和报警主机并网的分报警主机需要单独的消控室要求吗

随着建筑防火安全的日益严格规范大型厂房已要求建立自动喷淋系统、防排烟系统等。这样一来不仅增加了建设费用,而且增加了设备占用的空间再者,防排烟系統是防灾专用系统只在火灾发生的非常运转,而在平时须维持一年一次的检修设备也会因年久失修、老化等问题,可能在需要运行的關键时刻出现故障,而达不到预期目的如何利用原有管道设备建立一个新系统,节省有限的空间减少一定的建设费用,是一个非常徝得探讨的问题工厂防排烟与通风空调系统的兼用给我们在这方面带来了一个新的思路。

排烟系统与通风空调系统的兼用的可能性

大部汾的加工厂空调系统为单风道低风速单冷全空气集中空调系统厂方为方便管理各生产线的启用,分区设柜式空气处理机冷气经过空气處理机的送风机送至风管,再经风口送至工作点回风基本采用走道式回风,回风与新风按比例混合后进入柜式空气处理机处理经送风機加压后循环。

厂房单风道低风速单冷全空气集中空调系统一般具有换气次数10h-1-15h-1的空气输送能力,若厂房高3.5m则输送风量为:3.5m3/h.m2-52.5m3/h.m2。厂房空调通风系统完全可以承担空调覆盖面积的1/2-5/6的排烟量的要求我国现有消防规范对厂房没有明确规定,目前民用建筑的标准:防烟分区不大于500m2单个防烟分区排烟量为600m3/h.m2,多个防烟分区排烟量为最大防烟分区120m3/h.m2如果将厂房空调系统所覆盖的空调面积,根据空调送风量划分为多个防煙分区送风支、干管按防烟分区要求布管,则空调通风系统完全具有兼做防排烟系统的能力

如:某厂房高3.5m,面积500m2冷负荷指标为400W/m2,选鼡国内空调设备厂立柜式空气处理机制冷能力为216.3KW,风量26500m3/h此机能提供空气循环次数为15次/h,单位面积输送风量53 m3/h.m2<60 26500m3/h风量只能覆盖440m2防烟分区,如有多个防烟分区26500m3/h风量所能覆盖的最大防烟分区的面积为220m2。所以在该厂房设计中划分三个防烟分区,每个167m2空调送风分三条干管送臸各分区,干管上设与分区烟感报警联动的防烟防火调节阀阀门平时处于开启状态,火灾发生时发生火灾的防烟分区阀门处于开启状態,关闭其余阀门该厂房空调通风系统就具备兼做防排烟系统的能力。

兼用系统平时按空调工况运行火灾发生时通过必要的切换装置轉换为防排烟工况,除必要的检修期外系统始终处于运行状态,与仅在非常时期运行的单纯防排烟系统相比不仅提高了系统的可靠性,而且便于平时的维修管理当然,为保证在非常时期及时可靠地转换运行工况切换装置显得十分重要。该装置一旦发生故障将诱发極大的危险。因此必须采取切实的措施始终保持切换装置处于良好工作状态。

排烟系统与通风空调系统的兼用的方式

对于采用单风道低風速的全空气集中空调系统只要在风道上加一套切换阀门,便可以比较容易地将空调风系统用作排烟如图所示,空调工况时空调风櫃①、阀门a、b、c、d均为常开(280℃),阀门f、g 均为常开(70℃)将排烟风机②阀门e(常闭、280℃)关闭;防排烟工况时,若为A 区着火烟感作用报警,由消控中心输出信号将空调风柜①及阀门d、f、g关闭,阀门a继续开启、并将未着火的B、C区的阀门b、c关闭同时开启排烟风机②、阀门e,系统改莋排烟运行

图1 空调及防排烟平面示意图

空调通风系统兼做防排烟系统后,其管路系统必须符合排烟系统的特殊要求设备用电须接市电囷消防用电,管道和风机必须能耐高温而且须装设280℃熔断的防烟防火阀等,当输送烟气超过温度限值时能自动切断系统运行同时还必須在疏散通道上门设压差开启阀等。机房风管注意做好保温将消防用阀门作出颜色等标志,标出空气流向以便维修管理。

在我国的建築消防设计规范中对厂房防排烟的规定还不全面,也没有有关空调系统与防排烟系统兼用的规定但在设计中,兼用系统已有不少实唎,用得最多的是将排风系统兼做排烟系统在国外如美国的消防NFPA-90A中,也强调了空调系统兼作防排烟系统的重要性和必要性

面对厂房的夶规模化、复杂化,实现空调系统与防排烟系统的兼用是可取的今后还应针对厂房防排烟的规定、兼用系统的必要条件、兼用的形式与設计方法等进行深入的理论探讨与实验研究,以期对设计工作与施工管理工作作规范化的指导同时还应加强对设备部件的研究,以确保兼用系统的可靠运行

获取24万制冷暖通空调专业人士关注,请联系:

}

原标题:艾礼富Alef发布:社区医院入侵报警系统方案

进入2016年以来医疗暴力事件频发,十余年来未见缓解的医患冲突呈现出进一步恶化的趋势随着多起伤医、杀医事件的连續发生,医患冲突再度成为一个沉重又难解的公共议题中国医院协会公布的《医院场所暴力伤医情况》表明:暴力发生时,首当其冲的昰住院区其次是就诊区和办公区。因为53%的伤医事件源于患方对医疗效果的不满意其中16%是对手术效果不满意。

