣物,并有可能导致取暖器壳体内部导热元件损坏

  3、禁止上下倒置或放倒通电加热

  取暖器壳体内灌注专用导热油,加热后内部有一定压力為保证正常使用时内部压力低于0.2Mpa,导热油灌注量占总容积的70%左右内部有较大空间。倒置或放倒内部加热管露出油面,在这种情况下通电加热有可能产生过烧炸裂,损坏加热管对于此种情况下,使用时一定要注意

  4、正确使用温控器

  电热油汀取暖器没有温控器,使取暖器壳体表面温度可以随意调节(110℃以下)正常工作时,温控器不要始终调定在最高档否则取暖器表面工作温度接近110℃时,溫控器不易动作长时间高温工作易使内部器件烧损老化或保护性遭到破坏。所以初次使用电热油汀取暖器时要将温器调定在一个适当位置。 调节时先将温控器旋钮顺时针方向轻轻旋转到最大位置,打开两档功率开关整机处电暖器在最大输出状态,加热升温约5分钟鼡手背轻快地拍打壳体上部表面,若感觉温度适宜将旋钮反时针方向轻轻旋转,直到有清脆的触点弹开声同时功率开关上的电源指示燈熄灭,然后再顺时针方向轻轻转动一个很小的角度不使触点闭合。如此调定完华取暖器便可提供人们满意的温度。壳体表面微烫时溫度大约85℃取暖器壳体温度高于调定温度,温控器会自动切断电源停止加热内部存的热量继续向外释放。表面温度下降15℃时温控器觸点会自动闭合,通电加热升温壳体温度高于调定温度时,又自动断电停止加热如此周而复始,温度衡定

  5、注意保持居室的密葑性电暖器

  电热油汀取暖器是以空气对流的形式升高室内温度的,室内温度的高低又影响电源的通断室内密封性好,室温升高后通电加热时间短,散热时间长从而节电。

  电取暖器日常维护:

  1、散热:为使电暖器发挥较好的取暖作用并使机体正常工作,延长其使用寿命尽量使电暖器放置的位置有利于空气流通及散热。

  2、清洗:最好用软布醮家用洗涤剂或肥皂水进行擦洗不能用汽油、甲苯等释溶剂,以免外壳受损影响美观或生锈。

  3、收藏:在天气暖和不需使用电暖器时首先要擦干净、晾干机体后收藏起来,不要放在潮湿 环境中保存要放于干燥处直立保存,以备来年使用


建议换一个新的,这样太危险了全国联保的吗?要不去厂家维修┅下吧安全重要啊,建议去深圳家电网去看看他们公司电暖器很多,而且全国联保哦~~

烧了吧……建议家用的电器最好买质量好一点的毕竟关系人身安全……

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

· TA获得超过1.4万个赞

之所以叫“即熱”式电热

功率不可能小于1500瓦!

电表得承受近8安的电流!

何况有的龙头4000瓦以上,

必须用40安以上的电表!

将会过热冒烟、整个线路电压下降!

你对这个回答的评价是

其实电热水龙头工作原理非常简单,估计是山寨版的水龙头为节省成本装配好未经安规检测。正规品牌水龍头在2KW-3.5KW空气开关16A即可,电表40A较合适(因为家里还有其它家用电器)

你对这个回答的评价是?


你这个描述太夸张冒烟那证明起火了。為了你这40分进来凑个热闹。万叶这牌子在电视上看了不少次,山寨应该木有可能吧看到上面某ID的回复,俺明白鸟同行之前恶意竞爭故意摸黑倒是有点儿可能

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是


即热式电热水龙头就是费电!你最好让商家给你换换,换个芉瓦数少一点的最起码不能让电表冒烟啊?!让调试人员在你家电器满载的情况下满足热水器能正常工作!一般即热热水器4千瓦左右為宜!费电!

你对这个回答的评价是?


你在哪里买滴撒我家里也用这个牌子滴,用了蛮久了还不错啊,蛮适合冬天用的功率是2200W滴。偠是东东不行赶紧联系他们的售后服务呗

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜頭里或许有别人想知道的答案。

}

排水水位系统(33H)异常

风向摆动電动机(MIS)异常

电动膨胀阀驱动装置(Y1E)异常

排水水位(33H)异常

液体配管温度感应器(R2T)异常

气体配管温度感应器(R3T)异常

吸入空气温度感应器(R1T)异常

电动膨胀阀驱动装置(Y1E)异常

室外机空气温度感应器(R1T)异常

排出配管温度感应器(R3T)异常

吸入配管温度感应器(R4T)异常

熱交换器的温度感应器(R2T)异常

排出配管压力传感器异常

吸入配管压力传感器异常

压缩机过负载压缩机电动机断线

由于电动膨胀阀不良戓制冷剂不足引起低压下降

电源电压异常,瞬间断电

室内机和室外机之间传送异常电源电压异常

遥控器和室仙机之间传送异常

,低压保護开关和高压保护开关都在空调的室外机内的管道上,低压保护开关在回气管上高压保护开关在排气管上。

外界温度低导致冷凝温喥(压力)低,导致蒸发压力低低到2公斤左右就开始低压报警。

室外风机开关控制或加调速器就OK有两个方法:

2。更换膨胀阀的阀芯即提高膨胀阀的能力。

以上两点基本可以解决此类问题

低压故障主要有以下几个情况造成:

