系统的设备没有编辑逻辑关系吔就是没有编程,是新安装的没开始编程或者是改造后未编程的原因
是个老小区报警是05年的了。有七八栋的就是只有两栋有这种情况。这个每年都会最联动实验的就是今天去突然就像这样,两栋上个月都会巡检,还报到主机哪里的
这个首先检查隔离器,如果隔离器没有故障的话检查测量线路是否短路了
我打了下电压,都有的在那个回路,手报信号线也有电压然后那个电话线也有。就是不会巡检没有闪亮。但是你按下手报的话那个灯就常亮。但是不报到主机那里
不是测量线路的电压,是电阻短路后的电压也是24v的,隔離器没故障吧隔离器故障了就什么也不报了
哦,这个我再去看看不懂在问问你,谢了还有就是那个广播主机要和报警主机通讯吗,峩们现在这个功放是按应急的时候,不会发出应急声音控制器主机都显示广播启动。但是现场就是没有声音手动起也是没有。就是海湾GST5000的谢了
这个广播主机不和报警主机通讯,是报警主机的联动控制器联动广播主机检查广播模块是否正常,报警线路的接地和电源線接地