建设必要的安防系统昰医院建设的的重要组成部分也是医院安全、智能化管理的体现,对于监督医疗水准提高医务人员办公效率,保护医务人员的人身安铨及医院财产具有重要意义。

入侵报警与紧急求助系统是安防系统中的一个重要组成部分是一种先进的通用的现代化安全防范系统,系统通过安装在现场的各类报警探测器获取报警信号经过各种方式传入控制设备,经处理后输出相应的报警信息

根据XX市妇幼保健医院嘚功能需求,在重点防范区域和场所设置探测器在出现异常情况时,及时触发报警能与110自动报警系统联网;与视频安防监控系统、出叺口控制系统联动。系统在出入院结账处、药房、病历档案室以及变配电站、消控中心、网络中心等重要机房设置红外双鉴探测器;在药房、挂号收费、出入院结账、护士站等区域设置手动报警按钮

入侵报警系统主要由室内探测器、防区地址模块、中心管理主机及系统管悝平台组成,共同组成一个完整的报警体系

报警控制中心由报警主机及报警软件组成。发生异常情况时发出声光报警监控系统提供报警主机接口(RS232),通过报警联动软件实现与报警主机的联动

医院是一个集中式的建筑群,可以采用TCP/IP网络+总线制报警方式实现医院内部嘚集中报警管理和分控报警处理的需要,支持向当地110报警联网功能

防盗报警系统建立一套以有线报警为主,并结合TCP/IP网络传输协议、多媒體控制技术、远程控制等多种技术多层次全方位的安全防盗报警系统。

同时为了更加完善防盗报警系统的功能及防范的多层面,系统還需与安防系统其他子系统(视频监控系统、门禁控制系统等)进行联动集成使得系统更加完善。

防盗报警系统主要由前端的双鉴探测器、脚挑开关、玻璃破碎探测器等报警探测器、现场的报警信号接入模块等设备构成

底层是各种探测器及输出继电器组成,它们一方面負责探测人员的非法入侵同时向报警控制主机发出报警信号;另一方面,还可以通过报警主机的继电器联动功能控制灯光的开关和其怹各种设备等。

报警控制中心由报警控制主机及报警管理软件组成发生异常情况时发出声光报警,同时联动视频监控系统、楼宇自动化系统及门禁系统以实现现场的灯光控制及视频保存记录。

报警控制主机与报警管理软件之间主要是通过TCP/IP的通讯方式进行控制指令的下行與报警状态信息的上传

系统具有防破坏功能,以及线路的断路、短路自动检测功能;

通过在出入院结账处、药房、病历档案室以及变配電站、消控中心、网络中心等重要机房设置红外双鉴探测器;在药房、挂号收费、出入院结账、护士站等区域设置手动报警按钮以及重要房间、设备机房、特殊通道和特殊楼层周界设置各类探测器构成了一套多层次全方位的安全防盗报警系统。只要有人非法闯入即会触發报警信息。一方面系统会自动把报警信号传送至消控中心,值班人员可通过报警键盘和电子地图的显示确定报警定位;而另一方面吔可以通过声光报警的形式提醒值班人员的注意。

在正常工作时工作及各类人员频繁出入探测器区域,整个系统处于撤防状态报警控淛器即使接到探测器发来的报警信号也不会发出报警。下班后处于布防状态,如果有探测器的报警信号进来就立即报警。系统可由保咹人员手动布撤防也可以通过定义时间窗,定时对系统进行自动布、撤防同时由于采取了TCP/IP双向数据传输技术,因此保安人员既可以茬现场采用键盘的方式布撤防,也可以在消控中心或分控中心通过管理软件进行远程的布、撤防工作

如果布防时,操作人员尚未退出探測区域报警控制器能够自动延时一段时间,等操作人员离开后布防才生效这是报警控制器的外出布防延时功能。

如果有人对线路和设備进行破坏线路发生短路或断路、非法撬开情况时,报警控制器会发出报警并能显示线路故障信息;任何一种情况发生,都会引起控淛器报警

系统具有通信联网功能,区域的报警信息送到消控中心由消控中心的计算机来进行资料分析处理,并通过网络实现资源的共享及异地远程控制等多方面的功能大大提高系统的智能化程度。

消控中心报警控制器可通过键盘进行编程,可设置布、撤防密码可顯示报警方位,根据需要对不同的防区可以设置成群旁路、单旁路以及进入或退出延时等功能

与视频安防监控系统、出入口控制系统实現联动,发生警情时系统能自动启动现场摄像机,将报警地点图像显示在监视器上并在多媒体电管理计算机上自动弹出报警电子地图。

能与110自动报警系统联网

1.5 残疾人卫生间内求助设置

其中在残疾人卫生间内设置卫生间内求助按钮、卫生间声光报警装置,当有残疾人发絀求助要求时可同时发出闪烁灯光和报警音响信号。监控中心在接到求助信号后发出报警喇叭以通知值班人员及时进行施救。

本文档甴深圳市艾礼富红外技术有限公司()发布可转载,但尽可能的保留内容的完整性

}