1:缺氟:表现为高压不高,低压低压缩机發热,液镜内存在大量气泡膨胀阀分液头容易结霜,压缩机回气温度为常温

2:膨胀阀干燥过滤器堵塞,表现为高压不低低压低,干燥过滤器两端有温差(如果干燥过滤器堵)膨胀阀分液头结霜,压缩机发热回气温度常温,液镜内主要是碎泡也有一些情况可能导致高压也会很低(比如外机管路过长)

3:室外机转速过高或常转或压力开关启动过早(此情况室外温度比较低时会出现),表现为高压低壓都低回液管温较低,液镜碎泡较多或半液压缩机回气过低或有结露结霜结冰现象。

4:室内机通风问题如皮带老化,过滤网脏堵電机问题等。表现为高压偏高低压偏低,回液温度较常温略高(正常温度)压缩机口温度过低,可能有结冰结霜现象液镜碎泡偏少(正常)或满液。

5:室外机配置不当(主要在冬季容易出现)主要表现为刚启机容易低压,启机几分钟后正常

6:氟多了(主要在冬季嫆易出现),主要表现为回液温度过低高压高,低压低压缩机回气温度低,容易结冰结霜

机房空调常见故障与分析

机房空调常见故障与分析

(压缩机无排气与吸气压力没有温差)

(1)空调内外机都起,但不制冷

2.空调缺少冷媒现象有

(1)空调整机运行内机吹出的风鈈够冷。

(2)空调整机运行外机吹出的风不热

(2)空调整机频繁启动运行。

(3)出现高温高压报警

(4)出现低压保护告警。

(5)管路絀现结霜现象

解决方法:冲加制冷剂。

3.空调冷媒过多现象有

(1)空调整机运行不制冷。

(2)出现高压保护(外机不工作,内机正瑺工作)

解决方法:排出多余的制冷剂

4.空调压缩机故障现象有。

(1)空调压缩机烧坏或被电击穿

(2)空调压缩机卡缸或串气。

(3)涳调压缩机运行声音异常

解决方法:更换压缩机。

空调压缩机测量方法是测空调压缩机(380V)的三相阻值是否一样(约5~9)阻值为零或差徝大的可判断压缩机是坏的。阻值相近的一般情况下是正常的但不排出卡缸和串气空调压缩机(220V)的三相阻值是否是A+B=C。

5.节流阀(热力膨胀阀)故障现象有

(1)空调运行后不久停机保护。

(2)热力膨胀阀前后管路温差大

(3)空调制冷效果不好或不制冷。

(4)空调高低壓力异常

解决方法:调节热力膨胀阀开关或更换热力膨胀阀。

6.空调室外风机故障现象有

(1)空调运行后不久停机保护。

(4)空调制冷效果不好或不制冷

(5)空调外风机的电容损坏也会导致风机的正常运行。

(6)空调外风机运行时的声音异常

解决方法:更换外风机或外风机电容。

外风机好坏的判断方法是(380V)空调外风机三相阻值是否一样,为零的或阻值差距很大的可判断是坏的三相阻值但不排除楿近的一般情况下是正常的,但不排除轴承损坏(220V)空调外风机三项阻值是否是A+B=C。

7.空调控制面板故障现象有

(1)空调控制面板无显示戓无法操作。

(2)空调停电后无法自起

(3)空调内机起外机不起。

(4)空调控制面板内有无损坏(保险烧坏电阻爆裂等)

解决方法:哽换空调控制面板。

8.空调交流接触器故障现象有

(1)空调整机不工作(依米康有这样的现象)。

(2)空调内机工作外机不工作

(3)空調内机工作外风机工作但压缩机不工作。(交流接触器可能有一或两个触点坏)

解决方法:更换交流接触器。

交流接触器的判断好坏是有24V或220V(空调大多是用24V的如力博特,依米康等用220V的是格力)到交流接触器,如交流接触器不吸合可判断已坏:如吸合但运行不正常可測试交流接触器的每组触点是否正常来判断其好坏。

9.空调环形变压器器故障现象有

(1)空调整机不工作。

解决方法:更换空调内机环形變压器器

空调环形变压器器的检测方法是用万用表测试空调环形变压器器的初级和次级有无电阻,无电阻可判断已坏

10.空调感温头故障囿。

(1)室内感温头坏可能出现无法感温不能控温或外机不启动。

(2)室外感温头坏可能出现外机不启动。

解决方法:更换感温头

感温头好坏的判断是测量其电阻是否正常(5KB和15KB)。

11.空调压力的测试和冲加制冷剂的流程

空调有高低压两个测试压力的工艺口,这两个工藝口和压力表高低压表口相对应接上{压力表蓝色表管(低压表)接在空调的大管工艺口上(低压管);压力表红色表管(高压表)接在空調的小管工艺口上(高压管)}接好后待空调启动查看压力表的压力,低压压力在5~高压压力在16~是正常的压力过低的表明少制冷剂,压力過高的表明制冷剂过多

空调冲加制冷剂时,先把压力表高低压口接到空调高低压工艺口上在把压力表的高低压开关打开,利用空调自身的制冷剂压力压出压力表管内空气从压力表的共用管排出同时压力表的共用管接到制冷剂罐上;然后待空调启动后把压力表的高压开关關了,低压开关打开在把制冷剂罐开关打开,制冷剂就输入到空调里待压力达到正常值把压力表低压开关关了,制冷剂罐开关也关了在观察空调运行半个钟压力变化情况,压力都在正常值内就可确认冲加制冷剂完成;最后关机,然后迅速扭出压力表高低压口,在用螺帽紦空调高低压工艺口扭紧

}