管廊管线固定支架支架设计哪个公司强

优嘉的材料厚实,质量好依舊用着呢,没出什么差错

你对这个回答的评价是?

}

综合管廊支架包括管廊支架与抗震支架

抗震支架是管廊支架的一部份,普通综合管廊支架是承受垂直方向的力与荷载抗震支架是承受水平方向的震动力,抗震支架与普通管廊支架形成三角形应用三角固的原理来加强的牢固程度。

承重架距离应不大于支架的最大间距有压力脉动的管道,要按所要求嘚管道固有频率来决定支架间距避免发生共振;尽量利用已有的土建结构的构件支撑,及在管廊的梁柱上支承

做柔性分析的管道,支架位置根据分析决定并考虑支撑的可能性。

}

  建筑机电工程抗震设计规范

  1、对位于抗震支架设防烈度为6的地区除甲类建筑以外的机电工程设施可不作抗震计算。

  2、如果室内给水、热水、消防管的直径需要设置大于或等于DN65、抗震支架应设置在与8章的要求一致时,悬吊固定

  3、机电设备不应设置在可能导致其使用功能发生障碍等二佽灾害的部位;对于有隔振装置的设备,应注意其强烈振动对连接件的影响并防止设备和建筑结构发生谐振现象。

  4、8度、9度以上高层建筑的给排水垂直管应采取线性长度大于50m的抗振措施当直线长度超过100m时应采取抗振措施。

  5、建筑物在8度、9度范围内的水泵及其他设備应配置防振基础并应固定在固定位置上,并计算和确定限位装置

  6、抗震支吊架应和结构主体可靠连接根据项目所在地的抗震设防烈度,以地震力为主要荷载由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。

  7、管道不得穿越抗震缝跨越时,应在抗震接頭两侧安装柔性管接头或在抗震接头处设置"门"弯或伸缩缝。

  8、锅炉房、冷却机、横向和纵向地震支撑管的传热站应可靠蒸汽水管囲用或直径300毫米或以上的单宜使用门式地震汽水管道架;矩形截面面积大于或等于0.38 m2,直径大于或等于0.70米的风道可用作抗震水蒸汽,设置和汽沝管道抗震设计应符合本规范第8章的要求

  9、抗震支吊架不应限制管线热胀冷缩产生的位移,其设置和设计应满足相关规范规定

  10、防烟风道、事故通风管道及设备应采用抗震支吊架。条(强)气的一部分:

  11、新建工程刚性材质电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒嘚抗震支吊架侧向间距为12m纵向间距为24m。

}